Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: ned úno 23, 2020 11:47 am


Poloostrov v Boleráze

FVE systémy bez dodávek do DS pouze pro vlastní spotřebu, ostrovní FVE nebo poloostrovní s odběrem ze sítě v případě nedostatku energie.
Předchozí

Re: Poloostrov v Boleráze

Příspěvekod marsal64 » pát led 24, 2020 10:40 pm

Hezké.
Jen si říkám, jestli nebudeš časem další z klubu, kterým je původní rozvaděč malý. Já před dvěma týdny kvůli SSR z původně "zcela nadbytečně velkého" rozvaděče vyhazoval nějaké dílčí měřiče, aby se mi to tam s chladičem vešlo.
Ty měděné licny blízko u sebe už teď asi posouvat nebudeš, možná tam dáš nějaké příčné oddělení - já ty jiskry při "náhodném" zkratu třeba při utahování matek aspoň moc nemusím.
Čistý ostrov bez DS: 10S Jinko 225Wp jih 50°+ větrná elektrárna "čínská plechárna" -> Axpert VM II 24V 3000W PF1 -> LiFePo 8x Winston 100 Ah + 8x 100 Ah Sinopoly; 6P Jinko 225Wp jih 7°+ 3P2S Jinko 225Wp -> EASUN POWER Solar Inverter 3KVA 24V 220V PWM + MakeSkyBlue 60 -> LiFePo 8x Winston 200Ah; Teco Foxtrot CP-1015 + C-IT-0504S.
Uživatelský avatar
marsal64
 
Příspěvky: 372
Registrován: sob čer 16, 2018 12:45 pm
Bydliště: Velké Popovice

Re: Poloostrov v Boleráze

Příspěvekod marsal64 » pát led 24, 2020 10:45 pm

Ještě mne napadlo: jak se chystáš umístit přepěťovky od panelů? Já osobně je mám postrkané různě v malých krabičkách kolem rozvaděče, ale třeba uzemnění vedu dost blízko vodičů kolem rozvaděče a dnes bych to udělal jinak - dal to dál, abych při blesku riziko indukce alespoň trochu teoreticky snížil.
Čistý ostrov bez DS: 10S Jinko 225Wp jih 50°+ větrná elektrárna "čínská plechárna" -> Axpert VM II 24V 3000W PF1 -> LiFePo 8x Winston 100 Ah + 8x 100 Ah Sinopoly; 6P Jinko 225Wp jih 7°+ 3P2S Jinko 225Wp -> EASUN POWER Solar Inverter 3KVA 24V 220V PWM + MakeSkyBlue 60 -> LiFePo 8x Winston 200Ah; Teco Foxtrot CP-1015 + C-IT-0504S.
Uživatelský avatar
marsal64
 
Příspěvky: 372
Registrován: sob čer 16, 2018 12:45 pm
Bydliště: Velké Popovice

Re: Poloostrov v Boleráze

Příspěvekod Tibor889 » pát led 24, 2020 10:48 pm

Toto bude rozvádzač len pre fotovoltiku. Domový mám v techn. miestnosti 2000x1800x400 , síce je už skoro plný, ale zato nemyslím že by som niečo mal problém umiestniť. A nechal som miesto vľavo dole na prípadné ďalšie zariadenia alebo aj rozvádzač. Zberne budú prekryté plexisklom, takže "náhodné" skraty dúfam nebudú.
Prepäťovky sú o poschodie vyššie pod strechou v Combiner boxe.
Tibor889
 
Příspěvky: 39
Registrován: úte črc 30, 2019 8:11 pm

Re: Poloostrov v Boleráze

Příspěvekod diablo007 » sob led 25, 2020 7:14 pm

Jaké počítáš proudy z baterek že tam máš ty spodky na nozovky v takovém množství
Uživatelský avatar
diablo007
 
Příspěvky: 2368
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: Poloostrov v Boleráze

Příspěvekod Tibor889 » sob led 25, 2020 8:30 pm

Celkový prúd bude zatiaľ do 200A. Poistky vpravo pre batérie : 3x 80Ah 14S, 1x 169Ah 14S, 2x príprava na ďalšie bloky.
Poistky vľavo: 2x PIP5048MK, 1x MSB v. 11960A, 2x rezerva keby niečo, napr. Mam 2x UPS 2200, a pod. Ale môže sa zameniť, viac bateriek, alebo viac regulátorov. Dodatočne by sa tam dorabali zle, tak som to pripravil s rezervou. Poistkovy spodok je za par drobných.
Tibor889
 
Příspěvky: 39
Registrován: úte črc 30, 2019 8:11 pm

Re: Poloostrov v Boleráze

Příspěvekod youda » čtv úno 13, 2020 12:18 am

Tibor889 píše:Páni, než začnem káblovať otázka: Zmenili by ste niečo na rozmiestnení? Baterky budú v regáli.


Ahoj Tibor889,
vzhledem k tomu, že už to máš na zdi, tak je asi pozdě-bycha-honit. Pokud se stím dá ještě hýbat, tak z mých zkušeností bych Ti doporučil cca toto:
  • Nech tam ještě místo na třetí měnič. Tenhle typ měniče není drahej a brzo se může stát že prostě dostaneš chuť přidat ještě jeden.
  • Samostatný MPPT regl bych dal někam jinam, tam co je zabírá zbytečně místo. Umístil bych ho opět tak, aby se vedle něj dal později přidělat další takový (Pokud máš střechu, která snese tunu panelů, je empiricky ověřeno, že nakonec ji celou pokryješ. Však někteří z nás už dávají panely i na pařeniště a kadibudky).
  • Ten rozvaděč ti za rok bude malej, ikdyž jak píšeš je pouze pro FVE. Dej tam buď dva stejné vedle sebe, nebo jeden velký ocelový. Věř mi, mám pro FVE ten samý a mlátím se do hlavy každý den, že jsem nedal 2x větší.
  • Horizontální lištu přivést samozřejmě až pod rozvadeč-e.
  • Pokud to jde, možná bych přemístil regál, abych měl více místa na zdi.
Držím palce, ať Ti jde vše od ruky!
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: http://youda.mypower.cz
Uživatelský avatar
youda
 
Příspěvky: 2421
Registrován: úte dub 26, 2016 11:12 pm

Re: Poloostrov v Boleráze

Příspěvekod rasto1 » čtv úno 13, 2020 10:49 am

Uz som sa dočítal tak editujem :-)
Dokazu tie paralelne spojene MK fungovat tak ze druhy sa zapina len v pripade pretazenia prveho aktivneho?
Presne taku istu zostavu vrátane bluesky chcem mat ja :-)
Zakup si hasiaci pristroj a ked zacne litium horieť priprav paletak a cele regaly vytiahnes von z domu :-)
1650Wp-V, 5775Wp-J, 4125Wp-Z - SUN275-60P;Li-ion 38kWh CATL
zatial vsetko v garazi :-)
rasto1
 
Příspěvky: 167
Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm

Re: Poloostrov v Boleráze

Příspěvekod youda » čtv úno 13, 2020 12:43 pm

Ne Rasto, automaticke pripinani druheho menice Axpert neumi.
Muzes si to ale dodelat sam, jako automatizaci.
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: http://youda.mypower.cz
Uživatelský avatar
youda
 
Příspěvky: 2421
Registrován: úte dub 26, 2016 11:12 pm

Re: Poloostrov v Boleráze

Příspěvekod rasto1 » čtv úno 13, 2020 12:58 pm

youda píše:Ne Rasto, automaticke pripinani druheho menice Axpert neumi.
Muzes si to ale dodelat sam, jako automatizaci.

Lebo co mam nacitane z ineho fora, kde robia i firmware, tak to dokazu 5048MS.
1650Wp-V, 5775Wp-J, 4125Wp-Z - SUN275-60P;Li-ion 38kWh CATL
zatial vsetko v garazi :-)
rasto1
 
Příspěvky: 167
Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm

Re: Poloostrov v Boleráze

Příspěvekod josse » čtv úno 13, 2020 1:59 pm

rasto1 píše:
youda píše:Ne Rasto, automaticke pripinani druheho menice Axpert neumi.
Muzes si to ale dodelat sam, jako automatizaci.

Lebo co mam nacitane z ineho fora, kde robia i firmware, tak to dokazu 5048MS.
Měnič to sám neumí.
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 2x80P14S 18650 (~360Ah/18kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
josse
 
Příspěvky: 574
Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm

Předchozí

Zpět na Ostrovní elektrárny

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků