Poloostrov v Boleráze

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
Uživatelský avatar
marsal64
Příspěvky: 1200
Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
Reputace: 133
Lokalita: Velké Popovice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Velké Popovice

Re: Poloostrov v Boleráze

Příspěvek od marsal64 »

Ještě mne napadlo: jak se chystáš umístit přepěťovky od panelů? Já osobně je mám postrkané různě v malých krabičkách kolem rozvaděče, ale třeba uzemnění vedu dost blízko vodičů kolem rozvaděče a dnes bych to udělal jinak - dal to dál, abych při blesku riziko indukce alespoň trochu teoreticky snížil.
Uživatelský avatar
Tibor889
Příspěvky: 123
Registrován: úte črc 30, 2019 9:11 pm
Reputace: 41
Bydliště: Boleráz

Re: Poloostrov v Boleráze

Příspěvek od Tibor889 »

Toto bude rozvádzač len pre fotovoltiku. Domový mám v techn. miestnosti 2000x1800x400 , síce je už skoro plný, ale zato nemyslím že by som niečo mal problém umiestniť. A nechal som miesto vľavo dole na prípadné ďalšie zariadenia alebo aj rozvádzač. Zberne budú prekryté plexisklom, takže "náhodné" skraty dúfam nebudú.
Prepäťovky sú o poschodie vyššie pod strechou v Combiner boxe.
Labák v skúšobnej prevádzke. Na streche 12x285Wp Amerisolar + 18x235Wp repasovaných LDK + na garáži 6x235Wp repasovaných LDK. Celkom 9060 Wp. Pripojené sú momentálne PIP1-3S4P Amerisolary, PIP2- 3S5P LDK, MSB1- 3S1P strecha, MSB2- 3S2P Garáž., 2x PIP5048MK paralelne, , 2xMakeSkyBlue 60A . Aku Li-ion 18650 Skladačka 60P14S + 6x LG 28P7S bloky = 21kWh využívaných cca 16 kWh, 4x ANT BMS 320A. Sledovanie zatiaľ staré miniPC s Watchpowerom.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=55&t=5636
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Reputace: 239
Bydliště: Vyškov

Re: Poloostrov v Boleráze

Příspěvek od diablo007 »

Jaké počítáš proudy z baterek že tam máš ty spodky na nozovky v takovém množství
Uživatelský avatar
Tibor889
Příspěvky: 123
Registrován: úte črc 30, 2019 9:11 pm
Reputace: 41
Bydliště: Boleráz

Re: Poloostrov v Boleráze

Příspěvek od Tibor889 »

Celkový prúd bude zatiaľ do 200A. Poistky vpravo pre batérie : 3x 80Ah 14S, 1x 169Ah 14S, 2x príprava na ďalšie bloky.
Poistky vľavo: 2x PIP5048MK, 1x MSB v. 11960A, 2x rezerva keby niečo, napr. Mam 2x UPS 2200, a pod. Ale môže sa zameniť, viac bateriek, alebo viac regulátorov. Dodatočne by sa tam dorabali zle, tak som to pripravil s rezervou. Poistkovy spodok je za par drobných.
Labák v skúšobnej prevádzke. Na streche 12x285Wp Amerisolar + 18x235Wp repasovaných LDK + na garáži 6x235Wp repasovaných LDK. Celkom 9060 Wp. Pripojené sú momentálne PIP1-3S4P Amerisolary, PIP2- 3S5P LDK, MSB1- 3S1P strecha, MSB2- 3S2P Garáž., 2x PIP5048MK paralelne, , 2xMakeSkyBlue 60A . Aku Li-ion 18650 Skladačka 60P14S + 6x LG 28P7S bloky = 21kWh využívaných cca 16 kWh, 4x ANT BMS 320A. Sledovanie zatiaľ staré miniPC s Watchpowerom.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=55&t=5636
Uživatelský avatar
youda
Příspěvky: 3074
Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am
Reputace: 907

Re: Poloostrov v Boleráze

Příspěvek od youda »

Tibor889 píše:Páni, než začnem káblovať otázka: Zmenili by ste niečo na rozmiestnení? Baterky budú v regáli.
Ahoj Tibor889,
vzhledem k tomu, že už to máš na zdi, tak je asi pozdě-bycha-honit. Pokud se stím dá ještě hýbat, tak z mých zkušeností bych Ti doporučil cca toto:
  • Nech tam ještě místo na třetí měnič. Tenhle typ měniče není drahej a brzo se může stát že prostě dostaneš chuť přidat ještě jeden.
  • Samostatný MPPT regl bych dal někam jinam, tam co je zabírá zbytečně místo. Umístil bych ho opět tak, aby se vedle něj dal později přidělat další takový (Pokud máš střechu, která snese tunu panelů, je empiricky ověřeno, že nakonec ji celou pokryješ. Však někteří z nás už dávají panely i na pařeniště a kadibudky).
  • Ten rozvaděč ti za rok bude malej, ikdyž jak píšeš je pouze pro FVE. Dej tam buď dva stejné vedle sebe, nebo jeden velký ocelový. Věř mi, mám pro FVE ten samý a mlátím se do hlavy každý den, že jsem nedal 2x větší.
  • Horizontální lištu přivést samozřejmě až pod rozvadeč-e.
  • Pokud to jde, možná bych přemístil regál, abych měl více místa na zdi.
Držím palce, ať Ti jde vše od ruky!
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
rasto1
Příspěvky: 885
Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm
Reputace: 43

Re: Poloostrov v Boleráze

Příspěvek od rasto1 »

Uz som sa dočítal tak editujem :-)
Dokazu tie paralelne spojene MK fungovat tak ze druhy sa zapina len v pripade pretazenia prveho aktivneho?
Presne taku istu zostavu vrátane bluesky chcem mat ja :-)
Zakup si hasiaci pristroj a ked zacne litium horieť priprav paletak a cele regaly vytiahnes von z domu :-)
7425Wp-J 27ks, 4125Wp-Z 15ks - SUN275-60P; 3525Wp-J plot 15ks TSM-235PC05; Li-ion 30kWh CATL; 3x5048MK do 1f.
Uživatelský avatar
youda
Příspěvky: 3074
Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am
Reputace: 907

Re: Poloostrov v Boleráze

Příspěvek od youda »

Ne Rasto, automaticke pripinani druheho menice Axpert neumi.
Muzes si to ale dodelat sam, jako automatizaci.
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
rasto1
Příspěvky: 885
Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm
Reputace: 43

Re: Poloostrov v Boleráze

Příspěvek od rasto1 »

youda píše:Ne Rasto, automaticke pripinani druheho menice Axpert neumi.
Muzes si to ale dodelat sam, jako automatizaci.
Lebo co mam nacitane z ineho fora, kde robia i firmware, tak to dokazu 5048MS.
7425Wp-J 27ks, 4125Wp-Z 15ks - SUN275-60P; 3525Wp-J plot 15ks TSM-235PC05; Li-ion 30kWh CATL; 3x5048MK do 1f.
josse
Příspěvky: 1142
Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm
Reputace: 139

Re: Poloostrov v Boleráze

Příspěvek od josse »

rasto1 píše:
youda píše:Ne Rasto, automaticke pripinani druheho menice Axpert neumi.
Muzes si to ale dodelat sam, jako automatizaci.
Lebo co mam nacitane z ineho fora, kde robia i firmware, tak to dokazu 5048MS.
Měnič to sám neumí.
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3, https://solarforum.cz/
Uživatelský avatar
Tibor889
Příspěvky: 123
Registrován: úte črc 30, 2019 9:11 pm
Reputace: 41
Bydliště: Boleráz

Re: Poloostrov v Boleráze

Příspěvek od Tibor889 »

Zdravím, nadišiel čas poskytnúť ďalšie info o vývoji v mojom labáku.
Na základe rád od Vás kolegovia som trocha upravil rozmiestnenie a doplnil rozvádzač. Už teraz viem, že som urobil dobre.
IMG_20200418_100019.jpg
IMG_20200423_081318.jpg
IMG_20200502_120402.jpg
Pohyby elektrónov spôsobené slnečným žiarením započali v skúšobnej prevádzke 13.5.2020. Na strechu som nahodil 12 panelov Amerisolar 285Wp.
IMG_20200416_145658.jpg
IMG_20200416_173739.jpg
Jeden som hneď aj dal dole, lebo pri doťahovaní úchytu mi vypadol bit z cca metrovej výšky na panel a sklo celé pošlo.
IMG_20200416_185943.jpg
IMG_20200416_185823.jpg
Takže namiesto prevádzky 3S4P som išiel dočasne 3s3P + 2S1P (našťastie bolo na čo ich pripojiť). Panel som doplnil až dnes. Medzičasom je vyrobených takmer 0,4 MWh, pričom prvý prebytok som mal včera, a zo siete som odvtedy odobral 136 kWh (pripojený je len sporák, el. rúra a elektrokotol-len dohrieval vodu keď nestíhal solár). Celkovo som pricucával zo siete 3 alebo 4 krát a to väčšinou ráno, keď vybilo aku. Na plný stav nabitia sa baterky dostali možno len 2-3 krát, aj to ledva (vďaka za li-ion, olovo by bolo ta het).
Medzičasom som sa dostal k 39 panelom LDK 235Wp, 8 ročným, vyradeným z veľkej elektrárne zväčša po meraní termokamerou. Pri preberaní som všetkým odmeral skratový prúd cez 8A. Jeden taký vizuálne najhorší panel som použil na štúdium a zlikvidoval som ho tým, že som naštudoval jeho štruktúru. To vyliečilo všetky moje predstavy o opraviteľnosti, výmene článkov a podobné sny. Zostalo mi teda jediné riešenie. To čo sa hreje, treba chladiť. Postupne som každý panel dal na slnko a pri skrate- predpokladám, že je to najväčší strestest pre zahrievanie, meral teplotu infrateplomerom každého článku. Samozrejme som mu dal pred meraním čas na stabilizáciu cca pol hodiny na priamom slnku. Označil som si všetky články nad 50 stupňov. Keďže mám doma z montáží kopu hliníkových profilov zo zdemontovaných pomerových meračov, prišlo mi to ako vhodné riešenie na výrobu chladičov pre vadné články. Lepšie ako dostať za ne eurko v šrote. Takže každý vadný článok som odzadu očistil, v niektorých prípadoch keď fólia bola takmer načatá som ho prelakoval tesniacim lakom- len pár kúskov. Potom som prehrabal moje sklady a vytiahol pár túb s Mamutom, pár stoviek úchytov a výsledok je na obrázku. Výhoda malých hliníkov spočíva vo veľmi dobrom pritlačení takže maximum lepidla vytlačilo na kraje a stredové diery a plech je teda čo najbližšie článku. Toto je jedna varianta plechov čo mám doma, ešte ich mám niekoľko druhov, no toto mi prišlo ako najlepšie. Samozrejme bolo aj opakované meranie a výsledok je pokles teploty článku o 20 až 30 stupňov.
IMG_20200503_185305_1.jpg
IMG_20200503_185320.jpg
IMG_20200503_185349_1.jpg
IMG_20200503_185412.jpg
IMG_20200508_122458.jpg
Prvú šesticu panelov som hodil na skúšobnú strechu.
IMG_20200510_162605.jpg
Včera mi konečne došla termokamera, takže prikladám foto.
img_thermal_1589278952098.jpg
img_thermal_1589278920560.jpg
Ako vidno, chladené články majú väčšinou nižšiu teplotu ako ostatné, až na jeden prípad, tomu sa ešte povenujem, aj keď zrejme ho nechám tak. Meranie bolo včera, keď bolo veľmi chladno na priamom slnku a výkon panelov bol v danom čase takmer nominálny. V tomto duchu si chcem poddať všetkých 38 panelov, pričom 24 pôjde na strechu domu a z ostatných urobím zrejme strechu nad terasu- juhozápad. Tam bude síce celé doobedie tieň, ale od obeda až do západu budú makať. Predpokladám, že budú užitočné hlavne v zime.
Mezdzičasom som ani neviem ako odpálil MSB , resp. sa odpálil sám pri pripojení na baterky (panely nepripojené a zhoreli mosfety na vstupe od panelov (nechápem prečo) , viac v samostatnom vlákne, potrebujem radu.
IMG_20200511_092652.jpg
Labák v skúšobnej prevádzke. Na streche 12x285Wp Amerisolar + 18x235Wp repasovaných LDK + na garáži 6x235Wp repasovaných LDK. Celkom 9060 Wp. Pripojené sú momentálne PIP1-3S4P Amerisolary, PIP2- 3S5P LDK, MSB1- 3S1P strecha, MSB2- 3S2P Garáž., 2x PIP5048MK paralelne, , 2xMakeSkyBlue 60A . Aku Li-ion 18650 Skladačka 60P14S + 6x LG 28P7S bloky = 21kWh využívaných cca 16 kWh, 4x ANT BMS 320A. Sledovanie zatiaľ staré miniPC s Watchpowerom.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=55&t=5636
Uživatelský avatar
ota
Příspěvky: 2298
Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
Reputace: 514
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko
Kontaktovat uživatele:

Re: Poloostrov v Boleráze

Příspěvek od ota »

Na připojení přehřívajících se panelů mám ambivalentní náhled.
Vždy jsem doporučoval nehledět na hot spoty protože v 3S 100V zapojení nejsou tak nebezpečné.

Ovšem do té doby než mi před 3 týdny shořel plamenem panel na střeše. Fungl nový, 375Wp, 3 dny zapojený 2S- 70V Ump takže NN.
Chyba byla v něčem jiném než hot spot - proražená blokovací dioda do které se přenášel celý výkon panelu. Dokud svítilo slunce, nešlo to vypnout ani uhasit. Zadní připojovací box a část folie jsou na uhel.

Takže bacha !!!
Přílohy
DB851853-01B7-4A22-B5BE-377E50CD6252.jpeg
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
Uživatelský avatar
Tibor889
Příspěvky: 123
Registrován: úte črc 30, 2019 9:11 pm
Reputace: 41
Bydliště: Boleráz

Re: Poloostrov v Boleráze

Příspěvek od Tibor889 »

Dík za info. Tomuto sa asi nijako nedá zabrániť. Samozrejme ze vždy meriam napätia a prúdy a v čase merania sú panely ok. Čo sa stane neskôr to už v tomto prípade nikto neovplyvní.
Labák v skúšobnej prevádzke. Na streche 12x285Wp Amerisolar + 18x235Wp repasovaných LDK + na garáži 6x235Wp repasovaných LDK. Celkom 9060 Wp. Pripojené sú momentálne PIP1-3S4P Amerisolary, PIP2- 3S5P LDK, MSB1- 3S1P strecha, MSB2- 3S2P Garáž., 2x PIP5048MK paralelne, , 2xMakeSkyBlue 60A . Aku Li-ion 18650 Skladačka 60P14S + 6x LG 28P7S bloky = 21kWh využívaných cca 16 kWh, 4x ANT BMS 320A. Sledovanie zatiaľ staré miniPC s Watchpowerom.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=55&t=5636
mobilik
Příspěvky: 2674
Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
Reputace: 265
Bydliště: Neďaleko Košic (SR)
Kontaktovat uživatele:

Re: Poloostrov v Boleráze

Příspěvek od mobilik »

To ako dymilo v kuse a ty si to tam len dochladzoval a čakal až zapadne slnko?
Čo bolo bolo, bude len horšie...
Uživatelský avatar
ota
Příspěvky: 2298
Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
Reputace: 514
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko
Kontaktovat uživatele:

Re: Poloostrov v Boleráze

Příspěvek od ota »

Vylezl jsem na půdu, rozebral zevnitř krytinu (Bramac) a prostrčil štípačky skrz hořící rozměklý plast přípojného boxu a uštípal diody
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
Uživatelský avatar
shuty
Příspěvky: 691
Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm
Reputace: 52

Re: Poloostrov v Boleráze

Příspěvek od shuty »

takze mozno sa oplati mat panely bez diod? na co tam tie diody vlastne su ak neberieme do uvahy pripadne zatienenie panelov?
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•5kWh LiFePo4•
Uživatelský avatar
Tibor889
Příspěvky: 123
Registrován: úte črc 30, 2019 9:11 pm
Reputace: 41
Bydliště: Boleráz

Re: Poloostrov v Boleráze

Příspěvek od Tibor889 »

Zdravím, páni myslíte, že by som to mal prerobiť a dať tam zberne? Alebo ide teplo z poistiek a výmena za zberňu to len zhorší? Je to hermeticky uzatvorené, takže je mi jasné že studené to nebude nikdy, ale keď pri 15 stupňoch je tam 45, koľko tam bude v lete? Vodiče sú minimálne 6mm2, takže sa zdajú dostatočné.
Combiner Box teplota.png
Labák v skúšobnej prevádzke. Na streche 12x285Wp Amerisolar + 18x235Wp repasovaných LDK + na garáži 6x235Wp repasovaných LDK. Celkom 9060 Wp. Pripojené sú momentálne PIP1-3S4P Amerisolary, PIP2- 3S5P LDK, MSB1- 3S1P strecha, MSB2- 3S2P Garáž., 2x PIP5048MK paralelne, , 2xMakeSkyBlue 60A . Aku Li-ion 18650 Skladačka 60P14S + 6x LG 28P7S bloky = 21kWh využívaných cca 16 kWh, 4x ANT BMS 320A. Sledovanie zatiaľ staré miniPC s Watchpowerom.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=55&t=5636
Uživatelský avatar
ota
Příspěvky: 2298
Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
Reputace: 514
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko
Kontaktovat uživatele:

Re: Poloostrov v Boleráze

Příspěvek od ota »

Dal bych na výstup silnější vodiče. A poradně dotáhl. Ale asi to bude pojistkami protože minusová sběrnici je chladná.
Řešíme tu každy Watt co se dá ušetřit a tady ztraciš 10-20W úplně zbytečně.
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
pkougl
Příspěvky: 320
Registrován: ned srp 05, 2012 10:41 am
Reputace: 36

Re: Poloostrov v Boleráze

Příspěvek od pkougl »

ty slaněný vodiče máš konce pocínovaný nebo je to na sprosto bez dutinek?, pojistky svojí funkcí topí (na své vybavovací hodnotě se přetaví) - dát vyšší hodnoty pojistek a teplota klesne
7,1kWp - 8x3 panely Renesola 240Wp, 2x3x235Wp lightway, 2xTristat TS60, trakční 48V 2x750Ah olovo, 2xměnič Studer XTM 4000, SDS Micro, solární dvouosý tracker se třemi panely
Uživatelský avatar
redcrown
Příspěvky: 1132
Registrován: pát říj 12, 2012 8:15 pm
Reputace: 74
Bydliště: Severní Čechy

Re: Poloostrov v Boleráze

Příspěvek od redcrown »

ota píše:Na připojení přehřívajících se panelů mám ambivalentní náhled.
Vždy jsem doporučoval nehledět na hot spoty protože v 3S 100V zapojení nejsou tak nebezpečné.

Ovšem do té doby než mi před 3 týdny shořel plamenem panel na střeše. Fungl nový, 375Wp, 3 dny zapojený 2S- 70V Ump takže NN.
Chyba byla v něčem jiném než hot spot - proražená blokovací dioda do které se přenášel celý výkon panelu. Dokud svítilo slunce, nešlo to vypnout ani uhasit. Zadní připojovací box a část folie jsou na uhel.

Takže bacha !!!
Ahoj, hrozí takovýto požár u všech běžně se vyskytujících panelu, nebo tento model měl nevhodnou konstrukci boxu, volbu materiálu apod.?
Jaké sis vyhodnotil riziko, že se požár rozšíří i pod Bramac krytinu nebo na jiné panely? Přeci jen jsi to měl zážitek z první ruky.
Díky
V provozu: poloostrov 19kWp, 4x XTM4000-48, 4xVT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
Uživatelský avatar
Tibor889
Příspěvky: 123
Registrován: úte črc 30, 2019 9:11 pm
Reputace: 41
Bydliště: Boleráz

Re: Poloostrov v Boleráze

Příspěvek od Tibor889 »

pkougl píše:ty slaněný vodiče máš konce pocínovaný nebo je to na sprosto bez dutinek?, pojistky svojí funkcí topí (na své vybavovací hodnotě se přetaví) - dát vyšší hodnoty pojistek a teplota klesne
Vodiče sú pocínované. Zrejme vymením hlavný prepoj na istič, ten môže byť trochu poddimenzovaný. Poistky meniť asi nebudem, vydržia dokedy vydržia. Budem to kontrolovať keď bude vonku teplejšie.
Labák v skúšobnej prevádzke. Na streche 12x285Wp Amerisolar + 18x235Wp repasovaných LDK + na garáži 6x235Wp repasovaných LDK. Celkom 9060 Wp. Pripojené sú momentálne PIP1-3S4P Amerisolary, PIP2- 3S5P LDK, MSB1- 3S1P strecha, MSB2- 3S2P Garáž., 2x PIP5048MK paralelne, , 2xMakeSkyBlue 60A . Aku Li-ion 18650 Skladačka 60P14S + 6x LG 28P7S bloky = 21kWh využívaných cca 16 kWh, 4x ANT BMS 320A. Sledovanie zatiaľ staré miniPC s Watchpowerom.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=55&t=5636

Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek