Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: úte lis 12, 2019 4:19 am


Dotaz na regulátor Make sky blue V118 60A

Diskuze na téma solárních, větrných a ostatních regulátorů, datové komunikace mezi regulátory a PC, instalace software, zapojení regulátorů, chování a zkušenosti s různými typy regulátorů.
PředchozíDalší

Re: Dotaz na regulátor Make sky blue V118 60A

Příspěvekod vlkazajac » ned říj 27, 2019 5:26 pm

jiri59 píše:... Osobně mám nastaveno 14,5 V to odpovídá 14,5 x 4 = 58 V, to je pro baterii 14 článků seriově 58 / 14 = 4,142857 V na článek. Vyšší napětí asi ani nastavit nejde.


btw, zaujímalo by ma :

1/ Aké je obvykle napätie batérie ráno pri začiatku nabíjania ?
2/ Akú životnosť batérie z 18650 predpokladáte ?
2 420 Wp, 3 x LS3024B, 1 x VS2024N, 24 V / 140 Ah Pb, VE Multiplus C 800, Carspa 2000 W sin;
všetky panely paralelne; 100 % využitie prebytkov energie; dotovanie systémových batérií 12 V oloveným šrotom ))
Subsystém 280 Wp, LS3024B, 99P8S LiIon, Victron 350 VA; Obytný voz 280 Wp, Victron 100/15, 24 V / 130 Ah AGM, Carspa 600 W sin
Uživatelský avatar
vlkazajac
 
Příspěvky: 2307
Registrován: úte čer 11, 2013 9:40 pm

Re: Dotaz na regulátor Make sky blue V118 60A

Příspěvekod jiri59 » ned říj 27, 2019 6:29 pm

1) Obvykle mám ráno baterie vybité na spodní napětí nastavené v měniči a to 47,8 V tj. 3,41 V na článek. Dle zkušeností je pod tímto napětím již v bateriích minimum a navíc se články již hodně začnou rozcházet.
2) Životnost baterií nedokáži určit, mám sestavu pouze z použitých různých značek i kapacit. Sestavuji si bloky 7S14P (na 24 v) a ty pak zapojuji do systému. Takových bloků mám 6. Životnost odhaduji na 4 roky a když to bude více, budu rád.
poloostrov = panel 3S 250 Wp + GF 1000 +(NiCd NKO118) + 1,5kWh Lion z 18650
jiri59
 
Příspěvky: 40
Registrován: ned úno 26, 2017 10:29 pm

Re: Dotaz na regulátor Make sky blue V118 60A

Příspěvekod vlkazajac » ned říj 27, 2019 7:23 pm

Ďakujem za odpoveď. Pýtal som sa práve preto, že mám obavy o počet cyklov, ktoré batéria vydrží. Nemyslím si, že použité články vydržia plné cykly 3,41 V - 4,14 V 4 roky, moc by som sa divil. Ale držím palce...
2 420 Wp, 3 x LS3024B, 1 x VS2024N, 24 V / 140 Ah Pb, VE Multiplus C 800, Carspa 2000 W sin;
všetky panely paralelne; 100 % využitie prebytkov energie; dotovanie systémových batérií 12 V oloveným šrotom ))
Subsystém 280 Wp, LS3024B, 99P8S LiIon, Victron 350 VA; Obytný voz 280 Wp, Victron 100/15, 24 V / 130 Ah AGM, Carspa 600 W sin
Uživatelský avatar
vlkazajac
 
Příspěvky: 2307
Registrován: úte čer 11, 2013 9:40 pm

Re: Dotaz na regulátor Make sky blue V118 60A

Příspěvekod antoni_sk » sob lis 02, 2019 5:09 pm

Majú regulátory V118 (bez wifi) nejakú možnosť komunikácie - monitoringu ? Napr. cez RS485 alebo niečo podobné, alebo vôbec nič ?
3x Suntech STP280-20/Wfw (840Wp), EPSOLAR LS3024B (30A), CarSpa P600-24 24V/230V 600W (špičk.1200W), 4x bat. Fiamm 12V 160Ah zapojené na 24V
antoni_sk
 
Příspěvky: 75
Registrován: pát lis 17, 2017 3:14 pm

Re: Dotaz na regulátor Make sky blue V118 60A

Příspěvekod kodl69 » ned lis 03, 2019 10:35 am

nemají nic, ale blízko svorek je na desce podle potisku vyvedenej uart, ale jak funguje, příp. jestli je jenom k naprogramování nové verze firmware, netuším. chtělo by top tam zapojit převodník a zkusit to terminálem, jestli to k něčemu není.
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 6xTratek 275Wp, 4x auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Powerjack 8kW (reálně 6kW po úpravě). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kodl69
 
Příspěvky: 4050
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm

Re: Dotaz na regulátor Make sky blue V118 60A

Příspěvekod Vitek » úte lis 05, 2019 5:37 pm

Ahoj pratele mate nekdo stejnou desku na regulatoru makeskyblue 60A ? Jen jestli to neni fake... Vstupni kond je 560 uf na 200V a vystupni kondy 390 uf na 100V. Civky 2 ks 5 paralelnich vodicu...
Jen overit zda to mate stejne. Verze hw je 4.8 a verze sw je 4.8.
20191105_173305.jpg
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Panely Jinko solar poly 225 Wp
3S2P, V/45°, 3S3P, J 10°, 3S2P J/45°, 3S4P Z/45°
PIP5048mk
Vytěžovač greenbono, regulace tepelného čerpadla
Baterie trakcni olovo 48V 625 Ah, victron BMV 712 smart
https://centurionsolar.co.za/emoncms20/dashboard/view&id=166
https://centurionsolar.co.za/emoncms20/dashboard/view&id=276
Vitek
 
Příspěvky: 325
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Dotaz na regulátor Make sky blue V118 60A

Příspěvekod KubisKV » úte lis 05, 2019 6:45 pm

Když jsem otevíral ten svůj, tak jsem ho blejsknul. Jen co jsem si všiml, tak mi neukazuje verzi sw v menu. Takže mám buď fake, nebo věrnou kopii. Ale funguje.
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
KubisKV
 
Příspěvky: 360
Registrován: pon zář 04, 2017 12:06 pm
Bydliště: Chebsko

Re: Dotaz na regulátor Make sky blue V118 60A

Příspěvekod MareC3k » úte lis 05, 2019 8:27 pm

takto vyzera moj make skyblue 60A z vnutra:
20191105_192116.jpg
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
+- 16kWp, 26V 450Ah LifeYpo4+zaloha olovo, 8kW LF sinus menic PowerJack, Axpert 2424, PCM 8048+Tristar-MPPT-60A+Victron 150/35+Epsolar 150/60, Presov uLOG: http://s5.mypower.cz/fve-ulog2marec3k
MareC3k
 
Příspěvky: 353
Registrován: pát říj 05, 2012 7:37 pm
Bydliště: SK pri Presove

Re: Dotaz na regulátor Make sky blue V118 60A

Příspěvekod ota » úte lis 05, 2019 8:31 pm

Jak je to vlastně s max.napětím PV na Makeskyblue @ 48V
Někde se píše 160V, někde naopak 190V.
5kWp + 3kW Multiplus, 15kWh LiFe
http://www.elektrarna.estranky.cz/
Uživatelský avatar
ota
 
Příspěvky: 1703
Registrován: čtv dub 18, 2013 8:37 am
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko

Re: Dotaz na regulátor Make sky blue V118 60A

Příspěvekod Vitek » úte lis 05, 2019 8:32 pm

Ahoj chlapi díky za Vaše fotky. moje deska má H 4.8 a S 4.8 obou z Vás je verze 4.5, nevím co to znamená nevím zda mám origo :D nicmeně koupeno na ebay, dovezeno z německa cena 3200 kč budu doufat že mez Vašemi a mojí verzí stihli udělat úpravu desky.... :(
Panely Jinko solar poly 225 Wp
3S2P, V/45°, 3S3P, J 10°, 3S2P J/45°, 3S4P Z/45°
PIP5048mk
Vytěžovač greenbono, regulace tepelného čerpadla
Baterie trakcni olovo 48V 625 Ah, victron BMV 712 smart
https://centurionsolar.co.za/emoncms20/dashboard/view&id=166
https://centurionsolar.co.za/emoncms20/dashboard/view&id=276
Vitek
 
Příspěvky: 325
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Dotaz na regulátor Make sky blue V118 60A

Příspěvekod dub042 » úte lis 05, 2019 8:36 pm

Mam taky 4.8, funguje bezvadne
dub042
 
Příspěvky: 212
Registrován: pát kvě 09, 2014 7:11 pm

Re: Dotaz na regulátor Make sky blue V118 60A

Příspěvekod Vitek » úte lis 05, 2019 8:40 pm

ota píše:Jak je to vlastně s max.napětím PV na Makeskyblue @ 48V
Někde se píše 160V, někde naopak 190V.

Oto v manualu mam toto cili 160 max ale pisou never exceed. Tzn min nez 160. Kond je na 200V
20191105_203710.jpg

Tranzistory nevim...
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Panely Jinko solar poly 225 Wp
3S2P, V/45°, 3S3P, J 10°, 3S2P J/45°, 3S4P Z/45°
PIP5048mk
Vytěžovač greenbono, regulace tepelného čerpadla
Baterie trakcni olovo 48V 625 Ah, victron BMV 712 smart
https://centurionsolar.co.za/emoncms20/dashboard/view&id=166
https://centurionsolar.co.za/emoncms20/dashboard/view&id=276
Vitek
 
Příspěvky: 325
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Dotaz na regulátor Make sky blue V118 60A

Příspěvekod j0hn » úte lis 05, 2019 9:04 pm

Minulý týden mi dorazil MSB z Německa. Objednáno na https://makeskyblue.com/
To by měl být originál. Ale jen 30A verze. Mám ho ohledat? Co konkrétně?
j0hn
 
Příspěvky: 99
Registrován: čtv dub 11, 2019 3:56 pm

Re: Dotaz na regulátor Make sky blue V118 60A

Příspěvekod Vitek » úte lis 05, 2019 9:08 pm

ahoj johne, proč ne :-) třeba se to bude hodit !
Panely Jinko solar poly 225 Wp
3S2P, V/45°, 3S3P, J 10°, 3S2P J/45°, 3S4P Z/45°
PIP5048mk
Vytěžovač greenbono, regulace tepelného čerpadla
Baterie trakcni olovo 48V 625 Ah, victron BMV 712 smart
https://centurionsolar.co.za/emoncms20/dashboard/view&id=166
https://centurionsolar.co.za/emoncms20/dashboard/view&id=276
Vitek
 
Příspěvky: 325
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Dotaz na regulátor Make sky blue V118 60A

Příspěvekod Vitek » úte lis 05, 2019 9:18 pm

No a protoze mam obavy myslim ze ota zde psal neco o agresivnim cinskym tavidle... Prikladam foto po rozebrani. Tavidlo zustalo neomyte dokonale. Jeste pred prvnim spustenim probehne dukladne cisteni technickym lihem abych odstranil vse co tam nepatri...
Nelibilo se mi ani chlazeni tranzistoru pasty zrejme malo...
Podlozky izolacni jsou nalepene na chladici ty co zdase chybi.
Dam tam kvalitni pastu na processory at je vse jak ma byt...
Prikladam foto
20191105_175330.jpg
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Panely Jinko solar poly 225 Wp
3S2P, V/45°, 3S3P, J 10°, 3S2P J/45°, 3S4P Z/45°
PIP5048mk
Vytěžovač greenbono, regulace tepelného čerpadla
Baterie trakcni olovo 48V 625 Ah, victron BMV 712 smart
https://centurionsolar.co.za/emoncms20/dashboard/view&id=166
https://centurionsolar.co.za/emoncms20/dashboard/view&id=276
Vitek
 
Příspěvky: 325
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Dotaz na regulátor Make sky blue V118 60A

Příspěvekod kodl69 » úte lis 05, 2019 10:23 pm

Lihem nic neumyješ. Isopropyl, ještě lepší origo chemie na čištění DPS a můj zlepšovák - prakticky stejně funguje nejlevnější čistič brzd ve spreji, kartáček na zuby a kus nechlupatící hadry na otření. Ale pokud chceš umýt tavidlo i pod smd součástkama, tak jedině Decotron o firmy DCT, a ještě v ultrezvukové vaně a zahřátej...
Sem tam něco je pájený s tavidlem "noclean" a to má tu vlastnost, že se nemusí mýt, ale když je chceš umýt, jde to o to hůř ...
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 6xTratek 275Wp, 4x auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Powerjack 8kW (reálně 6kW po úpravě). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kodl69
 
Příspěvky: 4050
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm

Re: Dotaz na regulátor Make sky blue V118 60A

Příspěvekod antoni_sk » stř lis 06, 2019 5:29 pm

Rozmýšlam prečo vlastne regle MSB, ked cenovo s dopravou a clom vychádzajú skoro cenovo rovnako ako Epever XTRA regle ktoré navyše majú prepanelovanie 1,5 nom,výkonu a vedia komunikáciu na monitorovanie ?
3x Suntech STP280-20/Wfw (840Wp), EPSOLAR LS3024B (30A), CarSpa P600-24 24V/230V 600W (špičk.1200W), 4x bat. Fiamm 12V 160Ah zapojené na 24V
antoni_sk
 
Příspěvky: 75
Registrován: pát lis 17, 2017 3:14 pm

Re: Dotaz na regulátor Make sky blue V118 60A

Příspěvekod Vitek » stř lis 06, 2019 5:46 pm

Ahoj tak jsem poslechl kolegy kodla. Isopropyl zafungoval. No a navic jsem z dps vyklepal asi 5 malinkejch kulicek cinu nasypanou buhvikde pri prskani od letovani a objevil priliz slabou proletovanou cesticku. Tu jsem proletoval a prodal prislusne mnozstvi cinu odpovidajici 60A zatizeni.
Foto bordelu z dps po cisteni
20191106_174150.jpg

Foto dps po ocisteni
20191106_173625.jpg

Timto oficialne dekuji kodlovi za projevenou snahu zachranit neco co jeste nebylo spusteno.
Jsem si jist ze 5 cinovych kulicek by se mohlo projevit poruchou nebo destrukci.
Ahoj Vitova chatrc
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Panely Jinko solar poly 225 Wp
3S2P, V/45°, 3S3P, J 10°, 3S2P J/45°, 3S4P Z/45°
PIP5048mk
Vytěžovač greenbono, regulace tepelného čerpadla
Baterie trakcni olovo 48V 625 Ah, victron BMV 712 smart
https://centurionsolar.co.za/emoncms20/dashboard/view&id=166
https://centurionsolar.co.za/emoncms20/dashboard/view&id=276
Vitek
 
Příspěvky: 325
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Dotaz na regulátor Make sky blue V118 60A

Příspěvekod kodl69 » stř lis 06, 2019 6:31 pm

S tím přidáváním cínu, teda vlastně olova - víš o tom, že olovo má víc než 10x větší měrnej odpor než měď? Kdybys do toho zatavil 1.5mm2 drátek, tak to bude mít ve výsledku větší proudovou zatižitelnost. Ale zrovna z tohohle bych strach neměl...
Každou tou cestou, cos tak mocně nacínoval, by mělo téct průměrně jenom 15A...
Je zajímavý, že přešli z 3fáz systému na dvoufázový - ale zas proč ne.
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 6xTratek 275Wp, 4x auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Powerjack 8kW (reálně 6kW po úpravě). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kodl69
 
Příspěvky: 4050
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm

Re: Dotaz na regulátor Make sky blue V118 60A

Příspěvekod youda » stř lis 06, 2019 6:34 pm

"Kdybys do toho zatavil 1.5mm2 drátek..."

Hmm, to je zajímavý poznatek. Pracuje toto zařízení s frekvencemi, u kterých se už uplatní skin efekt?
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: http://youda.mypower.cz
Uživatelský avatar
youda
 
Příspěvky: 2168
Registrován: úte dub 26, 2016 11:12 pm

PředchozíDalší

Zpět na Regulátory

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků

Reputation System ©'