Příspěvekod marsal64 » pát zář 27, 2019 12:49 pm

Dovolím si ještě opakovat dotaz v tomto vlákně. Mám Axperta VM II 24V 3000W PF1, který má pouze připojení USB k PC. Potřeboval bych RS-232. Neví někdo, jestli je to jen otázka (ne)vyvedení konektoru, tj. že na desce najdu místa, kam připájet dráty s tím, že RS-232 bude funkční?
Uživatelský avatar
marsal64
 
Příspěvky: 228
Registrován: sob čer 16, 2018 12:45 pm
Bydliště: Velké Popovice

Re: Axpert

Příspěvekod DanoP » sob zář 28, 2019 6:17 am

Priamo rs232 tam nebude, ale v úrovniach TTL tam rx/tx je, ten ide do čipu pre USB.
1770Wp monokryštál + PIP4048MS + 10kWh LiFePO4
DanoP
 
Příspěvky: 239
Registrován: stř črc 06, 2016 11:27 am
Bydliště: Trnava, Slovensko

Re: Axpert

Příspěvekod marsal64 » sob zář 28, 2019 9:05 am

Prima, takže najít, dát převodník a mělo by fungovat, pokud rozumím. Díky.
Uživatelský avatar
marsal64
 
Příspěvky: 228
Registrován: sob čer 16, 2018 12:45 pm
Bydliště: Velké Popovice


Re: Axpert

Příspěvekod petrd » úte říj 01, 2019 10:23 am

Dotaz - rezim SbU

kdyz prepnu poloostrovniho Axperta (Axpert V PF1 PWM 2kW/24V) do tohoto rezimu dela me mereni napeti na baterii (2x AGM v serii) takoveto spicky. To zpusobuje tedy lednicka. Ale muze mi nekdo trochu objasnit co ten Axpert vlastne v noci dela ? Ok, Neni svetlo, vezme si ze pro lednicku site, ale jak a proc vyrobi tu spici na baterii ?
(normalne bych se k 28V dostal celodenim nabijenim pres svych 800W pk) A je to vubec pro baterii vhodne ?
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
petrd
 
Příspěvky: 31
Registrován: pát srp 09, 2019 7:56 am

Re: Axpert

Příspěvekod rva » úte říj 01, 2019 12:02 pm

A není to náhodou tak, že když sepne lednice, tak se Axpert přepne na DS a chvilku je na DS a to je ta napěťová špička, protože z baterie se nic nebere, dle nastavení Axperta se možná i dobíjí z DS?
_______________________________________________________________________
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
EPSolar 60A/150V ET6415N + Axpert pwm 4kW PIP4048HS + Axpert mppt 4kW PIP4048MS
rva
 
Příspěvky: 1508
Registrován: úte dub 23, 2013 9:21 am

Re: Axpert

Příspěvekod ota » úte říj 01, 2019 12:32 pm

Podle všeho se Axpert dobíjí z DS pokud klesne napětí pod 25V.
Buď má baterie velký vnitrni odpor nebo je úbytek na přívodu. Proto ty poklesy při záběru lednice.
5kWp + 3kW Multiplus, 15kWh LiFe
http://www.elektrarna.estranky.cz/
Uživatelský avatar
ota
 
Příspěvky: 1708
Registrován: čtv dub 18, 2013 8:37 am
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko

Re: Axpert

Příspěvekod petrd » úte říj 01, 2019 2:55 pm

ota píše:Podle všeho se Axpert dobíjí z DS pokud klesne napětí pod 25V.
Buď má baterie velký vnitrni odpor nebo je úbytek na přívodu. Proto ty poklesy při záběru lednice.


Diky, to vypada dost pravdepodobne - mam zatim jen mensi AGM 2x 40Ah v serii a asi 6mm metrovy privod k nim (proste jsem nemel jine lanko po ruce, predelam to..) a merim na svorkach baterek.
A je toto pro ty baterky nejak vyrazne skodlive ? (jestli SbU rezim opustit nez elektrarnu zrekonstruuju...)
petrd
 
Příspěvky: 31
Registrován: pát srp 09, 2019 7:56 am

Re: Axpert

Příspěvekod rottenkiwi » úte říj 01, 2019 3:28 pm

Nie pre baterky, ale je to škodlivé pre menič, volá sa to DC RIPPLE a ak je veĹký,
tak sa ničia kondy a napr. Victron začne svietiť na žlto alebo aj červeno.
Dělej vše, jak nejlépe dovedeš. Ale ne lépe. 4. dohoda.
Si anode Spectrum BMS SEI formation Float Ochrana High SOC deg. MPPT Život MUDr. Helena
Uživatelský avatar
rottenkiwi
 
Příspěvky: 3047
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Bydliště: SO, SK

Re: Axpert

Příspěvekod diablo007 » úte říj 01, 2019 7:21 pm

petrd píše:
ota píše:Podle všeho se Axpert dobíjí z DS pokud klesne napětí pod 25V.
Buď má baterie velký vnitrni odpor nebo je úbytek na přívodu. Proto ty poklesy při záběru lednice.


Diky, to vypada dost pravdepodobne - mam zatim jen mensi AGM 2x 40Ah v serii a asi 6mm metrovy privod k nim (proste jsem nemel jine lanko po ruce, predelam to..) a merim na svorkach baterek.
A je toto pro ty baterky nejak vyrazne skodlive ? (jestli SbU rezim opustit nez elektrarnu zrekonstruuju...)

Zákaz nabíjení ze sítě a nebude ti to dělat jednoduché řešení
Uživatelský avatar
diablo007
 
Příspěvky: 1807
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm

Re: Axpert

Příspěvekod Vitek » úte říj 01, 2019 7:23 pm

Muj axpert nebyl schopen toto poslechnout ale snad u jineho mpdelu to funguje....
Panely Jinko solar poly 225 Wp
3S2P, V/45°, 3S3P, J 10°, 3S2P J/45°, 3S4P Z/45°
PIP5048mk
Vytěžovač greenbono, regulace tepelného čerpadla
Baterie trakcni olovo 48V 625 Ah, victron BMV 712 smart
https://centurionsolar.co.za/emoncms20/dashboard/view&id=166
https://centurionsolar.co.za/emoncms20/dashboard/view&id=276
Vitek
 
Příspěvky: 333
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Axpert

Příspěvekod diablo007 » úte říj 01, 2019 11:11 pm

Poslouchají na to všechny MK na to neposlouchá v SUB ale v SBU poslouchá
Uživatelský avatar
diablo007
 
Příspěvky: 1807
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm

Re: Axpert

Příspěvekod Vitek » stř říj 02, 2019 6:01 am

Diablo,
tak to právě není uplně pravda rozebíral jsem to ve vlákně verze co mám VERFV: 00071.61 a VERFV2:00001.10
ikdyž jsem vysloveně zakázal nabíjení ze sítě, vždy při překlopení času ž 23:59 na 0:00 se to objevilo.... dokládáno grafy v mým vláknu

no ale zřejmě to sem nepatří.
Zdraví Víťa
Panely Jinko solar poly 225 Wp
3S2P, V/45°, 3S3P, J 10°, 3S2P J/45°, 3S4P Z/45°
PIP5048mk
Vytěžovač greenbono, regulace tepelného čerpadla
Baterie trakcni olovo 48V 625 Ah, victron BMV 712 smart
https://centurionsolar.co.za/emoncms20/dashboard/view&id=166
https://centurionsolar.co.za/emoncms20/dashboard/view&id=276
Vitek
 
Příspěvky: 333
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Axpert

Příspěvekod diablo007 » stř říj 02, 2019 7:05 am

Vitek píše:Diablo,
tak to právě není uplně pravda rozebíral jsem to ve vlákně verze co mám VERFV: 00071.61 a VERFV2:00001.10
ikdyž jsem vysloveně zakázal nabíjení ze sítě, vždy při překlopení času ž 23:59 na 0:00 se to objevilo.... dokládáno grafy v mým vláknu

no ale zřejmě to sem nepatří.
Zdraví Víťa

Bylo mi řečeno že už to nedělá
Uživatelský avatar
diablo007
 
Příspěvky: 1807
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm

Re: Axpert

Příspěvekod Vitek » stř říj 02, 2019 10:45 am

možná nová aktuální verze firmwaru 71.80 ale tu nemám tak nemužu soudit.
Panely Jinko solar poly 225 Wp
3S2P, V/45°, 3S3P, J 10°, 3S2P J/45°, 3S4P Z/45°
PIP5048mk
Vytěžovač greenbono, regulace tepelného čerpadla
Baterie trakcni olovo 48V 625 Ah, victron BMV 712 smart
https://centurionsolar.co.za/emoncms20/dashboard/view&id=166
https://centurionsolar.co.za/emoncms20/dashboard/view&id=276
Vitek
 
Příspěvky: 333
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Axpert

Příspěvekod Buff » stř říj 09, 2019 2:06 pm

Zdravím zkusenejsi borce. Mám menší dotaz. Provozuji nový PIP3024gk a nějak nechápu zpusob měření zátěže v rezimu SUB. Že si tento axpert pri zátěži kterou nepokryje pv pomaha sítí je obecně znamo, ale co ve skutečnosti měří na výstupu (zátěž) mi není jasné. Když menic zatěžuji tak do 200w, tak ji vubec neregistruje a ukazuje nulu. Když přidám, treba bojler, 1,5k w, tak ukazuje cca 900w a podobně. Kdyz při této zátěži prepnu na SBU, okamžitě ukáže zátěž správně, registruje zatizeni cca od 20w a samozřejmě co nestaci PV, vezme z baterie. Proč je v tom rozdíl, nebo jsem mimo?
Buff
 
Příspěvky: 3
Registrován: pát bře 22, 2019 4:35 pm

Re: Axpert

Příspěvekod lzahradil » pát říj 11, 2019 8:01 pm

Vitek píše:Diablo,
tak to právě není uplně pravda rozebíral jsem to ve vlákně verze co mám VERFV: 00071.61 a VERFV2:00001.10
ikdyž jsem vysloveně zakázal nabíjení ze sítě, vždy při překlopení času ž 23:59 na 0:00 se to objevilo.... dokládáno grafy v mým vláknu

no ale zřejmě to sem nepatří.
Zdraví Víťa


Já mám MK s verzí 71.70 a nabíjí pořád i když to v menu zakážu.
Stejně jako když provedu nějakou změnu přes display, tak watchpower ji nezaregistruje. Stejně to funguje i obráceně. Pošlu příkaz přes USB nebo rs232, měnič ho vykoná ale když kouknu přes display tak ten o ničem neví a ukazuje původní. Jakmile display pak vyskočí z menu tak se samozřejmě provede hodnota dle displaye. Má to prostě mouchy
FVE 5,84kWp [10x Scheuten 210Wp, 6x ShuttenPoly 260Wp@Axpert MSXE 2400W, 4x Kyocera 140Wp@EPSolar 4215BN(1), 2x EinnovaSolarline 270Wp@EPSolar 4215BN(2), 4x EinnovaSolarline 270Wp@Axpert MKS 2400W Plus], NiCd 800Ah@24V + LiFePO4 200Ah@24V
lzahradil
 
Příspěvky: 326
Registrován: sob dub 11, 2015 1:28 am
Bydliště: CZ

Re: Axpert

Příspěvekod diablo007 » pát říj 11, 2019 9:10 pm

To že nerespektuje zákaz nabíjení je jen v režimu sub tak to prostě je pak začne baterku používat jen jako zálohu takže já mám nastaveno jen 2A dobíjení ze sítě a pak to občas hodin do režimu sbu aby to baterku pak opět vybilo někdo to tu už psal že bude řešit odpojování ds přes napěťově relé . Jinak já přes mobil používám watchpower přes bluetooth a pokud jde o nastavení tak krom napětí baterií to ostatní příkazy akceptuje
Uživatelský avatar
diablo007
 
Příspěvky: 1807
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm

Re: Axpert

Příspěvekod lzahradil » pát říj 11, 2019 10:55 pm

Já mám také nastaveno 2A.
Jen je hloupé když máš baterku skoro dobitou ze slunce, a po západu slunce ti solár odpojí a začne to zbytečně nabíjet z DS. Sice 2A ale nabíjí. Ráno je baterka plná a energie zůstává na střeše protože nemám odběr.
Já jsem původně psal o stykači a odpojovanim DS.

Příkazy to akceptuje. Ono to třeba mezi SUB a SBU přepne. Ale když pak koukneš do menu přes display tak i když je v sub tak ukazuje sbu.
Napíšu do mppsolaru jestli nemají novější FW. Když už tam je ta možnost ho jednoduše nahrát. Nebo nemá ho tu už někdo?
FVE 5,84kWp [10x Scheuten 210Wp, 6x ShuttenPoly 260Wp@Axpert MSXE 2400W, 4x Kyocera 140Wp@EPSolar 4215BN(1), 2x EinnovaSolarline 270Wp@EPSolar 4215BN(2), 4x EinnovaSolarline 270Wp@Axpert MKS 2400W Plus], NiCd 800Ah@24V + LiFePO4 200Ah@24V
lzahradil
 
Příspěvky: 326
Registrován: sob dub 11, 2015 1:28 am
Bydliště: CZ

Re: Axpert

Příspěvekod Vitek » sob říj 12, 2019 4:42 am

Chlapi tohle jsem probiral ve vitove chatrci zrejme jsem byl jeden z prvnich kdo na to prisel. Teoreticky staci zmenit cas a nebo jiste nastaveni. Mam tam ted jakesi nastaveni kdy to opravdu ze site pri preklopeni realneho casu nedobiji ani 2 A. Pokud chcete muzu Vam poslat moje nastaveni a muzete zkouset


Zdravi Vita...
Panely Jinko solar poly 225 Wp
3S2P, V/45°, 3S3P, J 10°, 3S2P J/45°, 3S4P Z/45°
PIP5048mk
Vytěžovač greenbono, regulace tepelného čerpadla
Baterie trakcni olovo 48V 625 Ah, victron BMV 712 smart
https://centurionsolar.co.za/emoncms20/dashboard/view&id=166
https://centurionsolar.co.za/emoncms20/dashboard/view&id=276
Vitek
 
Příspěvky: 333
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am