Axpert a slabá účinnosť v porovnaní s EPEVER

Měniče Axpert
slavo
Příspěvky: 137
Registrován: pon říj 18, 2021 11:59 am

Axpert a slabá účinnosť v porovnaní s EPEVER

Příspěvek od slavo »

Mám menič Axpert 24V, ide na 200V zapojené panely s výkono 3,6kw. Aj dnes vonku svietí Slnko a menič ide max na 600W aj cez deň, šestinový výkon. Keď tam pripojím Epever MPTT 10420AN, tak to ide vyše 2000W. Toto som si už dávno všimol, ako som vymenil Epever za Axpert, tak podstatne menej energie začalo vyrábať zo slnka ako keď tam bol Epever. Má niekto podobné skúsenosti?
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
luky
Příspěvky: 856
Registrován: pon kvě 19, 2014 11:38 am

Re: Axpert a slabá účinnosť v porovnaní s EPEVER

Příspěvek od luky »

Axpert s vysokonapěťovým vstupem se takto prostě chová, když máš malé napětí a není úplně dokonalý osvit. Osobní zkušenost. Je potřeba se s napětím pohybovat u horní hranice rozsahu.
mobilní elektrárna: viewtopic.php?t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 12/250VA, Victron charger 20A
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 4010Wp (6x415+4x380), CATL 48V/120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + MakeSkyBlue
slavo
Příspěvky: 137
Registrován: pon říj 18, 2021 11:59 am

Re: Axpert a slabá účinnosť v porovnaní s EPEVER

Příspěvek od slavo »

Same problémy s týmito axpertami. Okrem ceny je aký iný dôvod prečo to ľudia kupujú?
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
Franta2776
Příspěvky: 2429
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Axpert a slabá účinnosť v porovnaní s EPEVER

Příspěvek od Franta2776 »

slavo píše: čtv říj 26, 2023 2:13 pm Same problémy s týmito axpertami. Okrem ceny je aký iný dôvod prečo to ľudia kupujú?
[/quote

Třeba proto,že je potřeba málo měnit napětí.Já mám string 380V a Bus sběrnici 421V a z toho se dělá 230V..
Ty měniš vše na 48V a potom to transformuješ na 230V.
Čím větší změna napětí tím horší účinnost
Přílohy
Screenshot_20231026_142756_WatchPower.jpg
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Mppt Easun 6048
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
PetrDubi
Příspěvky: 1352
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Axpert a slabá účinnosť v porovnaní s EPEVER

Příspěvek od PetrDubi »

Tak ony ty Axperty na 24V nejsou nic moc a s tím co se dělá na 48V to nejde vůbec srovnávat, protože na 24V bere většinou někdo, kdo to chce co nejlevnější, takže to je uvnitř ohlodaný až na kost, plno věcí chybí a celkově je to dost poddimenzovaný. A to je odpově%d na tvojí otázku.
Já jsem měl dneska v poledne (když na necelou hodinku vylezlo sluníčko) ze 7 kWp 5-6 kW a to mám ještě panely na dva stringy na dvě strany.
Pokud ti i ten Epever dal z 3,6 kWp 2 kW, tak to sluníčko zase tak moc nesvítilo a stejně jako jsi psal, že Axpert ti dal šestinu, tak by jsi měl psát, že Epever ti dal polovinu..
Ale jinak tyhle malý Axperty lidé často používají jenom jako střídač a panely mají připojené přes externí MPPT.

A na tvojí otázku proč to lidé kupují mám jedinou odpověď - protože samostaný MPPT a střídač jim přijdou drahé, tak si koupí tuhle levnou krabici a potom se diví..
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68, 3x MPP modul, vše řízené přes arduino
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
cipis
Příspěvky: 4359
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Axpert a slabá účinnosť v porovnaní s EPEVER

Příspěvek od cipis »

Slavo, a proc jsi to vymenil?
Epever ma podstatne lepsi mppt, v horsich podminkach je dokonce i o fous lepsi jak Victron.
Ten pomaly nabeh je tu x krat popsany, na nektere kramy existuje upraveny fw, na nektere ne.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
slavo
Příspěvky: 137
Registrován: pon říj 18, 2021 11:59 am

Re: Axpert a slabá účinnosť v porovnaní s EPEVER

Příspěvek od slavo »

PetrDubi píše: čtv říj 26, 2023 2:38 pm Tak ony ty Axperty na 24V nejsou nic moc a s tím co se dělá na 48V to nejde vůbec srovnávat, protože na 24V bere většinou někdo, kdo to chce co nejlevnější, takže to je uvnitř ohlodaný až na kost, plno věcí chybí a celkově je to dost poddimenzovaný. A to je odpově%d na tvojí otázku.
Já jsem měl dneska v poledne (když na necelou hodinku vylezlo sluníčko) ze 7 kWp 5-6 kW a to mám ještě panely na dva stringy na dvě strany.
Pokud ti i ten Epever dal z 3,6 kWp 2 kW, tak to sluníčko zase tak moc nesvítilo a stejně jako jsi psal, že Axpert ti dal šestinu, tak by jsi měl psát, že Epever ti dal polovinu..
Ale jinak tyhle malý Axperty lidé často používají jenom jako střídač a panely mají připojené přes externí MPPT.

A na tvojí otázku proč to lidé kupují mám jedinou odpověď - protože samostaný MPPT a střídač jim přijdou drahé, tak si koupí tuhle levnou krabici a potom se diví..
Ako menič myslíš ako? Vstup z iného mptt zapoja do vstupu batérie?
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
cipis
Příspěvky: 4359
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Axpert a slabá účinnosť v porovnaní s EPEVER

Příspěvek od cipis »

Ano, nechat tam ten epever z panelů na baterku, a ten axpert nechat bez panelů jako měnič.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Franta2776
Příspěvky: 2429
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Axpert a slabá účinnosť v porovnaní s EPEVER

Příspěvek od Franta2776 »

Tady je typické schéma:
viewtopic.php?t=8926&start=20#mygroup-5
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Mppt Easun 6048
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
skybor
Příspěvky: 755
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5050
Kapacita baterie [kWh]: 4,8

Re: Axpert a slabá účinnosť v porovnaní s EPEVER

Příspěvek od skybor »

Takže mám tomu rozumět, že u těchto HV měničů, čím vyšší napětí, tím vyšší účinnost mppt? V rámci upgradu jsem pořídil HV kombiměnič. Mám zatím staré amorfní panely (Umppt = 55V, Uoc = 70V). aktuálně jsou zapojené v šesticích paralelně. Protože mám respekt z vysokého DC napětí (jsem elektrikář, co ví, co el. dokáže), uvažoval jsem o zapojení v trojicích seriově (Umppt = 165V, Uoc = 210V). Je tedy lepší jít do stringu o šesti panelech? Měnič má MPPT Voltage Range 90V-450V DC.

BTW: Díky za odkaz na schéma. Ideální by bylo schéma konkrétního měniče, ale ono to asi bude vše na stejné brdo.
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), NiCd 33s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
PavlikT
Příspěvky: 55
Registrován: pon lis 09, 2020 9:35 pm

Re: Axpert a slabá účinnosť v porovnaní s EPEVER

Příspěvek od PavlikT »

cipis píše: čtv říj 26, 2023 2:44 pm Ten pomaly nabeh je tu x krat popsany, na nektere kramy existuje upraveny fw, na nektere ne.
Jeee, to mě zajímá :-) Mas, prosím, nějaký odkaz? Mám 2x 5048 Kinga a kvuli tomuto uz jsem si na jedno pole pro referenci koupil Victron mppt a zvazuji jeste na druhe pole. Pokud by to mohl vyrazne zlepsit FW update, tak bych jeste flintu do zita nehazel... Je to jako hodne velkej rozdil... Jak moc ten update FW pomuze? Je to hodne poznat a nebo jen trosku? Díky
glottis
Příspěvky: 2069
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Axpert a slabá účinnosť v porovnaní s EPEVER

Příspěvek od glottis »

skybor píše: pát říj 27, 2023 5:29 am Takže mám tomu rozumět, že u těchto HV měničů, čím vyšší napětí, tím vyšší účinnost mppt? V rámci upgradu jsem pořídil HV kombiměnič. Mám zatím staré amorfní panely (Umppt = 55V, Uoc = 70V). aktuálně jsou zapojené v šesticích paralelně. Protože mám respekt z vysokého DC napětí (jsem elektrikář, co ví, co el. dokáže), uvažoval jsem o zapojení v trojicích seriově (Umppt = 165V, Uoc = 210V). Je tedy lepší jít do stringu o šesti panelech? Měnič má MPPT Voltage Range 90V-450V DC.

BTW: Díky za odkaz na schéma. Ideální by bylo schéma konkrétního měniče, ale ono to asi bude vše na stejné brdo.
ani ne ucinost mppt ale celkova ucinost kombi bedny. Treba victroni mppt, ikdyz je na LV baterie ma ucinost az 99%.

Nejvetsi ztraty u LV menice jsou pri konverzi 54V na sitove napeti. Pri konverzi ze 400V v bateriich nejsou ztraty takove.
unicast
Příspěvky: 1226
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Axpert a slabá účinnosť v porovnaní s EPEVER

Příspěvek od unicast »

skybor píše: pát říj 27, 2023 5:29 am Takže mám tomu rozumět, že u těchto HV měničů, čím vyšší napětí, tím vyšší účinnost mppt?
Čím budeš blíž vnitřnímu napětí toho kombi měniče, tím méně práce s tím bude mpp tracker mít. A obecně step-down konverze mívá o něco větší účinnost, než step-up.

Nicméně, tobě je asi jedno, jakou má účinnost mpp trackeru v oblasti kolem maximálního výkonu. To máš energie dost a nějakých sto nebo dvě stě wattů víc nebo míň je nepodstatných. Co je ale podstatné, to je naopak ůčinnost mpp trackeru v dolní polovině jeho výkonového pásma, kdy je energie z panelů už málo. Jako třeba teď.
slavo
Příspěvky: 137
Registrován: pon říj 18, 2021 11:59 am

Re: Axpert a slabá účinnosť v porovnaní s EPEVER

Příspěvek od slavo »

cize vyzera to tak, ze ked tych 200V je potrebnych na rozbeh axperta, tak teraz ked je menej slnka je vacsinu casu vypnuty a nevytvara energiu, kdezto MPTT Epever ju vytvara stale...aj v tychto horsich podmienkach, kedze tam je 200 max.. a zle som si to pamatal, ja tam mam z panelov 160V, nie 200V, takze tu bude hlavny problem...
Ale ako si pamatam, tak epever siel aj pocas leta skoro vzdy na vyse 3000W, kdezto Axpert skoro nikdy...
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
Franta2776
Příspěvky: 2429
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Axpert a slabá účinnosť v porovnaní s EPEVER

Příspěvek od Franta2776 »

Zatím jsem nikde nenarazil na test účinnosti přeměny z VN stringu přes Bus sběrnici přímo na 230V.On třeba ten Victron ukazuje velkou účinnost ,ale ta je jenom v ideálním bodě.Přitom vše transformuje na 48V a zpět na rozdíl od kombi bedny,kde aktuálně vyráběná a spotřebovávana výroba touto konverzí neprochází a vše se děje v hladině 400V.Přitom i ten Victron musí mít sběrnici okolo 400V, ze které udělá 230V.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Mppt Easun 6048
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
rva
Příspěvky: 3526
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Axpert a slabá účinnosť v porovnaní s EPEVER

Příspěvek od rva »

Na to jsem narazil u mých paralelně zapojených VN beden "Axpert". Optimální se zdálo, že když nepotřebuji vysoký výkon, tak je lepší nějaký měnič vypnout a o AC spotřebiče se postarají zbývající měniče. V noci takto ušetřím 1 A na každý vypnutý měnič.
Ale přes den pak výroba z tohoto vypnutého měniče nejde přes 400 V bus přímo do spotřebičů, ale až do baterie 48 V.
Dnes je stále téměř tma a proto je výhodné měnič vypnout (teď vyrábí cca 130 W, z baterie se odebírá 8,6 A, po jeho vypnutí jen 8,1 A). Vypnutím tedy ušetřím 0,5 A.
Pokud výroba ještě stoupne, přestane být vypínání výhodné.


Proto zvažuji, že vypínání nepotřebných měničů bude probíhat jen v noci a přes den poběží stále.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
glottis
Příspěvky: 2069
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Axpert a slabá účinnosť v porovnaní s EPEVER

Příspěvek od glottis »

Franta2776 píše: pát říj 27, 2023 9:33 am Zatím jsem nikde nenarazil na test účinnosti přeměny z VN stringu přes Bus sběrnici přímo na 230V.On třeba ten Victron ukazuje velkou účinnost ,ale ta je jenom v ideálním bodě.Přitom vše transformuje na 48V a zpět na rozdíl od kombi bedny,kde aktuálně vyráběná a spotřebovávana výroba touto konverzí neprochází a vše se děje v hladině 400V.Přitom i ten Victron musí mít sběrnici okolo 400V, ze které udělá 230V.
Nepamatuju si jak to ma ale nemusi ji mit. Muze delat konverzi tim trafem co je uvnitr a podle me to tak dela.
Franta2776
Příspěvky: 2429
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Axpert a slabá účinnosť v porovnaní s EPEVER

Příspěvek od Franta2776 »

rva píše: pát říj 27, 2023 9:57 am Na to jsem narazil u mých paralelně zapojených VN beden "Axpert". Optimální se zdálo, že když nepotřebuji vysoký výkon, tak je lepší nějaký měnič vypnout a o AC spotřebiče se postarají zbývající měniče. V noci takto ušetřím 1 A na každý vypnutý měnič.
Ale přes den pak výroba z tohoto vypnutého měniče nejde přes 400 V bus přímo do spotřebičů, ale až do baterie 48 V.
Dnes je stále téměř tma a proto je výhodné měnič vypnout (teď vyrábí cca 130 W, z baterie se odebírá 8,6 A, po jeho vypnutí jen 8,1 A). Vypnutím tedy ušetřím 0,5 A.
Pokud výroba ještě stoupne, přestane být vypínání výhodné.


Proto zvažuji, že vypínání nepotřebných měničů bude probíhat jen v noci a přes den poběží stále.

JJ díky za info vypnutím měniče tomu rozumím. Kolik % ztrát stojí podle tebe 2x zbytečná konverze z BUS napětí na 48V a potom zpět ze 48V na BUS napětí? ?Podle mě každá konverze min 5% u Victronu a u Axpertu 10%.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Mppt Easun 6048
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
PetrDubi
Příspěvky: 1352
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Axpert a slabá účinnosť v porovnaní s EPEVER

Příspěvek od PetrDubi »

slavo,skybor:
Pro HV MPPT 150-450V je (dle zkužeností i doporučení výrobce) pro rozumnou funkci nutné mít Umpp minimálně 200V, radeji víc.

Co se týká účinnosti výroby AC mám u svého MAXe orientačně naměřené, že když se nabije baterie a potom se z baterie vyrobí AC, tak je účinnost kolem 85%, pokud jde energie z panelů rovnou do AC, tak je to kolem 93%. Od začátku října mám účinnost systému (vyrobená z panelů vs vyrobená ze střídače) 88%. Samozřejmě pokud pojedu z baterky odběr jenom noční odběr třeba 100W, tak to bude horší díky spotřebě střídače, ale tohle jsou hodnoty za určitý časový úsek (třeba z panelů do střídače jenom přes den kdy svítí a panely jsou schopné krmit výstup a baterie je už nabitá). Počítání vyrobené energie mám mimo, z měniče si beru jenom aktuální hodnoty. Porovnáním s Shelly 3EM výkon na výstupu sedí, napětí i proud z panelů mám ověřené že sedí porovnáním s měřákem.
Naposledy upravil(a) PetrDubi dne pát říj 27, 2023 10:29 am, celkem upraveno 1 x.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68, 3x MPP modul, vše řízené přes arduino
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
Franta2776
Příspěvky: 2429
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Axpert a slabá účinnosť v porovnaní s EPEVER

Příspěvek od Franta2776 »

glottis píše: pát říj 27, 2023 10:12 am
Franta2776 píše: pát říj 27, 2023 9:33 am Zatím jsem nikde nenarazil na test účinnosti přeměny z VN stringu přes Bus sběrnici přímo na 230V.On třeba ten Victron ukazuje velkou účinnost ,ale ta je jenom v ideálním bodě.Přitom vše transformuje na 48V a zpět na rozdíl od kombi bedny,kde aktuálně vyráběná a spotřebovávana výroba touto konverzí neprochází a vše se děje v hladině 400V.Přitom i ten Victron musí mít sběrnici okolo 400V, ze které udělá 230V.
Nepamatuju si jak to ma ale nemusi ji mit. Muze delat konverzi tim trafem co je uvnitr a podle me to tak dela.
Nevím, chtělo by to blokové schéma jestli je k dispozici.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Mppt Easun 6048
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W