může Easun igrid vx iv 5.6kW jet v ostrovu?

Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
mpro
Příspěvky: 41
Registrován: úte kvě 31, 2016 2:11 pm
Lokalita: Jižní morava
Výkon panelů [Wp]: 1000/nové 4100
Kapacita baterie [kWh]: 3
Bydliště: Brno

může Easun igrid vx iv 5.6kW jet v ostrovu?

Příspěvek od mpro »

Dobrý den,
vybral jsem menic Esun igrid vx iv 5.6kW. Potřboval jsem výkon ~5kW, panely mám 4100Wp (10x410). PV string může být do 500V. Wifi pro mionitoring (snad postačí to jejich), osobni zkušenost strého měnice mám s online must monitoring. To je ok. Hlavní funkcí je komunikace s BMS což dle výrobce splnuje.
Hlvní otázka je však, zda tento měnič může jet pouze v ostrovu??? Neví někdo. Zmátly mne ted obrázky na ali kde, je vždy připojená sít a to rozhodně nechci! Poradíte? Ci nemá ho někdo doma?

Díky moc. Chtěl jsem objednat dnes (panely mám n střese a nevyrábím...)
objednal bych odsud, lepší cenu ani do 7-mi dní jsem nenašel:

https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... ewwypUu5AD
Ostrov: EASUN IGrid VX IV 5.6kW @48V(zatím 2kWh) + 10 x 410Wp
předchozí MUST PV18-2K HM,3KVA/2.4KW, 24V, 40A MPPT; 4x255Wp Benq panely, olovo 24V 170Ah
Soban
Příspěvky: 3467
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: může Easun igrid vx iv 5.6kW jet v ostrovu?

Příspěvek od Soban »

Je označen jako hybrid takže by měl fungovat i bez sítě.

Pouze ongrid či grid-tie musí mít síť jinak nefungují.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
mirekcafa
Příspěvky: 345
Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
Lokalita: českotřebovsko
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: českotřebovsko

Re: může Easun igrid vx iv 5.6kW jet v ostrovu?

Příspěvek od mirekcafa »

koukni tady, doprava z EU, jistější než z Ali
https://www.easunpower.com/collections/ ... -4QAvD_BwE
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
mpro
Příspěvky: 41
Registrován: úte kvě 31, 2016 2:11 pm
Lokalita: Jižní morava
Výkon panelů [Wp]: 1000/nové 4100
Kapacita baterie [kWh]: 3
Bydliště: Brno

Re: může Easun igrid vx iv 5.6kW jet v ostrovu?

Příspěvek od mpro »

Diky, vypadá to i na lepsi cenu :), ale nepíší, za jak dlouho dojde. Ještě zkusím jestli to nemají někde napsany. Ten tvůj měnič podporuje komunikaci s bms? Měl jsem jej taky ve vyberu, protoze umi powersafe ale bms ne. Jak komunikujes s měničem a bateriemi?
Ostrov: EASUN IGrid VX IV 5.6kW @48V(zatím 2kWh) + 10 x 410Wp
předchozí MUST PV18-2K HM,3KVA/2.4KW, 24V, 40A MPPT; 4x255Wp Benq panely, olovo 24V 170Ah
Soban
Příspěvky: 3467
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: může Easun igrid vx iv 5.6kW jet v ostrovu?

Příspěvek od Soban »

S bms netřeba komunikovat!
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
mpro
Příspěvky: 41
Registrován: úte kvě 31, 2016 2:11 pm
Lokalita: Jižní morava
Výkon panelů [Wp]: 1000/nové 4100
Kapacita baterie [kWh]: 3
Bydliště: Brno

Re: může Easun igrid vx iv 5.6kW jet v ostrovu?

Příspěvek od mpro »

Jak tedy menici "rict" aby treba nenabijel nebo omezil proud?
Ostrov: EASUN IGrid VX IV 5.6kW @48V(zatím 2kWh) + 10 x 410Wp
předchozí MUST PV18-2K HM,3KVA/2.4KW, 24V, 40A MPPT; 4x255Wp Benq panely, olovo 24V 170Ah
Soban
Příspěvky: 3467
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: může Easun igrid vx iv 5.6kW jet v ostrovu?

Příspěvek od Soban »

Jeho nastavením!

Dle napětí kdy se má přepnout na bypass a zpět, odkud má nabíjet zda z panelů či DS.

Tak stejně nastavíš max proud který může téct do baterky, lepší měniče umí proud zvednout o spotřebu pokud to povolíš a mppt to dá....

Co tak skouknout nějaký návod od axpertů a jeho klonů?
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
mpro
Příspěvky: 41
Registrován: úte kvě 31, 2016 2:11 pm
Lokalita: Jižní morava
Výkon panelů [Wp]: 1000/nové 4100
Kapacita baterie [kWh]: 3
Bydliště: Brno

Re: může Easun igrid vx iv 5.6kW jet v ostrovu?

Příspěvek od mpro »

Já ale jedu ostrov, takže nemá kam přepínat. Manualy jsem ruzné četl tam není vysvetelena funkce a prepinání už vůbec ne. Pokud muzete dát odkaz kde si to počtu, budu rád. Pokud ale bude jeden článek baterie slabší (budu kupovat 16xLFE) tak žádné nastavení měniče přecí nepomůže, tam je pouze celkové napětí. To samé na horní hranici = to znamená že se začne přebíjet a to si myslím je docela problém i když dám celkovou rezervu (menší celkové napětí). Nebo se pletu? Btw: lepší měnič je Must?
Ostrov: EASUN IGrid VX IV 5.6kW @48V(zatím 2kWh) + 10 x 410Wp
předchozí MUST PV18-2K HM,3KVA/2.4KW, 24V, 40A MPPT; 4x255Wp Benq panely, olovo 24V 170Ah
Soban
Příspěvky: 3467
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: může Easun igrid vx iv 5.6kW jet v ostrovu?

Příspěvek od Soban »

Koukni třeba na návod od toho mustu, na www u nějakého modelu je ke stažení i v cz.

Jinak u baterky nenastavuješ max napětí co snese, a pokud se přesto ten článek tak rozjede tak je to na vyhození!
Jinak od toho je tam bms které tu baterku vypne.
Problém bude že i když bude komunikace s měničem pochybuji že ho bms bude umět vypnout.
To je lepší to číst pomocí nějakého pc který ten měnič bude ovládat.

PS. Ty musty v 48V verzi by měly umět komunikovat, 24V verze to neumí.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1281
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: může Easun igrid vx iv 5.6kW jet v ostrovu?

Příspěvek od TomHC »

Soban píše:Koukni třeba na návod od toho mustu, na www u nějakého modelu je ke stažení i v cz.
To nemôžeš myslieť vážne. Správne pochopiť manuál od čínskeho meniča vyžaduje vysokú mieru kreativity :mrgreen:
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
Soban
Příspěvky: 3467
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: může Easun igrid vx iv 5.6kW jet v ostrovu?

Příspěvek od Soban »

Není to nic složitého pokud tam nejsou nasekané chyby a ten cz překlad od mivvy je ok.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1281
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: může Easun igrid vx iv 5.6kW jet v ostrovu?

Příspěvek od TomHC »

Soban píše:Není to nic složitého pokud tam nejsou nasekané chyby a ten cz překlad od mivvy je ok.
Samotný text je OK. Ale pre neznalého je to nezrozumiteľné. Aký režim čo v realite znamená, ktorý parameter je prepnutie na bypass (a za akých podmienok) a podobne. Nevrav že nie...
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
cipis
Příspěvky: 4359
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: může Easun igrid vx iv 5.6kW jet v ostrovu?

Příspěvek od cipis »

mpro, a proč si nevezmeš třeba toto: https://shop.mypower.cz/menic-kombinova ... 200w-11543 ?
2 roky záruka a dodání do tří dnů?
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
bokser01
Příspěvky: 1319
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: může Easun igrid vx iv 5.6kW jet v ostrovu?

Příspěvek od bokser01 »

Určitě bych šel do MUST, jak píše cipis, máš 2 roky záruku, plno lidí ho tu vlastní včetně mě, tak ti poradí. Další bonus je Mikel který ti dá případně hromadu info, servis a případné náhradní díly po záruce. Prostě ideální kombinace jak předejít problémům je mít koupeno v obchodě, kde máš záruku, cenově je to solidní a máš i případnou možnost servisu a náhradních dílů, což Mikel poskytuje. Takže já mohu doporučit koupit na místním shopu MUST který ti vyhovuje. Mám sám 2 kousky 3kw a nemůžu si je vynachválit.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
Franta2776
Příspěvky: 2428
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: může Easun igrid vx iv 5.6kW jet v ostrovu?

Příspěvek od Franta2776 »

Máte někdo foto otevřeného Musta??Je to stejný jako všechny levný měniče???
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Mppt Easun 6048
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1281
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: může Easun igrid vx iv 5.6kW jet v ostrovu?

Příspěvek od TomHC »

Franta2776 píše:Máte někdo foto otevřeného Musta??Je to stejný jako všechny levný měniče???
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 80#p194885
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 60#p194772
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
Franta2776
Příspěvky: 2428
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: může Easun igrid vx iv 5.6kW jet v ostrovu?

Příspěvek od Franta2776 »

Je to všechno stejný. Už jsem zapomněl,že jsem tam dával fotku levnýho Easunu.Máte někdo typ 16ks tranzistorů co Must používá v měniči na 230V???
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Mppt Easun 6048
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Soban
Příspěvky: 3467
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: může Easun igrid vx iv 5.6kW jet v ostrovu?

Příspěvek od Soban »

Tady máš foto 24V verze https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 00#p206129

Tak ono to bude vše +- stejné protože princip je stejný.

Rozdíly jsou v vlastní montáži jak je to kvalitně udělané a pak taky ve vlastním FW zda je odladěn atd...
Další kdo ti ho opraví, kde sehnat náhradní díly atd......
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
mpro
Příspěvky: 41
Registrován: úte kvě 31, 2016 2:11 pm
Lokalita: Jižní morava
Výkon panelů [Wp]: 1000/nové 4100
Kapacita baterie [kWh]: 3
Bydliště: Brno

Re: může Easun igrid vx iv 5.6kW jet v ostrovu?

Příspěvek od mpro »

Díky všem za rady, po prvních komentech jsem objednal Easun igrid vx iv 5.6kW. Už je na hranicích ČR. Cena byla po slevovým kuponu a převodem dobrého kurzu nakonec 14tis (z 15ti tis). Díky @mirekcafa
To je odpoveď pro @cipis, protože must je 19+1800 za Wifi = ~21tis. Tzn. o 7tis víc a to je 1/2celkové ceny.
Jinak doted jedu na MUST 24V 3,5kW (1kW v panelech) a za 4let bez výpadku (ale jen chata(víkendy) + prázdniny).
Tak doufám, že bude easun makat (pořád jsou to podobné klony, Axpert atd...). Má někdo přímo tento typ a může podat zkušenost?
Ostrov: EASUN IGrid VX IV 5.6kW @48V(zatím 2kWh) + 10 x 410Wp
předchozí MUST PV18-2K HM,3KVA/2.4KW, 24V, 40A MPPT; 4x255Wp Benq panely, olovo 24V 170Ah
cipis
Příspěvky: 4359
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: může Easun igrid vx iv 5.6kW jet v ostrovu?

Příspěvek od cipis »

Evidentně budeš první, kdo bude o něčem referovat.
Drhnout cenu až na kost není někdy nejlepší řešení. Ale tak až za další 4 roky se uvidí, jestli těch 7 tisíc stálo za to.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek