Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.

Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
kigen
Příspěvky: 37
Registrován: stř led 04, 2023 9:28 am
Reputace: 1

Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.

Nový příspěvek od kigen »

S tou myslenkou jsem samozrejme pocital, ze to je od Cinana, ale snazim se uklidnovat, ze kdyz uz k necemu dojde, blokovani zabrani, aby se potkaly faze. Jo akorat by me zajimalo, jak velky prurez vodice se da vlozit do original Schneider, protoze do toho od Cina jsem mel problem tam dostat dutinku s lankem prurez 10 a az jsem ji tam dostal, nelibylo se me to dotazeni kontaktu, takze jsem nakonec pouzil 6mm, coz me prislo, jako stazeni kontaktu lepsi.
Panely 2S9P - 450Wp__8,1kWp JZ, Victron MP II 5kVA, SmartSolar 150/70, SmartSolar 150/100, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah +JK BMS.
eman
Příspěvky: 1945
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Reputace: 199
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.

Nový příspěvek od eman »

Podle popisu se do toho stykače musí vejít 10mm2 cya v dutince nebo 16mm2 plnej.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
leoshavla
Příspěvky: 96
Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
Reputace: 8

Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.

Nový příspěvek od leoshavla »

Tak mně přišel stykač od Schracku a udělal jsem rozborku, při slepení rozpínacího kontaktu zůstane kotva viset a nesepne spínací kontakt, ale je tam jen 1mm mezi rozepnutím a sepnutím kontaktu, tak neví zda to použít na jeden stykač a bere 2.4w
Přílohy
IMG_20241003_181647.jpg
IMG_20241003_175850.jpg
IMG_20241003_175754.jpg
IMG_20241003_175732.jpg
IMG_20241003_175428.jpg
IMG_20241003_175424.jpg
IMG_20241003_175400.jpg
IMG_20241003_174856.jpg
IMG_20241003_174614.jpg
IMG_20241003_183308.jpg
Soban
Příspěvky: 3995
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace: 234
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.

Nový příspěvek od Soban »

Tak používá to victron tak to asi bude snad OK.

Původně jsem nad ním taky uvažoval, ale už jsem koupil čínský tak až odejde......

Ovšem ten 1mm......

Asi pro jistotu použiju dva kousky a ty rozpínací kontakty použít pro vzájemné blokování tam není velký proud a 1mm stačí....

PS. Díky za obrázky......
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5478
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 667
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 30+7
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.

Nový příspěvek od cipis »

Při ceně dvou si můžeš už rovnou vzít ty reverzační stykače s mech. blokováním ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Soban
Příspěvky: 3995
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace: 234
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.

Nový příspěvek od Soban »

Tak myslel jsem vzít jiný menší a samozřejmě levnější.....

Ale zatím funguje ten čínský, budu to řešit až odejde.....
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
leoshavla
Příspěvky: 96
Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
Reputace: 8

Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.

Nový příspěvek od leoshavla »

Tak to zkusím, zapojím to takto.
IMG_20241005_111532.jpg
kodl69
Příspěvky: 7777
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace: 948
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.

Nový příspěvek od kodl69 »

A kde máš blokování? elektrikcý a nejlíp i mechanický?
a pokud řešíš spotřebu, tak stykače se západkou, to si najdi, řešilo se to tady v minulým desetiletí...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
leoshavla
Příspěvky: 96
Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
Reputace: 8

Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.

Nový příspěvek od leoshavla »

To je verze zapojení alá Victron
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5478
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 667
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 30+7
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.

Nový příspěvek od cipis »

To neni vubec zapojeni ala Victron. To jsi pouzil jen spolecny prvek.
Stahni si datasheet od Victronu, od toho prepinace, tam to mas vcetne schema a konkretnich pristroju.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
leoshavla
Příspěvky: 96
Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
Reputace: 8

Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.

Nový příspěvek od leoshavla »

cipis píše: sob říj 05, 2024 12:25 pm
To neni vubec zapojeni ala Victron. To jsi pouzil jen spolecny prvek.
Stahni si datasheet od Victronu, od toho prepinace, tam to mas vcetne schema a konkretnich pristroju.
Ale je akorát Victron přepíná L i N a má tam navíc relé na NO kontakt, časové relé tam taky má
eman
Příspěvky: 1945
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Reputace: 199
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.

Nový příspěvek od eman »

Mě by zajímalo, jak má Victron ošetřené, když se mu jeden stykač kousne a dva MP2 přepnou na DS a třetí ne?
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
leoshavla
Příspěvky: 96
Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
Reputace: 8

Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.

Nový příspěvek od leoshavla »

Tak mně to nedalo a udělal jsem zkušební zapojení stykače co používá Victron. Zapojil jsem to mezi dvě fáze, asi po třetím přepnutí 1,5kw to vyhodilo ty jističe co tam mám, tudy cesta opravdu nevede 😀nevím jak jim to může fungovat. Takže to opravdu chce dva stykače.
Přílohy
IMG_20250108_160934.jpg
IMG_20250108_160954.jpg
glottis
Příspěvky: 2757
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace: 287
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.

Nový příspěvek od glottis »

asi maji jine stykace?
ACDC
Příspěvky: 505
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
Reputace: 9
Lokalita: Litomyšlsko
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.

Nový příspěvek od ACDC »

Zase se trochu připletu. Dva roky používám jeden stykač, finder, 40A, 2zap, 2klid.. Kontakty v serii. Funguje to furt, stovky přepnutí, pravda tak 10-16A. Přepínat možno místně (i nouzově) nebo WIFI.
5,6kW , RESACS, EPEVER, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
pibi
Příspěvky: 1135
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Reputace: 185
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.

Nový příspěvek od pibi »

Můžeš prosím napsat typ?
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
kodl69
Příspěvky: 7777
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace: 948
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.

Nový příspěvek od kodl69 »

Pán má velikou odvahu. Viděl jsi, jakou máš rezervu na kontaktech na natažení oblouku při přepnutí? Asi ne, protože tohle bys jinak nikdy nepoužil. Mě tohle zapojení stálo 40A nožovku a jeden siton, ze kterýho zůstal použitelnej jenom displej...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
leoshavla
Příspěvky: 96
Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
Reputace: 8

Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.

Nový příspěvek od leoshavla »

Mezeru jsem viděl, stykač jsem měl rozdělaný, chtěl jsem to jen ověřit že to nefunguje pro ty co by to chtěli použít dle vzoru Victron
Soban
Příspěvky: 3995
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace: 234
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.

Nový příspěvek od Soban »

Já si myslím že to funguje, on je rozdíl když uměle mezi ty kontakty budeš cpát 400V a přepínat tak 1.5kW zátěž a ještě třeba indukční.

Mě fungovalo normální relé na přepínání odporové 2kW zátěže kde byla mezera mezi kontakty pouze pár milimetrů (relé na 230V 16A) do doby než jsem omylem na ten přepínací kontakt přivedl jinou fázi, pak první přepnutí a vyhodilo to jističe až u elektroměru a kontakty v relé se odpařily.

Prostě vzdálenost mezi těmi přepínacími kontakty malá, jiskření při vypnutí 2kW výkonu a rozdíl na kontaktech 400V když je to na 230V udělalo své.....

Podle mě u toho victron řešení je problém že jsi to přepínal moc často a po tom oblouku tam zůstane zionizovaný vzduch mezi kontakty a pak to podpoří ten oblouk který propojí ty dva kontakty mezi sebou, by mě zajímalo na kolik je nastavené to časové relátko, a určitě to není dělané aby se to přepínalo co 1s.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
ACDC
Příspěvky: 505
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
Reputace: 9
Lokalita: Litomyšlsko
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.

Nový příspěvek od ACDC »

Je to finder 22.44.0.230.46.10 40A . Kontakty jsou v serii dva a dva. Tahle firma je taková "slušná". Vůbec se toho nebojím, navíc tam není žádných 400V.
5,6kW , RESACS, EPEVER, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč