Výpadky chrániče při odpojení elektřiny

Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
glottis
Příspěvky: 2673
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Výpadky chrániče při odpojení elektřiny

Nový příspěvek od glottis »

Me to dela jeden chranic, kde mam pracovnu a haldu IT techniky a tedy spoustu EMI filtru. Podle me to dela proste leak pres kondenzatory filtru.
Uživatelský avatar
lemra79
Příspěvky: 505
Registrován: sob bře 09, 2019 5:30 pm
Lokalita: Usteckoorlicko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 12360
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Bydliště: Usteckoorlicko

Re: Výpadky chrániče při odpojení elektřiny

Nový příspěvek od lemra79 »

Taky me dlouhodobe trapi vypadky dvou jednofazovych chranicu OEZ LFE 25A. Situace: provoz na ds, zapnu hlavni vypinac na privodu za kterym jsou chranice a cca kazde treti zapnuti vypadne chranic, nekdy oba.

Vcera jsem byl doma sam, tak jsem vyvody z jednoho chranice cely rozkopal a promeril megmetem pe-n, pe-l se zapojenymi spotrebici, vse ok. Zahada. Vzpomenul jsem si, ze mam doma starsi chranic NOAK, zapojil jsem ho, cvakam jak prdlej a nevypadnul. Dnes jsem si z prace pujcil funglovy jisticochranic SCHRACK a taky ok.

Nechci si myslet, ze je to vlastnost chranice OEZ, ale....
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, Energetica 385 Wp / 3,495 kWp
PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR, Epever 4415
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
eman
Příspěvky: 1762
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Výpadky chrániče při odpojení elektřiny

Nový příspěvek od eman »

Já nakonec problém vyřešil zapojením čerpadel mimo chránič. Od té doby je klid a i intenzivní přepínání na FVE ok. Na značce asi nezáleží. Grundfos mi úspěšně vyhazoval chránič od Schneider posledních 15 let a teď ho nedával ani Oez, takže ten frekvenční měnič je evidentně nemá rád.
Hlavní problém byl velké kalové čerpadlo v nádrži na ČOV, to už sestřeluje chránič hned. Jelikož je utopené v nádrži plné *****, tak ho nechám shořet a koupím jiné. V tom bordelu nic nevydrží. :(
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
Uživatelský avatar
lemra79
Příspěvky: 505
Registrován: sob bře 09, 2019 5:30 pm
Lokalita: Usteckoorlicko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 12360
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Bydliště: Usteckoorlicko

Re: Výpadky chrániče při odpojení elektřiny

Nový příspěvek od lemra79 »

lemra79 píše: pon pro 16, 2024 7:42 pm
Taky me dlouhodobe trapi vypadky dvou jednofazovych chranicu OEZ LFE 25A. Situace: provoz na ds, zapnu hlavni vypinac na privodu za kterym jsou chranice a cca kazde treti zapnuti vypadne chranic, nekdy oba.

Vcera jsem byl doma sam, tak jsem vyvody z jednoho chranice cely rozkopal a promeril megmetem pe-n, pe-l se zapojenymi spotrebici, vse ok. Zahada. Vzpomenul jsem si, ze mam doma starsi chranic NOAK, zapojil jsem ho, cvakam jak prdlej a nevypadnul. Dnes jsem si z prace pujcil funglovy jisticochranic SCHRACK a taky ok.

Nechci si myslet, ze je to vlastnost chranice OEZ, ale....
Dnes jsem s velkou zvedavosti vymenil zminovane cca 5 let pouzivane chranice OEZ za nove koupene NOARK. A, nepadaji. Namontoval jsem automaticky prepinac siti, kvuli kteremu jsem to vlastne vse delal a taky bez vypadku. Tak nevim, co si o tom mam myslet. Kdyby mi to nekdo vypravel, neveril bych mu.
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, Energetica 385 Wp / 3,495 kWp
PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR, Epever 4415
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek