Nový příspěvek od tomas81 »

Lze nějak nastavit JIABAIDA(JBD) Smart BMS - AP21S004 s Venus na Rpi a dbus-serialbattery jako DC měření proudu, aby fungovalo DVCC dle aktuálního odběru(např. nastaveno 70A, odběr 50A, nabíjení baterie 70A)? Funguje je mi to jen pro zobrazení baterie v VRM, ale nabíjecí proud to neupravuje dle aktuálního odběru spotřebiči.
5335Wp, MPPT BlueSolar 100/30, MPPT Victron Energy SmartSolar 100/20, EVE280Ah, střídač CNSWIPOWER(Xijia) sp24/220-2000L, Powland SML III 3,5kW
glottis
Příspěvky: 2679
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: JBD-DVCC s venus-os_dbus-serialbattery

Nový příspěvek od glottis »

ne, tohle mi prijde ze nema victron dotazene. Ale muzes si to resit sam. Ja to resim v node red. Rekl jsem si ze chci do baterie 100A, ctu z shuntu spotrebu a prictu ji k tem 100A a nastavim tu hodnotu v DVCC ... takze mam spotrebu treba 20A tak nastavim limit proudu v dvcc na 120A. funguje to velmi pekne.

ja to tedy resim v node red home assistenta ale node red si mzues rozjet ve venusu primo. Pouhoou konfiguarci to ale podle me nedokazes udelat. Ja si myslel ze mi k tomu pomuze dalsi smartshunt na DC load. Aspon z dokumentace to tak vypadalo. Ale bohuzel
tomas81
Příspěvky: 69
Registrován: pon led 10, 2022 11:55 am

Re: JBD-DVCC s venus-os_dbus-serialbattery

Nový příspěvek od tomas81 »

Ten smartshunt by měl fungovat při nastavení dle dema v Victron Connect - Misc - Monitor mode - DC Energy Meter. Jestli to nefunguje, tak jsem rád, že jsem to nekoupil.

Budu se muset podívat na node red, ale home assistanta jsem s komunikací s Venusem ještě nerozjel, tak to s node red taky nevidím moc růžově...
5335Wp, MPPT BlueSolar 100/30, MPPT Victron Energy SmartSolar 100/20, EVE280Ah, střídač CNSWIPOWER(Xijia) sp24/220-2000L, Powland SML III 3,5kW
glottis
Příspěvky: 2679
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: JBD-DVCC s venus-os_dbus-serialbattery

Nový příspěvek od glottis »

zrovna na linux days byla pekna prednaska :)

tomas81
Příspěvky: 69
Registrován: pon led 10, 2022 11:55 am

Re: JBD-DVCC s venus-os_dbus-serialbattery

Nový příspěvek od tomas81 »

Tak v nodered na Venusu jsem to rozjel. Čtu hodnotu DC load a dle toho se přidává nebo ubírá hodnota DVCC. Nechápu, že to Victron nemá jako uživatelské nastavení.
5335Wp, MPPT BlueSolar 100/30, MPPT Victron Energy SmartSolar 100/20, EVE280Ah, střídač CNSWIPOWER(Xijia) sp24/220-2000L, Powland SML III 3,5kW
FRSO
Příspěvky: 2410
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: JBD-DVCC s venus-os_dbus-serialbattery

Nový příspěvek od FRSO »

tomas81 píše: ned lis 03, 2024 6:08 pm
Tak v nodered na Venusu jsem to rozjel. Čtu hodnotu DC load a dle toho se přidává nebo ubírá hodnota DVCC. Nechápu, že to Victron nemá jako uživatelské nastavení.
Co přesně že nemá Victron ?, DVCC používám pro omezení nabijeciho proudu aku, mppt dávají plný výkon dle nastavení.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
glottis
Příspěvky: 2679
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: JBD-DVCC s venus-os_dbus-serialbattery

Nový příspěvek od glottis »

mas multiplusy tak to asi funguje. Ale kdyz bys tam mel DC load tak to uz nefunguje spravne.
tomas81
Příspěvky: 69
Registrován: pon led 10, 2022 11:55 am

Re: JBD-DVCC s venus-os_dbus-serialbattery

Nový příspěvek od tomas81 »

Přesně. Při použití jiného AC měniče DVCC nereaguje na zátěž ani externí dobíjení, když si to člověk neudělá v nodered.
5335Wp, MPPT BlueSolar 100/30, MPPT Victron Energy SmartSolar 100/20, EVE280Ah, střídač CNSWIPOWER(Xijia) sp24/220-2000L, Powland SML III 3,5kW