Přepínání wallboxu ostrov/síť

Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1619
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Přepínání wallboxu ostrov/síť

Příspěvek od TomHC »

Kuk sem, otázka je dlhodobá funkčnosť - https://www.speakev.com/threads/tongou- ... ds.164529/
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 09/2024 = 7.9 MWh AC
honzaL
Příspěvky: 414
Registrován: pon kvě 21, 2012 11:33 am
Bydliště: Hradec Kráové

Re: Přepínání wallboxu ostrov/síť

Příspěvek od honzaL »

Zdravím,

Jsem sice jen potenciální elektromobilista, ale pokud vím, tak běžné wallboxy umí jen 3f nabíjení a minimum mají 6A na fázi a 4,14kW výkonu. Já bych to nespojoval s FVE.
Pro FVE bych použil klasickou 1f nabíječku co se dodává k elektromobilu. Předpokládám denní běžné nabíjení pro krátké trasy tedy max kolem 15kWh
To při výkonu nabíječky 2,3 kW znamená 6 - 7 hodin nabíjení, což asi fotovoltaika se slušnou akumulací dá.
Pokud ale budete jezdit denně dlouhé trasy, tak to stejně běžná FVE nedá a budete stejně muset jít na DS.
18x 550Wp, 16xLiFePO 780Ah (stáří 0, 1, 2, 10 let), STUDER: 3x MPPT VT65; 3x Xtender 4000-48. PLC TECO2091
(v minulosti = CEEG 15x230 Wp, 16xLiFePO 500 Ah, MS TS60A, Studer 4000-48, PLC Siemens,)
eman
Příspěvky: 1492
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Přepínání wallboxu ostrov/síť

Příspěvek od eman »

cipis píše: úte zář 24, 2024 4:26 pm No to právě ne, to je skvělá známka toho, že kapitalismus funguje. A my jsme kokoti, co se furt nevyhrabali z centrálně řízeného hospodářství a naivně si myslíme, že nám někdo něco prodá za levno, když to jde i za dráž ...
To nevysvětluje, proč mají všechny značky podobné ceny za stejný výrobek. Že dělají blbce z nás už jsem si zvykl, ale proč by jim to baštili Němci..?
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
Mex
Příspěvky: 759
Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
Lokalita: Brno
Systémové napětí: >48V

Re: Přepínání wallboxu ostrov/síť

Příspěvek od Mex »

Otázka spíš je, proč má stát chránič typu B 5x tolik co chránič typu A.
To je vevnitř něco ze zlata?
Franta2776
Příspěvky: 2905
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Přepínání wallboxu ostrov/síť

Příspěvek od Franta2776 »

honzaL píše: úte zář 24, 2024 4:51 pm Zdravím,

Jsem sice jen potenciální elektromobilista, ale pokud vím, tak běžné wallboxy umí jen 3f nabíjení a minimum mají 6A na fázi a 4,14kW výkonu. Já bych to nespojoval s FVE.
Pro FVE bych použil klasickou 1f nabíječku co se dodává k elektromobilu. Předpokládám denní běžné nabíjení pro krátké trasy tedy max kolem 15kWh
To při výkonu nabíječky 2,3 kW znamená 6 - 7 hodin nabíjení, což asi fotovoltaika se slušnou akumulací dá.
Pokud ale budete jezdit denně dlouhé trasy, tak to stejně běžná FVE nedá a budete stejně muset jít na DS.
Bohužel v přechodném období s rostoucím výkonem tato jednoduchá nabíječka nestačí, pokud nechceš přetahovat velké proudy mezi bateriemi.
V přechodném období svítí pár hodin denně a tady je potřeba nabíjet většími výkony a to řídit.
Vidím to u sebe, EV se nabíjí 5kW k tomu barák dalších 5kW a baterie nabíjím dalšími 2kW vše funguje a do toho přijde mrak. Z baterii se najednou tahá 160A. Potom když se EV dobije a vypne, tak zas teče 200A do baterie, protože jednuchý wallbox a MPPT nic nezeslabí a jseš strojník elektrárny. Nechat toto celé bez dozoru je taky o hubu.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
kodl69
Příspěvky: 7541
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Přepínání wallboxu ostrov/síť

Příspěvek od kodl69 »

Zatím nevím, mám z číny jednomodulový chráničojističe AC, a ty mám proměřený, a fungují tak nějak jako všechny jednofázový chrániče bez zpoždění. Za 1/3 nejlevnějších z CZ distribuce. Za 200Kč není důvod dávat něco jinýho na každej obvod, kde je chránič vyžadovanej. Dokonce je na nich uvedený IEC 61009 a prodejce v EU. Typ A (1f) a typ B (3f) mám zatím na cestě, až dorazí, ověřím a poreferuju.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1619
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Přepínání wallboxu ostrov/síť

Příspěvek od TomHC »

https://www.speakev.com/threads/tongou- ... st-3137073

Kuk, tam chlapík robil aj merania...
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 09/2024 = 7.9 MWh AC
Mex
Příspěvky: 759
Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
Lokalita: Brno
Systémové napětí: >48V

Re: Přepínání wallboxu ostrov/síť

Příspěvek od Mex »

Ten borec to měřil a došel k tomu, o čemu jsem tu už několikrát psal já.
I když ten poruchový proud doplnil o DC proud 6mA (kvůli čemu musíme instalovat 5x dražší chrániče), tak jeho chránič typu A vypínal stejně jako bez toho DC proudu.
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1619
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Přepínání wallboxu ostrov/síť

Příspěvek od TomHC »

Mex, a nie je to o tom, že násobne vyšší DC prúd zahltí chránič typ A, a ten potom pri striedavom prúde nevybaví?
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 09/2024 = 7.9 MWh AC
Mex
Příspěvky: 759
Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
Lokalita: Brno
Systémové napětí: >48V

Re: Přepínání wallboxu ostrov/síť

Příspěvek od Mex »

Je to možné. Ale pravověrní říkají, že i malý DC proud chránič oslepí.
Což jsem se snažil více pokusy neúspěšně ověřit.
glottis
Příspěvky: 2454
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Přepínání wallboxu ostrov/síť

Příspěvek od glottis »

honzaL píše: úte zář 24, 2024 4:51 pm Zdravím,

Jsem sice jen potenciální elektromobilista, ale pokud vím, tak běžné wallboxy umí jen 3f nabíjení a minimum mají 6A na fázi a 4,14kW výkonu. Já bych to nespojoval s FVE.
Pro FVE bych použil klasickou 1f nabíječku co se dodává k elektromobilu. Předpokládám denní běžné nabíjení pro krátké trasy tedy max kolem 15kWh
To při výkonu nabíječky 2,3 kW znamená 6 - 7 hodin nabíjení, což asi fotovoltaika se slušnou akumulací dá.
Pokud ale budete jezdit denně dlouhé trasy, tak to stejně běžná FVE nedá a budete stejně muset jít na DS.
I wallbox umi vertsinou jet na jednu fazi. Bud ma na to vylozene prepinani nebo mu dve faze vezmes.

U nabijeni pak plati to, ze cim vyssi vykon, tim vetsinou vetsi ucinost. Nejhorsi pak je nabijet samozrejme jednofazove na 5A. Auto pri nabijeni vetsinou tak nejak zije a ma spotrebu. Kdyz moc nesviti muze byt lepsi prepustit to z baterie nez mrhat energii na provoz systemu auta.
Franta2776
Příspěvky: 2905
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Přepínání wallboxu ostrov/síť

Příspěvek od Franta2776 »

Tady hlídají i teploty vodičů.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
eman
Příspěvky: 1492
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Přepínání wallboxu ostrov/síť

Příspěvek od eman »

My máme "expertů", že by jsme je mohli vyvážet. Čím to, že jsme pořád tak v *****. :?
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
glottis
Příspěvky: 2454
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Přepínání wallboxu ostrov/síť

Příspěvek od glottis »

eman píše: stř zář 25, 2024 7:06 am My máme "expertů", že by jsme je mohli vyvážet. Čím to, že jsme pořád tak v *****. :?
Jestli se citis ve hvezdickach, je to tvuj pocit. Ja ho stebou nesdilim. Naopak mam pocit, ze jako lidstvo se mame nejlip za posledni dalekou historii.
Mex
Příspěvky: 759
Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
Lokalita: Brno
Systémové napětí: >48V

Re: Přepínání wallboxu ostrov/síť

Příspěvek od Mex »

Řekl bych, že eman nepsal o lidstvu, ale o Česku.
eman
Příspěvky: 1492
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Přepínání wallboxu ostrov/síť

Příspěvek od eman »

Jojo ČR. Dneska nemůžete otevřít jakékoliv "noviny", aby na vás nevybafnul nějaký "expert" na cokoliv se svojí skandální pravdou.
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
glottis
Příspěvky: 2454
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Přepínání wallboxu ostrov/síť

Příspěvek od glottis »

Mex píše: stř zář 25, 2024 1:53 pm Řekl bych, že eman nepsal o lidstvu, ale o Česku.
i cesi jsou lidstvo, ikdyz se to nekdy nezda
Matess
Příspěvky: 1691
Registrován: pon zář 09, 2013 5:16 pm
Lokalita: Šumperk
Bydliště: Šumperk

Re: Přepínání wallboxu ostrov/síť

Příspěvek od Matess »

jj máme se jak prasata v žitě a neuvědomujeme si to...
luky
Příspěvky: 890
Registrován: pon kvě 19, 2014 11:38 am

Re: Přepínání wallboxu ostrov/síť

Příspěvek od luky »

honzaL píše: úte zář 24, 2024 4:51 pm Zdravím,

Jsem sice jen potenciální elektromobilista, ale pokud vím, tak běžné wallboxy umí jen 3f nabíjení a minimum mají 6A na fázi a 4,14kW výkonu. Já bych to nespojoval s FVE.
Máš chybný infomace.
1) Wallbox je v principu to samé jako ta přenosná nabíječka, jen v jiné krabici a obvykle umožňuje nějaké sofistikovanejší řízení výkonu než jen tlačítkem.
2) existují 1f i 3f varianty
3) a dokonce i nabíječky v autech jsou 1f, 2f nebo 3f. A tedy lze do 3f wallboxu zapojit auto s 1f nabíječkou. A také do 1f wallboxu zapojit auto s 3f nabíječkou.
mobilní elektrárna: viewtopic.php?t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 12/250VA, Victron charger 20A
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 4010Wp (6x415+4x380), CATL 48V/120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + MakeSkyBlue
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1619
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Přepínání wallboxu ostrov/síť

Příspěvek od TomHC »

Vyzerá to parádne, ešte ale zopár vecí chýba...
Přílohy
EVSE-first_boot.png
20240926_135540.jpg
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 09/2024 = 7.9 MWh AC

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek