Vytěžovač

Diskuze, rady, nápady, postřehy v oblasti alternativních zdrojů energie, elektrorozvodů, elektrozařízení, regulace, komponent a úsporných spotřebičů.
chvojka
Příspěvky: 8
Registrován: úte kvě 14, 2013 12:58 pm

Re: Vytěžovač

Příspěvek od chvojka »

Zdravím, dokázal by jste někdo nakreslit schéma kybosova vytěžovače s proudovou sondou pro hlídání max proudu měniče ? Nastavil bych 90% výkonu měniče jako max a udělal třeba 3 vytěžovače pro max využití výkonu měniče :)
Bobo84
Příspěvky: 46
Registrován: pát říj 07, 2022 8:03 pm

Re: Vytěžovač

Příspěvek od Bobo84 »

Přidávám se s prosbou :D Budu teď stavět kybosův vytěžovač a chtěl bych ssr spínat i když překročí nastavenou hranici nabíkecí proud. Nenapadá prosím někoho jednoduché elegantní řešení? Napadlo mne použít něco jako toto:
https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... ry_from%3A
Jen to má výstup analog Linearity: 20mV/A
Jakub2168
Příspěvky: 7
Registrován: stř pro 27, 2023 7:40 pm
Lokalita: Stará Turá
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 3700
Kapacita baterie [kWh]: 10
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Vytěžovač

Příspěvek od Jakub2168 »

Kybosov vytazovac mám v prevádzke od zimy.musim uznať dosť mi pomáha vytazovat väčšinu energie do bojleru. Nepáčia sa mi tie mikrocykli z batérie 🔋🤔 chcelo by to možno sondu prúdu medzi batérie a menič a nedávno som si všimol keď ho mám zapnutý tak vidím že dosť kolíše celkový výkon z panelov robí to rozdiel od 500-700w skáče výkon každou sekundou napríklad 1300 na 1800w 1500 1700 pritom je jasno . takýto nesvar to robí . Bojler mám 2kw menič HF axpert king II 5kw panely 3,7kwp Juh
cipis
Příspěvky: 4413
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Vytěžovač

Příspěvek od cipis »

To "světlo" máš ověřené měřákem? Okem to nepoznáš, takový zanedbatelný rozdíl na výkonu.
Nehledě na to, že ta regulace MPPT regulátoru není bůhvíjak rychlá, chvilečku mu trvá, než zareaguje na snížení/zvýšení zátěže.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Jakub2168
Příspěvky: 7
Registrován: stř pro 27, 2023 7:40 pm
Lokalita: Stará Turá
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 3700
Kapacita baterie [kWh]: 10
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Vytěžovač

Příspěvek od Jakub2168 »

Tu žárovku na nebi nemám zmeranu.zostul som že to skáče kvôli tomu že mám zapnutý ten vytazovac jak keby to kmitanie na AC strane ovplyvňovalo DC stranu vstupu mppt.K ho vypnem skáče to len pár wattov to už dávam na odchýlky mppt :handshake2:
Na to spomalené reagovanie mppt záťaže by tam mala slúžiť batéria ktorá pokrýva tie nárazy.ci sa mýlim?
cipis
Příspěvky: 4413
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Vytěžovač

Příspěvek od cipis »

Když vypneš vytěžovač a není zátěž, tak to samozřejmě nebude lítat, protože se ty regulátory flákají.
Jenže jak začneš vytěžovat, tak jim chvilku trvá, než začnou dodávat maximum. A podle počasí, kdy okem nepoznáš změnu v osvětlení, tak to pak lítá o stovky W. A baterka to holt musí dorovnávat. Máš "jen" 3,7 kWp a spínáš 2 kW zátěž. Ta na plno nepojede moc času, obzvlášť, když si k tomu pustíš ještě něco jiného.
Takhle to bylo včera u mě, krom bojlerů do toho běžel ještě olejový radiátor u máti, co se samozřejmě spíná on/off podle termostatu. A každé vypnutí/zapnutí termostatu způsobí asi 10-20 sekund "snahu regulátorů" dorovnat výkon. Do toho ještě přijde mráček a pak to dělá takové zákmity.
Jestli se to nelíbí, tak asi těžce přepanelovat, aby byl vždy dostatek výkonu v panelech, ale to furt neodstraní tu pomalost regulátorů.
Přílohy
prubeh.JPG
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Bobo84
Příspěvky: 46
Registrován: pát říj 07, 2022 8:03 pm

Re: Vytěžovač

Příspěvek od Bobo84 »

AHojte vespolek.
Stále řeším způsob vytěžování a jelikož jsem došel do stavu, že mi bojler s barákem souběžně přetíží 5500W měnič, napadlo mne vytěžovat do bojeru napřímo. Co tak použít Kybosův větěžovač, ale otevírat s ním DC ssr např. https://www.hadex.cz/l670f-bezkontaktni ... gK_efD_BwE. Spirálu do bojeru bych přidal a jen vložil nějaké DC relé na havarijní odpojení.. Fungoval by ten vytěžovač?? Stávající provedení s SSR 25DA mi krom toho hází měnič do chyby 55....
rva
Příspěvky: 3561
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Vytěžovač

Příspěvek od rva »

Ta chyba 55 nastane když je regulační napětí pro vytěžovač nízké a SSR spíná už jednu půlvlnu, ale druhou ještě ne. Pak vlastně ssr funguje jako dioda a takové nesouměrné zatížení nemají "Axperty" rády.
Možná by pro zabránění přetížení stačilo boiler napájet přes vhodné přednostní relé - pokud odběr baráku stoupne nad 3kW, tak se boiler odpojí.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
cipis
Příspěvky: 4413
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Vytěžovač

Příspěvek od cipis »

Asi neexistuje žádný havarijní DC termostat ... Tudy cesta nevede. Byť to někteří dobrodruzi používají ...

Daný problém vyřeší proudové relé, jak píše kolega. Na drát "do baráku" se dá proudové relé, které bude odpínat odbočku k bojleru (ta odbočka musí být před relé, ne za ním!), nastaví na 3000/nastavené napětí, a hotovo.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Bobo84
Příspěvky: 46
Registrován: pát říj 07, 2022 8:03 pm

Re: Vytěžovač

Příspěvek od Bobo84 »

S tím DC havarijním termostatem máte recht. To je asi jediná překážka...škoda.
skybor
Příspěvky: 822
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5050
Kapacita baterie [kWh]: 19

Re: Vytěžovač

Příspěvek od skybor »

Na drát "do baráku" se dá proudové relé, které bude odpínat odbočku k bojleru
Tohle mne přivedlo na myšlenku, jestli by náhodou takhle nějak nešel využít Wattrouter. Viz níže citát z manuálu.

Kód: Vybrat vše

Dojde-li ke snížení výkonu FVE nebo k zapnutí jiného spotřebiče nepřipojeného na WATTrouter, sepnuté
výstupy se opět odpojí dle nastavených priorit (nejprve se odpojí spotřebič s nejnižší prioritou).
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), Li-Ion 2x 12s 156Ah (13,7kWh/44V), NiCd 38s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
cipis
Příspěvky: 4413
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Vytěžovač

Příspěvek od cipis »

Wattrouter je asi 10x dražší než proudové relé?
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
skybor
Příspěvky: 822
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5050
Kapacita baterie [kWh]: 19

Re: Vytěžovač

Příspěvek od skybor »

Nedoporučuji Wattrouter jako alternativné řešení k relé. Je to jen technický dotaz. Budu mít Watrouter skoro zadarmo a v rámci výzkumu hledám nejzajímavější využití.

Teď jsem ještě narazil v návodu na tohle:

Kód: Vybrat vše

Výkonový ofset – udává rozdíl mezi skutečným součtem výkonů L1+L2+L3 a hodnotou použitou pro
regulační funkce. Je-li např. skutečný součet výkonů L1+L2+L3 roven +500W a výkonový ofset roven -
100W, regulátor použije pro vyhodnocení spínání výstupů hodnotu 400W. Čím nižší (zápornější) je
výkonový ofset, tím více se zamezuje odběr elektřiny ze sítě v přechodových jevech i ustálených
stavech při spínání malých výkonů triakovými/SSR výstupy. 
Podle mne, kdybych nastavil ofset dejme tomu na 3kW, tak jak doporučujete u toho relé, tak by to asi mohlo fungovat stejně. Nebo se pletu. Nemám s tím zatím žádné zkušenosti.
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), Li-Ion 2x 12s 156Ah (13,7kWh/44V), NiCd 38s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
Jakub2168
Příspěvky: 7
Registrován: stř pro 27, 2023 7:40 pm
Lokalita: Stará Turá
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 3700
Kapacita baterie [kWh]: 10
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Vytěžovač

Příspěvek od Jakub2168 »

Pochválim sa vám ja trochu. Mám 5kw axpert king II musím pochváliť manželku už sa celkom naučila zapínať rôzne spotrebiče myslím nad 2kw po jednom nie všetko naraz ako umývačka práčka rúra. Pred inováciami sa dosť často pretazoval ale moja sa učí celkom dobre po roku postúpila. Späť k téme.od vtedy som zložil kybosov vytazovac na bojler mám 200l obojzivelnik napojený aj na splynovaci kotol. Tento bojler mám vybavený son-off wifi krabickou čiže viem na diaľku zapínať prípadne nastaviť čas od do .veľmi užitočná vec keď ste mimo domu ovládať rôzne záťaže.dalej bojler má 2x relé 10a ktoré ovláda buď bojler alebo vodarnicku čiže nikdy sa nestane že by išli spolu naraz priorita je vodarna.kedze aj tá má svoje muchy ako nárazový prúd pri štarte je dosť vysoký až tak že keď axpert mal sieť napojenu tak vždy ak zopla vodarna menič prepal na baypass asi na 2-5sekund čo nieje veľmi zdravé pre relé ktoré sa o to stará.
Sú rôzne krabičky soft start no na asynchronny motor sú dosť drahé. Tak ma napadla vec dať odporovy drôt do série s motorom.po experimentoch som našiel správnu dĺžku aby sa neprepalil ale aby spravil mäkký štart.ani za chodu to motoru nevadí iba mierna strata energie premenenej na teplo na odporovom drote.

Ďalšie relé som dal na umývačku a rúru kde má prednosť umývačka zatiaľ len testujeme či nebude problém s pečením. V týchto dvoch spotrebičoch som musel odpojit len vyhrievané telesa keďže majú elektroniku .tam je už ten zásah do čriev ale šikovný človek si poradí. Pokiaľ máte záruku nieje veľmi dobre to otvárať. A ešte mám jedno prúdové relé 5a len modul z Číny ale funguje dobre . To mám zatiaľ tiež na testy. Celkom ma to baví inovovať zlepšovať čo sa dá . Nemám žiadnu elektrotechnickú školu som automechanik ale s elektrinou som kamarát od detstva. Bastlim čo sa dá v dielnicke.
Teraz uvažujem ako vyriešiť vytazovak aby bral z batérie ideálne 0A alebo čo najkratší čas z batérie keďže kybosov nieje ideálny a pri určitých podmienkach berie z batérie do 20a na pár sekúnd. Toto ešte musím vyriešiť.tkez tie prúdové relé ešte to doladiť trochu postupne.