Ohřev bojleru
Ohřev TUV, aku nádrže, boilery, ohřívače vody, vytápění, klimatizace
-
- Příspěvky: 589
- Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Ohřev bojleru
Neumím si představit, jak a čím by byly spirály spojeny někde uvnitř. Buďto jsou do trojúhelníka a pak je čtvrtý šroub nepoužitý (ale ze schematu bojleru to tak nevypadá), nebo jsou do hvězdy a uzel je ten čtvrtý šroub. Pokud se nikdo neozve, napsal bych do dzd na support.
-
- Příspěvky: 1767
- Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm
Re: Ohřev bojleru
Záleží v jakém bojleru tohle těleso máš. Sám mám OKHE 160/4kW a pro tenhle bojler je těleso opravdu zapojené do hvězdy bez "nuly", těleso má 4 šrouby a pokud se na něj podíváš, tak zjistíš, že na tom nezapojeném (bez vývodu) jsou dohromady všechny tři spirály. Dražice ještě dělají teď bojlery se dvěma tělesy 2/4 kW a u 4 kW tělesa je nula vyvedená, aby šlo spínat jednotlivé části spirály samostatně třeba wattrouterem.
-
- Příspěvky: 372
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: Ohřev bojleru
No ale já bych právě potřeboval zapojit všechna 3 vinutí paralelně. Nemám 3x230V, mám jen někdy 3x400V, někdy 1x230V (přesněji řečeno něco jako cca 1x160V).
Proto potřebuji zapojení do hvězdy s vyvedeným středem.
Jedná se mi o suché těleso do malých bojlerů 125 nebo 160 litrů, tj. 6-článkové.
Zkusím nějak nakontaktovat přímo Dražice.
misa84:
Neumím si představit,jak se přepojením do trojúhelníku sníží výkon na 2/3. Jsou to 2/3 z čeho, tj. proti jakému jinému zapojení?
jahodovák:
Jak se dá něco variantně zapojit do D nebo Y ? Na to by musely být vyvedené konce všech 3 vinutí. Tady by na přírubě muselo být 6 kontaktů.
To bylo opravdu nějak takto?
Pak by to bylo super, bylo by to naprosto univerzální řešení.
Proto potřebuji zapojení do hvězdy s vyvedeným středem.
Jedná se mi o suché těleso do malých bojlerů 125 nebo 160 litrů, tj. 6-článkové.
Zkusím nějak nakontaktovat přímo Dražice.
misa84:
Neumím si představit,jak se přepojením do trojúhelníku sníží výkon na 2/3. Jsou to 2/3 z čeho, tj. proti jakému jinému zapojení?
jahodovák:
Jak se dá něco variantně zapojit do D nebo Y ? Na to by musely být vyvedené konce všech 3 vinutí. Tady by na přírubě muselo být 6 kontaktů.
To bylo opravdu nějak takto?
Pak by to bylo super, bylo by to naprosto univerzální řešení.
-
- Příspěvky: 372
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: Ohřev bojleru
No tak to je paráda, pokud je to skutečně tak.xmasin píše: ↑pon úno 26, 2024 10:21 pm Záleží v jakém bojleru tohle těleso máš. Sám mám OKHE 160/4kW a pro tenhle bojler je těleso opravdu zapojené do hvězdy bez "nuly", těleso má 4 šrouby a pokud se na něj podíváš, tak zjistíš, že na tom nezapojeném (bez vývodu) jsou dohromady všechny tři spirály. Dražice ještě dělají teď bojlery se dvěma tělesy 2/4 kW a u 4 kW tělesa je nula vyvedená, aby šlo spínat jednotlivé části spirály samostatně třeba wattrouterem.
Pro jistotu se ještě jednou ubezpečím, jestli jsme si rozuměli správně.
Těleso má 4 kontakty, kde na třech jsou připojeny vrcholy hvězdy, a na 4. jsou připojeny společné druhé konce těch vinutí, tj. střed hvězdy.
A to máš prosím přesně jaké těleso? To, které značí "4kW" nebo které označují jako "4kW/400V" ?
Díky moc.
Pro sichr raději obrázek. Potřeboval bych tohle:
-
- Příspěvky: 7416
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Ohřev bojleru
tak si to objednej v nadeta.cz a nevymejšlej. klidně i na těch 160V. Nebudeš ani první ani poslední, komu vyrobí zakázkový těleso.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 372
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: Ohřev bojleru
Zaslechl jsem někde, že jakási firma dělá zakázková topná tělese. Nevěděl jsem, že je to to zrovna nadeta.cz a zatím jsem to nehledal.
Nicméně pokud je možné to vybrat z běžné konfekce Dražic, tak je to zřejmě levnější a tedy i lepší varianta. Pokud by to bylo zapojeno tak, jak jsem to namaloval na obrázku (a jak to asi popisoval xmasin), tak by to bylo naprosto vyhovující a nemusím nechat nic vyrábět.
Nebo je snad špatně, že jsem se zeptal stávajících uživatelů, jestli ví jak je to zapojené (když už to výrobce nezveřejňuje) ? Že jsi použil takové milé slovo "nevymejšlej", jakým se odpálkovávají otravná děcka...
-
- Příspěvky: 28
- Registrován: čtv říj 13, 2022 6:32 am
Re: Ohřev bojleru
Ještě dotaz (než mi to vlákno úplně zaspamujete),můžete mi doporučit nějaký měřák který bych dal před měnič aby tedy měřil stejnosměrné napětí a stejnosměrný proud.Zoobrazení okamžitých hodnot,ale i dlouhodobé měření.S pamětí i po vypnutí.
Díky moc.
Díky moc.
-
- Příspěvky: 1316
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: Ohřev bojleru
PZEM-017, dá sa použiť aj cez wifi - viewtopic.php?t=12453
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
-
- Příspěvky: 3565
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Ohřev bojleru
Já mám dražickou mokrou 3f trojspirálu TJ G 5/4", 10-DZTJG6/4-6 a tam jsou z každé spirály oba konce vyvedeny na svorkovnici a můžu si je připojit jak mi vyhovuje.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 28
- Registrován: čtv říj 13, 2022 6:32 am
Re: Ohřev bojleru
To je fajn,ale já bych potřeboval něco jednoduchého,co zapojím a bude hned fungovat.
Samozřejmě,že když bude WiFi připojení,tak budu radši.
-
- Příspěvky: 1316
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: Ohřev bojleru
Tak si pozri PZEM-018, sú aj s displejom.
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
-
- Příspěvky: 28
- Registrován: čtv říj 13, 2022 6:32 am
-
- Příspěvky: 3501
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Ohřev bojleru
Vykašli se na to, prostě něco na 350V DC a 20A hotové nenajdeš.
Prostě tady něco sledovat nemá celkem cenu a nebo si musíš pak něco na míru postavit.
EDIT tak jsem našel: http://www.hezkyden.cz/shop/panelovy-mu ... 0-100a-dc/
Prostě tady něco sledovat nemá celkem cenu a nebo si musíš pak něco na míru postavit.
EDIT tak jsem našel: http://www.hezkyden.cz/shop/panelovy-mu ... 0-100a-dc/
Naposledy upravil(a) Soban dne úte úno 27, 2024 10:30 am, celkem upraveno 1 x.
3,6kWp 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory
-
- Příspěvky: 28
- Registrován: čtv říj 13, 2022 6:32 am
-
- Příspěvky: 1767
- Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm
Re: Ohřev bojleru
Podle mě je to různé označení pro stejné těleso, našel jsem ho tady: https://eshop.dzd.cz/teleso-topne-ktt-4000w-400v/, ale možná je lepší vzít těleso 3600W https://eshop.dzd.cz/teleso-topne-3x230v-3600w/. Prinicpiálně jsou všechna tahle tělesa 3x230V, jen mají trochu nesoulad v jejich označeních, resp. možná tělesa 3x230V označují varianty s vyvedenou nulou a tělesa 400V bez vyvedené nuly. Měl jsem to 4 kW a zhruba po půl roce se mně pokaždé spálilo, tak jsem kontaktoval Dražice a poslali mně těleso 3600W a to drží, ještě jsem to s nimi konzultoval a psali mně, že se jim to stává u bojlerů, které jsou instalované blízko transformátorů, kde je v síti vyšší napětí než nominálních 230V, což u mě je, běžně mám napětí 240 - 245V.Mex píše: ↑úte úno 27, 2024 12:51 am No tak to je paráda, pokud je to skutečně tak.
Pro jistotu se ještě jednou ubezpečím, jestli jsme si rozuměli správně.
Těleso má 4 kontakty, kde na třech jsou připojeny vrcholy hvězdy, a na 4. jsou připojeny společné druhé konce těch vinutí, tj. střed hvězdy.
A to máš prosím přesně jaké těleso? To, které značí "4kW" nebo které označují jako "4kW/400V" ?
Díky moc.
Pro sichr raději obrázek. Potřeboval bych tohle:
Topne_teleso.jpg
Níže přikládám obrázek zapojení, kde je vidět, že "nulu" si těleso dělá samo, to je taky důvod proč při přepálení jedné ze spirál nefunguje. A tady je verze, která umí spínat spirály samostatně: Rozdíl je, že to první nemá zapojenou nulu tělesa do svorky N, ale není problém si to přidat.
-
- Příspěvky: 3501
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Ohřev bojleru
Něco jsem našel: http://www.hezkyden.cz/shop/panelovy-mu ... 0-100a-dc/
A nebo: https://www.bel-shop.eu/ac-dc-wattmetr-s-pameti-w4320/
3,6kWp 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory
-
- Příspěvky: 28
- Registrován: čtv říj 13, 2022 6:32 am
Re: Ohřev bojleru
Jj to by asi šlo.
Diky
Diky
-
- Příspěvky: 3501
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Ohřev bojleru
Teď jsem koukal na video a amperák geti nedoporučuje.....
3,6kWp 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory
-
- Příspěvky: 73
- Registrován: čtv pro 02, 2021 8:12 pm
- Lokalita: Jindřichov u Krnova
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 2 700
- Kapacita baterie [kWh]: VŽDY bude 0 kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Ostrava-město
Re: Ohřev bojleru
Já jsem zvolil zpátečnickou metodu.
DC strana klasický analogový měřidla U a I.
Na AC výstup klasika starý kotoučový elektroměr.
Náklady cca 550 Kč.
Měnič Eco solar Boost má vlastní měření a potvrzuji, že nameřené hodnoty jsou v relaci třídy přesnosti meřidel.
Sluneční ohřívárna TUV 2,7 kWp, ECO Solar Boost 3 kW ( provozní záloha ), ECO Solar Boost 3,5 kW PRO, Boilery 120 L + 100 L + další tepelné spotřebiče Remoska, olejový radiátor, varná konev, fritéza.
Stále zůstavá ještě na střeše, musím jít k lékaři ?? NE, kašlu už na to, účel plní perfektně a utrácet další peníze kvůli pár kWh za ledničku nemá smysl jak ekonomický tak i zvýšený nárok na provoz.
Stále zůstavá ještě na střeše, musím jít k lékaři ?? NE, kašlu už na to, účel plní perfektně a utrácet další peníze kvůli pár kWh za ledničku nemá smysl jak ekonomický tak i zvýšený nárok na provoz.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 2 Odpovědi
- 441 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Paulob
-
- 34 Odpovědi
- 4275 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od cipis
-
- 5 Odpovědi
- 687 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od yare
-
- 24 Odpovědi
- 2805 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od 5ko
-
- 48 Odpovědi
- 2007 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od skybor