Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: čtv bře 04, 2021 3:44 am


Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE

Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
PředchozíDalší

Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE

Příspěvekod antoni_sk » úte dub 16, 2019 8:47 pm

Takže dnes malý update mojej FV:
Z ALI dorazil balíček a v ňom bol komunikačný kábel a teplotné čidlo - doručené expresne rýchlo za 2 týždne, takže ak by niekto potreboval môžem doporučiť tento obchod - https://www.aliexpress.com/store/609653 ... 5b7eBxqv6R

Problém bol rozchodiť komunikáciu cez program Solar Station Monitor vo verzii 2.09, takže asi zostanem pri verzii 1.93, viď: http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=7&t=4869
Na malý NTB som teda nainštaloval Solar Station Monitor, Team Viewer hosťa a plánujem ho dokým príde Wifi Box z ALI zapojiť na regulátor, zapnúť monitorovanie, len musím ešte vyriešiť napájanie NTB z meniča. NTB je malý používaný 11 palcový s behom aj so zaklapnutým vekom. Adaptér je 20Vx2A, takže snád toho veľa nezožerie. Kedže na nom bude bežať Team viewer Host tak sa viem na neho dostať z roboty a pozrieť v akom stave je FV - takže dočasnú IP wifi kameru cez ktorú som sa snažil vyčítavať miniatúrne digitálne voltmetry môžem odpojiť.
Zajtra idem po tretí panel, hliníkové profily by mali prísť do štvrtka, takže na veľkú noc mám čo robiť...
FV-1, 60°, 2019 3x Suntech STP280-20/Wfw (840Wp), EPSOLAR LS3024B (30A)
FV-2, 35°, 2020 3x CSUN 280-60P (840Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-3, 35°, 7/2020 4x Trinasolar TSM-235 (940Wp), SRNE ML 40A MPPT
Meniče: CarSpa P600-24 24V/230V 600W (špičk.1200W), Soluowill NP1200-24 24V/230V 1200W (špičk.2400W)
batérie: 21x Samsung SDI 60Ah (3P7S na 24V)
Uživatelský avatar
antoni_sk
 
Příspěvky: 470
Registrován: pát lis 17, 2017 3:14 pm

Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE

Příspěvekod volente » úte dub 16, 2019 9:45 pm

antoni_sk píše:Takže dnes malý update mojej FV:
Z ALI dorazil balíček a v ňom bol komunikačný kábel a teplotné čidlo - doručené expresne rýchlo za 2 týždne, takže ak by niekto potreboval môžem doporučiť tento obchod - https://www.aliexpress.com/store/609653 ... 5b7eBxqv6R

Problém bol rozchodiť komunikáciu cez program Solar Station Monitor vo verzii 2.09, takže asi zostanem pri verzii 1.93, viď: http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=7&t=4869
Na malý NTB som teda nainštaloval Solar Station Monitor, Team Viewer hosťa a plánujem ho dokým príde Wifi Box z ALI zapojiť na regulátor, zapnúť monitorovanie, len musím ešte vyriešiť napájanie NTB z meniča. NTB je malý používaný 11 palcový s behom aj so zaklapnutým vekom. Adaptér je 20Vx2A, takže snád toho veľa nezožerie. Kedže na nom bude bežať Team viewer Host tak sa viem na neho dostať z roboty a pozrieť v akom stave je FV - takže dočasnú IP wifi kameru cez ktorú som sa snažil vyčítavať miniatúrne digitálne voltmetry môžem odpojiť.
Zajtra idem po tretí panel, hliníkové profily by mali prísť do štvrtka, takže na veľkú noc mám čo robiť...

A tomu sa hovorí nízkorozpočtová?
Mám elektráreň na celý dom, ale z tých kok..,,n čo si zde vymenoval nepotrebujem a nemám ani jednu.
Už som asi vo veku keď nepotrebujem všetko premeriavať. :lol:
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
Uživatelský avatar
volente
 
Příspěvky: 2381
Registrován: stř srp 20, 2014 12:01 am
Bydliště: Brno - venkov

Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE

Příspěvekod antoni_sk » stř dub 17, 2019 4:26 am

;) Volente, no 11€ čo stálo čidlo+kom.kábel ma už naozaj popri tom čo som nastrkal už do FV nezruinuje...
A každá poriadna elektráreň potrebuje MONITORING ! :twisted:
FV-1, 60°, 2019 3x Suntech STP280-20/Wfw (840Wp), EPSOLAR LS3024B (30A)
FV-2, 35°, 2020 3x CSUN 280-60P (840Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-3, 35°, 7/2020 4x Trinasolar TSM-235 (940Wp), SRNE ML 40A MPPT
Meniče: CarSpa P600-24 24V/230V 600W (špičk.1200W), Soluowill NP1200-24 24V/230V 1200W (špičk.2400W)
batérie: 21x Samsung SDI 60Ah (3P7S na 24V)
Uživatelský avatar
antoni_sk
 
Příspěvky: 470
Registrován: pát lis 17, 2017 3:14 pm

Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE

Příspěvekod marko250 » stř dub 17, 2019 6:31 am

Mě zase pobavil ten odkaz na shop,kde MakeSkyBlue regl označují za fake a jedině ten jejich :-) .Celkem hroší kůže u číňanů,ale cenu mají za 60A poloviční,než MakeSkyBlue,který to začal dělat první a funguje jak má,tak to chce nějakého pokusného králíka,který ověří i ten jejich.
Jinak někdo rád měří a někdo rád jen koukne na stav napětí článků a jde dál,osobně jsem ten druhý typ a jediný ukazatel výpomoci FVE je faktura z DS za rok.A hlavně slunečno,včera jsem natočil z panelů 42kWh :-) :-) .
JZ-50°/20xChaori 230<dává 5360W> na regl Midnite Classic 150<89A>,JV-90°/12xJinkoSolar 225<davá2700W> + <JZ-90° /8xGWL / Sunny Mono 310<dává 2480W> na regl MakeSkyBlue <60A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
Uživatelský avatar
marko250
 
Příspěvky: 2567
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Bydliště: Hlučín

Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE

Příspěvekod antoni_sk » stř dub 17, 2019 10:36 am

NHej, niečo som na tom shope zahliadol, ale nevenoval som tou pozornosť ... ALE ceny a rýchlosť na to čo som potreboval mali SUPER
Ked som doma tak tiež mi stačí ked pozriem na voltmetre od panelov a od bateriek, lenže z práce sa mi to asi pochopíš moc nedá ;) A cez tú kameru mi to občas ide, ale viac nejde...
FV-1, 60°, 2019 3x Suntech STP280-20/Wfw (840Wp), EPSOLAR LS3024B (30A)
FV-2, 35°, 2020 3x CSUN 280-60P (840Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-3, 35°, 7/2020 4x Trinasolar TSM-235 (940Wp), SRNE ML 40A MPPT
Meniče: CarSpa P600-24 24V/230V 600W (špičk.1200W), Soluowill NP1200-24 24V/230V 1200W (špičk.2400W)
batérie: 21x Samsung SDI 60Ah (3P7S na 24V)
Uživatelský avatar
antoni_sk
 
Příspěvky: 470
Registrován: pát lis 17, 2017 3:14 pm

Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE

Příspěvekod kodl69 » stř dub 17, 2019 4:33 pm

To je první rok, po letech už jenom rutinně zkontoluju po příchodu z práce, že v baterkách je přes 90% SOC a dál to neřeším.
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kodl69
 
Příspěvky: 5384
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm

Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE

Příspěvekod volente » stř dub 17, 2019 5:05 pm

Jak říká kodl, přijdu domů, hodím voko na budík a tím to končí. Občas, si napíchnu měřák na servisní konektor některé baterky a podívám se jak je srovnaná.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
Uživatelský avatar
volente
 
Příspěvky: 2381
Registrován: stř srp 20, 2014 12:01 am
Bydliště: Brno - venkov

Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE

Příspěvekod antoni_sk » čtv dub 18, 2019 5:26 am

Ahojte, potrebujem poradiť:
Poprosil by som miestnych odborníkov o kontrolu, resp. pripomienky k nastaveniu parametrov PWM regulátor Epsolar LS3024B.
Momentálne som to nastavil takto:
nastavenie LS3024, 18,4,2019.JPG

Batérie sú 4 ks Fiamm Monolite 12 FTT 160 Ah (cca 5-ročné, zapojenie parelelne-sériové na 24V). Našiel som k nim nejaké údaje:
Battery info 1.JPG

Battery info 2.JPG
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
FV-1, 60°, 2019 3x Suntech STP280-20/Wfw (840Wp), EPSOLAR LS3024B (30A)
FV-2, 35°, 2020 3x CSUN 280-60P (840Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-3, 35°, 7/2020 4x Trinasolar TSM-235 (940Wp), SRNE ML 40A MPPT
Meniče: CarSpa P600-24 24V/230V 600W (špičk.1200W), Soluowill NP1200-24 24V/230V 1200W (špičk.2400W)
batérie: 21x Samsung SDI 60Ah (3P7S na 24V)
Uživatelský avatar
antoni_sk
 
Příspěvky: 470
Registrován: pát lis 17, 2017 3:14 pm

Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE

Příspěvekod antoni_sk » pát dub 19, 2019 6:33 am

Update:
Včera som namontoval na konštrukciu tretí panel, dnes ráno zapojený paralelne k exist. dvom.
Kedže mi tu nikto neporadil, tak dnes som prestavil aj BOOST aj EQUAL. napätie na rovnakú hodnotu ako FLOAT - 27,12 V.
Nie som si ale istý či sa tie hodnoty nastavujú pre teplotu 20 alebo 25°C...
FV-1, 60°, 2019 3x Suntech STP280-20/Wfw (840Wp), EPSOLAR LS3024B (30A)
FV-2, 35°, 2020 3x CSUN 280-60P (840Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-3, 35°, 7/2020 4x Trinasolar TSM-235 (940Wp), SRNE ML 40A MPPT
Meniče: CarSpa P600-24 24V/230V 600W (špičk.1200W), Soluowill NP1200-24 24V/230V 1200W (špičk.2400W)
batérie: 21x Samsung SDI 60Ah (3P7S na 24V)
Uživatelský avatar
antoni_sk
 
Příspěvky: 470
Registrován: pát lis 17, 2017 3:14 pm

Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE

Příspěvekod antoni_sk » pát dub 19, 2019 10:39 am

Tá moja FV sa chová nejako divne:
Včera bol vrchol výkonu a prúdu okolo 10,30 hod aj ked slnko este nebolo kolmo v horizontalnom smere. Max. výkon bol cca 400W a 14A, aj ked vrchol by mal byt až okolo 12-stej hod kedy je slnko na juhu.
Dnes po pridaní 3. panela bol vrchol výkonu a prúdu už pred desiatou - 20A a cca 500W. Odvtedy ale výkon aj prúd ide dole, aj ked napätie stúpa...
Čo je zle ? :?: :dontknow:
FV 19,4,2019-I.PNG

FV 19,4,2019.PNG
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
FV-1, 60°, 2019 3x Suntech STP280-20/Wfw (840Wp), EPSOLAR LS3024B (30A)
FV-2, 35°, 2020 3x CSUN 280-60P (840Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-3, 35°, 7/2020 4x Trinasolar TSM-235 (940Wp), SRNE ML 40A MPPT
Meniče: CarSpa P600-24 24V/230V 600W (špičk.1200W), Soluowill NP1200-24 24V/230V 1200W (špičk.2400W)
batérie: 21x Samsung SDI 60Ah (3P7S na 24V)
Uživatelský avatar
antoni_sk
 
Příspěvky: 470
Registrován: pát lis 17, 2017 3:14 pm

Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE

Příspěvekod rottenkiwi » pát dub 19, 2019 10:53 am

A je odber z baterky po dosiahnutí vrcholu pred 10-tou, 400 W až do večera ?
Zbohom.
Uživatelský avatar
rottenkiwi
 
Příspěvky: 4145
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Bydliště: SO, SK

Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE

Příspěvekod rva » pát dub 19, 2019 11:20 am

A nejsou už nabité baterky? To pak není kam elektřinu dávat.
_______________________________________________________________________
14kWp, 48V LiFePo4 450Ah,
EPSolar 60A/150V ET6415N + Axpert pwm 4kW PIP4048HS + Axpert mppt 4kW PIP4048MS
rva
 
Příspěvky: 1769
Registrován: úte dub 23, 2013 9:21 am

Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE

Příspěvekod beethowen » pát dub 19, 2019 11:22 am

antoni_sk píše:Tá moja FV sa chová nejako divne:
Včera bol vrchol výkonu a prúdu okolo 10,30 hod aj ked slnko este nebolo kolmo v horizontalnom smere. Max. výkon bol cca 400W a 14A, aj ked vrchol by mal byt až okolo 12-stej hod kedy je slnko na juhu.
Dnes po pridaní 3. panela bol vrchol výkonu a prúdu už pred desiatou - 20A a cca 500W. Odvtedy ale výkon aj prúd ide dole, aj ked napätie stúpa...
Čo je zle ? :?: :dontknow:
FV 19,4,2019-I.PNG

FV 19,4,2019.PNG

Nemáš průběh napětí? Vypadá to, že máš nabitou baterku, tak se potom nabíjí v režimu CV, proto padá proud. K nabití došlo dřív, protože jsi jeden panel přidal. Zkus udělat odběr a proud z regulátoru by měl v ten moment vyskočit.
Uživatelský avatar
beethowen
 
Příspěvky: 635
Registrován: pát čer 23, 2017 6:46 pm
Bydliště: Brno-venkov

Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE

Příspěvekod antoni_sk » pát dub 19, 2019 12:43 pm

No tiež ma napadlo či to nesúvisí aj s akt. odberom z meniča - pretože ked mám väčšiu spotrebu ako keby aj výkon z FV išiel hore.
Ale nepredpokladal som že by boli baterky už tak skoro nabité.
Regulátor nejako obmedzuje prúd do bateriek, alebo púšťa všetko z FV do bateriek a prúd teda kolíše podľa toho koľko sú schopné baterky prijať ?
Ak obmedzuje, meria si regulátor nejako priebežne nabitie beterky, napr. podľa napätia baterky ? Ale to by musel na nejaký okamih obmedziť nabíjanie bateriek, urobiť meranie, vyhodnotiť a podľa toho nastaviť prúd a prípadne napätie
Alebo bere do úvahy aj zadaný údaj o kapacite bateriek ?
Ja si nemyslím že by sa baterky stihli nabiť tak skoro, však do desiatej to je len pár desiatok Ah a kapacita by mala byť minimálne 200 Ah (papierovo 320 Ah).
Odber je od cca 50 do 200W, cez noc cca 50W.
Tu je screen napätia:
FV 19,4,2019-V.PNG
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
FV-1, 60°, 2019 3x Suntech STP280-20/Wfw (840Wp), EPSOLAR LS3024B (30A)
FV-2, 35°, 2020 3x CSUN 280-60P (840Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-3, 35°, 7/2020 4x Trinasolar TSM-235 (940Wp), SRNE ML 40A MPPT
Meniče: CarSpa P600-24 24V/230V 600W (špičk.1200W), Soluowill NP1200-24 24V/230V 1200W (špičk.2400W)
batérie: 21x Samsung SDI 60Ah (3P7S na 24V)
Uživatelský avatar
antoni_sk
 
Příspěvky: 470
Registrován: pát lis 17, 2017 3:14 pm

Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE

Příspěvekod brumlaj » pát dub 19, 2019 12:59 pm

To jasně vidíš, kde se červená odpojí od zelené směr nahoru začne PWM omezovat proud do Aku. Proto se zvedne napětí panelů. Tam kde vyskočilo najednou nahoru přešel po nabití aku do udržovacího napětí. První den možná ekvalizoval. Druhý den už neekvalizoval tak to zabalil rychleji ;-) Zkus tu zátěž při sluníčku.
Moudrost nepřichází vždy s věkem, někdy věk přichází sám.
brumlaj
 
Příspěvky: 2467
Registrován: ned kvě 12, 2013 1:24 pm

Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE

Příspěvekod rva » pát dub 19, 2019 1:33 pm

Regulátor má buď zvláštní vodiče, které jsou na baterce (a tedy si měří napětí přímo na kontaktech baterie), nebo levněji vychází z napětí, které je na kabelech, kterými je připojen k baterce (tady je malá chybka kvůli úbytku napětí na silových vodičích).
_______________________________________________________________________
14kWp, 48V LiFePo4 450Ah,
EPSolar 60A/150V ET6415N + Axpert pwm 4kW PIP4048HS + Axpert mppt 4kW PIP4048MS
rva
 
Příspěvky: 1769
Registrován: úte dub 23, 2013 9:21 am

Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE

Příspěvekod rottenkiwi » pát dub 19, 2019 2:17 pm

Z celého vlákna mi nie je jasné, akú majú baterky reálnu kapacitu pri 25 *C.
Tiež mi nie je jasné, prečo je nastavené napatie na FLOAT a BOOST rovnako,
lebo predpokladám, že baterky nestoja mesiac nepoužívané a potom pri výpadku
DS sa použijú a na druhý deŃ dobijú.

Ak nejde o FLOAT prevázku, ale cyklickú prevádzku, tak treba patrične upraviť
napatie podĺa datašítu od bateriek a tiež nastaviť teplotnú kompenzáciu
a čidlo teploty na baterku.

Ono do zaplavenej baterky vidím, ergo vidím stav elektród či veľkosť bubliniek.
U AGM alebo GEL je to horšie, lebo do nich nevidím.
Zbohom.
Uživatelský avatar
rottenkiwi
 
Příspěvky: 4145
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Bydliště: SO, SK

Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE

Příspěvekod antoni_sk » sob dub 20, 2019 3:25 am

Však preto som hore dával tie informácie od výrobcu bateriek aby ste mi prípadne poradili.
Je tam napísané že doporučené nabíjanie z hľadiska životnosti je nabíjanie FLOAT napätím čo je 27,24V (20°C) resp. 27,12V (25°C). A pokiaľ sa jedná o "vybíjaciu prevádzku, tak by malo byť nastavené na vyššie hodnoty 27,24V, resp. 27,72V.
Teplotnú kompenzáciu a teplotné čidlo mám.
Batérie ako som písal sú staršie AGM VRLA 4x 160Ah 12V, zapojené sériovo paralelne na 24V a teda papierovo 320Ah (reálne už menej kedže sú staršie).
Mám teda zdvihnúť FLOAT a BOOST napätie ?
FV-1, 60°, 2019 3x Suntech STP280-20/Wfw (840Wp), EPSOLAR LS3024B (30A)
FV-2, 35°, 2020 3x CSUN 280-60P (840Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-3, 35°, 7/2020 4x Trinasolar TSM-235 (940Wp), SRNE ML 40A MPPT
Meniče: CarSpa P600-24 24V/230V 600W (špičk.1200W), Soluowill NP1200-24 24V/230V 1200W (špičk.2400W)
batérie: 21x Samsung SDI 60Ah (3P7S na 24V)
Uživatelský avatar
antoni_sk
 
Příspěvky: 470
Registrován: pát lis 17, 2017 3:14 pm

Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE

Příspěvekod vlkazajac » ned dub 21, 2019 8:41 am

Fiamm Monolite sú staničné batérie, kde sa predpokladá len občasné vybitie, ktoré sa potom kompenzuje viacdňovým nabíjaním na úrovni float. Tu máme ale režim s každodenným vybíjaním o niekoľko % - v rozumnej miere do max. 75 % SOC. V tomto režime je nevyhnutné nabíjať resp. vyrovnávať napätie článkov pri absorpčnom napätí, pretože ináč by batéria ako celok začala trpieť nerovnakou kapacitou článkov.
Ak vezmem teplotnú konštantu -3 mV/°K, potom by napätia pre nastavenie regulátora pre 25°C boli :
float 27,06 V
absorpcia 28,62 V
Fígeľ správneho nabíjania je trafiť sa do závislosti hĺbky vybitia a nasledujúcej dĺžky absorpcie. To je ešte zásadne závislé od toho, ako prudko sa batéria nabíja vo fáze bulk ( máme viac-menej definované zaťaženia batérie, ale nedefinovaný prísun energie podľa počasia ).
Ideálne by bolo ukončiť absorpciu pri rozumnej hodnote nabíjacieho prúdu ( podľa stavu batérie, okolo 0,5 A... ) Od stola, 100 minút absorpcie pri predošlom vybití na 75% SOC je asi viac, než rozumné. Malo by stačiť 40 minút, myslím si. Musíš si to odsledovať.
Vypočítanú hodnotu absorpcie 28,62 V by som pre istotu znížil o 0,2 V. Tu je tá kritická doba, kedy VRLA vysychajú .....

Kto používate regulátory Epsolar LS, dajte pozor pri interpretácii grafov z monitoringu. V dlhodobých grafoch je hodnota na mriežke medzi hlavnými čiarami 100 minút. Ak ale dôjde k uspaniu HD na pripojenom NB, čas už nie je zaznamenaný na osi x lineárne. Viď grafy hore. V detailnom zobrazení grafu, ktoré sa dá získať ako screen, je mriežka hustejšia.
1060 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1920 Wp, 3 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
Uživatelský avatar
vlkazajac
 
Příspěvky: 2968
Registrován: úte čer 11, 2013 9:40 pm

Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE

Příspěvekod antoni_sk » pon dub 22, 2019 6:01 am

Trošku je chaos v pojmoch. Regulátor pozná 3 režimy - Equalisation, Boost a Float
FLOAT je asi jasné - udržiavacie napätie batérie... Ale prečo navrhuješ len 27,06 V ked na baterke aj v údajoch je pre 25°C doporučená hodnota 27,24 V ?
BULK je po anglicky objem... čo presne značí batéria vo fáze BULK ?
EQUALISATION je po angl. vyrovnanie
Čo som vypozoroval z regulátora, tak ráno regulátor nabíja BOOST napätím... predpokladám že to je pre baterku ABSORPCIA ?
Ked ju týmto napätím a prúdom ktoré dávajú FV panely nabije na 100% SOC (vôbec netuším ako na to regulátor príde), tak sa režim nabíjania zmení na FLOAT. Takže regulátoru je podľa mňa asi jedno aký čas nastavím v parametroch pre dĺžku "Boost duration"... Ale OK môžem skúsiť nastaviť teda 40 min.
Hodnotu BOOST nabíjania mám nastavenú na 27,72... zvýšim teda na 28,42 V ?
Čo s Equalizáciou ?
Takto to mám nastavené teraz:
nastavenie 22,4,2019.JPG
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
FV-1, 60°, 2019 3x Suntech STP280-20/Wfw (840Wp), EPSOLAR LS3024B (30A)
FV-2, 35°, 2020 3x CSUN 280-60P (840Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-3, 35°, 7/2020 4x Trinasolar TSM-235 (940Wp), SRNE ML 40A MPPT
Meniče: CarSpa P600-24 24V/230V 600W (špičk.1200W), Soluowill NP1200-24 24V/230V 1200W (špičk.2400W)
batérie: 21x Samsung SDI 60Ah (3P7S na 24V)
Uživatelský avatar
antoni_sk
 
Příspěvky: 470
Registrován: pát lis 17, 2017 3:14 pm

PředchozíDalší

Zpět na Ostrovní elektrárny

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot] a 0 návštevníků

Reputation System ©'