Pittris píše:Zdravím všechny, začínám stavět svojí vlastní FVE, kterou budu používat zatím jen pro ohřev vody v bojleru. Panely budou umístěny na 10m dlouhém balkónu pod úhlem 90°stupňů na jižní straně. Od panelů půjdou 7m vodiče 4mm k rozvaděči s jištěním a svodiči přepětí, odtud povedou 15m vodiče 4mm k rozvaděči s měničem a řízením, nejspíše přes Siemens Logo(toto již mám). FVE bude nahřívat bojler OKFE100AC/DC 1,5Kw a po nahřáti přepne na bojler Dražice 300l, kde zatím nemám topné těleso.
Moje představa je:
5ks - panel např. https://www.i4wifi.cz/cs/244140-gwl-pow ... unny-310mb nebo http://shop.mypower.cz/fotovoltaicky-pa ... oly-390463 nebo jiné
Jištění - https://www.i4wifi.cz/cs/233291-pojistk ... vp14-2-63a + pojistky
Přepěťová ochrana – zatím nevím
Měnič - https://www.tme.eu/cz/details/azo-mppt- ... gISA_D_BwE
Chci se zeptat na pár otázek:
1. Chci vést 15m zelenožlutý vodič CYA 16mm od svodiče přepětí k hlavní uzemňovací svorce na domě pod HDS. Můžu takto provést?
2. Z panelů poteče proud cca 10A, mohu použít vodiče 4mm?
3. Nevím jaký svodič přepětí použít, je mnoho výrobců a mnoho typů, nechci moc drahý ale taky nechci žádný šmejd.
4. Jaké topné těleso pro bojler mám koupit při této sestavě?
Předem děkuji za každou radu, kritiku a nápad
marko250 píše:...jištění z balkonu bych dal klasicky jen odpojovače,ale je potřeba myslet na to ,že se jedná o HV napětí z panelů a pokud budou dodávat do bojlerů tak při odpojování to nahodí oblouk.Nejdříve vypnout bojlery a pak odpojit
Pittris píše:FVE plánuji pro nahřívání bojlerů, do budoucna plánuji panely až 5X1,5KW, bohužel mám na domě a pergoli takové plochy, kde můžu dát vždy jen 5ks panelů. Střechu domu mám sedlovou orientovanou východ, západ a jsou na ní staré eternitové vlnité desky, které chci do deseti let vyměnit, takže použiju pro panely balkón, pergolu a fasádu domu. Zatím nechci kupovat baterie a vše kolem toho, nějak zatím nevěřím návratnosti, možná se časem rozmyslím a budu třeba litovat, že jsem do toho nešel hned ze začátku. Příští rok budu kupovat 1000l nádrž ke kotli, to je další místo kde můžu ukládat energii.
Musím opravdu při pěti panelech a délce vodičů cca 20m použít průřez 6mm2, když jsou na panelech vodiče s průřezem 4mm2 zakončené konektory?
Pokud bych zvolil měnič Bel, který mě zaujal svou cenou a mohu ho namontovat do rozvaděče, jaké mám k němu koupit topné těleso, když nemohu použít víc panelů než pět? Někde jsem četl že při pěti panelech o výkonu 1,5Kw se má použít topné těleso 3-3,5KW
Pittris píše:Musím ještě zjistit jaké mám koupit topné těleso, kdyby někdo věděl, budu rád. Děkuji všem za rady
Pittris píše:Pokud použiju 5ks panelů zhruba 1500w, 165V a nechám si vyrobit topné těleso na míru a nebo si koupím topné těleso 3KW/230V tak budou mít tyto tělesa skoro stejný odpor a tudíž bych mohl využívat topné těleso 3Kw/230V s polovičním výkonem, takto to je uvedené v tabulkách u různých měničů na netu, dokonce i např. na oplocky.cz je v tabulce přiřazené k 5ks panelů po 240w těleso 2,8KW/230V. Pokud se pletu tak mě prosím opravte. Pokud by to bylo takto tak by to bylo pro mne výhodnější než kupovat těleso na míru, koupil bych těleso 3X3Kw/230V, k tomu panely 3X1500W, 3ks měničů a když by byla krize tak by to šlo přepnout z DS.