Ahoj, eh, stále řeším uzemnění...
- 10 stringů 3s bude svedeno na půdičku, tam bude kombibox a 2x T1+T2 svodič přepětí pro dva stringy (2x 3s5P)
- Uzemnění k T1+T2 na půdičce chci přivést z nového ekvipotenciálního bodu v garáži, kde bude strojovna, vzdálenost 11,5m.
- Nový ekvipotenciální bod plánuji propojit s "normální zemí" z domovního rozvaděče, cca 8 m
- Nový ekvipotenciální bod plánuji ještě přizemnit - AlMgSi 8 a jedna zemnící tyč 1,5m
-
Dotaz: Kousek (50 cm) od zemnící tyče, kterou plánuji přizemnit nový ekvipotenciální bod, jde svod s hromosvodu. Nicméně k zemnícímu pásku k základům daleko a nemám morální sílu tam tak daleko kopat... Maximálně tak půl metru pod zem. Přečetl jsem si (viz vlákno
viewtopic.php?f=3&t=6525&p=135123&hilit=shuty#p135781), že se prostě uzemnění se svodičem bleskosvodu nespojuje - tedy ani takto (kousek) pod zemí? Takže: mám nechat přívod od zemnící tyče k "novému" ekvipotenciálnímu bodu nespojeny s tím hromosvodovým svodem (tj. bude "jen" propojení se zemí rozvaděče oním 8m kabelem) nebo to mám přeci jen s tím hromosvodovým svodem cca 50cm pod zemí a 1 m od baráku spojit?
Naposledy upravil marsal64 dne ned lis 01, 2020 11:18 pm, celkově upraveno 1
Poustevna - čistý ostrov bez DS: 5kWp = 10S Jinko 225Wp jih 50°+ 2x 2S3P Jinko 225Wp jih 7°+ větrná elektrárna "čínská plechárna" (= placebo); Axpert VM II 24V 3000W PF1 + Victron Inverter Compact 24/2000 + 2x MakeSkyBlue 60; LiFePo 8x Winston 200Ah + 8x Winston 100 Ah + 8x CATL 120Ah; Teco Foxtrot CP-1015 + C-IT-0504S. EASUN POWER Solar Inverter 3KVA 24V 220V PWM odpočívá v záloze.
Kozlovna - ve stadiu zrodu, zatím nezapojené 3x Studer XTM 4000-48 a na střeše nezapojené 30x mono 310Wp GWL/Sunny.