Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pon bře 08, 2021 7:53 pm


Studer informacie

Regulátory Studer
PředchozíDalší


Re: Studer informacie

Příspěvekod mgx » čtv led 07, 2021 4:20 am

myslim ze vsetko co je na zbernici (teda asi okrem x232i a x485), ale odskusane nemam :)

ja pred takymto robim backup. QSP to neprepise, tam treba ist xcomom alebo kontaktovat studer.

https://www.studer-innotec.com/en/faq/

https://www.studer-innotec.com/media/do ... backup.pdf
Uživatelský avatar
mgx
 
Příspěvky: 101
Registrován: stř dub 15, 2015 12:14 pm
Bydliště: Tatranska Lomnica

Re: Studer informacie

Příspěvekod Mirek123 » pát led 15, 2021 5:31 pm

willcz píše:Dneska jsem si udelal cas a kontroloval jednu z veci ktera me u meho menice zarazi.

Kdyz je menic v rezimu kdy ma sepnute transfer rele, je zapnuty smart boost a baterie v bulku tak menic nabiji baterii malym proudem. Pokud vypnu smast boost tak nabijeni prestane.
Schvalne jsem dnes meril proudy a opravdu to jde primo z menice.

Otazka je jestli je to chyba nebo vlastnost.
Jak se chovaji vase studery v takove situaci?

nechci zakladat nove tema - mam presne ten samy problem.XTM 4000-48, zapnuty SmartBoost, TR sepnute, charger off, trvaly proud do baterky cca 0,5A z DS. Baterky ve floatu (US 3000 Pylontech). Na vine je SmartBoost. Nevi nekdo, co s tim? Do baterky prece patri elektrony jen ze slunka... Dekuji ;)
Mirek123
 
Příspěvky: 42
Registrován: pát čer 07, 2019 7:23 pm

Re: Studer informacie

Příspěvekod mobilik » pát led 15, 2021 7:15 pm

Už som to pár stránok dozadu písal ako to znemožniť.
Charger na ON a nastav si nejaké napatie nabíjania na minimum, aby sa nikdy nezapla nabíjačka, prípadne až vtedy keď bude zle.
Smartboost nechaj zapnuty a prestane to robiť...
mobilik
 
Příspěvky: 2539
Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
Bydliště: Neďaleko Košic (SR)

Re: Studer informacie

Příspěvekod Mirek123 » sob led 16, 2021 9:13 am

dekuji mnohokrat, mobiliku
Mirek123
 
Příspěvky: 42
Registrován: pát čer 07, 2019 7:23 pm


Re: Studer informacie

Příspěvekod milhaus » čtv led 21, 2021 8:25 pm

Zase další rok v háji a část roku 2xXTM v paralelu , dva měsíce na dvou fázích.
Pro změnu zase dodávka do sítě 0 MWh :yes:
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
milhaus
 
Příspěvky: 184
Registrován: úte úno 05, 2013 8:32 pm

Re: Studer informacie

Příspěvekod fla571 » ned led 24, 2021 11:32 am

Zdravím.
Jednoduchý dotaz - má někdo negativní zkušenosti (něco se mu nelíbilo) s updatem na R672?
Nebo lépe - už někdo na tuto verzi svůj Studer updatoval?
Stále používám relativně starou (6-tkovou verzi) a přece jenom by to už asi chtělo vyslyšet doporučení Studeru.
Díky
fla571
 
Příspěvky: 4
Registrován: pon pro 30, 2019 11:03 am

Re: Studer informacie

Příspěvekod mopadzi » ned led 24, 2021 11:45 am

dělal jsem v létě R670. bez problému, jen trošku jinak měřila tak jsem doseřizoval VT nabíjení
kdo si hraje nezlobí

9xRenesola 240W+9x Benq 265, 10xAvancis 125W, 14x Avancis 130W, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%
BMW i3 BEV
mopadzi
 
Příspěvky: 647
Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am

Re: Studer informacie

Příspěvekod mgx » ned led 24, 2021 3:52 pm

30.10 upgrade vsetkeho na R672

Software versions included in this package
******************************************
RCC/Xcom-232i : 1.6.78
******************************************
XTH : 1.6.30
XTM : 1.6.30
XTS : 1.6.30
******************************************
BSP : 1.6.32
******************************************
VARIOTRACK : 1.6.34
******************************************
VARIOSTRING : 1.6.26
******************************************
XCOM SMS : 1.6.50
******************************************
XCOM CAN : 1.6.62
******************************************
XCOM 485i : 1.6.82
******************************************

Bez problemov (teda ziadne som si nevsimol).
Uživatelský avatar
mgx
 
Příspěvky: 101
Registrován: stř dub 15, 2015 12:14 pm
Bydliště: Tatranska Lomnica

Re: Studer informacie

Příspěvekod milhaus » ned led 24, 2021 7:15 pm

fla571 píše:Zdravím.
Jednoduchý dotaz - má někdo negativní zkušenosti (něco se mu nelíbilo) s updatem na R672?
Nebo lépe - už někdo na tuto verzi svůj Studer updatoval?
Stále používám relativně starou (6-tkovou verzi) a přece jenom by to už asi chtělo vyslyšet doporučení Studeru.
Díky


R672 bez problémů.
Použito na několika instalacích bez problémů.
Vrátit se dá vždy, mám snad většinu starších verzí od R570, pokud bude potřeba.
milhaus
 
Příspěvky: 184
Registrován: úte úno 05, 2013 8:32 pm

Re: Studer informacie

Příspěvekod marko250 » ned led 24, 2021 7:27 pm

I na Fangpusun?
JZ-50°/20xChaori 230<dává 5360W> na regl Midnite Classic 150<89A>,JV-90°/12xJinkoSolar 225<davá2700W> + <JZ-90° /8xGWL / Sunny Mono 310<dává 2480W> na regl MakeSkyBlue <60A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
Uživatelský avatar
marko250
 
Příspěvky: 2576
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Bydliště: Hlučín

Re: Studer informacie

Příspěvekod milhaus » pon led 25, 2021 5:32 pm

mimo provoz
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
milhaus
 
Příspěvky: 184
Registrován: úte úno 05, 2013 8:32 pm

Re: Studer informacie

Příspěvekod kodl69 » pon led 25, 2021 6:23 pm

A to je ta výhoda cloudovýho řešení. Mě data z Midnite na lokální síti chodí celkem spolehlivě, internet neinternet.
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kodl69
 
Příspěvky: 5397
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm

Dotaz - Studer portál a čtení hodnot parametrů

Příspěvekod marsal64 » pát led 29, 2021 7:40 pm

Když chci použít portál studer k přečtení hodnoty parametru a mám více zařízení daného typu, tak portál čte vždy hodnoty jen z jednoho (prvního?) nebo to lze nějak určit?
A když bych si chtěl hodnoty přečíst nějak souhrnně, tak to musím dělat krok po kroku pomocí scom.exe resp. si čtení naprogramovat přes 232? Není na to něco hotového?
Díky
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Poustevna - čistý ostrov bez DS: 5kWp = 10S Jinko 225Wp jih 50°+ 2x 2S3P Jinko 225Wp jih 7°+ větrná elektrárna "čínská plechárna" (= placebo); Axpert VM II 24V 3000W PF1 + Victron Inverter Compact 24/2000 + 2x MakeSkyBlue 60; LiFePo 8x Winston 200Ah + 8x Winston 100 Ah + 8x CATL 120Ah; Teco Foxtrot CP-1015 + C-IT-0504S.
Kozlovna - ostrov ve stadiu zkušebního provozu. 3x Studer XTM 4000-48, 2x VT-80, BSP, XCOMy, 30x mono 310Wp GWL/Sunny (9,3 kWp), 200Ah LiFePo4 Catl + 202Ah Lishen, Daly BMS
Uživatelský avatar
marsal64
 
Příspěvky: 957
Registrován: sob čer 16, 2018 12:45 pm
Bydliště: Velké Popovice


Re: Studer informacie

Příspěvekod marsal64 » sob led 30, 2021 12:48 pm

Děkuji moc za nakopnutí a pomoc, mobiliku ;-).
Pokud si tedy chci vypnout watchdog X-COM 232 a zadám tedy 0 (No) v 5103 (podle laskavého návodu výše v tomto vlákně), mám zato, že vypnu watchdog u všech dvou X-COMů, které mám, tedy včetně X-COM LAN i X-COM 232?
Jde to tedy i z portálu ovládat zvlášť nebo jen už přes scom.exe nebo jinak programově?
Poustevna - čistý ostrov bez DS: 5kWp = 10S Jinko 225Wp jih 50°+ 2x 2S3P Jinko 225Wp jih 7°+ větrná elektrárna "čínská plechárna" (= placebo); Axpert VM II 24V 3000W PF1 + Victron Inverter Compact 24/2000 + 2x MakeSkyBlue 60; LiFePo 8x Winston 200Ah + 8x Winston 100 Ah + 8x CATL 120Ah; Teco Foxtrot CP-1015 + C-IT-0504S.
Kozlovna - ostrov ve stadiu zkušebního provozu. 3x Studer XTM 4000-48, 2x VT-80, BSP, XCOMy, 30x mono 310Wp GWL/Sunny (9,3 kWp), 200Ah LiFePo4 Catl + 202Ah Lishen, Daly BMS
Uživatelský avatar
marsal64
 
Příspěvky: 957
Registrován: sob čer 16, 2018 12:45 pm
Bydliště: Velké Popovice

FYI max 4 RCC + X-COM

Příspěvekod marsal64 » sob led 30, 2021 3:56 pm

OK, za pokus to stálo ;-), info pro ty, kteří mají také nadbytek X-COM 232i ze Secondsol...
V mém případě tedy bude: 1x RCC-02, 1x 232 pro PLC, 1x 232 pro USB připojení, 1x X-COM LAN.
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Poustevna - čistý ostrov bez DS: 5kWp = 10S Jinko 225Wp jih 50°+ 2x 2S3P Jinko 225Wp jih 7°+ větrná elektrárna "čínská plechárna" (= placebo); Axpert VM II 24V 3000W PF1 + Victron Inverter Compact 24/2000 + 2x MakeSkyBlue 60; LiFePo 8x Winston 200Ah + 8x Winston 100 Ah + 8x CATL 120Ah; Teco Foxtrot CP-1015 + C-IT-0504S.
Kozlovna - ostrov ve stadiu zkušebního provozu. 3x Studer XTM 4000-48, 2x VT-80, BSP, XCOMy, 30x mono 310Wp GWL/Sunny (9,3 kWp), 200Ah LiFePo4 Catl + 202Ah Lishen, Daly BMS
Uživatelský avatar
marsal64
 
Příspěvky: 957
Registrován: sob čer 16, 2018 12:45 pm
Bydliště: Velké Popovice

Re: FYI max 4 RCC + X-COM

Příspěvekod Frenky » sob led 30, 2021 4:22 pm

marsal64 píše:OK, za pokus to stálo ;-), info pro ty, kteří mají také nadbytek X-COM 232i ze Secondsol...
V mém případě tedy bude: 1x RCC-02, 1x 232 pro PLC, 1x 232 pro USB připojení, 1x X-COM LAN.


Já myslím, že nebude. Max počet zařízení RCC v jednom systemu, včetně displeje RCC-02 jsou tři.
Já provozuji 1x RCC-02, 1x X-COM 232, 1x X-COM LAN. Při připojení dalšího RCC systém protestuje.
Píšou to i v návodu.
24x Solární panel JINKO SOLAR 225 Pmpp=225W, 2x Regulátor STUDER VT-80, 2x Střídač Studer XTM 4000-48, BSP, RCC, AKU 48V LFP200Ah, 2x AKU DURATHON E4815. Řizení a dohled, SDS, vlastní vyčítání arduinem DUE v krabičce (ARMOSY), export dat do RPi s databází a html stránkou.
http//95.85.214.80, http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=3&t=4809
Uživatelský avatar
Frenky
 
Příspěvky: 768
Registrován: pon led 21, 2013 6:36 pm
Bydliště: Doubravička

Re: FYI max 4 RCC + X-COM

Příspěvekod marsal64 » sob led 30, 2021 4:28 pm

Frenky píše:Já myslím, že nebude. Max počet zařízení RCC v jednom systemu, včetně displeje RCC-02 jsou tři.

Hmmm, že by přece?
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Poustevna - čistý ostrov bez DS: 5kWp = 10S Jinko 225Wp jih 50°+ 2x 2S3P Jinko 225Wp jih 7°+ větrná elektrárna "čínská plechárna" (= placebo); Axpert VM II 24V 3000W PF1 + Victron Inverter Compact 24/2000 + 2x MakeSkyBlue 60; LiFePo 8x Winston 200Ah + 8x Winston 100 Ah + 8x CATL 120Ah; Teco Foxtrot CP-1015 + C-IT-0504S.
Kozlovna - ostrov ve stadiu zkušebního provozu. 3x Studer XTM 4000-48, 2x VT-80, BSP, XCOMy, 30x mono 310Wp GWL/Sunny (9,3 kWp), 200Ah LiFePo4 Catl + 202Ah Lishen, Daly BMS
Uživatelský avatar
marsal64
 
Příspěvky: 957
Registrován: sob čer 16, 2018 12:45 pm
Bydliště: Velké Popovice

PředchozíDalší

Zpět na Studer

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot] a 0 návštevníků

Reputation System ©'