Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: ned dub 11, 2021 11:31 am
dano píše:Neviem naco chces odpajat panely, ale rele urcite nieje vhodne, to staci tak na odparenie kontaktov. Riesenim je stykac dimenzovany na vhodne napatie a prud. Idealne spinat oba poly a dokonca + spinat cez 2 sekcie v serii.
diablo007 píše:No poruchy si systém řeší sám ne ale proč uživatel potřebuje dálkové odpinat stringy když v případě poruchy si měnič string odpojí svým vnitřním relé.
marko250 píše:Tu diodu používám doma na 5kW poli a hřeje teda dost v plném výkonu ,na chladiči jsem dodělával ventilátor,který sepne zároveň s fetovým přídavným v reglu.Navíc stykač+západka+ ovládání tímto směrem se vydat nechci.Jak je to s těma vyrážecíma cívkama?
A přece je i skladovka za hubičku: http://www.brightelement.cz/doporu%C4%8 ... PG/p_1370/
kodl69 píše:...s dvěma póly v sérii to je do 133V DC na 6kA, což netuším, kde by se ze sedmi stringů vzalo
Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot] a 0 návštevníků