Příspěvekod jkl2n » čtv čer 20, 2019 9:01 am

Zdravim,
mozno blba otazka, chcel by som odpojovat panely cez DC rele, je nutne odpojovat sucasne + aj - pol, alebo staci len jeden z nich. Diky.
jkl2n
 
Příspěvky: 25
Registrován: úte dub 24, 2018 8:56 am

Re: Odpojovanie panelov, DC rele

Příspěvekod dano » čtv čer 20, 2019 9:07 am

Neviem naco chces odpajat panely, ale rele urcite nieje vhodne, to staci tak na odparenie kontaktov. Riesenim je stykac dimenzovany na vhodne napatie a prud. Idealne spinat oba poly a dokonca + spinat cez 2 sekcie v serii.
dano
 
Příspěvky: 354
Registrován: pát zář 01, 2017 7:54 am

Re: Odpojovanie panelov, DC rele

Příspěvekod jkl2n » čtv čer 20, 2019 9:13 am

dano píše:Neviem naco chces odpajat panely, ale rele urcite nieje vhodne, to staci tak na odparenie kontaktov. Riesenim je stykac dimenzovany na vhodne napatie a prud. Idealne spinat oba poly a dokonca + spinat cez 2 sekcie v serii.


Chcel som pouzit tieto rele: http://www.hongfa.com/product/detail/e5 ... 71604e06b2.
Su dimenzovane na DC 300V 10A.
jkl2n
 
Příspěvky: 25
Registrován: úte dub 24, 2018 8:56 am

Re: Odpojovanie panelov, DC rele

Příspěvekod marsal64 » čtv čer 20, 2019 9:20 am

Tak, to už by asi bylo opravdu lepší použít pro odpojení obou drátů dva třípólové stykače, snad plusminus podle:
http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=3&t=4854&hilit=poustevna&start=20#p95835
Poustevna - čistý ostrov bez DS: 5kWp = 10S Jinko 225Wp jih 50°+ 2x 2S3P Jinko 225Wp jih 7°+ větrná elektrárna "čínská plechárna" (= placebo); Axpert VM II 24V 3000W PF1 + Victron Inverter Compact 24/2000 + 2x MakeSkyBlue 60; LiFePo 8x Winston 200Ah + 8x Winston 100 Ah + 8x CATL 120Ah; Teco Foxtrot CP-1015 + C-IT-0504S.
Kozlovna - ostrov ve stadiu zkušebního provozu. 3x Studer XTM 4000-48, 2x VT-80, BSP, XCOMy, 2x5x3S mono 310Wp GWL/Sunny (9,3 kWp), 200Ah LiFePo4 Catl + 202Ah Lishen, Daly BMS
Uživatelský avatar
marsal64
 
Příspěvky: 1039
Registrován: sob čer 16, 2018 12:45 pm
Bydliště: Velké Popovice

Re: Odpojovanie panelov, DC rele

Příspěvekod rva » čtv čer 20, 2019 9:31 am

Na každé FV pole používám 100A stykač z Číny. Dva kontakty v sérii. Z hlediska zhášení oblouku je úplně jedno, jestli jsou tyto dva kontakty za sebou, nebo jeden na + a druhý na -. Já je mám za sebou, protože to bylo pohodlnější. A protože na odpojení panelů mám ještě 2-pólové jističe, kde odpojuji oba póly. Občas na stykače sáhnu a velmi zřídka přeměřím za provozu úbytek napětí, jestli se něco neděje s kontakty. Zatím se nic nedělo.
_______________________________________________________________________
14kWp, 48V LiFePo4 450Ah,
EPSolar 60A/150V ET6415N + Axpert pwm 4kW PIP4048HS + Axpert mppt 4kW PIP4048MS
rva
 
Příspěvky: 1786
Registrován: úte dub 23, 2013 9:21 am

Re: Odpojovanie panelov, DC rele

Příspěvekod jkl2n » čtv čer 20, 2019 9:55 am

chcel som ich odpajat skor nadialku, nie manualne. Skusim zapojenie do serie, uvidim co to spravi (a sem tam premeriam ubytok napätia na kontaktoch).
jkl2n
 
Příspěvky: 25
Registrován: úte dub 24, 2018 8:56 am

Re: Odpojovanie panelov, DC rele

Příspěvekod diablo007 » čtv čer 20, 2019 10:39 am

Asi to tu napadne více lidí ale důvod pro odpojování panelů?
Uživatelský avatar
diablo007
 
Příspěvky: 3202
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: Odpojovanie panelov, DC rele

Příspěvekod rva » čtv čer 20, 2019 10:48 am

Například v případě nějakých problémů na elektrárně je potřeba odpojit panely dříve, než baterii - jinak hrozí poškození regulátorů. Takže cívky stykačů jsou na 230V a tento obvod se rozpojí při požáru (kouřové čidlo), napětí článku mimo limit (celllog výstup), vlastní závada měniče Axpert. A následně se odpojí i baterie a čeká to na obsluhu.
_______________________________________________________________________
14kWp, 48V LiFePo4 450Ah,
EPSolar 60A/150V ET6415N + Axpert pwm 4kW PIP4048HS + Axpert mppt 4kW PIP4048MS
rva
 
Příspěvky: 1786
Registrován: úte dub 23, 2013 9:21 am

Re: Odpojovanie panelov, DC rele

Příspěvekod diablo007 » čtv čer 20, 2019 11:18 am

No poruchy si systém řeší sám ne ale proč uživatel potřebuje dálkové odpinat stringy když v případě poruchy si měnič string odpojí svým vnitřním relé.
Uživatelský avatar
diablo007
 
Příspěvky: 3202
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: Odpojovanie panelov, DC rele

Příspěvekod kodl69 » čtv čer 20, 2019 11:25 am

Já mám odpojování panelů bistabilními relé, a řízeno přes web rozhraní s arduinem, který zrovna měří proudy jednotlivých stringů. Skutečnej účel je ten, že je to z bujnosti a z výzkumnejch důvodů, protože stringy jsou složený z panelů různých výrobců, můžu nechat zapnutej jenom jeden a změřit výkon toho jednoho stringu, nezávisle na ostatních, bez lození někde po půdě...
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kodl69
 
Příspěvky: 5527
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm

Re: Odpojovanie panelov, DC rele

Příspěvekod jkl2n » čtv čer 20, 2019 11:25 am

diablo007 píše:No poruchy si systém řeší sám ne ale proč uživatel potřebuje dálkové odpinat stringy když v případě poruchy si měnič string odpojí svým vnitřním relé.


ano dovodov moze byt vela, v mojom pripade potrebujem odpojit cast panelov v spicke, ked neviem co s prebytkom. Riesim akurat klimu, kde tieto prebytky zuzitkujem, ale zatial som to potreboval docasne nejako odpajat. Da sa to riesit aj prudovym rele, a nastavenim na menici, ale v pripade viac menicov je tento sposob tazsie uregulovatelny a na vlastne regulovanie nemam cas. A SSE prebytky nepotrebuje. Hadam ma za to neukamenujete ;-).
jkl2n
 
Příspěvky: 25
Registrován: úte dub 24, 2018 8:56 am

Re: Odpojovanie panelov, DC rele

Příspěvekod luge » čtv čer 20, 2019 7:02 pm

Ja mam rele 48V/500V/50A s dusikom v komore.Je to ovladane napetovym rele.

Preco-duvod ? Mam panely 4 v serii a v zimnom obdobi to napetie lezie blizko k 150V.
Neodpajam ale pripajam druhy mppt regler ktory zvlada vysoke napetie,pripojenim zrazi napetie panelov cca o polovicu.Byva to 1-2x do roka.
luge
 
Příspěvky: 706
Registrován: ned lis 13, 2011 5:52 pm
Bydliště: SK

Re: Odpojovanie panelov, DC rele

Příspěvekod marko250 » čtv zář 24, 2020 10:42 am

Budu chtít odpojovat a připojovat 11s těchto panelů ,čili na prázdno 10A/440VDC a z toho oblouku mám fakt strach.
MPP voltage (V) 33,1
MPP current (A) 9,37
Voltage without load (V) 40,0
Short-circuit current (A) 9,94

Použít DC SSR,nebo nějakou cívku s možností připojení? Neodpojuje někdo havarijně HV stringy něčím?

https://www.ebay.com/itm/SSR-100A-DA-DC ... 0008.m2219
9780kWp/JZ-50°/20xChaori 230<dává 5360W> na regl Midnite Classic 150<89A>,JV-90°/12xJinkoSolar 225<davá2700W> + <JZ-90° /8xGWL / Sunny Mono 310<dává 2480W> na regl MakeSkyBlue <60A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
Uživatelský avatar
marko250
 
Příspěvky: 2661
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Bydliště: Hlučín

Re: Odpojovanie panelov, DC rele

Příspěvekod kybos » čtv zář 24, 2020 10:50 am

Uvedený odkaz na SSR je pro použití na spínání střídavého proudu, nikoliv stejnosměrného. Havarijní zastavení dodávky energie z panelů by bylo možno řešit zapojením panelů nakrátko za předpokladu, že před nabíječem bude instalována dioda v propustném směru. Na této diodě budou při běžném provozu vznikat přídavné ztráty. Kontakt stykače ale bude ochráněn před opalováním obloukem. V případě odpojení výkonu poteče přes panely zkratový proud, který jim ale nemůže uškodit.
7,5 kWp poly Renesola JJZ + 3x Tristar MPPT60 (>50 MWh) + 48V VRLA 180 Ah + LiFePO 780 Ah + UPS 8kW (OPTI-Solar SP8000-SW) + 3F nabíječka 4,8kW (DELTA) Start: 2012
Uživatelský avatar
kybos
 
Příspěvky: 2315
Registrován: sob zář 08, 2012 9:40 pm

Re: Odpojovanie panelov, DC rele

Příspěvekod marko250 » čtv zář 24, 2020 11:31 am

Díky kybosi,jsem slepý a nevšiml jsem si toho.Našel jsem za nekřesťanský peníz tohle : https://cz.farnell.com/crydom/d5d10/ssr-10a/dp/1200298 ,potřebuji dvě a to se už líbit kolegovi nebude.
Tu diodu používám doma na 5kW poli a hřeje teda dost v plném výkonu ,na chladiči jsem dodělával ventilátor,který sepne zároveň s fetovým přídavným v reglu.Navíc stykač+západka+ ovládání tímto směrem se vydat nechci.Jak je to s těma vyrážecíma cívkama?


A přece je i skladovka za hubičku: http://www.brightelement.cz/doporu%C4%8 ... PG/p_1370/
9780kWp/JZ-50°/20xChaori 230<dává 5360W> na regl Midnite Classic 150<89A>,JV-90°/12xJinkoSolar 225<davá2700W> + <JZ-90° /8xGWL / Sunny Mono 310<dává 2480W> na regl MakeSkyBlue <60A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
Uživatelský avatar
marko250
 
Příspěvky: 2661
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Bydliště: Hlučín

Re: Odpojovanie panelov, DC rele

Příspěvekod dano » čtv zář 24, 2020 11:49 am

Cinske istice TOMZN na DC by to mali vediet bezpecne vypnut, k nim vyrazaciu cievku a na nudzove alebo bezpecnostne vypnutie to musi stacit. Samozrejme po vypnuti istica je treba manualne zatlacit mechanicku poistku na vyrazacej cievke a nahodit istic. Je to zrejme aj najlacnejsie riesenie.
Na Ali su tie vyrazacie cievky za 2-3$ ale cievku som nasiel iba na 110-400V AC/DC, previnut to na 12-48V nieje problem. V tej vyrazacej cievke je aj mikrospinac, ktory po vybaveni odpoji cievku a zasa ju po nahodeni pripoji.
dano
 
Příspěvky: 354
Registrován: pát zář 01, 2017 7:54 am

Re: Odpojovanie panelov, DC rele

Příspěvekod kybos » čtv zář 24, 2020 1:06 pm

marko250 píše:Tu diodu používám doma na 5kW poli a hřeje teda dost v plném výkonu ,na chladiči jsem dodělával ventilátor,který sepne zároveň s fetovým přídavným v reglu.Navíc stykač+západka+ ovládání tímto směrem se vydat nechci.Jak je to s těma vyrážecíma cívkama?
A přece je i skladovka za hubičku: http://www.brightelement.cz/doporu%C4%8 ... PG/p_1370/

Je potřeba se rozhodnout, zda budeš panely odpojovat nebo spojovat nakrátko. Vyrážecí cívky se používají pro odpojení jističů, čili rozpojení obvodu. Jističe by měly být konstruovány na odpojení DC na hladině 500V, což bude asi poněkud dražší řešení. DC SSR je jako odpojovač v tomto případě nepoužitelné, velmi snadno by se prorazilo. SSR by mohlo sloužit jako spínač panelů nakrátko. Je potřeba si ale uvědomit, že v sepnutém stavu jím poteče nikoliv Imppt ale Isc, který je poněkud větší (je potřeba jej zjistit z katalogových údajů nebo štítku na panelu) a pro dané zadání už by mohl být za limitem SSR.
7,5 kWp poly Renesola JJZ + 3x Tristar MPPT60 (>50 MWh) + 48V VRLA 180 Ah + LiFePO 780 Ah + UPS 8kW (OPTI-Solar SP8000-SW) + 3F nabíječka 4,8kW (DELTA) Start: 2012
Uživatelský avatar
kybos
 
Příspěvky: 2315
Registrován: sob zář 08, 2012 9:40 pm

Re: Odpojovanie panelov, DC rele

Příspěvekod kodl69 » čtv zář 24, 2020 1:18 pm

já mám na odpojování panelů malý bistabilní relátka, po jednom stringu. Je to tak tak, ale dokud neodpojuješ poslední, tak vlastně odpojuješ sice proud max. 8A, ale při minimálním rozdílu napětí. U měniče mám "safety" vyrážecí cívku 48V DC na přívodu od pole, na IC60n https://conpart.hu/downloads/products/IC60N.pdf s dvěma póly v sérii to je do 133V DC na 6kA, což netuším, kde by se ze sedmi stringů vzalo. Diody (3x 60A paralelně) jsem taky k midnite přidával, po zjištění, že midnite odpojuje baterku od vstupu relátkem a ne polovodičově - upálil jsem si na tom měřicí hroty od měřáku. Navíc je tam ta dioda kvůli sitonu, kterej řídí ohřev přímo na 90V/1kW tělese boileru, bez ní se jaksi divně chovalo vyhledávání mppt bodu jak na sitonu, tak na midnite...
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kodl69
 
Příspěvky: 5527
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm

Re: Odpojovanie panelov, DC rele

Příspěvekod kybos » čtv zář 24, 2020 1:25 pm

kodl69 píše:...s dvěma póly v sérii to je do 133V DC na 6kA, což netuším, kde by se ze sedmi stringů vzalo

Jenže marko250 bude odpojovat 440V DC (11s1p @40V) a to už se mi na malé bistabilní relátka nejeví jako zcela bezpečné.
7,5 kWp poly Renesola JJZ + 3x Tristar MPPT60 (>50 MWh) + 48V VRLA 180 Ah + LiFePO 780 Ah + UPS 8kW (OPTI-Solar SP8000-SW) + 3F nabíječka 4,8kW (DELTA) Start: 2012
Uživatelský avatar
kybos
 
Příspěvky: 2315
Registrován: sob zář 08, 2012 9:40 pm

Re: Odpojovanie panelov, DC rele

Příspěvekod dano » čtv zář 24, 2020 3:35 pm

Vyrazaciu cievku som otvoril, tu je foto

Obrázek

Obrázek
dano
 
Příspěvky: 354
Registrován: pát zář 01, 2017 7:54 am