Příspěvekod vlkazajac » ned črc 11, 2021 8:09 am

"...Myslím si, že v súčasnom stave zapojenia a natočenia panelov vyťažujem naozaj všetko, v paneloch nezostáva nič...."

Tu si mi neporozumel, myslel som to takto : Menič je schopný odovzdať bojleru viac energie, obmedzenie máš v prúde z regulátora. Keby si totiž všetky tri panely natočil optimálne na slnko ( napríklad cez obed na juh ), rozdelil by si viac výkonu do spotrebičov, do batérie a do bojlera ( viac ako 320 W ). To Ti regulátor pri 12 V nedovolí. Vlastne v zimnom peknom dni Ťa to postihne najviac. V lete tú nevýhodu čiastočne kompenzuješ naklopením krajných panelov.

Balancovanie blokov s 18650 je prakticky nepotrebné, môžem potvrdiť. Stačí občasná kontrola ich napätia.
810 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
2170 Wp, 3 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
Uživatelský avatar
vlkazajac
 
Příspěvky: 3175
Registrován: úte čer 11, 2013 9:40 pm

Re: Panel 270 Wp Zvolen

Příspěvekod Dusan61 » ned črc 11, 2021 9:03 am

antoni_sk píše:Dušan čau. Prečo nemáš možnosť upraviť original. 2000W špirálu ? Používaš ju pri ohreve vody elektrikou od dodávateľa elektriky ?
Ja ked som kúpil Dražice elektro bojler tak som si hned v Nadeta.cz objednal rozmerovo podobnú špirálu ale 3x500W ktorou som nahradil orig.2000W špirálu. Takže podľa prúdu z panelov zapínam jednotlivé 500W okruhy.
Ten prechod na minimálne 24V ako píše Vlkazajac je viac vhoidný :-)

Ahoj, ja mám bojler Tatramat a tam nemám možnosť túto špirálu upraviť ani vložiť ďalšiu.
Tak používam tú istú špirálu aj na ohrev vody z DS, akurát mi to LK prepína podľa toho či je dostatok prúdu z regulátora.
Keď je už ráno dostatok prúdu, tak odpojí špirálu z DS a čaká na dobitie akumulátora. Keď už akumulátor dobije, tak začne prihrievať vodu z regulátora.
Prechod na 24V plánujem už dlhšiu dobu, len teraz nestíham a stále som skúšal niečo nové s LK.
Teraz to už mám všetko vyladené, len nemám čas to celé prerobiť.
Panel 270 Wp ZV
Panel 3/P 270Wp (J), Regulátor EPsolar MPPT-150VDC/80A 8415AN, Menič Victron Energy Phoenix 1200 VA/12V, Akumulátor Li-ion 18650 112P/4S + 2P/4S Li-ion 50Ah_15,8V/390Ah
LK3_monitoring
Grafy: Panel 3/P 270Wp https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/1466/ Napätie na blokoch akumul. https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/6971/ Energia v akumul. https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/7294/ Denná výroba_spotreba https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/2285/
DC/DC menič
Uživatelský avatar
Dusan61
 
Příspěvky: 183
Registrován: úte kvě 22, 2018 5:38 am
Bydliště: ZV

Re: Panel 270 Wp Zvolen

Příspěvekod Dusan61 » ned črc 11, 2021 9:07 am

vlkazajac píše:"...Myslím si, že v súčasnom stave zapojenia a natočenia panelov vyťažujem naozaj všetko, v paneloch nezostáva nič...."

Tu si mi neporozumel, myslel som to takto : Menič je schopný odovzdať bojleru viac energie, obmedzenie máš v prúde z regulátora. Keby si totiž všetky tri panely natočil optimálne na slnko ( napríklad cez obed na juh ), rozdelil by si viac výkonu do spotrebičov, do batérie a do bojlera ( viac ako 320 W ). To Ti regulátor pri 12 V nedovolí. Vlastne v zimnom peknom dni Ťa to postihne najviac. V lete tú nevýhodu čiastočne kompenzuješ naklopením krajných panelov.

Balancovanie blokov s 18650 je prakticky nepotrebné, môžem potvrdiť. Stačí občasná kontrola ich napätia.

Porozumel som, dôvod tohto natočenia panelov som tu už niekde popisoval.
Ja som vlastne regulátor prepaneloval, čo má zase výhodu počas zamračených dní.
Takto som si počas slnečných dní natiahol čas nabíjania počas dňa, neprekračujem povolený prúd regulátora a prúd do bateriek.
Ako som už písal mám v pláne prejsť na 24V systém.
Panel 270 Wp ZV
Panel 3/P 270Wp (J), Regulátor EPsolar MPPT-150VDC/80A 8415AN, Menič Victron Energy Phoenix 1200 VA/12V, Akumulátor Li-ion 18650 112P/4S + 2P/4S Li-ion 50Ah_15,8V/390Ah
LK3_monitoring
Grafy: Panel 3/P 270Wp https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/1466/ Napätie na blokoch akumul. https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/6971/ Energia v akumul. https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/7294/ Denná výroba_spotreba https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/2285/
DC/DC menič
Uživatelský avatar
Dusan61
 
Příspěvky: 183
Registrován: úte kvě 22, 2018 5:38 am
Bydliště: ZV

Re: Panel 270 Wp Zvolen

Příspěvekod Dusan61 » stř črc 21, 2021 11:16 am

Zdravím solárnici, chcem vás poprosiť o radu.
V súčasnej dobe mám v systéme akumulátor poskladaný z Li-ion článkov 18650 96P/4S.
Nakoľko chcem časom prejsť na 28V systém, tak chcem tieto články využiť aj v novom zapojení.
Jednotlivé bloky 18650 by som zapojil do série po osem blokov a k ním by som dokúpil osem 100Ah Li-ion.
Tieto 100Ah by som zapojil do série a toto celé by som pripojil k 18650 paralelné cez BMS a poistky.
Na súčasných 18650 BMS nemám, ani ju tam nechcem použiť.
Meranie na jednotlivých blokoch mám zabezpečené cez LK3. Taktiež mám zabezpečené cez LK3 odpojenie panelov a meniča pri podpätí, alebo prepätí na jednotlivých blokoch 18560, ako aj celého bloku akumulátora.
Akumulátor chcem zapojiť takto:
Akumulator_Li-ion.jpg

No a teraz to čo sa chcem poradiť.
Jedná sa o hodnotu poistiek medzi 100Ah a 18650 Li-ion.
Myslím si, že FU13 – FU19 by stačili okolo 20A a poistku FU20 by som dal 125A.
Tieto poistky tam chcem dať preto, aby sa napätie na jednotlivých blokoch vyrovnávalo a tak by som mal prehľad aj v LK3 o napätí na všetkých blokoch akumulátora.

V prípade ak by som kúpil drahšiu BMS, ktorá by vedela komunikovať s mobilom, tak by som mal prehľad o jednotlivých blokoch akumulátora aj cez mobil.
Údaje z BMS by som asi nevedel dostať do LK3, hoci jeho nová verzia už má možnosť vlastného nastavenia komunikácie cez MODBUS.

Ešte som ani nepozeral či nájdem dáku spoľahlivú BMS pre osem Li-ion akumulátorov, ale dúfam že niečo nájdem.
Pripadne ak máte niekto niečo spoľahlivé, tak poprosím o radu.

Ďakujem
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Panel 270 Wp ZV
Panel 3/P 270Wp (J), Regulátor EPsolar MPPT-150VDC/80A 8415AN, Menič Victron Energy Phoenix 1200 VA/12V, Akumulátor Li-ion 18650 112P/4S + 2P/4S Li-ion 50Ah_15,8V/390Ah
LK3_monitoring
Grafy: Panel 3/P 270Wp https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/1466/ Napätie na blokoch akumul. https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/6971/ Energia v akumul. https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/7294/ Denná výroba_spotreba https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/2285/
DC/DC menič
Uživatelský avatar
Dusan61
 
Příspěvky: 183
Registrován: úte kvě 22, 2018 5:38 am
Bydliště: ZV

Re: Panel 270 Wp Zvolen

Příspěvekod Dusan61 » úte črc 27, 2021 9:12 pm

Včera som sa trochu zabával s nastavovaním prevodníka pre riadenie vyťažovača.
Zdá sa, že je to zase o niečo lepšie ako pri predchádzajúcom pokuse.
Teraz po zapnutí vytažovača keď je už akumulátor takmer nabitý, tak prúd do vytažovača už celkom dobre kopíruje prúd z regulátora. Dokonca aj pri zapnutí väčšieho spotrebiča nabíjací prúd do akumulátora zostáva skoro nulový.
Včera bol celkom slnečný deň, no dnes boli aj obláčiky a prevodník to celkom dobre ureguloval.
No keď budem mať čas tak sa ešte trochu s prevodníkom pozabávam.
Nast. vyt..png

Nab. pr..png
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Panel 270 Wp ZV
Panel 3/P 270Wp (J), Regulátor EPsolar MPPT-150VDC/80A 8415AN, Menič Victron Energy Phoenix 1200 VA/12V, Akumulátor Li-ion 18650 112P/4S + 2P/4S Li-ion 50Ah_15,8V/390Ah
LK3_monitoring
Grafy: Panel 3/P 270Wp https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/1466/ Napätie na blokoch akumul. https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/6971/ Energia v akumul. https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/7294/ Denná výroba_spotreba https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/2285/
DC/DC menič
Uživatelský avatar
Dusan61
 
Příspěvky: 183
Registrován: úte kvě 22, 2018 5:38 am
Bydliště: ZV

Re: Panel 270 Wp Zvolen

Příspěvekod vlkazajac » úte črc 27, 2021 10:11 pm

Dusan61 píše:....
Jednotlivé bloky 18650 by som zapojil do série po osem blokov a k ním by som dokúpil osem 100Ah Li-ion.
Tieto 100Ah by som zapojil do série a toto celé by som pripojil k 18650 paralelné cez BMS a poistky.
.....
Myslím si, že FU13 – FU19 by stačili okolo 20A a poistku FU20 by som dal 125A.
Tieto poistky tam chcem dať preto, aby sa napätie na jednotlivých blokoch vyrovnávalo a tak by som mal prehľad aj v LK3 o napätí na všetkých blokoch akumulátora.
.....


Máš už skúsenosť s priebehom napätí na blokoch s 18650. Dôležité je, že pri cyklovaní batérie sa závislosť kapacity a napätia nemení v tom zmysle, že batéria ako celok sa vždy vracia do "starého koryta". Preto postačí strážiť si horný a spodný limit 8S batérie. Od paralelne pripojenej LiIon batérie iného typu by som očakával to isté. Ak by sa jej články správali inak ( a prečo by sa mali ??? ), je vloženie poistiek podľa schémy asi nezmyslom. Len si skús predstaviť dôvody, prečo by mali batériou prúdiť naprieč veľké prúdy a že by poistky jedna po druhej začali vybavovať ....

Teda treba mať dve batérie a kontrolu nad napätím článkov v každej z nich, nič viac.

"....Na súčasných 18650 BMS nemám, ani ju tam nechcem použiť...." A vo to gou, tak sa toho drž.
810 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
2170 Wp, 3 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
Uživatelský avatar
vlkazajac
 
Příspěvky: 3175
Registrován: úte čer 11, 2013 9:40 pm

Re: Panel 270 Wp Zvolen

Příspěvekod Dusan61 » stř črc 28, 2021 8:22 am

Ďakujem za radu, ja som tam tie poistky chcel hlavne kvôli tomu aby som mal prehľad v LK3 o napätí na všetkých akumulátoroch, aj tých 100Ah. Cez tie poistky by sa tam to napätie vyrovnalo medzi 18650 a 100Ah. Keď to už bude aktuálne, urobím pár pokusov a meraní a potom sa rozhodnem.
Ak by tam niektorú poistku prepálilo, tak by asi vznikol rozdiel napätí na jednotlivých blokoch a hneď by som vedel, že je niečo zle.
Horný a spodný limit budem ešte strážiť cez spínače čo mám teraz v balancéroch, no tie už v novom zapojení nepoužijem.
Použijem len spínače na stráženie spodného a vrchného napätia na jednotlivých blokoch akumulátorov. Cez optočleny to bude v prípade poruchy odpájať menič alebo panely.
Ak nepoužijem poistky medzi jednotlivými akumulátormi 18650 a 100Ah, tak dorobím ešte osem spínačov a tie 100Ah akumulátory by mali svoje stráženie spodného a vrchného napätia.
Panel 270 Wp ZV
Panel 3/P 270Wp (J), Regulátor EPsolar MPPT-150VDC/80A 8415AN, Menič Victron Energy Phoenix 1200 VA/12V, Akumulátor Li-ion 18650 112P/4S + 2P/4S Li-ion 50Ah_15,8V/390Ah
LK3_monitoring
Grafy: Panel 3/P 270Wp https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/1466/ Napätie na blokoch akumul. https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/6971/ Energia v akumul. https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/7294/ Denná výroba_spotreba https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/2285/
DC/DC menič
Uživatelský avatar
Dusan61
 
Příspěvky: 183
Registrován: úte kvě 22, 2018 5:38 am
Bydliště: ZV

Re: Panel 270 Wp Zvolen

Příspěvekod Dusan61 » pát srp 20, 2021 12:38 pm

Po výmene regulátora EPsolar MPPT-100VDC / 40A séria XTRA za regulátor EPsolar MPPT-150VDC / 80A 8415AN,
som mohol všetky tri panely nastaviť rovnako, v mojom prípade je to juh.
Teraz keď je slnečný a chladnejší deň ide z regulátora vyše 50A, pre môj terajší akumulátor je to tak akurát.
Momentálne testujem 8 kusov 50Ah Li-ion akumulátorov, po dotestovaní ich pripojím k terajším 18650-tkam.
V súčasnom zapojení som mohol nastaviť vyťažovanie do bojlera na necelých 500W, čo je na DC strane vyše 50A.
Prúd na vyťažovanie sa snažím udržať na takej hodnote, aby na vyťažovanie nebol použitý akumulátor, ale len prúd z regulátora.

Pri celodennom slnečnom dni využijem z panelov asi všetko.
Vyt_01.jpg

Pri mráčikoch to vyťažovač celkom dobre ureguluje.
Vyt_02.jpg

Vyt_03.jpg

Odoberaný výkon z meniča do spotrebičov a vyťažovača do bojlera (Menič AC).
Vyt_04.jpg
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Panel 270 Wp ZV
Panel 3/P 270Wp (J), Regulátor EPsolar MPPT-150VDC/80A 8415AN, Menič Victron Energy Phoenix 1200 VA/12V, Akumulátor Li-ion 18650 112P/4S + 2P/4S Li-ion 50Ah_15,8V/390Ah
LK3_monitoring
Grafy: Panel 3/P 270Wp https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/1466/ Napätie na blokoch akumul. https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/6971/ Energia v akumul. https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/7294/ Denná výroba_spotreba https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/2285/
DC/DC menič
Uživatelský avatar
Dusan61
 
Příspěvky: 183
Registrován: úte kvě 22, 2018 5:38 am
Bydliště: ZV

Re: Panel 270 Wp Zvolen

Příspěvekod Dusan61 » čtv srp 26, 2021 7:01 pm

Ako som už písal vyššie testoval som 8 kusov 50Ah Li-ion akumulátorov (od Mikela).
Testoval som ich v rozsahu 3,2 až 4,1V pri prúde 10A.
Nameraná kapacita pri nabíjaní bola okolo 47,6Ah a pri vybíjaní okolo 47Ah.
Myslím si, že vzhľadom na testovaný rozsah napätia je na meraná kapacita dobrá a na viac ju mali všetky články skoro rovnakú.
Akumulátory som už pripojil k terajším 18650-tkam, pre istotu zatiaľ cez 100A auto-poistky.
20210826_180009.jpg
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Panel 270 Wp ZV
Panel 3/P 270Wp (J), Regulátor EPsolar MPPT-150VDC/80A 8415AN, Menič Victron Energy Phoenix 1200 VA/12V, Akumulátor Li-ion 18650 112P/4S + 2P/4S Li-ion 50Ah_15,8V/390Ah
LK3_monitoring
Grafy: Panel 3/P 270Wp https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/1466/ Napätie na blokoch akumul. https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/6971/ Energia v akumul. https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/7294/ Denná výroba_spotreba https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/2285/
DC/DC menič
Uživatelský avatar
Dusan61
 
Příspěvky: 183
Registrován: úte kvě 22, 2018 5:38 am
Bydliště: ZV

Re: Panel 270 Wp Zvolen

Příspěvekod Franta2776 » čtv srp 26, 2021 7:22 pm

To je mědi.Já se snažím to mít v jedné bedně (600x800x250)i s baterkama a měnič vedle.Takové univerzální do každého domu.
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
8050Wp=5700Wp Jinko 12x495Wp jihovýchod,2350Wp Leapton 7x335Wp jihozápad,8000W 90ks vakuové trubice jihozápad,Lifepo4 16x260Ah,Easun Isolar 5500VA
?
Franta2776
 
Příspěvky: 306
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Panel 270 Wp Zvolen

Příspěvekod Mikel » čtv srp 26, 2021 7:37 pm

Dusan61 píše:Ako som už písal vyššie testoval som 8 kusov 50Ah Li-ion akumulátorov (od Mikela).
Testoval som ich v rozsahu 3,2 až 4,1V pri prúde 10A.
Nameraná kapacita pri nabíjaní bola okolo 47,6Ah a pri vybíjaní okolo 47Ah.
Myslím si, že vzhľadom na testovaný rozsah napätia je na meraná kapacita dobrá a na viac ju mali všetky články skoro rovnakú.

Nebylo potreba testovat, kazdy clanek 50Ah ma stitek s namerenou kapacitou jak je videt i na tve fotce :)
Pohodlný nákup značkových baterií a příslušenství https://shop.mypower.cz/clanky-lifepo4-9
LiFePO4 CATL 50Ah za 829,-Kč včetně DPH
LiFePO4 CATL 120Ah za 1 699,-Kč včetně DPH
LiFePO4 LISHEN 202Ah za 3059,-Kč včetně DPH
Li-Ion YOULION 50Ah za 779,-Kč včetně DPH
Li-Ion CATL 100Ah za 1529,-Kč včetně DPH
?
Mikel
 
Příspěvky: 526
Registrován: pát lis 01, 2013 11:41 pm

Re: Panel 270 Wp Zvolen

Příspěvekod Dusan61 » pát srp 27, 2021 7:29 am

Franta2776 píše:To je mědi.Já se snažím to mít v jedné bedně (600x800x250)i s baterkama a měnič vedle.Takové univerzální do každého domu.


Každému sa nám páči iné prevedenie.
Niekto to všetko napchá do jednej bedni, no mne sa to páči taká vzdušnejšie.
Pri tom tvojom budeš mať možno trochu problém pri údržbe a aj s teplotou, ja pri mojom nie.


Mikel píše:Nebylo potreba testovat, kazdy clanek 50Ah ma stitek s namerenou kapacitou jak je videt i na tve fotce :)


To testovanie som nemyslel nič v zlom.
Testoval som každý jeden článok v mojom akumulátore, tak mi to dáko nedalo.
Keď mám čas, tak sa rád zabávam, ja to mám ako koníček.
Ale test mi len potvrdil, že sú tie akumulátory dobré, ďakujem.
Panel 270 Wp ZV
Panel 3/P 270Wp (J), Regulátor EPsolar MPPT-150VDC/80A 8415AN, Menič Victron Energy Phoenix 1200 VA/12V, Akumulátor Li-ion 18650 112P/4S + 2P/4S Li-ion 50Ah_15,8V/390Ah
LK3_monitoring
Grafy: Panel 3/P 270Wp https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/1466/ Napätie na blokoch akumul. https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/6971/ Energia v akumul. https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/7294/ Denná výroba_spotreba https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/2285/
DC/DC menič
Uživatelský avatar
Dusan61
 
Příspěvky: 183
Registrován: úte kvě 22, 2018 5:38 am
Bydliště: ZV

Plynulé riadenie vyťažovača.

Příspěvekod Dusan61 » pon zář 06, 2021 9:42 am

V mojom systéme používam plynulé riadenie vyťažovača do 2000W špirály v bojleri (momentálne 0 až 500W) na základe nabíjacieho prúdu.
Už som to tu popisoval, nabíjací prúd meriam na bočníku, z bočníka to ide do prevodníka 0-60mV = 0-10V a z prevodníka do tohto regulátora http://forum.mypower.cz/download/file.p ... &mode=view.
Spomínaný prevodník som upravil podľa mojich potrieb, tak aby to regulovalo podľa nabíjacieho prúdu do akumulátora, no aby prúd nešiel do mínusu.
Teraz som to už doladil celkom k spokojnosti, len to nastavovanie prevodníka bolo dosť zdĺhavé.
Priebeh vyťažovania:
Vytazovanie.jpg

Chcel by som to ešte trochu zdokonaliť a riadiť to napr. cez attiny, alebo niečo podobné, len problém je v tom, že si neviem napísať program.
Teraz to hlavné čo sa chcem opýtať.

Našiel by sa tu niekto, čo by mi napísal program ?

Ďakujem
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Panel 270 Wp ZV
Panel 3/P 270Wp (J), Regulátor EPsolar MPPT-150VDC/80A 8415AN, Menič Victron Energy Phoenix 1200 VA/12V, Akumulátor Li-ion 18650 112P/4S + 2P/4S Li-ion 50Ah_15,8V/390Ah
LK3_monitoring
Grafy: Panel 3/P 270Wp https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/1466/ Napätie na blokoch akumul. https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/6971/ Energia v akumul. https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/7294/ Denná výroba_spotreba https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/2285/
DC/DC menič
Uživatelský avatar
Dusan61
 
Příspěvky: 183
Registrován: úte kvě 22, 2018 5:38 am
Bydliště: ZV

Re: Panel 270 Wp Zvolen

Příspěvekod Dusan61 » ned zář 19, 2021 5:02 pm

Zdravím, chcem poprosiť o informáciu ohľadne BMS a jej komunikácie.
Uvažujem kúpiť túto BMS https://www.aliexpress.com/item/3299755 ... wapw7&mp=1
BMS by som používal len pre monitoring akumulátora cez môj LK.
Do LK pridali možnosť, že si môžem nakonfigurovať vlastnú komunikáciu cez Modbus.
Preto by som chcel vyskúšať tuto možnosť a nakonfiguroval by som si komunikáciu BMS s LK.
Ak by to fungovalo, tak by som mohol zrušiť ďalšia analógové vstupy v LK.
Teraz už mám takto skomunikovaný regulátor s LK, tak že sa mi prenášajú všetky údaje z regulátora do LK.
Tento regulátor je už v LK zakomponovaný, tak som si ho len vybral, prepojil cez prevodník a ono to hneď komunikovalo.
Písal som už aj činanovy či mi pošle komunikačný protokol, tak som zvedavý, že či mi niečo odpíše.
No neviem či sa to bude dať vôbec nastaviť, ale vyskúšam, veď za chvíľu budú dlhé zimne večery, tak sa môžem zabávať.
Zatiaľ som len pozeral do toho nastavenia, mám takéto možnosti.
Modbus.png

Môžem tam nastaviť názov, jednotky, deliteľ, adresu (päť miestne číslo)kód funkcie a typ.

Myslíte si, že sa to bude dať nastaviť podľa komunikačného protokolu od BMS?
To čo som tam zatiaľ nastavil je jen ako ukážka možností, tak sa mi nesmejte, že som tam nastavil blbosti.
S nastavovaním komunikácie nemám žiadne skúsenosti, tak ma napadlo, že či by ste mi vedeli poradiť keď to bude už aktuálne.
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Panel 270 Wp ZV
Panel 3/P 270Wp (J), Regulátor EPsolar MPPT-150VDC/80A 8415AN, Menič Victron Energy Phoenix 1200 VA/12V, Akumulátor Li-ion 18650 112P/4S + 2P/4S Li-ion 50Ah_15,8V/390Ah
LK3_monitoring
Grafy: Panel 3/P 270Wp https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/1466/ Napätie na blokoch akumul. https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/6971/ Energia v akumul. https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/7294/ Denná výroba_spotreba https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/2285/
DC/DC menič
Uživatelský avatar
Dusan61
 
Příspěvky: 183
Registrován: úte kvě 22, 2018 5:38 am
Bydliště: ZV

Předchozí

Zpět na Ostrovní elektrárny

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot] a 1 návštěvník

Reputation System ©'