rva píše:Bude to fungovat a na osahání dobré. Ty články bych zvolil taky jen 4 a pak doplnil na 16. I když je možnost koupit už teď 16 článků menší kapacity (např. 50Ah) a zapojit si je 4 paralelně na 12 V systém.
luky píše:Proč stavět elektrárnu na 12V, když stejně chceš přejít na 48V? Já osobně jsem po přečtení diskusí zde rovnou začal na 48V.
Jestli to chceš skutečně jen na vyzkoušení, tak nějaké polomrtvé 12V olovo se vždycky najde, ne?
Alternativně - složit 12V LiFePO a pak jí někomu prodat (např. do karavanu).
PetrDubi píše:Ono je někoklik problémů s dokupem na jaře:
1) Ty články co teď koupíš nemusí na jaře být.
2) Výrobce může změnit technologii výroby nebo složení elektrolytu a ty nové články se budou chovat jinak.
3) Pár cyklů do jara uřčitě udělají a hlavně na začátku provozu bývají největší změny charakteristiky těch článků a potom už se mění méně a pomaleji, takže ty nové články budou fungovat jinak a bude se to rozjíždět.
4) Když koupíš všechny najednou, tak ti prodejce vybere články tak, aby měly co nejpodobnější kapacitu - až budeš dokupovat těch 12 článků, tak už ta kapacita dodávaných článků může být o nějaké procento jiná (úplně jiná série) a bude se ti to rozjíždět.
Takže já osobně bych to taky nedoporučoval a pokud už to takhle chceš, tak buď koupit všech 16 článků a dát vždycky 4 paralelně (a na jaře je rozhodíš a postavíš baterku 48V nebo prodáš) a nebo koupit 4 články 100-130Ah s tím, že pokud půjdeš do velké baterie, tak tyhle holt se ztrátou prodáš nebo použiješ na něco jiného (jako 12V baterii), akorát si musíš dát pozor, aby jsi je moc nepřetěžoval (nebo nastavit na BMS omezení výstupního proudu, nad který se holt vypne).
Těch 16 článků 50Ah po čtařech paralelně by taky byla možnost, ale z toho uděláš baterku necelé 3 kWh a to je spíš takové tintítko a musela by mít vlastní BMS (a na tu velkou další BMS). Na druhou stranu by to mohla být taková záloha, která to podrží kdyby vypnula hlavní baterie, tak aby se něco nezničilo (když na ní nastavíš o něco volnější parametry než na té hlavní).
jova píše:A jsi si jistý, že vypínací spoušť od Bonegy, ti bude fungovat na jističi od Etimatu?
LIX píše:A prečo nepoužiješ zapojenie 3s 2p? Väčšie napätie a menšie prúdy. Zle počítaš aj tak prúdy, ak zapojíš 2s tak prúd zostáva rovnaký ako pri jednom panely, dvoch, alebo 3. Zvyšuje sa napätie. Aký budeš mať regulátor? Zvládol by 3s do série? Nechápem ako chceš dať Panely na jednu stranu strechy a 3 na druhú a zapojiť ich 2s.
Na odpájanie panelov sa používajú poistkové odpínače či už 10x38 alebo 14x51, je to lacnejšie a účinejšie. Hlavne pri zásahu blesku. Inokedy tie poistky nemajú prečo vyhorieť.
Inak ideálne je mať dva kusy MPPT ak chceš dávať panely na dve rozdielne svetové strany. Každopádne to lacnejšie riešenie býva väčšinou to lepšie, ale píšem ako sa to má robiť.
Ak máš 2000W menič tak tam nemôžeš dať 150A poitku. Treba použiť aspoň 200A poistku. Ďalej do toho držiaku nevlezie kábel viac ako 16mm2. Na tvoj výkon meniča treba použiť vodič aspoň 25mm2 na dvoj metrovú dĺžku, aj to sa pri odbere 1500W začnú zahrievať tie vodiče.
Karel123 píše: u regulátoru na Tracer AN 6415 na „Dálkový senzor napětí baterie“ RBVS. To by měl být tenký kabel méně než 1 mm2, připojený z horního pravého konektoru „Remote voltage sensor“ do baterie. Mám ho připojit přímo na baterii nebo mínus pól až za BMS ? Je to vůbec důležité ?