Mĕnič REVO VM II SMCIH-H a error 04.
Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
- Fesoj
- Příspěvky: 2
- Registrován: ned srp 28, 2022 5:51 pm
- Reputace: 0
Mĕnič REVO VM II SMCIH-H a error 04.
1f mĕnič do 5.5 kW, s panely 3,5kW. Od zapnutí nic, jen vyhazuje error 04: selhání softstartu, chyba sbĕrnice. V manuálu nic bližšího co dĕlat. Ví prosím nĕkdo co s tím? Dodavatel zatím nebere telefon a nereaguje na mail.
-
- Příspěvky: 4249
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace: 269
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Mĕnič REVO VM II SMCIH-H a error 04.
Vše odpoj! I baterku pak připoj pouze baterku a zapni, pokud bez chyby, připoj panely, pokud naskočí chyba máš nějaký vývod od panelů uzeměn asi či někde skrat na zem.
3,6kWp
| 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh 


- Fesoj
- Příspěvky: 2
- Registrován: ned srp 28, 2022 5:51 pm
- Reputace: 0
Re: Mĕnič REVO VM II SMCIH-H a error 04.
Jaké jednoduché řešení chyby 04 to nakonec bylo...z VS Boršice ráno zareagovali, nabídli okamžitou výmĕnu mĕniče za nový, protože tato chyba je prý fatální a vyjímečná. Obratem jsem tam zajel, 15km, a po poledni FVE už vzorně bĕžela. Do setmĕní vyrobila prvních 8,5 kWh.
Nečekanĕ vstřícný přístup prodejce. Podĕkováníhodný.
Nečekanĕ vstřícný přístup prodejce. Podĕkováníhodný.
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], glottis, META, SiteExplorer [Bot] a 3 hosti