Axpert King - ochranný vodič, zemnění

Souhrn tématu

Axpert King měnič v TN-S síti má na vstupu tři svorky (L, N, PE), ale na výstupu pouze dvě (L a N). Ochranný vodič PE je proto přiveden z přívodu a dále je plánováno dodatečné přizemnění pomocí zemních tyčí a pásků na společnou svorkovnici. Tento společný PE spoj slouží k uzemnění měničů, regulátorů i dalších zařízení v technické místnosti. Propojení DS sítě a solárního okruhu je elektricky v pořádku, i když nesplňuje úplné galvanické oddělení, protože zem je společná. Diskutuje se také o uzemnění záporných pólů baterií.
Jarin
Příspěvky: 103
Registrován: ned říj 24, 2021 10:07 pm
Reputace:1

Axpert King - ochranný vodič, zemnění

Nový příspěvek od Jarin »

Zdravím

konečně jsem se dostal k zapojení Axpert Kinga, co mi od dubna doma leží.
Přívod z DS sítě má 3 svorky, takže OK (síť máme TN-S). Ale výstup 230V z něho má už jen 2 svorky (jen L a N)
Nicméně zem je zem, takže třetí PE vodič vezmu z přívodu.
Nadto plánuju v technické místnosti dodatečné přizemnění (zemnící tyče, pásky), které vyvedu na společnou svorkovnici. Zde bych dodatečně přizemnil jak tento společný spoj PE v Axpertu, tak bych odsud přizemňoval vše ostatní (šasi měničů, ostatních regulátorů, PE ochranný vodič pro bojler co bude napájen z BELu - též má je 2vodičový výstup), časem svod přepěťové ochtany). Dotaz - zemníte i záporné poly baterií?

Je to takto ok? Elektricky myslím, že ano. Jen nad tím propojením DS a solárního okruhu trochu váhám. Ale jak jsem psal, zem je jen jedna, takže komplet pospojování by mělo být ok. Jen to nesplňuje onen zmiňovaný požadavek totálního galvanického oddělení DS od solár. okruhu. Ale to u země nebude asi nikdy.
juraptak
Příspěvky: 8
Registrován: sob zář 10, 2022 2:59 pm
Reputace:0

Re: Axpert King - ochranný vodič, zemnění

Nový příspěvek od juraptak »

A co teprve, až spojíte N vodič s PE, to teprve to oddělení vezme za své. Já jsem musel za měničem udělat právě propojení PE a N (respektive jakoby rozdělení PEN na PE a N), jinak tam byla tuším IT síť. Funguje to, ale...

https://www.facebook.com/groups/fvesvep ... 9211987477

https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... qg5Xa4P6aE
Uživatelský avatar
shuty
Příspěvky: 784
Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm
Reputace:66

Re: Axpert King - ochranný vodič, zemnění

Nový příspěvek od shuty »

Jarin píše:
Zdravím

konečně jsem se dostal k zapojení Axpert Kinga, co mi od dubna doma leží.
Přívod z DS sítě má 3 svorky, takže OK (síť máme TN-S). Ale výstup 230V z něho má už jen 2 svorky (jen L a N)
Nicméně zem je zem, takže třetí PE vodič vezmu z přívodu.
Nadto plánuju v technické místnosti dodatečné přizemnění (zemnící tyče, pásky), které vyvedu na společnou svorkovnici. Zde bych dodatečně přizemnil jak tento společný spoj PE v Axpertu, tak bych odsud přizemňoval vše ostatní (šasi měničů, ostatních regulátorů, PE ochranný vodič pro bojler co bude napájen z BELu - též má je 2vodičový výstup), časem svod přepěťové ochtany). Dotaz - zemníte i záporné poly baterií?

Je to takto ok? Elektricky myslím, že ano. Jen nad tím propojením DS a solárního okruhu trochu váhám. Ale jak jsem psal, zem je jen jedna, takže komplet pospojování by mělo být ok. Jen to nesplňuje onen zmiňovaný požadavek totálního galvanického oddělení DS od solár. okruhu. Ale to u země nebude asi nikdy.
uz sa to riesilo davnejsie a vsetko je vymyslene, treba len hladat, tu na fore su odpovedi.

jedna na odraz je tu:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=115&t=7678

da sa fungovat aj na oddelenych N aj vsetky N spojit na jednu listu. zem je jedna.
**********
•2x Axpert King•3.69kWp•35kWh LiFePo4•
bokser01
Příspěvky: 1740
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Reputace:148
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Lokalita:Okolí PardubicSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:12120 Kapacita baterie [kWh]:32

Re: Axpert King - ochranný vodič, zemnění

Nový příspěvek od bokser01 »

U mého měniče to samé... Na L třeba 145V na N zbytek a různě se to měnilo. Udělal jsem tedy přívod k měniči protože máme TN-C v baráku - přivedl jsem si zvlášť z rozvaděče L a N (v mém případě PEN). Na měniči jsem na L dal fázi na N dal nulák (tedy PEN) tedy z hodin dotažený PEN jsem v místě měniče rozdělil na N a PE a to PE propojil s tou mojí zemí. Za měničem je vše již v TN-S tedy L, N a PE. přes chránič a dále do domu.
2x MUST PV1800 VHM 48V 5000W. Baterie EVE 314Ah Grade A 2x16s (32Kwh) lehce přes 12kwp v panelech

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot]