Plán chata max 2kWp

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
Solarnoob
Příspěvky: 122
Registrován: pát dub 29, 2022 9:35 am
Reputace: 8
Lokalita: Kadaň
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 1680

Plán chata max 2kWp

Příspěvek od Solarnoob »

Ahoj Solárníci,
i ja rozšířím řady těch co se jdou zeptat, než něco p... .
Pomalinku plánuji ostrůvek na chatu.
Získal jsem 6 kusů panelů (nejsou nové :-) )
Model Amerisolar AS-6P30
Výkon (Pmpp) 285 W
Výrobní tolerance výkonu 0 ~ +3 %
Jmenovité napětí (Vmpp) 31,7 V
Maximální proud při zátěži (Impp) 9 A
Napětí naprázdno (Voc) 38,7 V
Zkratový proud (Isc) 9,42 A
Účinnost (η) 17,52 %
měl jsem vymyšleno, že je dám na střechu v rozmístění (viz příloha). tedy 2s3p
po pročtení fora jsem se rozhodl pro invertor aexpert king 24v. ale zde jsem asi narazil na max PV 1500Wp

proto se ptám, když není překročeno napeti ani proud na vstupu z panelů je možné to použít? (bylo by to 1710Wp)
Nebo je nutno použít kombinaci 2s2p pro Aexperta (1140WP ) a 2s (570Wp) připojit na baterku přes jiny regulátor?

Díky za odpověď , další jistě přijdou.
Přílohy
rozmístění panelů
rozmístění panelů
baracek.png (99.38 KiB) Zobrazeno 1218 x
6x 280 Wp AmeriSolar| Axpert King I 5000-48V | 4x Sonnenschein SRP 12V 175 A RAIL
bokser01
Příspěvky: 1308
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Reputace: 67
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Plán chata max 2kWp

Příspěvek od bokser01 »

Pokud nepřekročíš napětí na prázdno VOC axperta tak to nevadí ničemu. Nutno počítat i s mrazy v zimě kdy je VOC nejvyšší. Těch 200w navíc co bude mít mu vadit nebudou. Já měl na Green cell 3kw který má max PV vstup 1600w pověšeno pul roku 2,2kwp a stejně jsem dosáhl curent limiting jen nahodile. Mám panely 3 směry.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
cipis
Příspěvky: 4210
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 454
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Plán chata max 2kWp

Příspěvek od cipis »

A máš ty panely změřené? Jak jsou staré? Kolik dávají? Těch "pár" wattů rozdíl bych nepovažoval za nějaký problém.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd.)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Solarnoob
Příspěvky: 122
Registrován: pát dub 29, 2022 9:35 am
Reputace: 8
Lokalita: Kadaň
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 1680

Re: Plán chata max 2kWp

Příspěvek od Solarnoob »

Tak to je dobrá zpráva
VoC z panelů je na pulce (2s 77,4V) toho co píše manuál
Maximum PV array power 1500Wp
MPPT voltage range 30VDC – 115VDC
Maximum string open voltage 145VDC

takže je i rezerva
6x 280 Wp AmeriSolar| Axpert King I 5000-48V | 4x Sonnenschein SRP 12V 175 A RAIL
Solarnoob
Příspěvky: 122
Registrován: pát dub 29, 2022 9:35 am
Reputace: 8
Lokalita: Kadaň
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 1680

Re: Plán chata max 2kWp

Příspěvek od Solarnoob »

cipis píše:A máš ty panely změřené? Jak jsou staré? Kolik dávají? Těch "pár" wattů rozdíl bych nepovažoval za nějaký problém.
jen Voc je měřené , rozpětí panelu bylo cca 2V a udávaných 37,2 jsem nevidel :-) max 36,9V
na stáří jsem se ptal, ale znáš to němci. padlo stáří 4 roky, ale veř tomu
6x 280 Wp AmeriSolar| Axpert King I 5000-48V | 4x Sonnenschein SRP 12V 175 A RAIL
Soban
Příspěvky: 3351
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace: 164
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Plán chata max 2kWp

Příspěvek od Soban »

200W fakt netřeba řešit.

Jinak vidím že chceš 24V systém, fakt tam nemáš něco co bere víc jak ty 3000W?

Zvaž zda nejít do 48V systému a pak tam můžeš dát i 5000W měniče.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Solarnoob
Příspěvky: 122
Registrován: pát dub 29, 2022 9:35 am
Reputace: 8
Lokalita: Kadaň
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 1680

Re: Plán chata max 2kWp

Příspěvek od Solarnoob »

Soban píše:200W fakt netřeba řešit.

Jinak vidím že chceš 24V systém, fakt tam nemáš něco co bere víc jak ty 3000W?

Zvaž zda nejít do 48V systému a pak tam můžeš dát i 5000W měniče.
Díky, zvážil jsem a Aexpert KING 5KW/48v je už doma. :-)
6x 280 Wp AmeriSolar| Axpert King I 5000-48V | 4x Sonnenschein SRP 12V 175 A RAIL
Solarnoob
Příspěvky: 122
Registrován: pát dub 29, 2022 9:35 am
Reputace: 8
Lokalita: Kadaň
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 1680

Re: Plán chata max 2kWp

Příspěvek od Solarnoob »

Zdravím,
tak jsem zkusil namalovat schéma moji budoucí FVE na chatu.
můžete prosím na to kouknout odborným okem a posoudit, zda je to alespoň trochu správně.
O měření a regulaci nemam zatím vůbec představu, takže kdyby někdo chtěl pomoci budu rád. Zatím jsem tam dal alespoň GSM ovládání na vyrážeče k odpojení panelů.
Díky moc
FVE.JPG
6x 280 Wp AmeriSolar| Axpert King I 5000-48V | 4x Sonnenschein SRP 12V 175 A RAIL
Soban
Příspěvky: 3351
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace: 164
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Plán chata max 2kWp

Příspěvek od Soban »

Mám k tomu pár připomínek....

Proč máš u panelů nějaké diody? Vyhodit nejsou třeba!

Přepěťovku na výstupu měniče bych dal až za ten jistič, chceš chránit zařízení a né měnič ten by na výstupu měl mít 230V a pokud odejde měnič a bude tam přepětí ať to vyhodí ten jistič a nejde to dál.

K baterkám....

Bude jedna a nebo plánuješ víc? Pokud víc dal bych pojistku ke každému 48V packu.

K měření: nevím jak přesně měří, ale já jsem si dal elektroměr k měniči jak na IN tak OUT a vím kolik spotřeboval z DS a kolik poslal dál.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Solarnoob
Příspěvky: 122
Registrován: pát dub 29, 2022 9:35 am
Reputace: 8
Lokalita: Kadaň
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 1680

Re: Plán chata max 2kWp

Příspěvek od Solarnoob »

Soban píše:Mám k tomu pár připomínek....

Proč máš u panelů nějaké diody? Vyhodit nejsou třeba!

Přepěťovku na výstupu měniče bych dal až za ten jistič, chceš chránit zařízení a né měnič ten by na výstupu měl mít 230V a pokud odejde měnič a bude tam přepětí ať to vyhodí ten jistič a nejde to dál.

K baterkám....

Bude jedna a nebo plánuješ víc? Pokud víc dal bych pojistku ke každému 48V packu.

K měření: nevím jak přesně měří, ale já jsem si dal elektroměr k měniči jak na IN tak OUT a vím kolik spotřeboval z DS a kolik poslal dál.
Díky za reakci.
Ty diody jsem někde viděl namalované v nějakém schématu. Ale když na to teď koukám je to blbost
Přepěťovku na výstupu měniče dám až za jistič
Baterie budou 4x12v 170AH GEL mám je za levno a na chatu zatím postačí.
6x 280 Wp AmeriSolar| Axpert King I 5000-48V | 4x Sonnenschein SRP 12V 175 A RAIL
Solarnoob
Příspěvky: 122
Registrován: pát dub 29, 2022 9:35 am
Reputace: 8
Lokalita: Kadaň
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 1680

Re: Plán chata max 2kWp

Příspěvek od Solarnoob »

Po pročtení fóra jsem zkusil namalovat zapojení na silové straně za měničem s FI a manuálními přepínači FVE/DS.
Byl bych velice rád, kdyby mi to někdo erudovaný opět okomentoval.
Díky moc
Přílohy
strana240V.JPG
6x 280 Wp AmeriSolar| Axpert King I 5000-48V | 4x Sonnenschein SRP 12V 175 A RAIL
Diablo1st
Příspěvky: 1565
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Reputace: 103
Bydliště: SR MY

Re: Plán chata max 2kWp

Příspěvek od Diablo1st »

PEin a PEout musia byť spojené.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Solarnoob
Příspěvky: 122
Registrován: pát dub 29, 2022 9:35 am
Reputace: 8
Lokalita: Kadaň
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 1680

Re: Plán chata max 2kWp

Příspěvek od Solarnoob »

Ještě mě napadlo jestli by to FI nemělo být spíše až za měničem, aby nevypadnul měnič. Nevím jak měnič reaguje pokud je to FI před ním. A taky by se možná lépe hledaly problémy pokud by se něco stalo.
6x 280 Wp AmeriSolar| Axpert King I 5000-48V | 4x Sonnenschein SRP 12V 175 A RAIL
Kostěj
Příspěvky: 576
Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
Reputace: 70
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Plán chata max 2kWp

Příspěvek od Kostěj »

Diablo1st píše:PEin a PEout musia byť spojené.
Tedy nevím jak Váš King 5kW, ale můj King má jen jedinou svorku PE, takže neřeším spojení/rozpojení, mám prostě PE jen jedno a všude spojené.
Diablo1st
Příspěvky: 1565
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Reputace: 103
Bydliště: SR MY

Re: Plán chata max 2kWp

Příspěvek od Diablo1st »

Kostěj píše:
Diablo1st píše:PEin a PEout musia byť spojené.
Tedy nevím jak Váš King 5kW, ale můj King má jen jedinou svorku PE, takže neřeším spojení/rozpojení, mám prostě PE jen jedno a všude spojené.
Presne som to tak aj myslel, že PE má byť všade spojené. Takto má pánko PE cez menič, čo je zle.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Solarnoob
Příspěvky: 122
Registrován: pát dub 29, 2022 9:35 am
Reputace: 8
Lokalita: Kadaň
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 1680

Re: Plán chata max 2kWp

Příspěvek od Solarnoob »

Kostěj píše:
Diablo1st píše:PEin a PEout musia byť spojené.
Tedy nevím jak Váš King 5kW, ale můj King má jen jedinou svorku PE, takže neřeším spojení/rozpojení, mám prostě PE jen jedno a všude spojené.
Tak jsem kvůli této informaci, rozebral krabici. A hle, není tam :o . Tak to je pro mě novinka. Stále se učím.
Takže to je první, změna ve schématu - díky.
Vidí tam někdo ještě něco co lze udělat správněji?
Přílohy
axpert.jpg
6x 280 Wp AmeriSolar| Axpert King I 5000-48V | 4x Sonnenschein SRP 12V 175 A RAIL
kodl69
Příspěvky: 7377
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace: 866
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Plán chata max 2kWp

Příspěvek od kodl69 »

PE je dycky jenom jeden, ať má svorek kolik chce...Leda by to bylo připojený na nějakou jinou planetu :)
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Neo
Příspěvky: 255
Registrován: pát kvě 27, 2022 8:40 pm
Reputace: 36
Bydliště: naplavenina u OL.

Re: Plán chata max 2kWp

Příspěvek od Neo »

Solarnoob píše:Po pročtení fóra jsem zkusil namalovat zapojení na silové straně za měničem s FI a manuálními přepínači FVE/DS.
Byl bych velice rád, kdyby mi to někdo erudovaný opět okomentoval.
Díky moc
Nevim jestli jsem erudovaný, ale okomentovat můžu. :)
Fí bych před střídač nedával- netuším jak se Fí zachová až číňan přepne na bypass nebo přepnutí z DS na ostrov .
Střídač bych provozoval na síti TN-C ( L1 +PEN) Fí bych umístl až za přepínač sítí.
Něco podobného jako tady:https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 40#p182037

Jak máš vyřešené nabíjení baterie? V případě sluníčka ze soláru i při vypnutém střídači. V době bez sluníčka externí nabíječkou spínanou podle napětí na baterce či dálkově? Zapnutý střídač jen kvůli nabíjení baterky z DS je asi nesmysl.
++
Solarnoob
Příspěvky: 122
Registrován: pát dub 29, 2022 9:35 am
Reputace: 8
Lokalita: Kadaň
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 1680

Re: Plán chata max 2kWp

Příspěvek od Solarnoob »

Upravené schéma verze 3.
Můžete kritizovat :-), děkuji za věcné připomínky.
Přílohy
1_fve_exp_3.png
6x 280 Wp AmeriSolar| Axpert King I 5000-48V | 4x Sonnenschein SRP 12V 175 A RAIL
mika
Příspěvky: 140
Registrován: stř říj 06, 2021 9:03 pm
Reputace: 18
Lokalita: Praha Západ
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6000
Kapacita baterie [kWh]: 24
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Plán chata max 2kWp

Příspěvek od mika »

Hezké, já bojuji s jištěním panelů. Mam tam úplně stejné prvky jako ty, ale pojistky mám na výstupu z měniče, protože PVin není galvanicky oddělený a nesmí se nikdy přizemnit.
Tak jsem si říkal, že panelům zkrat vadit nebude. Prohodil jsem ten jistič a ty pojistky.
2x 3kWp 2x 5kW 24kWh - Moje malá kumbálová: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=23&t=7587

Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek