pozor konektory MC4 můžou zpusobit požár

Diskuze, rady, nápady, postřehy v oblasti alternativních zdrojů energie, elektrorozvodů, elektrozařízení, regulace, komponent a úsporných spotřebičů.
Uživatelský avatar
tomas
Příspěvky: 2567
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Bydliště: Třinec

Re: pozor konektory MC4 můžou zpusobit požár

Příspěvek od tomas »

youda píše:
tomas píše:V tomto případě tam nejde ani tak o proud, ale o to že se ty konektory rozpadají a to i ty co nebyly napojené a použité. Prostě špatný plast.
To musel být nějaký kontejner šmejdů. Rozpadající se plast, obzvláště ten co měl být UV odolný, to je opravdu pech. Co se týče těch plíšků v MC4, tak dobře zalisovaný MC4 konektor drží jako zvíře a absolutně se nedá rukama vytrhnout. Nikdy se mi nestalo, že by mi křidélko upadlo. Používám ale krimpovací kleště určené přímo na MC4. Pokud to někdo lisuje klešťema na fastony nebo kombinačkama, tak to samozřejmě nebude ono. Ale to u Tebe Tomáši nepředpokládám.

Prostě smůla :(
Vůbec nešlo o proud a nalisování, rozpadají se i nezapojené konektory na střídačích originál z výroby, Jsou po 10 letech tak křehké že stačí dotyk nebo mírný boční tah vodiče k příchytce a ten konektor se rozsype na kousky. Ty průchodkové MC4 konektory na střídačích co jsou na skříni střídače. Pak se DC obvod spojí s kostrou střídače a plameny šlehají, FETy pukají a jističe padají.
Na lisování mám kufřík s Knipexy pro soláry.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
rob.brno
Příspěvky: 959
Registrován: sob čer 09, 2012 9:14 am

Re: pozor konektory MC4 můžou zpusobit požár

Příspěvek od rob.brno »

Ty předchozí 3fotky od Franty byly ale nejspíš způsobeny zvýšením přechodových odporů v samotném kontaktu, ne tak jak píše Tom špatnou kvalitou plastů.
Prostě zásadní je tyto spoje nedávat nikdy do střechy(kde je kolem hořlavé dřevo), ale vždy nad krytinu.
glottis
Příspěvky: 2068
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: pozor konektory MC4 můžou zpusobit požár

Příspěvek od glottis »

rob.brno píše:Ty předchozí 3fotky od Franty byly ale nejspíš způsobeny zvýšením přechodových odporů v samotném kontaktu, ne tak jak píše Tom špatnou kvalitou plastů.
Prostě zásadní je tyto spoje nedávat nikdy do střechy(kde je kolem hořlavé dřevo), ale vždy nad krytinu.
muze to souviset a nemusi. Staci, aby ten plast praskl, tim se tam dostane vlhkost, tim to zacne oxidovat, zvedat se vnitrni odpor, jak se to zahriva vic to oxiduje az to zacne svaret :)
Franta2776
Příspěvky: 2416
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: pozor konektory MC4 můžou zpusobit požár

Příspěvek od Franta2776 »

Ty koncovky na hořlavou krytinu jako je kanadský šindel,onduline,ipa prostě nepatří. Mě napadá nařezat kovovou trubku 30-40cm tu přidělat ke konstrukci panelů a MC4 do ní zasunout nechat ji ležet na hořlavé krytině je tikajicí bomba.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Mppt Easun 6048
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Uživatelský avatar
tomas
Příspěvky: 2567
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Bydliště: Třinec

Re: pozor konektory MC4 můžou zpusobit požár

Příspěvek od tomas »

Raději nějakou nevodivou než kovovou. Nějaká keramická trubka by mohla být lepší
https://www.keramtech.cz/vyrobky/trubky:c12/
Nebo ještě lepší žáruvzdorné bužírky
https://hotset.cz/produkt/sklotkaninove-buzirky-gls/
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
glottis
Příspěvky: 2068
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: pozor konektory MC4 můžou zpusobit požár

Příspěvek od glottis »

ten oblouk bude mit vic nez 1200C a ta pletena sklo chranicka to neda. Zajimava by byla obloukova ochrana jako pro AC ale nevim jestli se to pro DC dela. Detekce izolacnich stavu podle me neni v tomhle pripade k necemu. Leda to dat fakt do trubky a tu uzemnit. Oblouk se spoji s trubkou a ochrana by shodila jistice. Ja si konektory nacpal do hlinikovych profilu drzici panely. Pak by to taky zafungovalo. Pouzivate nekdo takovy hlidac?
mihlit
Příspěvky: 493
Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
Lokalita: okr. Vyškov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: pozor konektory MC4 můžou zpusobit požár

Příspěvek od mihlit »

Hledal jsem sice před víc jak půl rokem, ale závěr tehdy byl, že oblouková ochrana pro DC bohužel na trhu není.
Uživatelský avatar
tomas
Příspěvky: 2567
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Bydliště: Třinec

Re: pozor konektory MC4 můžou zpusobit požár

Příspěvek od tomas »

DC obloukovou ochranu mají některé střídače a některé regulátory například Midnite Classic. Je to pod různými názvy Arc Fault, AFCI, AFDD .... V USA je to povinné.
Problém ale je, když vás hasiči donutí tam dát optimizéry i když to nemá žádné technické opodstatnění. Potom ta oblouková ochrana přes ten optimizér "nevidí" a počet konektorů - nejčastější příčina poruch a požárů vzroste 4 x a délky DC kabelů také narostou.
Naposledy upravil(a) tomas dne sob zář 24, 2022 10:46 am, celkem upraveno 1 x.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
mihlit
Příspěvky: 493
Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
Lokalita: okr. Vyškov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: pozor konektory MC4 můžou zpusobit požár

Příspěvek od mihlit »

To mají jako součást sebe nebo jako samostatný modul? Pokud samostatně, dá se to někde reálně koupit?
Uživatelský avatar
tomas
Příspěvky: 2567
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Bydliště: Třinec

Re: pozor konektory MC4 můžou zpusobit požár

Příspěvek od tomas »

Je to součást, ale i samostatně by to mohlo jít koupit, např:
https://www.fonrich.com/211027144504.html
Vypadá to že to vyhodnocují jen na základě proudu, je to tedy nezávislé na velikosti napětí.
Prostě tak značně proud prudce kolísat, případně nesedí hodnoty proudů + a - pólu = zemní spojení (vadná izolace), tak to vypnou. I když tu vadnou izolaci si střídače hlídají, to není nutné hlídat dvakrát. Takže by stačilo měřit pouze jeden pól a vyhodnocovat jeho průběh.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
Uživatelský avatar
lwq
Příspěvky: 465
Registrován: úte dub 10, 2012 10:42 pm
Lokalita: Mělník
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8550
Kapacita baterie [kWh]: 32
Bydliště: MistyMountain

Re: pozor konektory MC4 můžou zpusobit požár

Příspěvek od lwq »

Takze nejlepe propojene MC4 konektory panelu ve stringu zavulkanizovat a napojeni na svod udelat napojeni do rozvodnice s pojistkama/odpinacem, ale primo kabelem pres pruchodku. Takze pocet konektoru bude minimalizovan?

Rikam si, ze za vulkanizacka chrani spoj pred UV/vodou a i mechanicky ho drzi pokupe.

Skoro si rikam, zda z kazdeho spoje nenatahnout teplotni cidlo do rozvodnice, kde mi ESP vyhodnoti, zda se mi nektery konektor nehreje nijak extremne - ano par kabelu navic... ::pv::
cipis
Příspěvky: 4358
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: pozor konektory MC4 můžou zpusobit požár

Příspěvek od cipis »

Samovulkanizační páska na slunku zrovna moc nevydrží, minimálně ty, co jsou běžně prodávané. Takže UV rozhodně stabilní nejsou. Každý rok jsem takto motal spoj stožáru, kterým teklo dovnitř, vždycky se to po čase rozpadlo.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
mpcz
Příspěvky: 83
Registrován: sob kvě 14, 2022 1:27 pm

Re: pozor konektory MC4 můžou zpusobit požár

Příspěvek od mpcz »

Zdravím. Nerad bych se pletl mezi letité solárníky, ale přece jen bych se postavil na obranu vulkanizační pásky. Tuhle věc používám už snad 25 let. Zpočátku na izolaci porušených zemních kabelů. Tam samozřejmě slunko svítí málokdy, ale zase jsou tam jiné škodící vlivy. Od doby WiFi tím izoluji všechny konektory a přichycuji kabely na ráhno atd., protože i ty tzv. UV sdrhovací pásky se někdy rozpadly.
Za těch pár desítek let se mi Vulkan nikdy nerozpadl, spíše je problém ho z izolovaného místa odloupnout. Když demontuji antény, které jsou trvale na slunčním pekle a mrazu třeba 10 let, vypadá páska tak, jako by ji montovali včera. Pokud byl někdy problém s kvalitou pásky, tak to bylo spíše tak, že se blbě dala natahovat nebo se blbě oddělovala od plastové oddělovací podložky. Značku si nevybírám, stejmě je to k ničenu. Tam kde jsem kupovat minule, už stejně dnes mají zase něco jiného. mpcz, 26sep2022
bahora
Příspěvky: 59
Registrován: úte kvě 10, 2022 11:32 pm

Re: pozor konektory MC4 můžou zpusobit požár

Příspěvek od bahora »

cipis píše:Samovulkanizační páska na slunku zrovna moc nevydrží, minimálně ty, co jsou běžně prodávané. Takže UV rozhodně stabilní nejsou. Každý rok jsem takto motal spoj stožáru, kterým teklo dovnitř, vždycky se to po čase rozpadlo.
Stejně jako kolega mpzc potvrzuji, že na rádiových spojích vydrží venku v extrémních podmínkách 10 i 15 let bez poškození těsnící držící.
kodl69
Příspěvky: 7403
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: pozor konektory MC4 můžou zpusobit požár

Příspěvek od kodl69 »

Zpátky k tématu: pokud dojde ke vzniku oblouku na DC 200 a více voltů, kde je každý string samostatně, tak končí sranda. pokud ale dojde k poruše na MC4 u systému s panely max. 3s a stringy přes pojistky paralelně na jeden ragl, tak je nebezpečí mnohem menší, už třeba proto, že rozdíl napětí, které může být v oblouku, je max Voc- Vmpp, což je pro 3 60čl panely maximálně 35V, ale při nulovém proudu. Když zkusím dosadit různý hodnoty z VA charakteristiky, tak mi pořád vychází energie oblouku méně než 70W (když to linearizuju, což je špatně, tak maximum je 15V 4A, reálně míň...), což je údajně hranice zahoření, aspoň v normě o obloukových ochranách AC. Takže tohle má cenu řešit jen u vysokonapěťových stringů.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
lwq
Příspěvky: 465
Registrován: úte dub 10, 2012 10:42 pm
Lokalita: Mělník
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8550
Kapacita baterie [kWh]: 32
Bydliště: MistyMountain

Re: pozor konektory MC4 můžou zpusobit požár

Příspěvek od lwq »

No ale pokud muzu vulkanizackou pomoci trvanlivosti kazdeho spoje, tak je to plus, ne?
Ad trvanlivost vulkanizacky: delam s ni od roku 2005 a pokud clovek nekupuje ty nejlevnejsi sragory, tak ta ochrana je na "veky" kdyz sme sundavali anteny, tak to casto byla tak silena prace dostat z toho vulkanizacku, ze sme konektory stipali na kabelu i s vulkanizackou...
kodl69
Příspěvky: 7403
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: pozor konektory MC4 můžou zpusobit požár

Příspěvek od kodl69 »

mě se stalo, že se voda dostala pod vulkanizační pásku a paradoxně to pomohlo ten konektor zničit (anténa, N konektor.) Takže bych to neviděl tak jednoznačně pro tu pásku. Já dávám MC4 pod panely, připáskovaný ke konstrukci, takže se na ně žádná velká voda nedostane, a tím pádem není co řešit.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
lwq
Příspěvky: 465
Registrován: úte dub 10, 2012 10:42 pm
Lokalita: Mělník
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8550
Kapacita baterie [kWh]: 32
Bydliště: MistyMountain

Re: pozor konektory MC4 můžou zpusobit požár

Příspěvek od lwq »

No prave, ta vulkanizacka ma vicero efektu a bez ni si neumim predstavit rozebiratelne spojeni panelu. WAGO svorky a takoveto gelove vodotesne zaklapavaci pouzderko?
kodl69
Příspěvky: 7403
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: pozor konektory MC4 můžou zpusobit požár

Příspěvek od kodl69 »

???? MC4 konektor, IP68 standart. Jaký wago svorky? Jakej gelovej futrál? To patří na CYKY a do země. Ne marně je v normách napsaný, že zařízení se má používat pouze k tomu, k čemu bylo určeno...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
mpcz
Příspěvky: 83
Registrován: sob kvě 14, 2022 1:27 pm

Re: pozor konektory MC4 můžou zpusobit požár

Příspěvek od mpcz »

kodl69 píše:mě se stalo, že se voda dostala pod vulkanizační pásku a paradoxně to pomohlo ten konektor zničit (anténa, N konektor.) Takže bych to neviděl tak jednoznačně pro tu pásku. Já dávám MC4 pod panely, připáskovaný ke konstrukci, takže se na ně žádná velká voda nedostane, a tím pádem není co řešit.
No tak jsi asi zapáskoval blbě. Což mě zrovna u "N" konektoru, který je kulatý docela udivuje. U "N" konektoru je dobré u konce konektoru tu pásku natáhnout do délky, aby se zúžila a tím tenkým omotat protikus. Jinak to může protéct závitem. Navíc, jeden čas byly konektory vadné, měly tenké těsnění i krátký závit a spoj tam nedoléhal. Pokud se dostala voda do konektoru pod páskou, asi by se tam dostala i bez pásky. Když nedovřu dveře na vodotěsné skříní, taky tam nateče i když bude pozlacená a IP10000.
Možná je dobré dodat, že ta páska se hodí především na rovnoměrně tvarované povrchy, kulaté jsou samozřejmě nejlepší. Zapáskoval jsem už ledacos a nikdy problém. Jediné, co jsem musel "vylepšit", je páska na spojce RJ45. Tam je dobré ty trčící pojistky konektoru ucvaknout, protože je jinak tah pásky může zmáčknout, což není žádoucí. Naštěstí jsem se MUSEL k takové spojce uchýlit za ty roky jenom 2x. Ale drží dodnes. mpcz, 27sep2022

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek