Axpert baypas

Měniče Axpert
Lukinon
Příspěvky: 157
Registrován: úte úno 08, 2022 10:31 am

Axpert baypas

Příspěvek od Lukinon »

Zdravím mám trošku problém s axpertem mkslll 5kw. I když mám plnou baterii a s panelů se dá vzít klidně i víc než 4kw tak při malém odběru (500w)skočí sám do baypasu. Dneska ho tak manželka 2x nachytala a ručně ho jističem vrátila na baterii.A navíc se mu s něho nechce vrátit. Když shodim přívod DS tak se vrátí na baterii.
Teď jsem mu dal zákaz baypasu a nechal i shozenou síť, ale není to řešení do budoucna až bude málo slunce.
Neví někdo s podobným měničem o co mu jde?
bokser01
Příspěvky: 1319
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Axpert baypas

Příspěvek od bokser01 »

Máš správně nastaveny hodnoty pro přepnutí do bypassu atd? rozhodně by to neměl dělat při možnosti dost vyrábět
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
Lukinon
Příspěvky: 157
Registrován: úte úno 08, 2022 10:31 am

Re: Axpert baypas

Příspěvek od Lukinon »

01. SBU
05. USE
12. 49v konec
13. 51v návrat na baterii
26. 54,7v bulk
27. 53,9v float
29. 48v odpojení baterie
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Axpert baypas

Příspěvek od Soban »

Nemáš povolené při přetížení bypas?

Motor udělá špičku a on se přepne?
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Lukinon
Příspěvky: 157
Registrován: úte úno 08, 2022 10:31 am

Re: Axpert baypas

Příspěvek od Lukinon »

Do teď byl povolen až teď jsem ho zakázal. Žádný motor nemám.
Lukinon
Příspěvky: 157
Registrován: úte úno 08, 2022 10:31 am

Re: Axpert baypas

Příspěvek od Lukinon »

Navíc když zkusím udělat baypas přetížením tak axpert píská,ale tyto baypasy nepiskají
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Axpert baypas

Příspěvek od Soban »

Tak potom musí špatně vyhodnocovat napětí, ukazuje ho správně s tím co změříš?

Jinak položku 13 sniž a uvidíš co to bude dělat.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Lukinon
Příspěvky: 157
Registrován: úte úno 08, 2022 10:31 am

Re: Axpert baypas

Příspěvek od Lukinon »

Mám stabilně na baterii 53,9v
Víc slunce než kolik spotřebuji
I když zatižím měnič třeba 4kw a už nesvítí tak neklesne napětí na baterce pod 52,6v
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Axpert baypas

Příspěvek od Soban »

No dobře a co si myslí axpert, jsem se ptal zda sedí to co zobrazí na LCD a co změříš voltmetrem!
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Lukinon
Příspěvky: 157
Registrován: úte úno 08, 2022 10:31 am

Re: Axpert baypas

Příspěvek od Lukinon »

Přesně na desetinu voltu i odběry a nabíjení v ampérech mi sedí s klešťákem
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Axpert baypas

Příspěvek od Soban »

Tak potom nevím kde může být problém.

Při menší baterce zazlobilo dobíjení když jsem měl nastaven (povolen) větší proud do baterky jak zvládala.

Ještě mě napadlo jak máš zapojenou BMS zda ten měnič nechce komunikaci s bms či se nějak takto nehádá?
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Lukinon
Příspěvky: 157
Registrován: úte úno 08, 2022 10:31 am

Re: Axpert baypas

Příspěvek od Lukinon »

Já do nich můžu sypat celých 100A a jsou v pohodě
Lukinon
Příspěvky: 157
Registrován: úte úno 08, 2022 10:31 am

Re: Axpert baypas

Příspěvek od Lukinon »

A ještě by mě zajímalo kolik času potřebuje aby se sám vrátil na baterku/solár?
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Axpert baypas

Příspěvek od Soban »

Po přetížení, jak pomine nějakou minutu - neměřil jsem to.

Při vybité baterce okamžitě jak dosáhne to napětí co je nastavené, někdy to trochu zazlobí když napětí kolísá, ale v reálu se dá říci že v řádu sekund.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Lukinon
Příspěvky: 157
Registrován: úte úno 08, 2022 10:31 am

Re: Axpert baypas

Příspěvek od Lukinon »

Dík
Uživatelský avatar
bublich
Příspěvky: 407
Registrován: sob črc 11, 2020 12:42 am

Re: Axpert baypas

Příspěvek od bublich »

Je na DC straně skutečně vše dotaženo a "odoxidováno"?
Lukinon
Příspěvky: 157
Registrován: úte úno 08, 2022 10:31 am

Re: Axpert baypas

Příspěvek od Lukinon »

Snad jo. Ani si nedovedu představit že by to mohlo mít vliv.
Uživatelský avatar
bublich
Příspěvky: 407
Registrován: sob črc 11, 2020 12:42 am

Re: Axpert baypas

Příspěvek od bublich »

Přechodák - pokles napětí DC - bypass.Může se projevit (a projevuje) občas.Projet vše termokamerou při zatížení..Nejlepší by byl nějaký log a dát ten výpadek do souvislostí.Samo,že může být i vadný.Nebo soustavně přecházíte nějakou chybu zmíněnou výše.
At se zadaří.
Adrianb
Příspěvky: 206
Registrován: pon zář 13, 2021 9:32 pm
Lokalita: Slovensko, TR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 15kwp
Kapacita baterie [kWh]: 60kwh Li-Ion
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Turčianske Teplice

Re: Axpert baypas

Příspěvek od Adrianb »

Skúsil by som pohľadať či nie je dostupný nejaký upgrade firmware.
Zrovna dnes som bol so známim kde sa použil podobný menič a minimálne v aplikácii cez wifi mi hovoril že ten menič niekedy posiela nejaký čas nezmyselné údaje o napatiach a prúdoch. Či už z panelov, záťaže alebo od batérie. Tam ale zatiaľ s neželanými bypassmi problém /asi/ nie je.
to len tak na okraj čo ma napadá
kvako1
Příspěvky: 606
Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm

Re: Axpert baypas

Příspěvek od kvako1 »

ty měniče tohle občas prostě dělaji, hlavně jak je plna baterie a moc slunce, nedejbože přepanelovano.
ja to vyřešil přepinačem sití. do měniče siť vypnuta a jak dojde baterka tak se měniče vypnou a přepinač siti to přepne rovnou na siť. mě ale dojde baterka tak 2-4x za rok v lednu nebo prosinci. přes leto i odpojuju pulku stringu ty měniče to prostě nemaj rády, když na ně plně svítí a nemaj to kam cpát... jakoby se jim rozkmita napětí pak. stane se to občas, ale děje se to. jak jsem tam dal ten přepinač tak už ani nevím že mam fve, jednou za čas skontroluju baterky a ani to už nesleduju
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh