Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pon kvě 16, 2022 1:14 pm


2X MPPT

Diskuze o regulátorech EP Solar

2X MPPT

Příspěvekod bokser01 » úte kvě 03, 2022 6:22 pm

Mám střídač s MPPT max výstup 60A... Panely mám 3000wp což znamenalo polovina výkonu nebyla jak vzít...

Koupil jsem MPPT EPSolar XTRA3210N 12-24V/30A a hodil na něj jeden string 800wp.

Nabíjecí napětí obou MPPT jsem nastavil na stejné hodnoty včetně času fáze absobce...

Baterie je 24V400Ah a snese až 120A nabíjecí proud. Takto do ní půjde maximálně kolem 75-85A

Bude to fungovat v pohodě? Nebo by to mohlo nějak blbnout? Viděl jsem něco podobného u kámoše a prý to funguje ok
?
bokser01
 
Příspěvky: 85
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm

Re: 2X MPPT

Příspěvekod rva » úte kvě 03, 2022 6:41 pm

Jestli je to olovo, tak tam vidím dva problémy.
1. dobíjení 100 A do baterie 400 Ah, což je C/4 je dost vysoké a lepší je nepřekračovat C/10, tedy 40 A
2. Zalité olovo vyžaduje jednou za čas equalizaci - dobíjení na vyšší napětí. U dvou regulátorů to může být problém. Asi bych to nastavil jen u jednoho a u druhého ne https://www.upsbatterycenter.com/blog/equalizing-charge-preventive-maintenance-lead-acid-battery/.
_______________________________________________________________________
33 kWp, LiFePo4 32 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A)
?
rva
 
Příspěvky: 2190
Registrován: úte dub 23, 2013 9:21 am

Re: 2X MPPT

Příspěvekod bokser01 » úte kvě 03, 2022 7:14 pm

rva píše:Jestli je to olovo, tak tam vidím dva problémy.
1. dobíjení 100 A do baterie 400 Ah, což je C/4 je dost vysoké a lepší je nepřekračovat C/10, tedy 40 A
2. Zalité olovo vyžaduje jednou za čas equalizaci - dobíjení na vyšší napětí. U dvou regulátorů to může být problém. Asi bych to nastavil jen u jednoho a u druhého ne https://www.upsbatterycenter.com/blog/equalizing-charge-preventive-maintenance-lead-acid-battery/.



Je to olovo uhlík solarfarm v datasheetu je přímo max charge curent 60A na článek je to 2S2P tedy až 120A Těch 60A tam nebude naplno protože tam většinou jede nějaká zátěž. Navíc se to ani nesejde to nabíjení ten 60A nabíjí od východu slunce a ten menší je na jih a začne o něco pozdějí. Jde mi o to zda to bude ok to nabíjení když jsou stejné hodnoty nabíjení. a proud maximální překročen ani dosažen nebude
?
bokser01
 
Příspěvky: 85
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm


Zpět na EP Solar

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků

Reputation System ©'