Kreslim a planujem kombiner box a riesim dimenzovanie vodicov v nom.
Plechova skrina o 5 din listach, bude kombinovat 15 3s stringov (5+5+5)*(100V 11A) [*1], umiestnenie pod strechou (v lete 40-50 st okolie, mozno to s panelmi na streche trochu klesne).
Pocital som zhruba kolko dratu padne na prepoje odpinace->mostik a mostik->prepatovky->centralne_odpinace->istice->vystup (vid priloha) a vychadza mi to nasledovne:
100V 11A - cca 10+10m (realne to bude trochu menej)
100V 55A - cca 3+3 m (realne to bude asi o kus menej)
V celkovej sume tie cisla budu este nizsie, pretoze VT-80 viac ako 4 kW nevezmu a na plny vykon to nepojde 24/7, ale pocital som s maximalnymi pracovnymi hodnotami panelov.
Otvoril som
https://www.longy.cz/ubytek-napeti-ve-vodici/ a skusil carovat s cislami, aby mi vysli draty rozumnych priemerov a akceptovatelne straty. Dopracoval som sa k nasledovnym vysledkom:
20m 100V 11A, prierez 6mm2, ubytok 1,3%, strata 15W. Toto vyzera akceptovatelne.
6m 100V 55A, prierez 16 mm2, ubytok 0.74 %, strata 41 W.
6m 100V 55A, prierez 25 mm2, ubytok 0.47 %, strata 26 W.
Teraz vaham, kedze netusim ake budu straty na pristrojoch (15 odpinacov, mostik, 3x centralny odpinac, 3x dc istic, 3x prepatovka), ci sa mam snazit usetrit vyziarene teplo z dratov co najviac (to by znamenalo dratovat 6+25, celkovo 41W, ale kto ma tu 25-ku v tom rozvadzaci ukablovat), alebo tych 15W rozdielu uz nehra rolu a staci 6+16 (56W).
Straty pristrojov mozem len odhadovat. OPVF10-2 maju max stratu 3W (asi pre 1000V 30A), pri 100V 11A to musi byt zlomok, ale pocitajme pesimisticky 1W, tak je to celkovo 15W. OPVP-22-2 ma 7W (pre 400V 125A), takze zase zlomok, pesimisticky nech nezerem 3W, takze 9W celkovo. Saltekmi nic netecie, zostavaju 3 DC istice (zatial nemam vybrane) a mostiky.
Celkovo teda 9+15+56+?=
80+W, to mi nepripada na plechovu skrinu 0.6x1m nejak hrozne cislo.
Je moja uvaha spravna, alebo mam niekde zasadnu chybu?
Diky
*1 - zatial realizujem len 5+5, zvysnych 5 nechavam ako rezervu na buduce rozsirenie o vychod/zapad.
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.