Lucano88 píše:S tím přepínačem počítám, kdyby náhodou došlo k chybě na AC straně střídače a byl by třeba udělat bypass.
Na druhou stranu by měl umět 32A, tak předpokládám, že to je na to dimenzované.
Každopádně podelite se s nějakým ATS, který máte vyzkoušený?
Jde o to, že ke stridaci mám už natažený kabel na AC vstup z domovního rozvaděče a zároveň druhý kus na AC výstup zpět do domovního rozvaděče a předpokládám, že střídač bude mezi ELM a spotřebou celého domu.
Dá se použít ruční přepínač sítí Hager SFT440. Nejde v pravém slova smyslu o bypass, ale o přepnutí zálohovaných domovních rozvodů bud na back-up výstup střídače nebo přímo na DS.
Ano bypass ve střídači je dimenzován na 32A přes střídač.