Ony jsou v meziobdobí a zimě přebytky? Když je potřeba vytápět ,tak mi přece TČ jede dle tepelné pohody v domě a né podle slunce venku.Dokud nebudete mít pořádnou baterii, tak můžete leda dosáhnout toho,že TČ pojede přez den na plný výkon a používat i energii ze slunce,když bude.Ale rozhodíte si tu tepelnou stálost v domě.GB řeší přebytky,čili jejich směrování a přebytky v topné sezóně teda nevím kde vemete.Pokud tedy budete ovládat vstup 0-10V na TČ ,tak jej můžete výkonově ovládat na základě tohoto signálu,ale kde tedy vemete ten zbytek energie pro tepelnou pohodu?Jediný přínos ovládání toho 0-10V by mohl být v tom,že Vám stačí provozovat čerpadlo jen na 1kW po dobu 5 hodin a to v období,kdy má svítit slunce a ono nepůjde výše.A to bude stačit na 24hod tepelné pohody.Tím se rovnoměrně rozprostře spotřeba TČ do dne a nebude mít náběhy do 10kW a vynechá se temná část dne.To pak ale stačí sígnál 0-10V + časovač,pokud se nedá ten snížený výkon s časovým obdobím nastavit rovnou v menu čerpadla..