Upírovo doupě - Poloostrov

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
Uživatelský avatar
ViktorEX
Příspěvky: 416
Registrován: stř zář 16, 2020 5:45 pm

Re: Upírovo doupě - Poloostrov

Příspěvek od ViktorEX »

3 dny TČ ... topíme zatím 2 místnosti na 23° + před den otevřeno na chodbu a do dalšího pokoje, venku v noci 2-3°, přes den vítr, 6-9°

výsledek >>> 4,8 kWh denně, asi bych řekl, že dobrý. a furt jedu ostrov. topíme do půlnoci, a pouštíme to ráno v 8

a protože jsem zhasnul kotel na uhlí, tak v koupelně je v radiátoru spirála 1kw, tak 15:00 zhasíná bojler, tak pouštíme koupelnu do 17 hod. pak už sluničko zapada. takze je teplo i v koupelne. rano chodba nic moc.
(polo) - Ostrov 13,8 kWp (bude 15 kWp, už to tu leží), 2x Mppt Epever 5kW, Batt Lifepo4 18kWh, 3x invertor 6kW (čistý sinus) .... 300K CZK bez práce, všechno nějaká čína,

14.7. -31.12.2021
21,4 kwh/den, 57% soběstačnost
Celkem spotřeba ... 3,69 MWh

1.1. -27.3.2022,
20,6 kwh/den, 57% soběstačnost
Celkem spotřeba ... 1,8 MWh
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3351
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Upírovo doupě - Poloostrov

Příspěvek od marko250 »

JJ nevýhoda vzduchových jednotek,chce to podlahovku a TČ(dvě a rozdělit patra) co by šlo krmit z FVE a bohužel to vždy bude země/voda (přímý výpar,vrt,plošný),ještě voda/voda,ale kde vzít ty kubíky denně.Ale jako dotop a hlavně chlazení v létě je zase klima super.Stejně bych ji dokupoval k podlahovce,protože chladit podlahu je nepříjemné.
12.68kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /8xGWL / Sunny Mono 310, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x MakeSkyBlue <60A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
Uživatelský avatar
kybos
Příspěvky: 2717
Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
Lokalita: Šternberk
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Bydliště: v údolí mezi kopci

Re: Upírovo doupě - Poloostrov

Příspěvek od kybos »

marko250 píše:bohužel to vždy bude země/voda (přímý výpar,vrt,plošný),ještě voda/voda,ale kde vzít ty kubíky denně
Proč by to mělo být vždy země/voda? Vzduch/voda funguje poměrně dobře při teplotách v našich zeměpisných šířkách.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
dusanmsk
Příspěvky: 315
Registrován: pát říj 15, 2021 10:41 am
Lokalita: Stredocesky kraj
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Upírovo doupě - Poloostrov

Příspěvek od dusanmsk »

Suhlas. Mam cinu vzduch/voda, SCOP 3.6. Priamy vypar mozno zvladne COP 5-7, solanka COP do 4.5. Kedysi platilo, ze nad COP4 je uz zbytocne tlacit na pilu, pretoze v peniazoch za elektriku su to drobne. S planovanou cenou EE 8 Kc/kWh od podzimu sa to ale mozno zase trochu zmeni.
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 2xUS5000
Uživatelský avatar
ViktorEX
Příspěvky: 416
Registrován: stř zář 16, 2020 5:45 pm

Re: Upírovo doupě - Poloostrov

Příspěvek od ViktorEX »

dnesni odecet.
narust asi 370kwh za duben je to tepelne cerpadlo. topime fest. manzelka prisla na to, jak levne je tim topit, a vubec to nesetri. dole nastaveno 24°C

a ted byly v dubnu nejake dost zamracene dny ... ale i tak... zatim duben 92% autarkie
Přílohy
solar-4-2022.jpg
(polo) - Ostrov 13,8 kWp (bude 15 kWp, už to tu leží), 2x Mppt Epever 5kW, Batt Lifepo4 18kWh, 3x invertor 6kW (čistý sinus) .... 300K CZK bez práce, všechno nějaká čína,

14.7. -31.12.2021
21,4 kwh/den, 57% soběstačnost
Celkem spotřeba ... 3,69 MWh

1.1. -27.3.2022,
20,6 kwh/den, 57% soběstačnost
Celkem spotřeba ... 1,8 MWh
Franta2776
Příspěvky: 2429
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Upírovo doupě - Poloostrov

Příspěvek od Franta2776 »

ViktorEX píše:dnesni odecet.
narust asi 370kwh za duben je to tepelne cerpadlo. topime fest. manzelka prisla na to, jak levne je tim topit, a vubec to nesetri. dole nastaveno 24°C

a ted byly v dubnu nejake dost zamracene dny ... ale i tak... zatim duben 92% autarkie
Já jsem pořád mimo síť někdy od poloviny února, el už nespotřebuju.Tady je vidět velká tepelná ztráta tvýho domu.
Jinak jsem se tebou nechal inspirovat a objednal klimu mulitisplit 3+1 Sinclair,hlavně na letní chlazení 26.4 to přijdou montovat.Tím budu přitápět někdy do půlky listopadu.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Mppt Easun 6048
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek