Monitoring parametru Zabbixem

Automatizace, řízení, měření, logování a programování s využitím platformy Raspberry Pi.
Uživatelský avatar
mgx
Příspěvky: 485
Registrován: stř dub 15, 2015 1:14 pm
Bydliště: Tatranska Lomnica

Re: Monitoring parametru Zabbixem

Příspěvek od mgx »

ESP32 ma 3 UART, takze tam mas 3 serialy. + este SPI atd.... Staci si pozret PIN-OUT. UART porty su oznacene zelenou.

https://microcontrollerslab.com/esp32-u ... s-example/
glottis
Příspěvky: 2029
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Monitoring parametru Zabbixem

Příspěvek od glottis »

ty uarty jdou pouzit skoro na vsech pinech. Se to preroutuje. Pouzit ty piny je spis takove doporuceni a byva to nadratovane do nekterych knihoven. Treba esphome je to jedno
DUGi
Příspěvky: 58
Registrován: stř lis 23, 2022 3:29 pm
Lokalita: Kosice

Re: Monitoring parametru Zabbixem

Příspěvek od DUGi »

Akurat som zistil, ze su rozne programy do ESP32.

https://github.com/syssi/esphome-jk-bms
pripojenie JK BMS RS 485 -> ESP32 (bez komunikacie z invertorom)

https://github.com/Uksa007/esphome-jk-bms-can
pripojenie JK BMS RS 485 -> ESP32 -> CAN Inverter

to asi nepojde prepojit cele na CAN ? To by som musel najst taky program alebo naprogramovat, ze ?
ESP32 -> CAN Bus (Inverter + JK BMS)

Nevadi, pojdem kupit este ten 4k7 rezistor, nejake prepojky a pustim sa do toho
Menic 10kW - 2 x SOROTEC REVO VM-II 5,5kW paralel, Panely 5.4kWp - 14xMono HC AmeriSolar AS-6M120-HC 385Wp (2x 7S) juh,45stupnov, Baterky 30kWh - (16 x CATL 302Ah LiFePO4 + 16 x EVE 304Ah LiFePO4 ), 2 x JK BMS B2A20S20P 200A, RD
DUGi
Příspěvky: 58
Registrován: stř lis 23, 2022 3:29 pm
Lokalita: Kosice

Re: Monitoring parametru Zabbixem

Příspěvek od DUGi »

cize ja sa pripojim na hociake piny a v configu mu napisem kam som to pripojil a on si to prepoji na dane piny, spravne ?
v mojom pripade ak by som to zobral zlava hore mozem rovno pouzit tie co su pri sebe
piny oznacene na boarde TXD a RXD sa volaju U0TXD a U0RXD ?

# ESP32 CAN/Serail port pins:
# GPIO pins your CAN bus transceiver(TJA1050) is connected to the ESP, note! TX->TX and RX->RX.
can_tx_pin: GPIO23
can_rx_pin: GPIO22
# GPIO pins your JK-BMS RS485(TTL) is connected to the ESP TX->RX and RX->TX.
tx_pin: U0TXD
rx_pin: U0RXD
Přílohy
ESP32_front.jpg
ESP32_back.jpg
Menic 10kW - 2 x SOROTEC REVO VM-II 5,5kW paralel, Panely 5.4kWp - 14xMono HC AmeriSolar AS-6M120-HC 385Wp (2x 7S) juh,45stupnov, Baterky 30kWh - (16 x CATL 302Ah LiFePO4 + 16 x EVE 304Ah LiFePO4 ), 2 x JK BMS B2A20S20P 200A, RD
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1259
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Monitoring parametru Zabbixem

Příspěvek od TomHC »

Áno, esp32 má multiplexor a vie interne preroutovať piny.
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
glottis
Příspěvky: 2029
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Monitoring parametru Zabbixem

Příspěvek od glottis »

DUGi píše:cize ja sa pripojim na hociake piny a v configu mu napisem kam som to pripojil a on si to prepoji na dane piny, spravne ?
v mojom pripade ak by som to zobral zlava hore mozem rovno pouzit tie co su pri sebe
piny oznacene na boarde TXD a RXD sa volaju U0TXD a U0RXD ?
Zrovna tyhle piny bych nepouzil, protoze jsou napojene na tu USB cast. Programuje se to pres ne a je tam debug konzole. Vybral bych si z tehle.

GPIO13
GPIO14
GPIO16
GPIO17
GPIO18
GPIO19
GPIO21
GPIO22
GPIO23
GPIO25
GPIO26
GPIO27
GPIO32
GPIO33

Uz jsem i cetl, ze si clovek BMS bricknul, kdy zto zapojil na piny, kde se muzou objevit i jine signaly nez clovek chce. Treba ten primarni seriak kam pada cokoliv a prga se to pres nej nebo nejake, kde se pri bootu muze objevit nejaka frekvence nebo tak.

https://randomnerdtutorials.com/esp32-p ... nce-gpios/
DUGi
Příspěvky: 58
Registrován: stř lis 23, 2022 3:29 pm
Lokalita: Kosice

Re: Monitoring parametru Zabbixem

Příspěvek od DUGi »

Ahojte, tak som to zblastil a dal do toho program pre JK BMS a Invertor:
https://github.com/Uksa007/esphome-jk-bms-can

nastavil som v configu WiFi a piny nasledovne:
# ESP32 CAN/Serail port pins:
# GPIO pins your CAN bus transceiver(TJA1050) is connected to the ESP, note! TX->TX and RX->RX.
can_tx_pin: GPIO26
can_rx_pin: GPIO27
# GPIO pins your JK-BMS RS485(TTL) is connected to the ESP TX->RX and RX->TX.
tx_pin: GPIO22
rx_pin: GPIO23

Na Strane JK BMS (RX/TX su krizovane):
TX z JK BMS ide na RX ESP32 - GPIO23
RX z JK BMS ide na TX ESP32 - GPIO22
+3.3V - nepripajam ? na scheme je vo vzduchu ?!

Na strane TJA1050 (TX/RX idu na priamo):
ESP32 5V - TJA1050 VCC
ESP32 TX GPIO26 - TJA1050 TX
ESP32 RX GPIO27 - TJA1050 RX

TJA1050 k Menicu som napojil napriamo CAN_L/CAN_H

ked som to zapol bez pripojenia k zariadeniam tak sa to dookola restartovalo. Skusil som aj ine ESP32 a to iste.
Zistil som, ze ak nedetekuje CAN skusa sa dooola restarovat.

Ked to pripojim na menic a BMS staci tam dat hociaky USB adapter a nechat to bezat ?
Ako sa da pripojit na konzolu cez WiFi ? je na to nejaky program ?
Přílohy
Uksa007_esphome-jk-bms-can.png
ESP32_kablovacka.jpg
ESP32_OLD.jpg
Menic 10kW - 2 x SOROTEC REVO VM-II 5,5kW paralel, Panely 5.4kWp - 14xMono HC AmeriSolar AS-6M120-HC 385Wp (2x 7S) juh,45stupnov, Baterky 30kWh - (16 x CATL 302Ah LiFePO4 + 16 x EVE 304Ah LiFePO4 ), 2 x JK BMS B2A20S20P 200A, RD
DUGi
Příspěvky: 58
Registrován: stř lis 23, 2022 3:29 pm
Lokalita: Kosice

Re: Monitoring parametru Zabbixem

Příspěvek od DUGi »

Prvy pokus bol neuspesny.
Invertor mi vyhodi Error 31 po pripojeni - nedokumentovany.
Po odpojeni error zmizne.
ESP32 sa dookola rebootuje.
Menic 10kW - 2 x SOROTEC REVO VM-II 5,5kW paralel, Panely 5.4kWp - 14xMono HC AmeriSolar AS-6M120-HC 385Wp (2x 7S) juh,45stupnov, Baterky 30kWh - (16 x CATL 302Ah LiFePO4 + 16 x EVE 304Ah LiFePO4 ), 2 x JK BMS B2A20S20P 200A, RD
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1259
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Monitoring parametru Zabbixem

Příspěvek od TomHC »

Monitorovať to vieš cez

Kód: Vybrat vše

esphome logs tvoj_subor.yaml
esphome-monitor.PNG
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
DUGi
Příspěvky: 58
Registrován: stř lis 23, 2022 3:29 pm
Lokalita: Kosice

Re: Monitoring parametru Zabbixem

Příspěvek od DUGi »

Tak sa mi podarilo rozbehat utilitku mpp-solar ktora by mala fungovat s roznymi menicmi a dokaze cez USB posielat commandy do menica a ziskavat data.
https://github.com/jblance/mpp-solar
mam to pripojene na menic priamo cez usb kabel a mozem teda napojit aj viac menicov cez ostatne USB porty priamo do PCa len cez prepinac si zvolim s ktorym menicom chcem komunikovat.
Dokaze to vraj aj JK BMS cez serial a aj cez BLE ale to som este neskusal, BMS mam zatial prepojene cez ESP32.

priklad vystupu:
mpp-solar -n 'REVO' -P PI30REVO -c QALL -p /dev/ttyUSB1
Command: QALL - Current Status Data inquiry
--------------------------------------------------------------------------------
Parameter Value Unit
ac_input_voltage 237 V
ac_input_frequency 49.9 Hz
ac_output_voltage 230 V
ac_output_frequency 49.9 Hz
ac_output_active_power 25 W
ac_output_load 0 %
battery_voltage 53.6 V
battery_capacity 100 %
battery_charging_current 37 A
battery_discharging_current 0 A
pv_input_voltage 216 V
pv_input_current 8.0 A
pv_power 1728 W
daily_pv_power_generated 24141 WH
total_pv_power_generated 24 kWH
device_mode Battery
warning_code No warning
fault_code No fault

teraz si uz len spravim script co preparsuje vystup a bude to posielat do zabbixu a mozem sa pustit do grafov a dashboardu...
Menic 10kW - 2 x SOROTEC REVO VM-II 5,5kW paralel, Panely 5.4kWp - 14xMono HC AmeriSolar AS-6M120-HC 385Wp (2x 7S) juh,45stupnov, Baterky 30kWh - (16 x CATL 302Ah LiFePO4 + 16 x EVE 304Ah LiFePO4 ), 2 x JK BMS B2A20S20P 200A, RD
DUGi
Příspěvky: 58
Registrován: stř lis 23, 2022 3:29 pm
Lokalita: Kosice

Re: Monitoring parametru Zabbixem

Příspěvek od DUGi »

tak som vytvoril dashboard:
zabbix_dashboard.png
prikladam export templatu plus script a userparameter - treba rozbalit do:
/etc/zabbix/scripts/revo_qall.sh
/etc/zabbix/zabbix_agent2.d/userparameters_revo.conf

user zabbix musi mat pristup k USB v linuxe takze treba ho pridat do groupy a restartnut zabbix agenta:
# usermod -a -G dialout zabbix
# service zabbix-agent2 restart
Přílohy
userparameters_revo.zip
(199 bajtů) Staženo 38 x
zbx_export_templates_solar.zip
(1.25 KiB) Staženo 48 x
Menic 10kW - 2 x SOROTEC REVO VM-II 5,5kW paralel, Panely 5.4kWp - 14xMono HC AmeriSolar AS-6M120-HC 385Wp (2x 7S) juh,45stupnov, Baterky 30kWh - (16 x CATL 302Ah LiFePO4 + 16 x EVE 304Ah LiFePO4 ), 2 x JK BMS B2A20S20P 200A, RD
DUGi
Příspěvky: 58
Registrován: stř lis 23, 2022 3:29 pm
Lokalita: Kosice

Re: Monitoring parametru Zabbixem

Příspěvek od DUGi »

pridal som dalsie itemy z QPIGS scriptu a nejake grafy do templatu
Přílohy
Zabbix_mpp-solar.zip
(3.66 KiB) Staženo 52 x
Menic 10kW - 2 x SOROTEC REVO VM-II 5,5kW paralel, Panely 5.4kWp - 14xMono HC AmeriSolar AS-6M120-HC 385Wp (2x 7S) juh,45stupnov, Baterky 30kWh - (16 x CATL 302Ah LiFePO4 + 16 x EVE 304Ah LiFePO4 ), 2 x JK BMS B2A20S20P 200A, RD
DUGi
Příspěvky: 58
Registrován: stř lis 23, 2022 3:29 pm
Lokalita: Kosice

Re: Monitoring parametru Zabbixem

Příspěvek od DUGi »

kedze menic obcas vracal nezmysly tak som upravil filter aby zahadzoval data, co su mimo rozsah (napr napatie na PV mi obcas hodilo aj 900V takze filtrujem vsetko mimo 0-300V a pod.)
Přílohy
Zabbix_mpp-solar.zip
(3.9 KiB) Staženo 32 x
Menic 10kW - 2 x SOROTEC REVO VM-II 5,5kW paralel, Panely 5.4kWp - 14xMono HC AmeriSolar AS-6M120-HC 385Wp (2x 7S) juh,45stupnov, Baterky 30kWh - (16 x CATL 302Ah LiFePO4 + 16 x EVE 304Ah LiFePO4 ), 2 x JK BMS B2A20S20P 200A, RD

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek