Palalelní, sériové, sérioparalelní, spojení různých panelů, propojení při různé orientaci střechy, vnitřní zapojení panelu, ochranné diody, diskuze, rady a praktické zkušenosti

V-Z strana

Příspěvekod Skrat » pát říj 04, 2019 2:05 pm

Mám na odborníky dotaz.Zatím namontováno na západní straně 2s4p panely 230W 60článek a regulátor PWM.Na Východní stranu mám namontovat to samý,nebo je lepší 72článek? Do budoucna plánuji ještě Jižní stranu ta je 40m daleko.Systémové napětí 48V.
24V systém Východní stra 220W 2s4p=1760Wp,Západní strana 220W 3p2s=1320Wp.Baterky Lion 1sada150Ah s BMS,2sada 150Ah s BMS,3sada 60Ah s BMS,4sada 60Ah s BMS a 5sada vše co sem posbíral prismy a články 80-100Ah s BMS.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Nově Axpert VP 24/3000W Plus PF1 jen jako měnič na pálení přebytků .Dále 48V systém .220W 2s=440Wp západní strana,180Wp 2s=360Wp,západní strana.Regulátor PWM 48V 20A,MPPT 48V 60A, UPS 2KW,Victron48V/375W.Vše stále ve výstavbě.
?
Skrat
 
Příspěvky: 306
Registrován: sob zář 24, 2016 9:39 pm
Bydliště: Veselí nad Lužnicí

Re: V-Z strana

Příspěvekod marko250 » pát říj 04, 2019 2:41 pm

Tak obecně je nejlepší pro kombinace na regl právě zachovat jeden typ panelu.
9780kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/12xJinkoSolar 225 + <JZ-90° /8xGWL / Sunny Mono 310, regl Midnite Classic 150<89A> a MakeSkyBlue <60A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
Uživatelský avatar
marko250
 
Příspěvky: 2848
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Bydliště: Hlučín

Re: V-Z strana

Příspěvekod beethowen » pát říj 04, 2019 3:23 pm

Skrat píše:Mám na odborníky dotaz.Zatím namontováno na západní straně 2s4p panely 230W 60článek a regulátor PWM.Na Východní stranu mám namontovat to samý,nebo je lepší 72článek? Do budoucna plánuji ještě Jižní stranu ta je 40m daleko.Systémové napětí 48V.

Pokud ta východní strana bude na stejný regulátor, tak určitě 60-ti čl. panely. Pokud to bude na jiný regulátor, ale taky PWM, tak zase 2S 60čl., pokud tam budeš mít jiný regulátor MPPT, tak klidně 3S 60čl., příp. 2S 72čl. (tam už by 3S nevyšlo do 150V).
Uživatelský avatar
beethowen
 
Příspěvky: 697
Registrován: pát čer 23, 2017 6:46 pm
Bydliště: Brno-venkov

Re: V-Z strana

Příspěvekod Skrat » pát říj 04, 2019 3:36 pm

Vždy musím dát jen 2S.Šlo o to co bude mít větší výkon
24V systém Východní stra 220W 2s4p=1760Wp,Západní strana 220W 3p2s=1320Wp.Baterky Lion 1sada150Ah s BMS,2sada 150Ah s BMS,3sada 60Ah s BMS,4sada 60Ah s BMS a 5sada vše co sem posbíral prismy a články 80-100Ah s BMS.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Nově Axpert VP 24/3000W Plus PF1 jen jako měnič na pálení přebytků .Dále 48V systém .220W 2s=440Wp západní strana,180Wp 2s=360Wp,západní strana.Regulátor PWM 48V 20A,MPPT 48V 60A, UPS 2KW,Victron48V/375W.Vše stále ve výstavbě.
?
Skrat
 
Příspěvky: 306
Registrován: sob zář 24, 2016 9:39 pm
Bydliště: Veselí nad Lužnicí

Re: V-Z strana

Příspěvekod beethowen » pát říj 04, 2019 3:48 pm

Skrat píše:Vždy musím dát jen 2S.Šlo o to co bude mít větší výkon

Jaký tam bude regulátor? Proč musíš dát jenom 2S? 72čl. Bude mít větší výkon, ale i plochu (1000x2000mm). 60čl. Bude 1600x1000mm cca. Ale pokud bude regulátor PWM, sys. napětí 48V, tak potenciál 2S 72čl. nevyužiješ.
Uživatelský avatar
beethowen
 
Příspěvky: 697
Registrován: pát čer 23, 2017 6:46 pm
Bydliště: Brno-venkov

Re: V-Z strana

Příspěvekod Skrat » pát říj 04, 2019 4:01 pm

Regulátor mám PWM 60A.není problém utáhnout obě strany.Budu kupovat MPPT na Jižní stranu.Tak mi de o to Jak dát panely.Původní návrch byl: Zapad 2s4p 230W panel,Východ 2s4p 230W,Jih 3s2p 190W.Jižní stranu beru tak ,že je daleko a proto musím mít větší napětí na stringu -menší stráty ve vedení.Zapadní a Východní strana jen 2s protože na jaře a od 25.9 de tam stín.Dva seriově je akorád aby se jim stín vyhnul.
24V systém Východní stra 220W 2s4p=1760Wp,Západní strana 220W 3p2s=1320Wp.Baterky Lion 1sada150Ah s BMS,2sada 150Ah s BMS,3sada 60Ah s BMS,4sada 60Ah s BMS a 5sada vše co sem posbíral prismy a články 80-100Ah s BMS.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Nově Axpert VP 24/3000W Plus PF1 jen jako měnič na pálení přebytků .Dále 48V systém .220W 2s=440Wp západní strana,180Wp 2s=360Wp,západní strana.Regulátor PWM 48V 20A,MPPT 48V 60A, UPS 2KW,Victron48V/375W.Vše stále ve výstavbě.
?
Skrat
 
Příspěvky: 306
Registrován: sob zář 24, 2016 9:39 pm
Bydliště: Veselí nad Lužnicí

Re: V-Z strana

Příspěvekod beethowen » pát říj 04, 2019 5:46 pm

Skrat píše:Regulátor mám PWM 60A.není problém utáhnout obě strany.Budu kupovat MPPT na Jižní stranu.Tak mi de o to Jak dát panely.Původní návrch byl: Zapad 2s4p 230W panel,Východ 2s4p 230W,Jih 3s2p 190W.Jižní stranu beru tak ,že je daleko a proto musím mít větší napětí na stringu -menší stráty ve vedení.Zapadní a Východní strana jen 2s protože na jaře a od 25.9 de tam stín.Dva seriově je akorád aby se jim stín vyhnul.

Takže jsi si odpověděl. Určitě tam nedávej na ten východ 72čl. S PWM a 48V systémem by se z nich staly v podstatě 60čl. Regulátor 60A bude v pohodě, pokud nemůžou být osvětleny obě pole zároveň. No a ten jih bude úplně v pohodě pokud tam bude MPPT.
Ještě je potřeba podle těch stínů popřemýšlet nad těmi sériovými dvojicemi, ať je to co nejlíp s PWM využito.
Uživatelský avatar
beethowen
 
Příspěvky: 697
Registrován: pát čer 23, 2017 6:46 pm
Bydliště: Brno-venkov

Re: V-Z strana

Příspěvekod vlkazajac » pát říj 04, 2019 7:00 pm

"...Zapad 2s4p 230W panel,Východ 2s4p 230W,..."

K pwm regulátoru a k olovu by som dával 250 Wp, aby si v lete veľa nestratil. Perspektívne budeš raz mať len na pwm navešané 3 kWp a budeš chcieť klímu ((
Ak vieš zohnať namiesto 230 Wp silnejšie panely za primeranú cenu, neváhaj ! Potom by bolo optimálne riešenie dať 230 Wp na východ a 250 Wp na západ, alebo ich aspoň kombinovať v sérii.
810 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
2170 Wp, 3 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
Uživatelský avatar
vlkazajac
 
Příspěvky: 3252
Registrován: úte čer 11, 2013 9:40 pm

Re: V-Z strana

Příspěvekod Skrat » pát říj 04, 2019 7:43 pm

Panely už mám schovaný ve stodole.Jiný kupovat nechci.Peníze musím investovat do AKU a hliníkový konstrukce.
24V systém Východní stra 220W 2s4p=1760Wp,Západní strana 220W 3p2s=1320Wp.Baterky Lion 1sada150Ah s BMS,2sada 150Ah s BMS,3sada 60Ah s BMS,4sada 60Ah s BMS a 5sada vše co sem posbíral prismy a články 80-100Ah s BMS.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Nově Axpert VP 24/3000W Plus PF1 jen jako měnič na pálení přebytků .Dále 48V systém .220W 2s=440Wp západní strana,180Wp 2s=360Wp,západní strana.Regulátor PWM 48V 20A,MPPT 48V 60A, UPS 2KW,Victron48V/375W.Vše stále ve výstavbě.
?
Skrat
 
Příspěvky: 306
Registrován: sob zář 24, 2016 9:39 pm
Bydliště: Veselí nad Lužnicí