DC stepdown z 48V systému

Souhrn tématu

Pro napájení z 48V systémů se používají DC stepdown měniče na výstupy 3.3V, 5V a 12V. Často se volí modely s dostatečným chlazením a možností galvanického oddělení, například řada Meanwell DDR s ochranou a izolací do 4 kV. Levnější variantou jsou neizolované moduly jako LM2596, avšak jejich maximální vstupní napětí je omezeno na cca 40V, což může být problém při 48V systémech.
lzahradil
Site Admin
Příspěvky: 1143
Registrován: ned srp 12, 2012 1:18 am
Reputace:431
Lokalita: blízko Plzně
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5840
Kapacita baterie [kWh]: 28
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: CZ
Lokalita:blízko PlzněSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5840 Kapacita baterie [kWh]:28

DC stepdown z 48V systému

Nový příspěvek od lzahradil »

Jaké používáte DC DC step-down měniče z 48V systémového napětí?
Ideálně pro variantu na např 3.3V, 5V, 12V
V nejhorším bych za to dal klidně i nějaký LM2596 a doupravil si to ještě jednou konverzi. Jenže HV verze je tuším jen do max 40V a pak to smrdí :)
FVE 5,84kWp [Axpert 5048MK - LiFePO4 580Ah@48V (zatím) | 3x Axpert MSXE 2400W - NiCd 800Ah@24V]
dano
Příspěvky: 395
Registrován: pát zář 01, 2017 8:54 am
Reputace:55

Re: DC stepdown z 48V systému

Nový příspěvek od dano »

Zalezi na aky vykon to potrebujes, ja pouzivam DC DC menice od Meanwell na DIN listu rady DDR, na 5V napr. tento

https://www.gme.sk/dc-dc-menic-mean-well-ddr-15l-5

Ma sice trocha horsiu ucinnost, ale vyhoda je galvanicke oddelenie do 4kV a napatova ochrana na vystupe.

Otestovany mam este tento cinsky, ten nema galvanicke oddelenie.

https://www.ebay.com/itm/DC8-72V-To-DC5 ... 2749.l2649
DanoP
Příspěvky: 949
Registrován: stř črc 06, 2016 12:27 pm
Reputace:216
Bydliště: Trnava, Slovensko

Re: DC stepdown z 48V systému

Nový příspěvek od DanoP »

Pre male vykony DC/DC s galvanickym oddelenim https://www.tme.eu/sk/katalog/menice-dc ... %3B&page=1
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 3,2kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 47kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
rva
Příspěvky: 5177
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Reputace:1036
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 76
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Lokalita:Kousek od Lysé nad LabemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:46000 Kapacita baterie [kWh]:76

Re: DC stepdown z 48V systému

Nový příspěvek od rva »

Já používám na 5 a 12 V https://rcnun.aliexpress.com/store/grou ... 55449.html protože vypadají, že se snad uchladí.
DC/DC 48V/5V
DC/DC 48V/5V
Tento je neizolovaný, ale mají i izolované verze.
_______________________________________________________________________
FV: 43 kWp,
Baterie: LiFePO4 76 kWh,
Kombinované měniče/regulátory: 3x Isolar SM II (5 kW, 100 A, 450 V) + Isolar SMG II (6.2 kW, 120 A, 500 V)
Mppt regulátory: EPSolar ET6415N (60 A/150 V) + EASun ICharger 48100 (100 A / 150 V)

Kdo je online