Pripojenie bojlera na prebytky

Ohřev TUV, aku nádrže, boilery, ohřívače vody, vytápění, klimatizace
Uživatelský avatar
ixo
Příspěvky: 489
Registrován: stř říj 10, 2012 6:11 pm
Bydliště: Bratislava

Pripojenie bojlera na prebytky

Příspěvek od ixo »

Ahojte, prehľadal som fórum ohľadom témy ukladania prebytkov do fóra, ale nepodarilo sa mi nájsť odpoveď na niekoľko otázok:
1.) Kam vlastnte na bojleri pripojiť výstup z SSR relé? Predpokladám, že priamo na špirálu nie, pretože tá by mala byť spínaná termostatom.
2.) Vo vyťažovači a ´la Drama sa zvykne používať teplotný senzor. Je to senzor, ktorým sa meria teplota vody v bojleri? Ten by mohol nahradiť obídený termostat. Ak, tak kam ho pripojiť?
3.) Možno výstup z SSR pripojiť aj na napájanie celého bojlera? Spolu s PWM frekvencioiu by blikala aj kontrolka ohrevu a celkovo by to asi nebolo dobré riešenie..?

Vopred vďaka... :)
1900 Wp, LiFePo 8x200Ah + 123\SmartBMS, Tristar MPPT 60A, Meanwell 1 kW, PowerJack 5kW, Bratislava
Monitoring systému: https://panel.homeinfo.sk/?id_objekt=15 ... elektraren
(Ne)návratnosť systému: https://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: https://tinyurl.com/mx6gvsj
rva
Příspěvky: 3966
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Pripojenie bojlera na prebytky

Příspěvek od rva »

Myslím, že i taková samozřejmost tam někde bude. K boileru vede kabel z měniče a z toho kabelu vezmeš jeden vodič (já bych vzal nulový - modrý, někdo třeba fázový hnědý/černý) a ten přerušíš a ty dva konce připojíš na SSR. A samozřejmě to děláš při vypnutém napájení a protože na SSR bude napětí, tak zajistíš, aby to někoho nezabilo.
Termostat v boileru funguje dál normálně. Kontrolka taky. Pouze když by to byl nějaký super hitech boiler s nějakou elektronikou, tak je potřeba přes SSR napájet jen spirálu boileru.
Naposledy upravil(a) rva dne stř kvě 24, 2017 5:02 pm, celkem upraveno 1 x.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Uživatelský avatar
ResHacker
Příspěvky: 550
Registrován: stř srp 03, 2011 5:42 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 1160
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Pripojenie bojlera na prebytky

Příspěvek od ResHacker »

Už to tu máš řešené xkrát, SSR se zapojuje do série s napájením bojleru, v bojleru samozřejmě musí být dále do série s napájením samotné spirály zapojené oba termostaty - jak provozní, tak nouzový.

Ad 2) Do žádného obcházení termostatů (hlavně toho nouzového) se nepouštěj! Dramův vytěžovač jsem příliš nestudoval, ale dá se čekat, že tepelný senzor bude ke snímání teploty vody.

Ad 3) Nevím, jak to má Drama řešeno, ale u Kybosova regulátoru to prostě "kmitá" s poměrně krátkou hysterezí závislou na přizpůsobení zátěže aktuálnímu výkonu FVE. Jednoduše - v případě vyššího odběru, nežli je aktuální výkon, potom čím vyšší zatížení, tím rychlejší kmitání, v případě nižšího odběru mám stále přebytky rovny rozdílu aktuálního výkonu FVE a odběru..
(polo) ostrov 1160Wp monokrystal, Midnite Classic 150 + WB Jr, 8S3P (24V) ~540Ah LiFePO (14kWh), HF čína KS-6000p 6kW / 24V čistý sinus
P106 Electric, Samsung SDI 40s3p 148V/180Ah (27kWh) + 9kW fastcharger
rva
Příspěvky: 3966
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Pripojenie bojlera na prebytky

Příspěvek od rva »

rva píše:
... vodič (já bych vzal nulový - modrý, někdo třeba fázový hnědý/černý) a ten přerušíš ...
K tomu přerušení - možná je vhodnější přerušit fázový vodič, někteří to doporučují, aby pod napětím byla v nečinnosti jen část vodiče k SSR. Při přerušení nuláku mně vyhovuje, když tím někde štrejchnu, tak to není tvrdý zkrat, protože to jde přes spirálu (a kontakty termostatu).
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Uživatelský avatar
ixo
Příspěvky: 489
Registrován: stř říj 10, 2012 6:11 pm
Bydliště: Bratislava

Re: Pripojenie bojlera na prebytky

Příspěvek od ixo »

Z princípu by som prerušoval tiež vodič, čo pri uzemnených TN sústavách je kopajúci "fázový". Z meniča však vystupuje IT sústava izolovaná voči zemi, čiže vodiče L1 a L2, takže technicky by na tom, ktorý vodič prerušíme, záležať nemalo.

Takže dík za info, výkon sa teda riadi pripájaním/odpájaním celého bojlera. Mal by ísť o nejaký jednoduchý klasický typ bojlera. Preblikávajúca kontrolka ohrevu tak bude indikovať, akú PWM intenzitu môj regulátor prebytkov bude v tej chvíli dodávať.
1900 Wp, LiFePo 8x200Ah + 123\SmartBMS, Tristar MPPT 60A, Meanwell 1 kW, PowerJack 5kW, Bratislava
Monitoring systému: https://panel.homeinfo.sk/?id_objekt=15 ... elektraren
(Ne)návratnosť systému: https://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: https://tinyurl.com/mx6gvsj

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek