Ochrana domu pred požiarom a DC oblukom
Souhrn tématu
Požáry způsobené DC oblouky v solárních panelech představují významné riziko pro bezpečnost domu. Správný výběr slučovacích skříněk, způsob spojování kabelů (krimpování MC4 nebo použití DC jističů) a použití DC kontaktorů v systémech Victron pomáhají minimalizovat riziko vzniku oblouku. Důležitá je také volba vhodných skříněk v podkroví s hořlavými materiály a instalace spolehlivých detektorů dýmu a požáru.
- slavo
- Příspěvky: 178
- Registrován: pon říj 18, 2021 11:59 am
- Reputace:0
Ochrana domu pred požiarom a DC oblukom
Požiare panelov v domoch sú rizikové najmä pre vznik DC oblukov. Ako riesite ochranu?
- ake zlucovacie skrinky (combiner box) mate overene?
- ako robite spoje? krimpujete mc4 alebo cez dc istice?
- ako riesite vznik dc obluka v systeme victron, nejake dc contactory ovladane cez cerbo?
- ake skrinky pouzivate v podkrokoviach, kde je drevo a iny horlavy material, do akych chraniciek davate kable?
- ake detektory dymu a poziaru pouzivate?
vdaka
- ake zlucovacie skrinky (combiner box) mate overene?
- ako robite spoje? krimpujete mc4 alebo cez dc istice?
- ako riesite vznik dc obluka v systeme victron, nejake dc contactory ovladane cez cerbo?
- ake skrinky pouzivate v podkrokoviach, kde je drevo a iny horlavy material, do akych chraniciek davate kable?
- ake detektory dymu a poziaru pouzivate?
vdaka
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
- JirkaE
- Příspěvky: 2972
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Reputace:430
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7350
- Kapacita baterie [kWh]: 38
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Lokalita:Kousek od RozvadovaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7350 Kapacita baterie [kWh]:38
Re: Ochrana domu pred požiarom a DC oblukom
Hele Slavo, nechci prudit, ale na každou z Tvých otázek jsou tady na webu již desítky odpovědí - postupy - i linky na konkrétní prodejce - ale chápu, že takhle je to jednodušší 
Co trošku hledat a číst ?
Proč by to někdo hledal za Tebe ?
Není tady placený moderátor, jen kutilové, kteří již vesměs všichni - to své - zveřejnili
Co trošku hledat a číst ?
Není tady placený moderátor, jen kutilové, kteří již vesměs všichni - to své - zveřejnili
Porovnání všech 4 stringů i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 TAKÉ e-Transit FV/DS
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
:
DC/AC - WATTMETR / Victron / Bojlery / E-Transit / DS
Domovské vlákno : Jirkova FVE
Spirály v bazaru : Spirály 55V - Je tam i ten test
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
DC/AC - WATTMETR / Victron / Bojlery / E-Transit / DS
Domovské vlákno : Jirkova FVE
Spirály v bazaru : Spirály 55V - Je tam i ten test
- slavo
- Příspěvky: 178
- Registrován: pon říj 18, 2021 11:59 am
- Reputace:0
Re: Ochrana domu pred požiarom a DC oblukom
Ako to pekne horí, čo sa stane po rokoch, ak sa spoje spotrebujú. To hrozí pri množstve inštalácii. Malo by byť nejaké zariadenie čo meria odpor systému?
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V