zapojeni menice na pul domu
Zdravim.
Bude funkcni zapojeni L a N z menice, na N v rozvodu chaty a L na pulku zasuvek?
Diky .
Bude funkcni zapojeni L a N z menice, na N v rozvodu chaty a L na pulku zasuvek?
Diky .
-
- Příspěvky: 1938
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Reputace: 336
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 33
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: zapojeni menice na pul domu
Tedy do zbývající poloviny zásuvek L nepůjde?
-
- Příspěvky: 257
- Registrován: sob čer 07, 2025 6:46 pm
- Reputace: 18
- Lokalita: Rožňava, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7700
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Rozložná, SR
Re: zapojeni menice na pul domu
Dá sa zapojiť aj jedna zásuvka, ak na to je nejaký dôvod. Väčšina ľudí však chce na FVE toho zapojiť čo najviac.
Polostrov 7,7kWp, 1f menič Daxtromn 10kW, LiFePo4 30kWh, tepelné čerpadlo LG Therma V Monobloc 9kW, ohrev vody z prebytkov, HomeAssistant
-
- Příspěvky: 34
- Registrován: úte dub 17, 2018 8:32 am
- Reputace: 0
Re: zapojeni menice na pul domu
Do ostatnich jde normalne od cezu....jde o silu baterek...neutahnou mycku a pracku
-
- Příspěvky: 257
- Registrován: sob čer 07, 2025 6:46 pm
- Reputace: 18
- Lokalita: Rožňava, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7700
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Rozložná, SR
Re: zapojeni menice na pul domu
Tak to je pochopiteľné. Pokiaľ máš dostatočne rozdelené zásuvkové okruhy v rozvádzači, tak samozrejme nie je problém pripojiť na menič len to čo potrebuješ.
Polostrov 7,7kWp, 1f menič Daxtromn 10kW, LiFePo4 30kWh, tepelné čerpadlo LG Therma V Monobloc 9kW, ohrev vody z prebytkov, HomeAssistant
-
- Příspěvky: 34
- Registrován: úte dub 17, 2018 8:32 am
- Reputace: 0
Re: zapojeni menice na pul domu
Na to se ptam jestli staci oddelena faze a nulak muze bejt spolecnej?
-
- Příspěvky: 4397
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Reputace: 781
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: zapojeni menice na pul domu
N může být společný, pokud nevede z chrániče. Ale předpokládám, že se tady jedná o starou elektroinstalaci bez chráničů - tedy L + PEN.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 257
- Registrován: sob čer 07, 2025 6:46 pm
- Reputace: 18
- Lokalita: Rožňava, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7700
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Rozložná, SR
Re: zapojeni menice na pul domu
Samozrejme môźe byť spoločný. Jediný problém by mohol byť s prierezom nuláku, ak by si chcel z meniča napájať spotrebič pripojený na dve fázy ako napr. varná doska. Myslím, že to v tvojom prípade nehrozí. Samozrejme nulák musí byť pripojeny k nuláku DS ešte pred akýmkoľvek prúdovým chráničom.
Polostrov 7,7kWp, 1f menič Daxtromn 10kW, LiFePo4 30kWh, tepelné čerpadlo LG Therma V Monobloc 9kW, ohrev vody z prebytkov, HomeAssistant