Přepnutí na DS nebo nabíjení z DS ?
Mám takové dilema, které řeším již delší dobu a chtěl bych se tímto zeptat zkušenějších (poloostrovních) solárníků. Co preferujete v tomhle období nedostatku elektřiny z FVE?
1) Přepnutí na DS
2) Zapnutí dobíjení baterií z DS
3) Nějaká jiná varianta
1) Přepnutí na DS
2) Zapnutí dobíjení baterií z DS
3) Nějaká jiná varianta
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT Epever XTRA4415N, 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
-
- Příspěvky: 991
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Přepnutí na DS nebo nabíjení z DS ?
Momentálně přepínám na DS, do budoucna možná nabíjení aku v době NT. Při aktuální sazbě D25 mám rozdíl cca 2kč/kWh v distribučním poplatku.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 3981
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Přepnutí na DS nebo nabíjení z DS ?
U menší elektrárny jsme přepínal na DS, když vyrostla a DS potřebuji méně, tak zapínám dobíjení baterie v nízkém tarifu (D25).
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 1043
- Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
- Lokalita: Lašská brána Beskyd
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Přepnutí na DS nebo nabíjení z DS ?
OK. Jasně, taky jsem loni ještě přepínal na DS (minimální ztráty při konverzi AC-DC-AC), ale letos, kdy již té EE z DS je (nebo doufám snad bude) potřeba asi opravdu minimum, možná bude ekonomičtější to občasné dobití baterek v době NT (d25d).
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT Epever XTRA4415N, 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
-
- Příspěvky: 1865
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: Přepnutí na DS nebo nabíjení z DS ?
Ja mám doma síce Flatpack nabíjačku, ale batérie nedobíjam zo siete. Bežný deň bez extra spotreby (5x práčka a sušička...) je cca 8 kWh a keď za deň prídu 3 kWh zo slnka - to by znamenalo 5 kWh zo siete. Nejde mi o straty, ale sieť je stabilná, výpadok býva raz za dva roky, aj to plánovaný.
Ak sa manžela snaží, tak za deň padne aj 15-20 kWh. A po novom aj auto, to už teraz nabíjam iba zo siete.
Vedel by som to pekne automatizovať, ale príde mi to zbytočné. Ak sa čokoľvek zmení, do hodiny to viem zapojiť a používať
Ak sa manžela snaží, tak za deň padne aj 15-20 kWh. A po novom aj auto, to už teraz nabíjam iba zo siete.
Vedel by som to pekne automatizovať, ale príde mi to zbytočné. Ak sa čokoľvek zmení, do hodiny to viem zapojiť a používať
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.7 MWh AC
-
- Příspěvky: 109
- Registrován: pát kvě 06, 2022 10:39 am
- Lokalita: Galanta
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5730
- Kapacita baterie [kWh]: 14,3
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Přepnutí na DS nebo nabíjení z DS ?
Ja mam prepinac fve - ds,ale v tomto obdobi je dom na ds (akurat vcera bola vynimka ).
Akurat mam zvlast zasuvku na bojler a ev,tam sa mi spolahlivo minie vsetka prebytocna energia. A udrziavam baterku okolo 70-80% pre kazdy pripad.
Akurat mam zvlast zasuvku na bojler a ev,tam sa mi spolahlivo minie vsetka prebytocna energia. A udrziavam baterku okolo 70-80% pre kazdy pripad.
6x Longi 370 JV+ 6x Longi 370 JZ 4440 Wp, 3x430 Longi JZ 1290 Wp | Victron 150/35 MPPT | Must PV1800 Pro 5,2 kW | 16x LiFePo4 280Ah
-
- Příspěvky: 1865
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: Přepnutí na DS nebo nabíjení z DS ?
A máš automatický prepínač? Ja mám ručný a po prepnutí musím ísť vypnúť obe TV a STB, takže sa mi to nechce robiť, nech si to žije cez bypass.
A ty ak máš tiež ručný, tak pri výpadky DS by si musel ísť ručne prehodiť výhybku
A ty ak máš tiež ručný, tak pri výpadky DS by si musel ísť ručne prehodiť výhybku
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.7 MWh AC
-
- Příspěvky: 83
- Registrován: stř úno 16, 2022 7:25 pm
Re: Přepnutí na DS nebo nabíjení z DS ?
Nabijim z NT jen v noci Spinam podle SOC a do xyz SOC v baterii.
8,08kWp (V - 1,680kWp, J - 3,04kWp, Z - 3,36kWp), Victron MP2 5000VA, 2 * (Victron MPPT 250/85), 2 * ( LiFePo4 16x 280Ah Eve), Victron Smartshunte + BMS
-
- Příspěvky: 384
- Registrován: pát říj 15, 2021 10:41 am
- Lokalita: Stredocesky kraj
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 11250
- Kapacita baterie [kWh]: 9.6
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Přepnutí na DS nebo nabíjení z DS ?
Ja som len zdvihol soc pod ktory sa studer pripoji na siet na 45% a nijak dalej to neriesim. Co nasvieti spotrebujem, asi 2x za posledny mesiac sa mi stalo, ze som aj dobil baterky. Mozno v decembri v slnecny den prepnem na par hodin na ds a necham dobit baterky do 100 kvoli balancovaniu.
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 2xUS5000
-
- Příspěvky: 475
- Registrován: pon bře 01, 2021 10:27 am
- Lokalita: Horná Orava
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Přepnutí na DS nebo nabíjení z DS ?
Prepínam na DS, v bateriach nechávam pre prípad núdze. Nerobím to často, v zime málo slnka, takže ma to ani neotravuje. Ak by bolo slnečno,tak to prepnem na FVE. Tri dni dozadu nešla EE z DS, takže to prišlo vhod. Zapnúť to vedia aj ženské osadenstvo.
Na firme s DEYE je to ešte jednoduchšie, tam idem on grid dá sa nastaviť , podľa dňa a času - večer pod 40 % SOC nevybíjam, na LOAD mám 3 f spotrebiče a zopár iných zálohovaných, v prípade výpadku DS prepnem cez ATS kaskádu 6 ks king 2 zapojených 1 f, ktoré prevažne roka používam, ako nabíjačky zo slnka.
Na firme s DEYE je to ešte jednoduchšie, tam idem on grid dá sa nastaviť , podľa dňa a času - večer pod 40 % SOC nevybíjam, na LOAD mám 3 f spotrebiče a zopár iných zálohovaných, v prípade výpadku DS prepnem cez ATS kaskádu 6 ks king 2 zapojených 1 f, ktoré prevažne roka používam, ako nabíjačky zo slnka.
8,64 kWp JJZ 12 % sklon, 24 x 360 Wp Longi Full Black , 3 x PIP 5048 MK na 1 f, Batéria Li-ion Tesla 12s - 40 kWh/ pracovný rozsah batérii 42 - 49 V
-
- Příspěvky: 500
- Registrován: sob bře 09, 2019 5:30 pm
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
- Bydliště: Usteckoorlicko
Re: Přepnutí na DS nebo nabíjení z DS ?
Prepinam na DS, nabijeni z DS podle me moc nedava smysl.
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, Energetica 385 Wp / 3,495 kWp
PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR, Epever 4415
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR, Epever 4415
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
-
- Příspěvky: 389
- Registrován: ned čer 26, 2022 3:33 pm
- Lokalita: Znojemsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 11
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Přepnutí na DS nebo nabíjení z DS ?
prepinam automaticky mezi FVE a siti pomoci 3x RD 25-22-230V. Pravidla jsou:
1,podle SOC baterie - prepina se vzdy pri nejmensi zatezi (pod 400W), tzn pokud z FVE vali do baraku 5kw a jiz by se melo spustit pravidlo skrz SOC, tak automatizace ceka.
2,NT tarif - jakmile je aktivni, tak pres zimni obdobi se vzdy prepina, at je SOC klidne 99%, jelikoz pres VT se urcite mine.
pred stykacama jsou jeste dva SFT440 4P 40A vypinace, kde muzu ruco prepinat mezi FVE/Siti (kdyby automatizace/FVE klekla)
EV ma svoji vlastni vetev, kde muze nezavisle na baraku sosat bud ze site a nebo z fve
1,podle SOC baterie - prepina se vzdy pri nejmensi zatezi (pod 400W), tzn pokud z FVE vali do baraku 5kw a jiz by se melo spustit pravidlo skrz SOC, tak automatizace ceka.
2,NT tarif - jakmile je aktivni, tak pres zimni obdobi se vzdy prepina, at je SOC klidne 99%, jelikoz pres VT se urcite mine.
pred stykacama jsou jeste dva SFT440 4P 40A vypinace, kde muzu ruco prepinat mezi FVE/Siti (kdyby automatizace/FVE klekla)
EV ma svoji vlastni vetev, kde muze nezavisle na baraku sosat bud ze site a nebo z fve
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS
-
- Příspěvky: 109
- Registrován: pát kvě 06, 2022 10:39 am
- Lokalita: Galanta
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5730
- Kapacita baterie [kWh]: 14,3
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Přepnutí na DS nebo nabíjení z DS ?
Mam ten cinsky automaticky,ale momentalne vyuzivam len manualne prepinanie,kedze automaticky rezim spravi cca 1 sekundovy blackout v smere fve-ds. Inac pri starom ats som mal automatizaciu,ktora vypla klimu a pockala,kym zastavi kompresor chladnicky
6x Longi 370 JV+ 6x Longi 370 JZ 4440 Wp, 3x430 Longi JZ 1290 Wp | Victron 150/35 MPPT | Must PV1800 Pro 5,2 kW | 16x LiFePo4 280Ah
-
- Příspěvky: 1043
- Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
- Lokalita: Lašská brána Beskyd
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Přepnutí na DS nebo nabíjení z DS ?
Až na ten rozdíl v ceně VT/NT. Přece jen v době NT je distribuce skoro zadarmo. Ale to je právě podstatou toho dozazu. Jestli to má vůbec smysl řešit ?
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT Epever XTRA4415N, 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
-
- Příspěvky: 1865
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: Přepnutí na DS nebo nabíjení z DS ?
Inak keď nad tým tak teraz premýšľam, v zime by možno stálo za úvahu prepnúť na grid a podľa potreby zapínať jeden menič a nabíjať iba auto. Meniče zbytočne cucajú baterku a keď sú 3 dni po sebe zisky okolo 3 kWh tak to fakt nemá význam. A prepnúť celý dom ozaj len keď bude predpoveď že aspoň 3 dni bude slnečno.
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.7 MWh AC
-
- Příspěvky: 389
- Registrován: ned čer 26, 2022 3:33 pm
- Lokalita: Znojemsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 11
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Přepnutí na DS nebo nabíjení z DS ?
za me to ma smysl, ale zalezi jakej mas cenik ... pro me dela rozdil 3kc mezi NT a VT, proto pres noc dobijim baterii na 50%, pokud forecast pro nasledujici den pod 3kWh + prepinam na NT a baterie jede pres VT, za minulej rok jsem timto zpusobem protahl 89% spotreby pres NT. Zivotnost baterie neresim, jelikoz stejne klekne na degradaci chemie nez na cykly ...
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS
-
- Příspěvky: 1230
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Přepnutí na DS nebo nabíjení z DS ?
Ja som rozdelil okruhy na dva prepinace sieti.
Prvy prepinac - varna doska,truba,umyvacka
Druhy prepinac - ostatne vsetko v dome a pristavbe a technickej...
Garaz je stale na DS lebo tam mam 3 faze.
Podla predpovede a stavu baterky prepnes zvlast kazdy okruh, ale vacsinou prvy okruh ked sa prepne tak uz ostava na DS az pokym nieje aspom dvojdnova predpoved pocasia ze bude slnecno..
A teda samozrejme ja mam este vacsiu cast vykonu panelov v garazi, takze az budu na streche tak to bude zase o niecom inom.
Pracku so susickou mam v pivnici a rozmyslal som nad tym ze by som k nim este dotiahol zvlast zasuvky z DS a aj keby bolo zatiahnute dva tri tyzdne v kuse tak len prepneme pracku a susicku podla potreby do druhej zasuvky a dom so svojou spotrebou moze stale bezat na baterku.
Prvy prepinac - varna doska,truba,umyvacka
Druhy prepinac - ostatne vsetko v dome a pristavbe a technickej...
Garaz je stale na DS lebo tam mam 3 faze.
Podla predpovede a stavu baterky prepnes zvlast kazdy okruh, ale vacsinou prvy okruh ked sa prepne tak uz ostava na DS az pokym nieje aspom dvojdnova predpoved pocasia ze bude slnecno..
A teda samozrejme ja mam este vacsiu cast vykonu panelov v garazi, takze az budu na streche tak to bude zase o niecom inom.
Pracku so susickou mam v pivnici a rozmyslal som nad tym ze by som k nim este dotiahol zvlast zasuvky z DS a aj keby bolo zatiahnute dva tri tyzdne v kuse tak len prepneme pracku a susicku podla potreby do druhej zasuvky a dom so svojou spotrebou moze stale bezat na baterku.
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
-
- Příspěvky: 500
- Registrován: sob bře 09, 2019 5:30 pm
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
- Bydliště: Usteckoorlicko
Re: Přepnutí na DS nebo nabíjení z DS ?
Ted na to koukam, co mi poslal cez cenik od noveho roku. D25d VT 6.99, NT 4.66, pripoustim, ze si nejsem jist, jestli cerpam ze spravnych polozek. Trochu mam obavu, jestli tech 2,33 nesezere transport do baterek, z baterek a klidovy odber menice. Dalsi vec je, jestli diky vetsimu poplatku za jistic se vyplati D25d. Ja jsem si to pred lety zpocital a zridil D01d a snizil jistic na 20A. Ale to si musi kazdy vyhodnotit sam.
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, Energetica 385 Wp / 3,495 kWp
PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR, Epever 4415
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR, Epever 4415
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
-
- Příspěvky: 1043
- Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
- Lokalita: Lašská brána Beskyd
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Přepnutí na DS nebo nabíjení z DS ?
OK, díky za info a praktické zkušenosti. Takže to zkusím asi takhle. Mám tři manuální přepínače DS/FVE (tři fáze/tři okruhy). Ten základní (celá domácnost bez velkých spotřebičů) nechám trvale přepnutý na FVE a zkusím to jen dobíjet v době NT bez těch blackoutů infreastruktury. Asi tam budou nějaké provozní ztráty, ale na druhou stranu se neboudou některé spotřebiče (router, pc, plc, tv apod) zbytečně restartovat.
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT Epever XTRA4415N, 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
-
- Příspěvky: 418
- Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
- Lokalita: českotřebovsko
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: českotřebovsko
Re: Přepnutí na DS nebo nabíjení z DS ?
Zkouším to asi týden dobíjet na NT. V noci dobiju pak jedu z baterky do dalšího dobití na noční proud. Rozdíl mezi NT a VT mám 2,30,-Kč. Zatím mi vychází že z těch 2,30 mi 1,30 sežere provoz měniče. Takže jsem 1,-Kč v plusu. Jestli je to hodně nebo málo těžko posoudit...
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 2 Odpovědi
- 1950 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Franta2776
-
- 14 Odpovědi
- 2137 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od fugas
-
-
Automatické přepnutí na DC při větší zátěži než 10A
od magic » » v Přepínání sítě a FVE
Automatické přepnutí na DC při větší zátěži než 10A
- 6 Odpovědi
- 2207 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od magic
-
-
- 0 Odpovědi
- 661 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Karlik73
-
- 26 Odpovědi
- 2347 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mati