Zapojení hybridního střídače
Souhrn tématu
Hybridní střídač Isolar SMG II má specifické zapojení, kde je PE na AC vstupu spojený s N na AC výstupu, což vede k propojení N vodičů na vstupu i výstupu. Toto propojení může vyvolat otázky ohledně správnosti a bezpečnosti instalace. Doporučuje se připojovat vodiče přímo na svorkovnici měniče podle výrobních pokynů, aby bylo zajištěno správné fungování a bezpečnost zařízení.
- pavelkrcal
- Příspěvky: 39
- Registrován: sob bře 05, 2016 1:49 pm
- Reputace:0
Zapojení hybridního střídače
Dobrý den,
poradí mi prosím někdo zapojení konkrétně Isolar SMG II k síti a k domovnímu rozvaděči? Rozhodilo mě, že PE na AC in je spojené s N na AC out takže se mi ve finále propojí obě N na vstupu i výstupu a nevím jestli to vadí? Pokusil jsem se udělat amatérský náčrt. Omlouvám se jestli se to už řešilo, ale nikde ani zde na fóru nebo Googlu jsem nenašel jasnou odpověď. Pokud jsem nedal dostatek informací nebo napsal něco špatně tak se omlouvám, jsem jen amatér.
poradí mi prosím někdo zapojení konkrétně Isolar SMG II k síti a k domovnímu rozvaděči? Rozhodilo mě, že PE na AC in je spojené s N na AC out takže se mi ve finále propojí obě N na vstupu i výstupu a nevím jestli to vadí? Pokusil jsem se udělat amatérský náčrt. Omlouvám se jestli se to už řešilo, ale nikde ani zde na fóru nebo Googlu jsem nenašel jasnou odpověď. Pokud jsem nedal dostatek informací nebo napsal něco špatně tak se omlouvám, jsem jen amatér.
- rva
- Příspěvky: 5195
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Reputace:1039
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 76
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Zapojení hybridního střídače
Já to propojuji hned na svorkovnici měniče, tak jak mám na viewtopic.php?p=185817#p185817
_______________________________________________________________________
FV: 43 kWp,
Baterie: LiFePO4 76 kWh,
Kombinované měniče/regulátory: 3x Isolar SM II (5 kW, 100 A, 450 V) + Isolar SMG II (6.2 kW, 120 A, 500 V)
Mppt regulátory: EPSolar ET6415N (60 A/150 V) + EASun ICharger 48100 (100 A / 150 V)
FV: 43 kWp,
Baterie: LiFePO4 76 kWh,
Kombinované měniče/regulátory: 3x Isolar SM II (5 kW, 100 A, 450 V) + Isolar SMG II (6.2 kW, 120 A, 500 V)
Mppt regulátory: EPSolar ET6415N (60 A/150 V) + EASun ICharger 48100 (100 A / 150 V)
- pavelkrcal
- Příspěvky: 39
- Registrován: sob bře 05, 2016 1:49 pm
- Reputace:0
Re: Zapojení hybridního střídače
Tak paráda. Moc děkuji za odpověď. Nad koupí střídače jsem docela dlouho rozmýšlel, tak bych si ho nerad odpálil hned kvůli špatnému zapojení. Děkuji, přeji co nejvíce slunce do příštího roku 
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot]