Re: Easun Isolar SMH II 7000VA zkušenost

Příspěvek od polomarko »

acmetelka píše: stř kvě 22, 2024 9:16 am Používám tento měnič asi 3 měsíce. Hned po prvních hodinách běhu šel kryt dolů a začal jsem řešit dle různých info z webu výměnu větráků za tišší. Výsledek je 2x 120mm tichý větrák na vytištěných nástavcích. Problém byl s měřením otáček, nové ventilátory jsou při obdobném průtoku asi 3x pomalejší. Invertor hlásil chybu na chlazení. Musel jsem tedy doplnit o obvod měření otáček, násobení příslušnou konstantou a vystavení tého hodnoty zpět invertoru. Obvod s ATTiny88 z Ali, doplněno o displej s hodnotou otáček ventilátorů.
2024-05-22_091248.jpg2024-05-22_091226.jpg

Co pozoruju, je nedokonalá funkce MPPT. Mám 8x550Wp s Umppt cca 42V, takže optimum celku by mělo být kolem 320V. Některý den MPPT na toto napětí ráno naběhne, jiný den ale pouze např. na 220V nebo taky 190V, i při plném slunci a tam se drží celý den. Tomu pak ale odpovídá nižší příkon z panelů, protože zřejmě proud si drží při všech napětích plus minus podobný. Pokud odpojím panely a znovu připojím, nově napětí najede na oněch cca 320V a pak jde z panelů plný výkon. Nevím, jestli se dá nějak nastavit interval přepočtu bodu max. výkonu, nikde jsem toto zatím nenašel. Předtím jsem měl pouze BEL do topné spirály a ten si každých 5 minut bod znovu počítal.
Máte někdo podobnou zkušenost? Nebo mám nějaký vadný kus?
Ja som použil ventilátory 2xARCTIC P12 Max White, nemam žiadny problem, ale ten tvoj nadstavec ma zaujal, hodil by si sem súbor pls
polomarko
Příspěvky: 11
Registrován: stř led 18, 2023 11:49 pm
Lokalita: Piestany, SK
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 4500
Kapacita baterie [kWh]: 18
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Easun Isolar SMH II 7000VA zkušenost

Příspěvek od polomarko »

Mam 11x31V, 410Wp, režim SbU, pri nepriamom osvetlený štartuje napatie na 200-280V potom skáče od cca 300 do 380v, skončí na 350V, asi zaleži na osvetltnosti panelov a firmware, ako už bolo spomenuté, podobne sa mení aj BUS voltage 400-430V, ak máš nominálny výkon z panelov fyziky overený asi by som neriešil, pripadne skontroluj spoje, prehrievanie ...
Inak požil som 2x vetilator ARCTIC P12 Max White 200–3300RPM + jedem nasavajuci noname, v pohode beží bez problémov už 3 mesiace, hi-spot max 50C°, ale zaujal ma ten tvoj nadstavec hodil by si sem subor pls
acmetelka
Příspěvky: 21
Registrován: úte kvě 02, 2023 4:09 pm
Lokalita: kousek na východ od Prahy
Systémové napětí: >48V

Re: Easun Isolar SMH II 7000VA zkušenost

Příspěvek od acmetelka »

polomarko píše: čtv čer 06, 2024 4:17 pm Mam 11x31V, 410Wp, režim SbU, pri nepriamom osvetlený štartuje napatie na 200-280V potom skáče od cca 300 do 380v, skončí na 350V, asi zaleži na osvetltnosti panelov a firmware, ako už bolo spomenuté, podobne sa mení aj BUS voltage 400-430V, ak máš nominálny výkon z panelov fyziky overený asi by som neriešil, pripadne skontroluj spoje, prehrievanie ...
Inak požil som 2x vetilator ARCTIC P12 Max White 200–3300RPM + jedem nasavajuci noname, v pohode beží bez problémov už 3 mesiace, hi-spot max 50C°, ale zaujal ma ten tvoj nadstavec hodil by si sem subor pls
1. Napětí už téměř pravidelně na požadované nevyjede, dnes krásně svítí a zastavilo se to na 180V namísto cca 300V. Každé ráno zatím ručně odpojuju panely na pár vteřin, pak vždy najede na správné napětí. Koupil jsem stykač NC a vždy s východem slunce ho s espHome na těch pár vteřin vypnu. To ještě tečou do MPPT pouze nějaké desítky mA. Blbý workaround, ale co už.

2. Chlazení - jak to mám v rozvaděči i dole s baterkou, v technické, tak se stále dost hřeje i s těmi většími větráky, max. jsem vypozoroval 60°C (při současném dobíjení a odběru přes 5kW) co měnič reportoval. Vytiskl jsem si místo spodního krytu děrovaný, ale přidal bych na něj ještě tak 4 x 40mm větrák a obvod z Ali, který má čidlo teploty a při vyšší teplotě by mi ty větráčky rozběhl. Jen přemýšlím, kam se píchnout v měniči na 12V, neporadil by někdo? Jestli by odběr do 1A zvládl i výstup napájení COMM na tom RJ45 konektoru, nebo by bylo lepší najít někde např. na komunikační nebo hlavní desce 12V a píchnout se tam.

3. Přikládám STLka nástavce, včetně destičky pro plošňák a přílepku pro mini displej, který tam mám na zobrazení otáček. Plus spodní děrovaný kryt.
Přílohy
sem chci přidat větráčky ovládané teplotním čidlem
sem chci přidat větráčky ovládané teplotním čidlem
FVE_Easun_FanTop v22.stl
(986.21 KiB) Staženo 39 x
Deska MCU.stl
(41.49 KiB) Staženo 48 x
DisplejKryt.stl
(154.77 KiB) Staženo 41 x
FVE_Easun_spodniKryt.stl
(3.1 MiB) Staženo 45 x
V1: (6/2023 -> 3/2024) - JJZ 3,3 kWp 6 x "Xtend Solarmi Schutten STM-550/144-S3"; BEL stavebnice + DIY chlazení; AKU 500l ohřev TUV; snad přitápění v přechodných obdobích
V2: (3-2024 -> ) JJZ 4,4 kWp 8 x 550Wp, EASUN SMH-II-7KW, 16xLiFePO4 z NKON 305Ah + JKBMS 150/2A, přepínač sítí, PLC Foxtrot, EmonCMS grafy - ve fázi ladění, dokončování
rendy1
Příspěvky: 45
Registrován: úte čer 21, 2022 12:28 pm

Re: Easun Isolar SMH II 7000VA zkušenost

Příspěvek od rendy1 »

Chalani, robí tento menič Easun Isolar SMH II 7000VA prietoky do siete, alebo nie? Viete mi dať túto informáciu? Chcel by som ho nahradiť za Axpert King 2 Dakujem.
2,5kw panelov so Sitonom 210 na teplú vodu a 4kw+5kw panelov s 2x Axpert King II 5KW paralerne
Bobo84
Příspěvky: 82
Registrován: pát říj 07, 2022 8:03 pm

Re: Easun Isolar SMH II 7000VA zkušenost

Příspěvek od Bobo84 »

Čute. Pořídil jsem ho jako druhý měnič a pozor, neumí pracovat s propojeným zemněním. Když proklemuju zem a nulák tak, aby mohl pracovat v TN-C sítí, objeví se na výstupu cca 300V a oproti zemi stále měřím cca 150V. Takže jedině odděleně... první měnič jsem kupoval EASUN SML 5,5Kw a ten mi hezky běží už rok na dvoužilovém rozvodu baráku :)
rva
Příspěvky: 3824
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Easun Isolar SMH II 7000VA zkušenost

Příspěvek od rva »

To se mi nechce věřit.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Bobo84
Příspěvky: 82
Registrován: pát říj 07, 2022 8:03 pm

Re: Easun Isolar SMH II 7000VA zkušenost

Příspěvek od Bobo84 »

No mně to překvapilo a tak bude krmit jen bojler, u kterého to dokážu oddělit. Dlouho jsem s tím neexperimentoval, abych něco neodpálil.
PKEnergy
Příspěvky: 9
Registrován: stř črc 13, 2016 9:27 am

Re: Easun Isolar SMH II 7000VA zkušenost

Příspěvek od PKEnergy »

Mě se to taky nějak nezdá, těch 300V a 150V je naměřené kde přesně - na jakých svorkách?
PetrDubi
Příspěvky: 1467
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Easun Isolar SMH II 7000VA zkušenost

Příspěvek od PetrDubi »

A co by jste čekali od takového totálně oholeného dreku? Ten měnič 7000VA má v parametrech napsáno 6200W (což potvrdili i zkušenosti místního člena, který si ho koupil a měnič spadnul dřív, než dosáhl těch 7 kW), stojí prakticky polovinu toho, co měniče od stejného výrobce s výkonem 5,6 kW a váží 8 kG, zatímco ty 5,6 kW váží 10,5-12 kg podle typu. Je otázkou, jestli jste fakt tak naivní, že si myslíte, že to bude fungovat stejně dobře jako starší typy 5 kW měničů a bude mít i stejnou životnost?

Viděl jsem i nějaký informace ve stylu, že jde o levnější verzi MAXe a podobně. MAX váží 18 kg, takže víc jak 2x tolik, má opravdu 2 MPPT a opravdu bez problémů zvládne i těch 8 kW na výstupu.

Takže kdo chce, ať si ho koupí, ale ať neočekává nějakou lepší kvalitu, životnost , dobrou funkčnost a podobně. Je nutné to brát tak, že jde vlastně o ten nejlevnější oholený drek, který lze koupit a podle toho k tomu přistupovat. Pokud bude funkčnost a životnost alespoň na úrovni měničů REVO (majitelé by mohli vyprávět, zkušeností je tu dost), tak může být majitel ještě rád, jaké má štěstí.

https://www.easun-energy.com/products/e ... 805tTXszIO

https://www.easun-energy.com/products/e ... pt-charger

https://www.easun-energy.com/products/e ... a-parallel
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
gupa
Příspěvky: 2327
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Easun Isolar SMH II 7000VA zkušenost

Příspěvek od gupa »

Nedočetl jsem se jak je síť uzemněna, kde a čím. Takové příběhy okolo měřených napětí u dvou vysokospínaných DC-AC měničů v jedné síti potom postrádají smysl, pište dotazy smysluplně.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
PKEnergy
Příspěvky: 9
Registrován: stř črc 13, 2016 9:27 am

Re: Easun Isolar SMH II 7000VA zkušenost

Příspěvek od PKEnergy »

Jasně že je to low-cost měnič a podle toho je k němu potřeba přistupovat. Ale na udávaný výkon jsem zatím žádné nářky nenašel. Ono taky VA je něco jiného než W, takže jestli je udáváno 6200W a měnič byl zatížen 7000W tak měl měnič plné právo se odpojit na přetížení.
Bobo84
Příspěvky: 82
Registrován: pát říj 07, 2022 8:03 pm

Re: Easun Isolar SMH II 7000VA zkušenost

Příspěvek od Bobo84 »

tak já potřeboval levny měnič pro samostatný bojler a víceméně na 48V byla jasná volba :) Je na něm jeden string cca 4kWp a na to mně stačí. CHtěl jsem ho zkusit napojit na barák místo dosud používaného EASUN SML III 5500, který je větší a o něco těžší :D, a když jsem ho napojil stejně, tak mi na výsutpu dávalo cca 300V. Od měniče vede zem a nulák samostatně, ale v rozvodně je to už na jedné liště, fáze na přepínač sítí = celý barák. Naprázdno je tam hezky 230V, proti zemi jsem naměřil na tom 7kW něco oklo 50V na nuláku i fázi.. Samozřejmě jsem neměl žádné velké očekávání, když jsem viděl jaký je to prcek lehký
rva
Příspěvky: 3824
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Easun Isolar SMH II 7000VA zkušenost

Příspěvek od rva »

1. Je na jeho AC vstup přivedeno napětí distributora?
2. Není uzemněný žádný fous fv vstupu?
3. Ta napětí oproti zemi jsou AC nebo DC? Nebo co se naměří při AC a co při DC?
Když není jasné, jestli je bezpečné u měniče propojit nulu a zem, tak se propojí přes klasickou žárovku (něco 15 - 200 W, co se najde). Pokud nesvítí, dá se to propojit. Tyto měniče se snad vždy dají propojit. Nedají se takové ty do auta často s modifikovanou sinus.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
gupa
Příspěvky: 2327
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Easun Isolar SMH II 7000VA zkušenost

Příspěvek od gupa »

Bobo84 píše: pát srp 16, 2024 11:19 am tak já potřeboval levny měnič pro samostatný bojler a víceméně na 48V byla jasná volba :) Je na něm jeden string cca 4kWp a na to mně stačí. CHtěl jsem ho zkusit napojit na barák místo dosud používaného EASUN SML III 5500, který je větší a o něco těžší :D, a když jsem ho napojil stejně, tak mi na výsutpu dávalo cca 300V. Od měniče vede zem a nulák samostatně, ale v rozvodně je to už na jedné liště, fáze na přepínač sítí = celý barák. Naprázdno je tam hezky 230V, proti zemi jsem naměřil na tom 7kW něco oklo 50V na nuláku i fázi.. Samozřejmě jsem neměl žádné velké očekávání, když jsem viděl jaký je to prcek lehký
Odhaduji ten problém že je skrytý v tom dvoudrátu, zemněním domu, zemnění měniče a změnou frekvence spínání kvůli lehčímu trafu měniče a nakonec přepínači sítí. Mezi L a N out svorky by mělo být 230V, proti zemi 115 a 115VAC , pokud jsou svorky výstupu měniče nezapojeny a měnič jede. Je tomu tak? Pokud ne, ten dvoudrát přidává k potenciálu zelenožlutého u měniče napětí a dělá to bordel. Co chceš po dvoudrátu různě přizemněném.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
Bobo84
Příspěvky: 82
Registrován: pát říj 07, 2022 8:03 pm

Re: Easun Isolar SMH II 7000VA zkušenost

Příspěvek od Bobo84 »

Proto jsem se před rokem ptal a ověřoval si ten SML III 5500, jestli mu nevadí proklemování země a nuláku. Ten běží jak má, ten nový 7kW už to nedává, ale to mi v zásadě nevadí. Od něj bude k bojleru a případnému jinému vytížení FVE už rozvod TN-S.
emedium
Příspěvky: 197
Registrován: ned led 15, 2023 5:29 pm
Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm

Re: Easun Isolar SMH II 7000VA zkušenost

Příspěvek od emedium »

zem je tam jen připojená na kostru měniče, jinam nevede