Přesnost teploměru Tristaru

Souhrn tématu

Uživatelé sdílejí zkušenosti s přesností teploměru Tristaru MPPT-60, kde rozdíly mezi čidly dosahují až 2 °C, což ovlivňuje nastavení teplotní kompenzace a cílového napětí. Řešením je často použití sériového rezistoru nebo výběr identických NTC termistorů, protože firmware neumožňuje softwarovou kalibraci čidel. Diskuze také upozorňuje na nutnost správného nastavení koeficientu teplotní kompenzace podle typu baterií a omezenou přesnost měření battery sense voltage.
Uživatelský avatar
kybos
Příspěvky: 2821
Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
Reputace: 517
Lokalita: Šternberk
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Bydliště: v údolí mezi kopci

Přesnost teploměru Tristaru

Nový příspěvek od kybos »

Jaké máte zkušenosti s přesností teploměru Tristaru MPPT-60? Já jsem po instalaci tandemového kusu zjistil, že rozdíl teplot naměřený dvěma tristary (čidla sešroubována k sobě) činí v průměru dva stupně celsia, což při nastavené teplotní kompenzaci na -0,003 V/deg/cell udělá rozdíl v cílovém napětí o 240mV. Veškeré kompenzace úbytku na vedení prostřednictvím battery sense se utopí v této chybě a pověstná špičková přesnost nastavení cílového napětí je tím pádem znehodnocena. Měřit teplotu s přesností +-1°C (s rozlišením na celé stupně) je v této souvislosti podle mého názoru hodně nahrubo, když je v manuálu tristaru uváděná přesnost výstupního napětí 0,1%.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
Uživatelský avatar
dedo
Příspěvky: 233
Registrován: čtv zář 22, 2011 10:33 pm
Reputace: 10
Bydliště: SK

Re: Přesnost teploměru Tristaru

Nový příspěvek od dedo »

To ma prekvapuje; ja som svoje čidlo len orientačne vyskúšal dlhším zovretím v dlani - a webové rozhranie ukázalo 36 stupňov.
Uživatelský avatar
kybos
Příspěvky: 2821
Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
Reputace: 517
Lokalita: Šternberk
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Bydliště: v údolí mezi kopci

Re: Přesnost teploměru Tristaru

Nový příspěvek od kybos »

Při nižších teplotách jsou rozdíly do jednoho stupně, ale při teplotě kolem 23°C už to dělá dva stupně a vliv na Target voltage je dost podstatný- při paralelním chodu Tristarů to způsobí, že jeden je úplně odstavený a druhý jede naplno.
Chyba měření teploty
Chyba měření teploty
Vliv na cílové napětí
Vliv na cílové napětí
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
Pan Taum
Příspěvky: 565
Registrován: sob úno 25, 2012 9:36 pm
Reputace: 25

Re: Přesnost teploměru Tristaru

Nový příspěvek od Pan Taum »

Máš je zapojeny jako master-slave? V tom případě by se vše mělo řídit dle prvního tristaru, druhý by němel kecat do nastavení nabíjení a jen kopírovat stavy.
Jinak ta přesnost +-1°C by odpovídala normální výrobní toleranci termistoru a snímání A/D převodníku.
Uživatelský avatar
kybos
Příspěvky: 2821
Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
Reputace: 517
Lokalita: Šternberk
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Bydliště: v údolí mezi kopci

Re: Přesnost teploměru Tristaru

Nový příspěvek od kybos »

Nemám. Jak se to provádí a co je k tomu potřeba? Mám je zapojeny na ethernetu, jednomu jsem přidělil MODBUS ServerID 1 a druhému 2.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
Pan Taum
Příspěvky: 565
Registrován: sob úno 25, 2012 9:36 pm
Reputace: 25

Re: Přesnost teploměru Tristaru

Nový příspěvek od Pan Taum »

Can I network multiple TriStars together?
http://www.morningstarcorp.com/en/suppo ... ItemId=206

Tristar/Tristar MPPT Bridging Redundancy
http://www.morningstarcorp.com/en/suppo ... ItemId=413
tristar paralel.png
atom
Příspěvky: 438
Registrován: sob čer 02, 2012 8:22 pm
Reputace: 8
Bydliště: 580m n.m. na Vysočině

Re: Přesnost teploměru Tristaru

Nový příspěvek od atom »

Úplně nejlepší je mít baterky co nepotřebují teplotní kompenzaci 8-)
Dále se můžeš pokusit ty termistory zkalibrovat tak aby dávali stejné hodnoty.

Zatím mám jen jeden tristar, tak jsem to nezkoušel. Ale viděl jsem systém kde byly 2 a projené byly přes Meter HUB, asi nějak jak na obrázku dole. Obávám se že přivedení 12V na RS-485 a propojení TX/RX linek stačit nebude (ale nevylučuji to, logicky by to stačit mělo.) Ale s MeterHubem to chodí spolu tak jak má.
MPPTandHub.JPG
2x Tristar / 26kWh v lithiu / 7,3kWp na střeše / 2xXTM-4000 / >38MWh :o / start 05/2012 s 440Wp.
Uživatelský avatar
kybos
Příspěvky: 2821
Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
Reputace: 517
Lokalita: Šternberk
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Bydliště: v údolí mezi kopci

Re: Přesnost teploměru Tristaru

Nový příspěvek od kybos »

Uvedený odkaz jsem pochopil tak, že Tristar MPPT-60 může zabezpečit přemostění sběrnice modbus pro zařízení, které nemají ethernet a pro ty, které mají jen RS232 to může udělat prostřednictvím konvertoru EIA458/RS232. To, co je zarámováno červeně chápu jako redundantní přemostění TCP/EIA485. Na síti EIA je v této koncepci jeden z redundantních Tristarů MASTER, který zabezpečuje pooling ostatních prvků sítě EIA485. To co je zarámováno zeleně není součástí sítě EIA485 a nezjistil jsem, zda tyto zeleně vyznačené Tristary mohou spolupracovat na nabíjení jediné baterie spolu s ostatními Tristary.
Přílohy
schéma spolupráce
schéma spolupráce
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
Uživatelský avatar
vata
Příspěvky: 1407
Registrován: pon zář 12, 2011 11:32 am
Reputace: 93

Re: Přesnost teploměru Tristaru

Nový příspěvek od vata »

Zdravím, taky by mě to zajímalo: je tedy nutné propojit dva Tristary skrze RS232 káblík? Nebo přes EIA485? A kde se pak nastaví, který z nich je master?
Inteligentní ostrov - www.vati.cz
Pan Taum
Příspěvky: 565
Registrován: sob úno 25, 2012 9:36 pm
Reputace: 25

Re: Přesnost teploměru Tristaru

Nový příspěvek od Pan Taum »

To je právě to, co se snažím vysvětlit. Podle mě je nutné regulátory propojit 4mi kabely pomocí eia458, zajistit napájení 12V a nastavit modbus master-slave. Co zprostředkuje MPPT-60 je podle mě jen komunikace-měření do ethernetu nikoliv synchronizace nabíjení.
Uživatelský avatar
kybos
Příspěvky: 2821
Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
Reputace: 517
Lokalita: Šternberk
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Bydliště: v údolí mezi kopci

Re: Přesnost teploměru Tristaru

Nový příspěvek od kybos »

V manuálu je doslova uvedeno:
"The MODBUSTM protocol can also be used over IP (Internet Protocol) via an Ethernet connection.
MODBUSTM data over IP is identical to MODBUSTM data over serial RS-232, however, it is
embedded in data packets characteristic of IP.
MODBUS TCP/IPTM uses an Ethernet (RJ-45) connection and is supported by all Morningstar
products with an Ethernet port."

V MS Comm Document 2010.pdf je na obrázku 27. uveden příklad zapojení dvou Tristarů, kde fyzická vrstva EIA-485 zcela chybí (žádný z obou Tristarů tedy nemusí být Master, jelikož to fyzická realizace rozhraní nevyžaduje). Použity jsou pouze USB/serial konvertory a propojení se uskutečňuje v USB HUBu. Skutečnost, že u aplikace fyzického rozhraní EIA485 je nutné aby bylo pouze jedno zařízení jako master je dáno použitím simplexní komunikace odpovídající normám pro EIA485 a prvek specifikovaný jako master je určen k přemostění do TCP.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
Uživatelský avatar
vata
Příspěvky: 1407
Registrován: pon zář 12, 2011 11:32 am
Reputace: 93

Re: Přesnost teploměru Tristaru

Nový příspěvek od vata »

Třeba nemusí být master na komunikační úrovni, ale jen jeden z nich zkrátka musí řídit nabíjení. Jedna hodnota z výčtového typu charge state je slave, z toho dedukuju, že ten podřízený Tristar nad ničím nedumá, jen kopíruje chování mastera.
Inteligentní ostrov - www.vati.cz
Uživatelský avatar
kybos
Příspěvky: 2821
Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
Reputace: 517
Lokalita: Šternberk
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Bydliště: v údolí mezi kopci

Re: Přesnost teploměru Tristaru

Nový příspěvek od kybos »

Nastavil jsem jednoho ze dvou Tristarů propojených pouze Ethernetem jako Master (pomocí parametru Bridge Modbus/TCP requests to EIA-485 network). Pokud, jak uvádí manuál, jsou přenášená data po různých fyzických rozhraních identická a Master je určen tím, že je daný Tristar vybrán jako prvek pro přemostění fyzických rozhraní Ethernet a EIA-485, mělo by řízení ostatních Tristarů v síti fungovat dle nastavení Masteru. Reálně to ale nefunguje. Buď přenášená data v různých fyzických rozhraních nejsou identická jak tvrdí manuál, nebo se nastavení masteru dělá jinak než nastavením Bridge Modbus/TCP requests to EIA-485 network.
Už to někomu funguje v režimu Master-Slave?
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
Uživatelský avatar
gupa
Příspěvky: 3532
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace: 160
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Přesnost teploměru Tristaru

Nový příspěvek od gupa »

Asi se to dělá jen manuálně.
z helpu:
relay.JPG
edit:
teď se dívám dál do helpu a je tam puntík pro nastavení na slave.
relay2.JPG
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.cz Ať ti to běží jako hodinky na baterku s čerstvou expirací! Zdejší slova: To by bylo, abychom na tom šetření nevydělali!
Uživatelský avatar
kybos
Příspěvky: 2821
Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
Reputace: 517
Lokalita: Šternberk
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Bydliště: v údolí mezi kopci

Re: Přesnost teploměru Tristaru

Nový příspěvek od kybos »

Jenomže ten puntík platí pro Relay driver a ne pro TS-MPPT-60. Relay driver nemá rozhraní Ethernet a proto používá EIA-485, kde má smysl nastavovat Master/Slave.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
Uživatelský avatar
kybos
Příspěvky: 2821
Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
Reputace: 517
Lokalita: Šternberk
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Bydliště: v údolí mezi kopci

Re: Přesnost teploměru Tristaru

Nový příspěvek od kybos »

Našel jsem jednu zajímavou poznámku v manuálu:
"Note that if two or more TriStar MPPT controllers are charging in parallel, each controller may
attempt to equalize on a different day. Systems with multiple controllers should only equalize
manually to ensure synchronization between controllers."
Ze které vyplývá, že více zařízení Tristar MPPT-60 pracujících paralelně na jedné baterii se není schopno synchronizovat a musí být tedy řízeny ručně.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
pkougl
Příspěvky: 325
Registrován: ned srp 05, 2012 10:41 am
Reputace: 38

Re: Přesnost teploměru Tristaru

Nový příspěvek od pkougl »

Ono možná totiž tyto různá nastavení je jenom jak dostat data z tristatu do sítě, různé kombinace zapojení ale nikde sem se zatim nedočetl že to je za účelem spolupráce na jedné baterii, možná koukáme špatně
7,1kWp - 8x3 panely Renesola 240Wp, 2x3x235Wp lightway, 2xTristat TS60, trakční 48V 2x750Ah olovo, 2xměnič Studer XTM 4000, SDS Micro, solární dvouosý tracker se třemi panely
Uživatelský avatar
kybos
Příspěvky: 2821
Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
Reputace: 517
Lokalita: Šternberk
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Bydliště: v údolí mezi kopci

Re: Přesnost teploměru Tristaru

Nový příspěvek od kybos »

Ono mne až tak netrápí spuštění režimu Equalize, to jsem schopen jednou za měsíc zmáčknout ručně. Horší je sjednocení cílového napětí z důvodu rozdílu naměřených teplot. Teplotní kompenzaci u olova nelze vypnout, neboť při koeficientu 5mV/°C/cell může nekompenzovaná dvacetistupňová teplotní odchylka způsobit chybu v rozsahu poloviny kapacity baterie.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
pkougl
Příspěvky: 325
Registrován: ned srp 05, 2012 10:41 am
Reputace: 38

Re: Přesnost teploměru Tristaru

Nový příspěvek od pkougl »

jo to je jasný, ekvalizace může být ruční, skoro to vypada že na to propojení asi budem muset použít ten jejich meterhub, ale nevim, taky sem se nedočetl o spolupráci na jedné baterii, vypada to na dotaz na výrobce.
7,1kWp - 8x3 panely Renesola 240Wp, 2x3x235Wp lightway, 2xTristat TS60, trakční 48V 2x750Ah olovo, 2xměnič Studer XTM 4000, SDS Micro, solární dvouosý tracker se třemi panely
Pan Taum
Příspěvky: 565
Registrován: sob úno 25, 2012 9:36 pm
Reputace: 25

Re: Přesnost teploměru Tristaru

Nový příspěvek od Pan Taum »

Už jsem jim včera poslal mail s dotazem, tak snad v pondělí bude odpověď. Já jsem totiž byl vždy přesvědčený, že v Msview je jednoduše volba master-slave, ale celé jsem to prolezl včetně help a fakt tam nic takového není + další desítky dotazů přes google a nic o synchronizaci.

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 0 hostů