Prosímtě, potřebuju jako totalni analfabet pochopit proč ti u jednoho reglu vadí float a u druheho zaroveň bulk nebo absorbtion.
Mám 6 victron nabíječů, bez synchronizace a ano je to tak že občas to přistihnu nesesynchronizovné. no ale v momentě když máš float tak stejně už neodebráš z panelů vše. nebo se mýlím ? k čemu je dobré dělení výkonu přesně na poloviny třetiny čtvrrtiny atp. Nehledě na to že je to způsobeno u blue solar reglu napětím a jeho přesností....

každopádně co je na tom že jeden regl vyrábí na 80 procent neb je v absorbci a druhej se fláká neb nemá podle svých nastavených parametrů důvod makat ?

asi sem osel nechápu tuto debatu.
Flatman
Příspěvky: 45
Registrován: úte črc 19, 2022 3:08 pm
Lokalita: Okoli Prahy
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: U Labe

Re: DVCC dva MPPT regulátory

Příspěvek od Flatman »

Kdyz v momentu, kdy sestava pri "idealnim" koncovem napeti 55,2V vykazuje stale vetsi a vetsi rozdily v napeti nejslabsiho a nejsilnejsiho clanku, je mym jedinym cilem dalsi nabijeni zastavit a prejit do stavu konstantniho nabijeciho napeti CV, tedy FLOAT.
Kdyz prepnou vsechny regulatory krome jednoho, nezadouci nabijeni (tady ABS ) stale pokracuje a muze dojit az k odpojeni akumulatoru prostrednictvim BMS jako ochrana pred nepovolenym prekrocenim nastaveneho max. napeti clanku.
A to nechces.
Balancuju 2A. To samozrejme nestaci.
Zatim jsem nevymyslel lepsi zpusob ochrany baterie nez tento.
Kdyz mas smulu a provozujes takovou Frankenstein baterii, co delat lepsiho?
Ostrov DIY (pokorný laik) - 3,8kWp JJZ + 4,4 kWp JVV, Victron ES2 3kVA (vč.MPPT 250/70) paralelně s 2x MP2 3kVA, MPPT 250/100,
LiFePO4 10,5kWh + 11,7kWh, 2x JK BMS.
Mobilní FVE 8x50Wp, Victron MP 1,6kVA, MPPT 150/35, Orion 12/12-50A, Cerbo, LiFePO4 4,4kWh, JK BMS ( ve výstavbě)
(FT 6kW od 2009)
cipis
Příspěvky: 4359
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: DVCC dva MPPT regulátory

Příspěvek od cipis »

Snížit napětí?
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
glottis
Příspěvky: 2069
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: DVCC dva MPPT regulátory

Příspěvek od glottis »

cipis píše:Snížit napětí?
Presne tak, klidne mit bulk/abs 54,4 a taky se to nacuca
ElektroEzs
Příspěvky: 1114
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: DVCC dva MPPT regulátory

Příspěvek od ElektroEzs »

Jedine tak vymenit MPPT:-D Na neosolaru mi rikal zase ze to nicemu nevadi ze neprejdou stejne ze by vypnul i DVCC. Me to zatim ted udelalo poprvy ze nepresli stejne. Mam ABS time 1hodina.

Flatman píše:Pokud bych byl ve Tve situaci, asi bych to brzy zabalil.
Moje rok mlada sestava clanku od Mivvy se vesele rozchazi pri 3,45V na clanek klidne o 200mV.
A kdyz mi tam rekli ze je to normalni, udelal jsem "hodnyho blbce" a dal neprudim.
Nechavam nabijeni v ABS v delce jedne minuty pri 55,2V a sup do FLOAT.
Kdybych nemel dokonalou synchronizaci MPPT, to by byl mazec.
Takhle je to v udrzitelnem a kontrolovatelnem stavu. :cry:
ElektroEzs píše:Tak ted koukam ze jeden MPPT je v ABS a druhy ve float.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
ElektroEzs
Příspěvky: 1114
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: DVCC dva MPPT regulátory

Příspěvek od ElektroEzs »

JK BMS se mi tam nechce zobrazit a po aktualizaci FW Cerba uz nefunguje BMS ani u me i kdyz jsme nainstaloval znovu ovladac.
Dagus píše:Ale to víš že to jde, jen to musí říkat BMS. Takže úkol zní, připojit bms do systému a je to. Pak se ti tam objeví ext control u mppt a máš po starostech.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
ElektroEzs
Příspěvky: 1114
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: DVCC dva MPPT regulátory

Příspěvek od ElektroEzs »

Ovladac z githubu se normalne nainstaluje ale BMS nechce komunikovat a pred aktualizaci FW Cerba to fungovalo
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Dagus
Příspěvky: 1951
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: DVCC dva MPPT regulátory

Příspěvek od Dagus »

Jo někdy jsem se s tím trochu zlobil, když jsem měl v USB víc prvků. Máš k jkbms jejich origo redukci na 485tku a podporovaný kabel usb/485?
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
ElektroEzs
Příspěvky: 1114
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: DVCC dva MPPT regulátory

Příspěvek od ElektroEzs »

Jo origo prevodnik od JK mam a pouzivam izolovany USB z ali. Me se BMS normalne v Cerbo ukazovala ale jak jsem vcera aktualizoval FW Cerba z 2.93 na 3.01 a preinstaloval ovladac tak uz se mi tam nezobrazi. U rodicu mi to nejde taky rozchodit. Jedine dalsi co mam v USB je dotykova obrazovka.

Kdyz dostanu BMS do cerba tak pak dokaze ovladat pres Ve.Direct MPPT aby prechazeli stejne? A muzu pritom nechat jako battery monitor smartshunt?

Diky:-)

Napeti ABS 55,2V 1hod a float 53,6V je v pohode u 16s lifepo?

https://m.aliexpress.com/item/400129246 ... t=Pc2Msite

Dagus píše:Jo někdy jsem se s tím trochu zlobil, když jsem měl v USB víc prvků. Máš k jkbms jejich origo redukci na 485tku a podporovaný kabel usb/485?
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Dagus
Příspěvky: 1951
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: DVCC dva MPPT regulátory

Příspěvek od Dagus »

Horní napětí bych si dal jen na 54.8V a dolní 53.5V. 55.2 max v zimě, je to zbytečný.
Jinak ano jak dostaneš do systému bms, tak to bude ovládat, ale nemůžu si vzpomenout na ten shunt. Řešil jsem to, ale už si to nepamatuju. Každopádně přepnout(vybrat) to lze.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
ElektroEzs
Příspěvky: 1114
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: DVCC dva MPPT regulátory

Příspěvek od ElektroEzs »

Ja prave ze SOC z BMS pouzivat nemuzu, protoze JK BMS silene keca a proto mam SmartShunt a podle SOC ovladam prepinani na DS.

Tak dam ABS 54.8V cas mam nechat 1hodina? Float 53.5V a rebulk 1V?
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Flatman
Příspěvky: 45
Registrován: úte črc 19, 2022 3:08 pm
Lokalita: Okoli Prahy
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: U Labe

Re: DVCC dva MPPT regulátory

Příspěvek od Flatman »

Jojo,
tak jak je JK BMS super zelezo, verit tomu, co si sama nameri nelze.
Lze, jako kdyz tiskne.
Problem ale elegantne resi SmartShunt.
To, na jaka napeti nastavuju ABS a FLOAT u me ovlivnuje rozjizdeni clanku.
55,2V je standard, kam dojedu v diferenci do 100 mV.
Pokud pak ale necham delsi ABS, rozjizdeni clanku stale pokracuje.
Proto absorbuju jen jednu minutu a nasledne ve FLOAT srazim napeti na 53,6.
Diference mezi clanky okamzite rapidne klesne (a me krevni tlak ) :D
Mezi 54.8V a 55.2V uz do baterky stejne moc naboje nenarves.
To mas uz temer nabito.
Takze ABS 54.8, FLOAT 53.5 a Rebulk 1V uplne klidne.
Baterka Te bude mit radsi.
ElektroEzs píše:Ja prave ze SOC z BMS pouzivat nemuzu, protoze JK BMS silene keca a proto mam SmartShunt a podle SOC ovladam prepinani na DS.

Tak dam ABS 54.8V cas mam nechat 1hodina? Float 53.5V a rebulk 1V?
Ostrov DIY (pokorný laik) - 3,8kWp JJZ + 4,4 kWp JVV, Victron ES2 3kVA (vč.MPPT 250/70) paralelně s 2x MP2 3kVA, MPPT 250/100,
LiFePO4 10,5kWh + 11,7kWh, 2x JK BMS.
Mobilní FVE 8x50Wp, Victron MP 1,6kVA, MPPT 150/35, Orion 12/12-50A, Cerbo, LiFePO4 4,4kWh, JK BMS ( ve výstavbě)
(FT 6kW od 2009)
ElektroEzs
Příspěvky: 1114
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: DVCC dva MPPT regulátory

Příspěvek od ElektroEzs »

Mereni napeti u JK BMS sedi ale mereni SOC se jim vubec nepovedlo. Takze kdyz dam ABS 54.8V mam nechat cas ABS hodinu nebo snizit? Snazim se dostat zpatky do Cerba i BMS ale uz jsem zkousel preinstalovat i ovladac ale proste se tam nechce ukazat, stejne jsem s tim bojoval i poprvy a pak se to nejaky zahadnym zpusobem chytlo ale ted nic:-) Diky moc za rady:-)
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Flatman
Příspěvky: 45
Registrován: úte črc 19, 2022 3:08 pm
Lokalita: Okoli Prahy
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: U Labe

Re: DVCC dva MPPT regulátory

Příspěvek od Flatman »

Hele, ja BMS v Cerbu nemam a nijak mi to nechybi.
Jestlize s baterkou nemas potiz jako ja, opravdova absorbce pro plne a vyrovnane nabiti bude jen dobře.
Ostrov DIY (pokorný laik) - 3,8kWp JJZ + 4,4 kWp JVV, Victron ES2 3kVA (vč.MPPT 250/70) paralelně s 2x MP2 3kVA, MPPT 250/100,
LiFePO4 10,5kWh + 11,7kWh, 2x JK BMS.
Mobilní FVE 8x50Wp, Victron MP 1,6kVA, MPPT 150/35, Orion 12/12-50A, Cerbo, LiFePO4 4,4kWh, JK BMS ( ve výstavbě)
(FT 6kW od 2009)
Flatman
Příspěvky: 45
Registrován: úte črc 19, 2022 3:08 pm
Lokalita: Okoli Prahy
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: U Labe

Re: DVCC dva MPPT regulátory

Příspěvek od Flatman »

.. a co se tyka mereni v JK BMS, tak napeti jeste dejme tomu, ale proudy jdou podle plotu.
Pak musi byt SOC logicky uplne vedle.
ElektroEzs píše:Mereni napeti u JK BMS sedi ale mereni SOC se jim vubec nepovedlo. Takze kdyz dam ABS 54.8V mam nechat cas ABS hodinu nebo snizit? Snazim se dostat zpatky do Cerba i BMS ale uz jsem zkousel preinstalovat i ovladac ale proste se tam nechce ukazat, stejne jsem s tim bojoval i poprvy a pak se to nejaky zahadnym zpusobem chytlo ale ted nic:-) Diky moc za rady:-)
Ostrov DIY (pokorný laik) - 3,8kWp JJZ + 4,4 kWp JVV, Victron ES2 3kVA (vč.MPPT 250/70) paralelně s 2x MP2 3kVA, MPPT 250/100,
LiFePO4 10,5kWh + 11,7kWh, 2x JK BMS.
Mobilní FVE 8x50Wp, Victron MP 1,6kVA, MPPT 150/35, Orion 12/12-50A, Cerbo, LiFePO4 4,4kWh, JK BMS ( ve výstavbě)
(FT 6kW od 2009)
glottis
Příspěvky: 2069
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: DVCC dva MPPT regulátory

Příspěvek od glottis »

Pokud máš grafy, soc, napětí, diff a kdy máš jaký stav mppt tak z toho do můžeš odečíst kolik bys potřeboval na ABS pro tvém nastavení. Každý to má jiné podle napětí a sestavy. Mě to pro mém nastavení mám 2h 15 minut
Flatman
Příspěvky: 45
Registrován: úte črc 19, 2022 3:08 pm
Lokalita: Okoli Prahy
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: U Labe

Re: DVCC dva MPPT regulátory

Příspěvek od Flatman »

Naprosto presne :handshake:

[quote="glottis"]Pokud máš grafy, soc, napětí, diff a kdy máš jaký stav mppt tak z toho do můžeš odečíst kolik bys potřeboval na ABS pro tvém nastavení. Každý to má jiné podle napětí a sestavy. Mě to pro mém nastavení mám 2h 15 minut[/quote]
Ostrov DIY (pokorný laik) - 3,8kWp JJZ + 4,4 kWp JVV, Victron ES2 3kVA (vč.MPPT 250/70) paralelně s 2x MP2 3kVA, MPPT 250/100,
LiFePO4 10,5kWh + 11,7kWh, 2x JK BMS.
Mobilní FVE 8x50Wp, Victron MP 1,6kVA, MPPT 150/35, Orion 12/12-50A, Cerbo, LiFePO4 4,4kWh, JK BMS ( ve výstavbě)
(FT 6kW od 2009)
ElektroEzs
Příspěvky: 1114
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: DVCC dva MPPT regulátory

Příspěvek od ElektroEzs »

Necham tam hodinu tim asi nic nezkazim? nevim jak bych to z toho odvodil jen napeti dam tedy na vase doporuceni 54.8V :-) Ja v Cerbu mel JK abych se mohl i pres mobil podivat na napeti clanku ale jestli by to pomohlo aby prechazeli pak stejne MPPT u rodicu tak to tam nejak dostanu ale jak rikam potrebuju jako batery monitor smartshunt protoze podle soc ovladam i vytezovani a prepinani.
Flatman píše:Naprosto presne :handshake:

[quote="glottis"]Pokud máš grafy, soc, napětí, diff a kdy máš jaký stav mppt tak z toho do můžeš odečíst kolik bys potřeboval na ABS pro tvém nastavení. Každý to má jiné podle napětí a sestavy. Mě to pro mém nastavení mám 2h 15 minut
[/quote][/quote]
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
ElektroEzs
Příspěvky: 1114
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: DVCC dva MPPT regulátory

Příspěvek od ElektroEzs »

Jeste zejtra zkusim vypnout DVCC protoze mi prijde ze bez DVCC presli MPPT stejne pokazde.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700