ESPhome pro EASUN MPPT8048

Diskuze, rady a návody ohledně HomeAssistant
proasnet
Příspěvky: 349
Registrován: čtv kvě 27, 2021 12:06 pm
Lokalita: Rajecké Teplice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 14,5

ESPhome pro EASUN MPPT8048

Příspěvek od proasnet »

Snad moje práce někomu pomůže :)

Zakoupil jsem si tento MPPT regulátor EASUN MPPT 8048 a nikde jsem nenašel žádný software pro komunikaci, ani žádný způsob jak z něj číst. Od výrobce jsem si vyžádal výpis registrů a komunikace pro MODBUS a sestavil jsem si vlastní yaml pro čtení. Tak se s tím podělím ostatním.
Mělo by to fungovat i pro ostatní podobné typy
MPPT 6048
MPPT 10048
obr.jpg
obr.jpg (34.06 KiB) Zobrazeno 1709 x
MPPT MODBUS Protocol - English Version.pdf
(467.06 KiB) Staženo 258 x
easun-mppt.rar
yaml
(1.54 KiB) Staženo 234 x
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
Uživatelský avatar
corekill
Příspěvky: 2
Registrován: čtv kvě 18, 2023 8:08 am
Lokalita: Plzeň
Systémové napětí: 48V

Re: ESPhome pro EASUN MPPT8048

Příspěvek od corekill »

Ahoj,
Super děkuji moc! Zrovna jsem si tohle MPPT také zakoupil takže si mi ulehčil práci ani nevíš jak :D
Jen mám otázku ohledně zapojení, ze svorkovnic jsi to napojil přímo na esp na piny (D6 a D7)? nebo je tam ještě nějaký mezi prvek.
Díky za info a ještě jednou za yaml!
Pawel
Příspěvky: 813
Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am

Re: ESPhome pro EASUN MPPT8048

Příspěvek od Pawel »

Zobrazuje reg. napětí baterek správně. Koupil jsem kdysi toto https://vi.aliexpress.com/item/10050035 ... pt=glo2vnm a je tam rozdíl 1V. A když se dostane do flot napětí tak ani pokles napětí na baterce 2V regulátor nezaznamená asi je to vázané nějakým časem. Pomůže jen dočasné odpojení panelů. Tak že tento měnič nebrat od žádného prodejce.
proasnet
Příspěvky: 349
Registrován: čtv kvě 27, 2021 12:06 pm
Lokalita: Rajecké Teplice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 14,5

Re: ESPhome pro EASUN MPPT8048

Příspěvek od proasnet »

Mě tento regulátor už běží cca 14 dní i s komunikací a zatím vůbec žádný problém. Měří baterku přesně na desetinu voltu.
Co se týká připojení esphome, tak samozřejmě nedá se připojit přímo, pozor !!!
Je potřeba ještě převodník RS485/UART, např. tento
https://www.laskakit.cz/prevodnik-ttl-n ... 5--max485/
a pokud ho chcete napájet přímo od baterky, tak do napětí 35V tento
https://www.laskakit.cz/step-down-menic-s-lm2596/
Ale před připojením k esp je potřeba si na trimru nastavit napětí pro esp, tedy 5V !!! Jinak si to všechno odvalíte
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
Pawel
Příspěvky: 813
Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am

Re: ESPhome pro EASUN MPPT8048

Příspěvek od Pawel »

Můžeš dát odkaz kde jsi reg. kupoval? Díky.
proasnet
Příspěvky: 349
Registrován: čtv kvě 27, 2021 12:06 pm
Lokalita: Rajecké Teplice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 14,5

Re: ESPhome pro EASUN MPPT8048

Příspěvek od proasnet »

2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
Uživatelský avatar
corekill
Příspěvky: 2
Registrován: čtv kvě 18, 2023 8:08 am
Lokalita: Plzeň
Systémové napětí: 48V

Re: ESPhome pro EASUN MPPT8048

Příspěvek od corekill »

Já jsem objednával 80A verzi z Ali z polského skladu, v úterý objednáno a dnes PPL dovezla
https://vi.aliexpress.com/item/10050033 ... pt=glo2vnm
Pawel
Příspěvky: 813
Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am

Re: ESPhome pro EASUN MPPT8048

Příspěvek od Pawel »

Hodnocení 4.7 a rozdíl napětí 0,7 -0,8V. Toho bych se chtěl vyhnout. Už jednu mrchu s odchylkou 1V doma mám. Prodejce lituje.
skybor
Příspěvky: 804
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5050
Kapacita baterie [kWh]: 19

Re: ESPhome pro EASUN MPPT8048

Příspěvek od skybor »

Tak teď jsem měřil můj EASun MPPT 6048 a ukazuje 25,0V a na měřáku 25,03V, takže u mne spokojenost. Jen ten modbus asi na 6048 nepůjde. Teda nevím odkud bych ho vyčítal, nemá to žádný konektor. Ale co bych chtěl, když byl skoro zadarmo. Napětí už si na něm měřím mimo a proudový sensor je na cestě. Objednáno přes ALI z Polska.
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), Li-Ion 2x 12s 156Ah (13,7kWh/44V), NiCd 38s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
proasnet
Příspěvky: 349
Registrován: čtv kvě 27, 2021 12:06 pm
Lokalita: Rajecké Teplice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 14,5

Re: ESPhome pro EASUN MPPT8048

Příspěvek od proasnet »

No jestli nemá port tak to jednoduše nepůjde. Já osobně si myslím, že má úplně stejný cpu jako ty vyšší verze, takže modbus by tam možná byl na pinech procesoru jako rx a tx, ale určitě nebudou označený. Schému neseženeš, tak jedině to vykoukat z vyšší verze.
Při troše štěstí možná najdeš na plošáku něco neosazeného co by teoreticky mohla být příprava na modbus.
Schéma převodníku modbus je dost jednoduché, tak s doosazením by nemusel být problém.
Kdyby jsi detailně vyfotil plošák, třeba to tam uvidím
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
skybor
Příspěvky: 804
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5050
Kapacita baterie [kWh]: 19

Re: ESPhome pro EASUN MPPT8048

Příspěvek od skybor »

@proasnet: Ten EASun 6048, co mám v provozu se mi moc demontovat a rozebírat nechce, ale příští týden by měl dorazit druhý, tak ten rozeberu a nafotím. Pokud, by se na tom podařilo ten Modbus rozjet, tak by to byla pecka. Potřeboval bych totiž nějak zjišťovat v jakém modu (MPPT, Absorbtion, Float) EASun aktuálně jede.

BTW: Tady to nějaký maďar a talian trochu kuchají :)
https://www.youtube.com/watch?v=d2kDftjqKjo
https://www.youtube.com/watch?v=LRXBOguwuhc
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), Li-Ion 2x 12s 156Ah (13,7kWh/44V), NiCd 38s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
proasnet
Příspěvky: 349
Registrován: čtv kvě 27, 2021 12:06 pm
Lokalita: Rajecké Teplice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 14,5

Re: ESPhome pro EASUN MPPT8048

Příspěvek od proasnet »

Tenhle udaj tam neni. Je tam jen rezim nabijeni atd. Kdyz se podivas do toho konfiguraku co jsem zverejnil tak jsou tam ty rezimy vypsany. Z toho usoudis sam co poskytuje za info v modbusu
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
proasnet
Příspěvky: 349
Registrován: čtv kvě 27, 2021 12:06 pm
Lokalita: Rajecké Teplice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 14,5

Re: ESPhome pro EASUN MPPT8048

Příspěvek od proasnet »

Zdravím opět všechny, které zajímá toto téma. Protože jsem už obdržel několik SZ jak postavit monitorování tohoto regulátoru, tak doplňuji toto vlákno o podrobnější informace.

Co ke stavbě esp/485 převodníku budete potřebovat?
1. CPU ESP8266 nebo ESP32. Může být v podstatě jakýkoliv podtyp, protože zde používáme jen piny RX/TX na UART, případně jeden další GPIO na řízení toku ( záleží podle použitého převodníku UART/485 )
https://www.laskakit.cz/wemos-d1-mini-e ... ifi-modul/
https://www.laskakit.cz/iot-esp8266-lua ... l--tcp-ip/
https://www.laskakit.cz/ai-thinker-node ... 2k--ch340/
https://www.laskakit.cz/lilygo-ttgo-min ... ifi-modul/

2. Převodník z UART na RS485, buď klasický levný, nebo lepší optoizolovaný
https://www.laskakit.cz/prevodnik-ttl-n ... 5--max485/ ( tento má řízení toku, takže potřebný jeden GPIO navíc ), napájet 5V!!!
https://www.laskakit.cz/prevodnik-uart- ... 5--max485/ ( tento nemá řízení toku, stačí jen RX a TX ), napájet 3,3V!!!
https://www.aliexpress.com/item/1000005 ... 1802lfkdbO
Optoizolovaný, doporučuji ze všech nejvíce, napájený 3,3V!!!

3. Napájení
Tu je volba na vás, dá se to napájet přes USB na samotném ESP, anebo jakýmkoliv zdrojem 5V na nožičku 5V, z nožičky 3,3V je výstupní napětí pro další destičky, například ten převodník. Já jsem zvolil napájení od baterie 48V přímo na vývodech regulátoru, proto jsem si zvolil DC/DC převodník 60V/5V, ale s pojistkou max 1A!!!!
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... f19ceX7gqr

Dále přikládám soubor yaml. Je dlouhý, proto není zobrazen v příspěvku, ale je ke stažení
easun-mppt.rar
Soubor yaml pro ESPHOME
(1.62 KiB) Staženo 114 x
Pohled
Pohled
Pohled
Pohled
Screenshot
Screenshot
mppt.png (35.39 KiB) Zobrazeno 1073 x
Celé mi to už několik měsíců spolehlivě funguje. Za škody vzniklé při bastlení nezodpovídám!!!
Předpokládám, že kdo se do toho pustí, už má zkušenosti s esp a proto kreslení schéma považuji za bezpředmětné.
Komu to pomůže, potěší mě kladné hodnocení.
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
wimpi
Příspěvky: 174
Registrován: pon čer 20, 2022 12:59 pm
Lokalita: Újezd u Nového Veselí
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 2200
Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie

Re: ESPhome pro EASUN MPPT8048

Příspěvek od wimpi »

Ahoj, zeptám se tady. Potřebuji dokoupit jeden MPPT regulátor pro 24V Lifepo. Potřebuji, aby uměl 2500W a na obrazovce ukazoval momentální výkon ve wattech a zároveň po půlroce nevyhořel :)

Zatím se pokukuji po EAsun MPPT-8048 a 10048
Potom připadá v úvahu i EAsun 4880 nebo Must PC18-8015F

Máte někdo osobní zkušenosti, jak si vede jejich MPPT? Hlavně za špatného počasí?
Franta2776
Příspěvky: 2435
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: ESPhome pro EASUN MPPT8048

Příspěvek od Franta2776 »

Podívej se na you-tube,tam jsou různé testy.Eveper,Victron jsou o cca 5-7% lepší.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Mppt Easun 6048
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
wimpi
Příspěvky: 174
Registrován: pon čer 20, 2022 12:59 pm
Lokalita: Újezd u Nového Veselí
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 2200
Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie

Re: ESPhome pro EASUN MPPT8048

Příspěvek od wimpi »

Tam sice testy jsou, ale většinou je to Epever vs Victron vs nějaká neznámá značka. Moc sem toho právě nenašel, proto se ptám tady
wimpi
Příspěvky: 174
Registrován: pon čer 20, 2022 12:59 pm
Lokalita: Újezd u Nového Veselí
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 2200
Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie

Re: ESPhome pro EASUN MPPT8048

Příspěvek od wimpi »

Jde mi o to, jak dobře funguje MPPT v horším počasí, zdali ukazuje výkon a ne pouze proud a napětí a jak přesně měří napětí baterie. Bohužel, zkušeností je málo :(
Uživatelský avatar
stano22
Příspěvky: 489
Registrován: ned čer 13, 2021 1:43 pm
Lokalita: SK-ZA
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: SK (ZA)

Re: ESPhome pro EASUN MPPT8048

Příspěvek od stano22 »

wimpi: Šiel si do neho nakoniec?
wimpi
Příspěvky: 174
Registrován: pon čer 20, 2022 12:59 pm
Lokalita: Újezd u Nového Veselí
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 2200
Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie

Re: ESPhome pro EASUN MPPT8048

Příspěvek od wimpi »

Ne, žádný z nich sem zatím nekoupil. Odrazuje mě, že většina z nich špatně měří napětí i proud. Pravděpodobně pustím korunu a koupím odladěný Epever řady Tracer
silverfox
Příspěvky: 55
Registrován: čtv říj 20, 2022 6:07 am
Lokalita: u Plzně
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: u Plzně

Re: ESPhome pro EASUN MPPT8048

Příspěvek od silverfox »

Zdravím, mám 3 kousky 8048. Co kus, to originál pro měření napětí baterie. Nastavení=lehká pakárna. Mám nastaveno, aby odepínali těsně před 52,5 V napětí baterie (Pylon). Zatím spokojenost za ty peníze.