1) ochrana před dotykem a zkratem na neživé vodivé části v případě poruchy (porušení izolace nebo svodu na uzemněnou část)
Tady se zdá být vše celkem jasné. Měnič je pěkně zapojen do sítě TN-C-S. N a PE je spojen PEN DS a zemnícím bodem domu. Což je základní předpoklad, a proto bude fungovat proudový chránič. Ten bude nahrazovat i jistič v případě zkratu na kostru a určitě ho bude nutné dát do všech okruhů.
2) Zkratové proudy - Zde máme rozhodně problém. Pokud máme jistič B16 tak 5kW měnič není schopen dodat dostatečný proud k vypadnutí jističe. Protože to nedotáhne ani na dvojnásobek jmenovitého proudu. Měnič se možná vypne na přetížení ... pak se třeba zkusí znovu zapnout, nebo se přepne do bypasu a bude stříkat měď z relátek.... V každém případě toto není scénář který se mi líbí. ....
Začínám tušit proč je všude napsáno nezapojovat centrálu, upsku, atp ... na rozvody

Máte nějaké doporučení jak to skutečně vyřešit? Nadproudovka?