Ostrovní elektrárny jištění AC části, Char. jističe

Souhrn tématu

Správné jištění AC části ostrovní elektrárny je klíčové pro ochranu před dotykem, zkratem a přetížením. Proudové chrániče typu B jsou nezbytné pro detekci poruch na neživých vodivých částech, zatímco jističe často nevybíhají při nízkých zkratových proudech měničů. Problémem je, že měniče s nízkým zkratovým výkonem nemusí spolehlivě vypnout jistič při zkratu, což vyžaduje doplňková řešení jako samodržící stykače nebo správný výběr jističů podle výkonu měniče. V praxi se doporučuje kombinace proudových chráničů a jističů s ohledem na specifika měničů a instalace.
mika
Příspěvky: 140
Registrován: stř říj 06, 2021 9:03 pm
Reputace:18
Lokalita: Praha Západ
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6000
Kapacita baterie [kWh]: 24
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Lokalita:Praha ZápadSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:6000 Kapacita baterie [kWh]:24

Ostrovní elektrárny jištění AC části, Char. jističe

Nový příspěvek od mika »

Po absolvování školení na vyhlášku 50 (nově prý 250) jsem zjistil, že to se správným jištěním ostrovní elektrárny nebude žádná sranda.

1) ochrana před dotykem a zkratem na neživé vodivé části v případě poruchy (porušení izolace nebo svodu na uzemněnou část)

Tady se zdá být vše celkem jasné. Měnič je pěkně zapojen do sítě TN-C-S. N a PE je spojen PEN DS a zemnícím bodem domu. Což je základní předpoklad, a proto bude fungovat proudový chránič. Ten bude nahrazovat i jistič v případě zkratu na kostru a určitě ho bude nutné dát do všech okruhů.

2) Zkratové proudy - Zde máme rozhodně problém. Pokud máme jistič B16 tak 5kW měnič není schopen dodat dostatečný proud k vypadnutí jističe. Protože to nedotáhne ani na dvojnásobek jmenovitého proudu. Měnič se možná vypne na přetížení ... pak se třeba zkusí znovu zapnout, nebo se přepne do bypasu a bude stříkat měď z relátek.... V každém případě toto není scénář který se mi líbí. ....
CharJisteni.JPG
Začínám tušit proč je všude napsáno nezapojovat centrálu, upsku, atp ... na rozvody :-)

Máte nějaké doporučení jak to skutečně vyřešit? Nadproudovka?
2x 3kWp 2x 5kW 24kWh - Moje malá kumbálová: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=7587
bokser01
Příspěvky: 1743
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Reputace:149
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Lokalita:Okolí PardubicSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:12120 Kapacita baterie [kWh]:32

Re: Ostrovní elektrárny jištění AC části, Char. jističe

Nový příspěvek od bokser01 »

Na tímto jsem taky dumal a došel jsem k závěru, že jističe jsou prostě k ničemu za měničem... Sice je tam všude mám a mám i proudový chránič. Ale zkrátka při zkratu je to asi dost nepříjemné... Pamatuji si experimenty s měničem Green cell 3kw ten měl oproti MUST 3KW jednu rozdílnou funkci, že když se mu spojilo třeba přes žárovku L a PE okamžitě vypnul výstup což MUST nemá... Jenže u toho Green Cell bylo docela úsměvné, že on to sice vypnul jenže cca do 10s to tam pustil znovu, zkrátka si ošahával zda tam ta chyba je nebo není.


Co mě napadá u mých měničů.... max proud na výstupu může být 13A při standartní situaci tedy 3kw odběru max... Možná by bylo řešení tam dát 13A jistič chránilo by to současně i proti přetížení... Ale jestli ten jistič vybaví těžko říct.

EDIT nevybaví... špatně jsem se podíval na graf co jsi vložil...
2x MUST PV1800 VHM 48V 5000W. Baterie EVE 314Ah Grade A 2x16s (32Kwh) lehce přes 12kwp v panelech
cipis
Moderátor
Příspěvky: 7499
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace:1080
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66

Re: Ostrovní elektrárny jištění AC části, Char. jističe

Nový příspěvek od cipis »

Na výstupu měniče stačí vypínač, funkci jističe plní samotný měnič - má ochranu proti přetížení a proti zkratu.
18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
rva
Příspěvky: 5181
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Reputace:1037
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 76
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Lokalita:Kousek od Lysé nad LabemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:46000 Kapacita baterie [kWh]:76

Re: Ostrovní elektrárny jištění AC části, Char. jističe

Nový příspěvek od rva »

Na výstupu každého měniče mám jistič 25 A abych měl možnost měnič pohodlně odpojit. A jističe proto, že vypínače jsou (násobně) dražší.
_______________________________________________________________________
FV: 43 kWp,
Baterie: LiFePO4 76 kWh,
Kombinované měniče/regulátory: 3x Isolar SM II (5 kW, 100 A, 450 V) + Isolar SMG II (6.2 kW, 120 A, 500 V)
Mppt regulátory: EPSolar ET6415N (60 A/150 V) + EASun ICharger 48100 (100 A / 150 V)
Plazivec
Příspěvky: 458
Registrován: čtv kvě 07, 2020 2:35 am
Reputace:39

Re: Ostrovní elektrárny jištění AC části, Char. jističe

Nový příspěvek od Plazivec »

Také mám za měničem jističe, spíše z důvodu případného odpojení, ale! Mám dva měniče zapojeny paralelně 1F a ty jsou schopny dodat 10 kW výkonu, krátkodobě po dobu 5s dokonce dvojnásobek, což dává 42A, potažmo 84A. A proto moje jističe ve skříni dávají smysl, i když v případě zkratu mám zato, že se spíše odpojí měniče. Ale v případě přetížení jištěného okruhu jističe musí zabrat.
7,5 kWp
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
teonas
Příspěvky: 51
Registrován: stř led 15, 2020 10:34 am
Reputace:3
Lokalita: okolí Třebíče
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 10
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Lokalita:okolí TřebíčeSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5500 Kapacita baterie [kWh]:10

Re: Ostrovní elektrárny jištění AC části, Char. jističe

Nový příspěvek od teonas »

Toto je známá věc u provozu ve všech ostrovních sítích se zdroji s malým zkratovým výkonem. Proto se u větších soustav, které toto používají přepínají sady ochran podle způsobu provozování.
U malých ostrovních domovních sítí se střídačem hlavní nebezpečné situace vyřeší chránič (ale pozor, jen pokud to přímo nevyloučí návod k měniči, tak je vždy potřeba RDC typu B).
Jističe jsou v takové síti nejenom jako náhrada vypínačů, ale taky na ochranu vývodů na přetížení, i když tuto ochranu má v sobě měnič, tak při nekovovém zkratu nějakého vývodu s Cu 1,5mm2 na něm nemůžeme chtít dlouho držet přes 20A, to by došlo brzy k nedovolenému oteplení...Druhá věc je, že některém měniče se mohou zapínat opakovaně a "zkoušet" výstup, což jistič neudělá.
rva
Příspěvky: 5181
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Reputace:1037
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 76
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Lokalita:Kousek od Lysé nad LabemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:46000 Kapacita baterie [kWh]:76

Re: Ostrovní elektrárny jištění AC části, Char. jističe

Nový příspěvek od rva »

Pokud by to někoho trápilo, tak může výstup měniče zapojit přes "samodržící" stykač, relé, ... .
Pokud na chvíli vypadne výstup měniče (třeba kvůli přetížení), cívka přijde o napájení a takto se vše odpojí. Jen by to mohlo zlobit i při přepínání sítí FV/DS, kdy by to třeba odpadalo nechtěně.
_______________________________________________________________________
FV: 43 kWp,
Baterie: LiFePO4 76 kWh,
Kombinované měniče/regulátory: 3x Isolar SM II (5 kW, 100 A, 450 V) + Isolar SMG II (6.2 kW, 120 A, 500 V)
Mppt regulátory: EPSolar ET6415N (60 A/150 V) + EASun ICharger 48100 (100 A / 150 V)
mika
Příspěvky: 140
Registrován: stř říj 06, 2021 9:03 pm
Reputace:18
Lokalita: Praha Západ
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6000
Kapacita baterie [kWh]: 24
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Lokalita:Praha ZápadSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:6000 Kapacita baterie [kWh]:24

Re: Ostrovní elektrárny jištění AC části, Char. jističe

Nový příspěvek od mika »

Asi se s tím smířím tak jak to je .... :-). Doplním jen nějaká fíčka, když dělám rekonstrukci. Díky moc za reakce
2x 3kWp 2x 5kW 24kWh - Moje malá kumbálová: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=7587
dusanmsk
Příspěvky: 594
Registrován: pát říj 15, 2021 10:41 am
Reputace:62
Lokalita: Kladno
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 19,2
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Lokalita:KladnoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:11250 Kapacita baterie [kWh]:19,2

Re: Ostrovní elektrárny jištění AC části, Char. jističe

Nový příspěvek od dusanmsk »

Dobre, amatersky research:

- barak pripojeny na DS
- cyky 3x1.5
- istic B/10A
- pripojim zataz trvale odoberajucu 20A
- istic vyleti za minutu

- barak pripojeny k menicu co dava 40A
- pripojim zataz trvale odoberajucu 20A
- istic vyleti za minutu

- barak pripojeny k menicu co dava 20A
- skrat na cyky 1.5
- menic bude asi nejak pulzovat (on/off), istic zostane nahodeny

- barak pripojeny k menicom co davaju 40A
- skrat na cyky 1.5
- menic bude asi nejak pulzovat (on/off), pokial pulz presiahne 0.01 sec, istic vypne

Ani jeden scenar mi nepripada problematicky (dobre, teoreticky bude tazsie odhalit pricinu poruchy v situaciach ked istic nevypadne a menic bude dokola padat do chyby, ale k nedovolenemu otepleniu nad ramec toho co by sa stalo pri pripojeni k ds by nemalo dojst).

Je to tak?
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 4xUS5000

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot]