Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pát bře 24, 2023 11:23 pm


Victron MPPT - nastavení nabíjecího proudu

Diskuze o regulátorech Victron
Předchozí

Re: Victron MPPT - nastavení nabíjecího proudu

Příspěvekod glottis » ned bře 19, 2023 8:44 am

Je to tak. Ve VRM to byva o verzi dal, protoze pocitaj, ze to klikaj fanousci a nedockavci. Rozlozi tak testovani. Pres mobil tam pak hrnou overene verze.

Jinak ta verze 4.13 podle cahngelogu nic zajimaveho neopravuje

v4.13 – 24 January 2023
- Fix: incorrect calculated state of charge (SOC) when no temperature sensor is connected while the auxiliary input is set to "Temperature". This issue was found in v4.12 and could in extreme cases result in a SOC that is always 1% (see “Known issue” for version v4.12 below).
?
glottis
 
Příspěvky: 951
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am


Re: Victron MPPT - nastavení nabíjecího proudu

Příspěvekod havran2 » ned bře 19, 2023 10:36 am

Tak test proběhl pozitivně - opravdu to co teče DC shuntem pryč jako DC spotřeba přičítá k limitu proudu baterie od JKBMS a posílá do MPPT a hodnota v proudu v paralelním fungování je součtem. Je tam nějaká časová konstanta náběhu a doběhu cca 10s. Jinak ještě na VRM pokud chci zobrazit data z DC shuntu tak přímo jedině DC spotřebu ve W z Brány(cerba), DC shunt se mi nezobrazí v seznamu zařízení widgetů, ale lze si vytvořit vlastní widget a tam jej zobrazí se všemi parametry - předpokládám, že to bude způsobeno omezením cerba na 3 zařízené VE.direct (mám 4 zařízení MPPT, 2x Shunt, phoenixe).
Jinak při připojení toho DC shuntu přestane dopočítávat DC spotřebu a ukazuje přímo změřenou, ikdyž mu to v součtu nesedí(aktuálně by ukazoval DC spotřebu cca 200W a protože mám shunt připojený zatím jen na zkoušku tak pokud nenám připojený odpor ukazuje 0W). Reálně mám vyzkoušeno, že phoenix výstupní výkon neukazuje přesně a bez DC shuntu automaticky rozdíl wattů +a - háže do té vypočtené DC spotřeby. A to bude asi ten důvod proč to nefunguje bez DC shuntu - prostě Victroni chtějí být "přesní" tak nebudou řídit MPPT dle nějakého dopočtu, ale spíš to bude argument než reálná hrozba problému.
?
havran2
 
Příspěvky: 27
Registrován: stř pro 30, 2020 12:43 pm


Re: Victron MPPT - nastavení nabíjecího proudu

Příspěvekod havran2 » ned bře 19, 2023 10:46 am

Atman píše:mám na DC pripojený 5kW Epewer na vyťažovanie, v menu zapnuté DC spotreba


je to sice offtopic, ale jak řídíš to vytěžování? Díky.
?
havran2
 
Příspěvky: 27
Registrován: stř pro 30, 2020 12:43 pm


Re: Victron MPPT - nastavení nabíjecího proudu

Příspěvekod Atman » ned bře 19, 2023 11:21 am

Klasika dva kybosove vyťažovače za sebou, prvý stupeň 2kW TUV celoročne, druhý stupeň 2kW aku nádoba kúrenia v zime a v lete 3kW vykurovanie bazéna
spolu 7kWp - JV 2kWp sklon 45°, JZ 5kWp sklon 55°, Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie, Victron Bluesolar MPPT 150/35, Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve na Victron Smartshunte.
?
Atman
 
Příspěvky: 176
Registrován: ned čer 20, 2021 9:09 am
Bydliště: Západné Slovensko


Re: Victron MPPT - nastavení nabíjecího proudu

Příspěvekod glottis » ned bře 19, 2023 1:08 pm

havran2 píše:Tak test proběhl pozitivně - opravdu to co teče DC shuntem pryč jako DC spotřeba přičítá k limitu proudu baterie od JKBMS a posílá do MPPT a hodnota v proudu v paralelním fungování je součtem. Je tam nějaká časová konstanta náběhu a doběhu cca 10s. Jinak ještě na VRM pokud chci zobrazit data z DC shuntu tak přímo jedině DC spotřebu ve W z Brány(cerba), DC shunt se mi nezobrazí v seznamu zařízení widgetů, ale lze si vytvořit vlastní widget a tam jej zobrazí se všemi parametry - předpokládám, že to bude způsobeno omezením cerba na 3 zařízené VE.direct (mám 4 zařízení MPPT, 2x Shunt, phoenixe).
Jinak při připojení toho DC shuntu přestane dopočítávat DC spotřebu a ukazuje přímo změřenou, ikdyž mu to v součtu nesedí(aktuálně by ukazoval DC spotřebu cca 200W a protože mám shunt připojený zatím jen na zkoušku tak pokud nenám připojený odpor ukazuje 0W). Reálně mám vyzkoušeno, že phoenix výstupní výkon neukazuje přesně a bez DC shuntu automaticky rozdíl wattů +a - háže do té vypočtené DC spotřeby. A to bude asi ten důvod proč to nefunguje bez DC shuntu - prostě Victroni chtějí být "přesní" tak nebudou řídit MPPT dle nějakého dopočtu, ale spíš to bude argument než reálná hrozba problému.


Paráda, tam je to potvrzené.

Jinak na to řízení proudu podle mě nemusí nic počítat. Stačí přece jen nastavit takový proud, aby tolik ukázal ten shunt k bateriím ale proč to tak nedělají tomu nerozumím. Když bych si DC load zapojil až za něj tak tomu bych už rozuměl ale tím do zničím měření soc.
?
glottis
 
Příspěvky: 951
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am


Re: Victron MPPT - nastavení nabíjecího proudu

Příspěvekod Marta_CZ » ned bře 19, 2023 1:22 pm

havran2 píše:Přesto, že cerbo má psáno 3 VE.direct zařízení zatím se to hned chytlo a komunikuje a zobrazuje na VRM. Zkoušku korekce nabíjecího proudu snad dovolí slunce zítra. Tak jsem zvědav?

Má tři porty fyzicky, ale zvládne 15 VE.direct zařízení.
?
Marta_CZ
 
Příspěvky: 19
Registrován: ned led 09, 2022 8:22 am


Předchozí

Zpět na Victron

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků

Reputation System ©'