MUST 5kW/48v

informace, návody, rady a diskuze ohledně sortimentu mivvy ENERGY
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1310
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: MUST 5kW/48v

Příspěvek od TomHC »

vejvik píše:nevím jak ho znova editova.
Klik na hlavičku grafu a edit.
Přílohy
grafana-edit.PNG
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
bokser01
Příspěvky: 1321
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: MUST 5kW/48v

Příspěvek od bokser01 »

Tak dneska došlo k přetížení měniče, kdy jsme se doma nedohodli a běžel bojler + sušička prádla a mamka zapla ještě pračku :D... Skončilo to hlasitým pípáním a skokem do bypassu, který to podržel po chvilce error zmizel a jelo se dál.
Přílohy
47b4faac9c082b4b8e69c1d3db386560.png
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
vejvik
Příspěvky: 99
Registrován: úte úno 21, 2023 12:51 pm
Lokalita: Třeboň
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5400
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: MUST 5kW/48v

Příspěvek od vejvik »

A musi byt na menici nastaven automaticky restart, nebo se to vzpamatuje bez restartu
1. MUST PV1800 VHM 5kW, 150Ah Li-ion, 8x450Wp (2s4p) Jih, 4x450Wp (2s2p) Východ - panely Phono Solar PS450M4-24/TH

2. DEYE 12kW, 560Ah Lifepo4, 15,3kWp 3x 9s CS6W-570T vše Jih 33° - off grid

3. pro známého MUST PV1800 VHM 5,5kW, 150Ah Li-ion, 8x570Wp CS6W-570T (2s4p) Jih 35°
:) :) :) :) :)
bokser01
Příspěvky: 1321
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: MUST 5kW/48v

Příspěvek od bokser01 »

Vzpamatoval se sám, chvíli řval a svítili červeně v bypass a pak se probral, reset mám myslím vypnutý ale kouknu až tam pujdu
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
Uživatelský avatar
aphonia
Příspěvky: 1
Registrován: stř dub 12, 2023 8:45 pm
Lokalita: okolí Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 4550

Re: MUST 5kW/48v

Příspěvek od aphonia »

Zdravím,

uvažuji o pořízení modelu PRO 48V 5200W (s vysokonapěťovým FV okruhem) a mám obavu ze zmiňovaných přetoků, i přechodných/krátkodobých.
bokser01 píše: [» stř úno 01, 2023 8:05 pm] Tak jsme zkusili ten režim SOL a vypadá to dobře, propoj mezi DC/AC měničem a DS na displeji zmizel, žádné míchání sítí do výstupu. Odpojil se bypass a cvaklo relé. Takže je jasné že to SBU nebylo dobrá volba pro verzi PRO
Můžete prosím potvrdit, případně ověřit, že u modelu PRO v nastavení SOL nedochází k přetokům (viz „hodnota accum sell to grid v monitoringu“/Accumulated sell power) ani v jedné z těchto situací, viz popis Programu 01 v uživ. příručce?:
- okamžik přechodu z režimu akumulátoru (akumulátor + PV dodává do zátěže) do režimu přemostění, ve kterém dodává energii do zátěže el. síť a FV nabíjí akumulátor;
- opačná situace, tj. okamžik přechodu z režimu přemostění do režimu akumulátoru.

S tím souvisí i druhý dotaz:
Mikel píše: [» úte led 31, 2023 8:42 pm]
bokser01 píše: Mám 2X LV MPPT MUST 24V a tam to natvrdo přepíná bypass a svůj výstup relé je to oddělené ten tvůj 5kw to bude mít stejně si myslím.
Presne tak to je. U verze VHM zadny pretok neni. Prepne rele a to je vse. Verze PRO ma technicky pretok 24W.
Týká se tento technický přetok u modelu PRO i nastavení SOL (Program 01)?
5×455Wp [5s] -> MPPT (DIY) -> Dražice OKC 300 | max. 10×455Wp [max. 10s] -> tbd: Off-grid s vysokonapěťovým FV okruhem + 48V LiFePO4 -> RD (Jablotron Futura L,...)
vejvik
Příspěvky: 99
Registrován: úte úno 21, 2023 12:51 pm
Lokalita: Třeboň
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5400
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: MUST 5kW/48v

Příspěvek od vejvik »

Zeptam se, kdyz dnes v poledne dosla baterie, stridac prepnul na sit grid-tie, a od te doby solary nabiji baterku. Kdy to prepne zpet na offgrid, podle jakehoho parametru, kam musi napeti baterie vystoupat, diky za info
1. MUST PV1800 VHM 5kW, 150Ah Li-ion, 8x450Wp (2s4p) Jih, 4x450Wp (2s2p) Východ - panely Phono Solar PS450M4-24/TH

2. DEYE 12kW, 560Ah Lifepo4, 15,3kWp 3x 9s CS6W-570T vše Jih 33° - off grid

3. pro známého MUST PV1800 VHM 5,5kW, 150Ah Li-ion, 8x570Wp CS6W-570T (2s4p) Jih 35°
:) :) :) :) :)
bokser01
Příspěvky: 1321
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: MUST 5kW/48v

Příspěvek od bokser01 »

Položka č.20 je kdy to přepne na bypass a č.21 je kdy to z něj zas vyskočí.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
Pawel
Příspěvky: 815
Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am

Re: MUST 5kW/48v

Příspěvek od Pawel »

Jelikož dům běží na DS tak panely posílají celý výkon do baterek. I když je výkon malý je to vykazováno jako nabijení.
vejvik
Příspěvky: 99
Registrován: úte úno 21, 2023 12:51 pm
Lokalita: Třeboň
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5400
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: MUST 5kW/48v

Příspěvek od vejvik »

Jeste dotaz, jak stridac pozna kdy skoncí absorb nabijeni a bude float nabijeni,
1. MUST PV1800 VHM 5kW, 150Ah Li-ion, 8x450Wp (2s4p) Jih, 4x450Wp (2s2p) Východ - panely Phono Solar PS450M4-24/TH

2. DEYE 12kW, 560Ah Lifepo4, 15,3kWp 3x 9s CS6W-570T vše Jih 33° - off grid

3. pro známého MUST PV1800 VHM 5,5kW, 150Ah Li-ion, 8x570Wp CS6W-570T (2s4p) Jih 35°
:) :) :) :) :)
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1310
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: MUST 5kW/48v

Příspěvek od TomHC »

vejvik píše:Jeste dotaz, jak stridac pozna kdy skoncí absorb nabijeni a bude float nabijeni,
MUST si robí čo chce :)
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
bokser01
Příspěvky: 1321
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: MUST 5kW/48v

Příspěvek od bokser01 »

TomHC píše:
vejvik píše:Jeste dotaz, jak stridac pozna kdy skoncí absorb nabijeni a bude float nabijeni,
MUST si robí čo chce :)

JJ je to tak :D Třeba projedu absorbci skočí do float... jede zátěž přijde mráček a chvilkově větší odběr z baterie a jede zase absrobci atd.. :D někdy mi drží absorbci i 7 hodin
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
vejvik
Příspěvky: 99
Registrován: úte úno 21, 2023 12:51 pm
Lokalita: Třeboň
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5400
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: MUST 5kW/48v

Příspěvek od vejvik »

aha jsem myslel ze je to zavysle na tech parametrech napeti, takze neni
takzejak píše bokser01
par20 kdy přepne na bypass
par21 kdy z něho vyskočí

mohl bych poprosit tedy jeste takto jednoduchou řečí vysvětlit 17,18,19

jsem myslel ze 21 je maximalni napeti baterie, abych ji neprebil, ale to by znamenalo ze z bypassu by se vratil na offgrid, az by byla baterie full
1. MUST PV1800 VHM 5kW, 150Ah Li-ion, 8x450Wp (2s4p) Jih, 4x450Wp (2s2p) Východ - panely Phono Solar PS450M4-24/TH

2. DEYE 12kW, 560Ah Lifepo4, 15,3kWp 3x 9s CS6W-570T vše Jih 33° - off grid

3. pro známého MUST PV1800 VHM 5,5kW, 150Ah Li-ion, 8x570Wp CS6W-570T (2s4p) Jih 35°
:) :) :) :) :)
bokser01
Příspěvky: 1321
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: MUST 5kW/48v

Příspěvek od bokser01 »

Já mám letní a zimní provoz... V zimě vyskakuju z bypass jen při plně nabité baterii. V létě vyskakuju z bypass prakticky hned z rána a to je u mě hodnota 25,6V tedy v mém případě cca 12,7V na článek. Protože vím, že za ten den se baterka v klidu nabije a mohu krmit hned i spotřebu.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
vejvik
Příspěvky: 99
Registrován: úte úno 21, 2023 12:51 pm
Lokalita: Třeboň
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5400
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: MUST 5kW/48v

Příspěvek od vejvik »

Jasně, rozumím, jinak parametr v zimě i v létě. Jak ale zajistim, aby se baterie nepřebila, aby mi ji bms neodpojila a střídač to neodrovnalo, tj. mám baterii nastavit dle prodejce max. napětí 57,4V a minimalní na 46V
takže par19 mam na tech 46V, ja jsem dal jeste o neco vyssí, ale to maximalni aby se neprebila je tedy jaky parametr když ne 21
1. MUST PV1800 VHM 5kW, 150Ah Li-ion, 8x450Wp (2s4p) Jih, 4x450Wp (2s2p) Východ - panely Phono Solar PS450M4-24/TH

2. DEYE 12kW, 560Ah Lifepo4, 15,3kWp 3x 9s CS6W-570T vše Jih 33° - off grid

3. pro známého MUST PV1800 VHM 5,5kW, 150Ah Li-ion, 8x570Wp CS6W-570T (2s4p) Jih 35°
:) :) :) :) :)
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1310
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: MUST 5kW/48v

Příspěvek od TomHC »

vejvik píše:Jasně, rozumím, jinak parametr v zimě i v létě. Jak ale zajistim, aby se baterie nepřebila, aby mi ji bms neodpojila a střídač to neodrovnalo, tj. mám baterii nastavit dle prodejce max. napětí 57,4V a minimalní na 46V
takže par19 mam na tech 46V, ja jsem dal jeste o neco vyssí, ale to maximalni aby se neprebila je tedy jaky parametr když ne 21
No buď podľa toho, čo je na baterke, alebo podľa podľa tabuľky pre LiFePO4... bulk (17) mám 55.2V, float (18) mám 53.8V, odpojenie batérie (19) mám 48V, prechod na bypass (20) mám 50.4V, návrat z bypassu (21) mám 52.4V . Kúzlo týchto domácich FVE je v tom, že každý si môže nájsť tie "svoje" hodnoty, s ktorými mu to funguje podľa predstáv.
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
vejvik
Příspěvky: 99
Registrován: úte úno 21, 2023 12:51 pm
Lokalita: Třeboň
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5400
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: MUST 5kW/48v

Příspěvek od vejvik »

No buď podľa toho, čo je na baterke
Maximum baterky je 57,4 a minimum 46 (mam li-on)

Tedy 19 dam na 46,5 a tech 57,4 dam do napeti float nebo absorb tedy 17 nebo 18, mam v tom porad hokej. V techto dvou parametrech tápu.

Tech 20 a 21 jsem tedy nastavil skok do bypassu a skok z nej pryc
1. MUST PV1800 VHM 5kW, 150Ah Li-ion, 8x450Wp (2s4p) Jih, 4x450Wp (2s2p) Východ - panely Phono Solar PS450M4-24/TH

2. DEYE 12kW, 560Ah Lifepo4, 15,3kWp 3x 9s CS6W-570T vše Jih 33° - off grid

3. pro známého MUST PV1800 VHM 5,5kW, 150Ah Li-ion, 8x570Wp CS6W-570T (2s4p) Jih 35°
:) :) :) :) :)
Soban
Příspěvky: 3497
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: MUST 5kW/48v

Příspěvek od Soban »

Co na tom nechápeš?
Koukni do návodu.
Jak máš nastavené typ baterky USE nebo LI tak se nabíjení řídí těmi parametry.

Bulk, absorp je jedna položka, float další a pak vypnutí měniče. Čísla teď z hlavy nevím. (17,18,19 bez záruky)
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
vejvik
Příspěvky: 99
Registrován: úte úno 21, 2023 12:51 pm
Lokalita: Třeboň
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5400
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: MUST 5kW/48v

Příspěvek od vejvik »

aha ja mam nastaveno LI, tak ja musim nastavit USE
návod mám a přečetl jsem to několikrát, akorát ne vždy mluví mou řečí :-)
1. MUST PV1800 VHM 5kW, 150Ah Li-ion, 8x450Wp (2s4p) Jih, 4x450Wp (2s2p) Východ - panely Phono Solar PS450M4-24/TH

2. DEYE 12kW, 560Ah Lifepo4, 15,3kWp 3x 9s CS6W-570T vše Jih 33° - off grid

3. pro známého MUST PV1800 VHM 5,5kW, 150Ah Li-ion, 8x570Wp CS6W-570T (2s4p) Jih 35°
:) :) :) :) :)
Soban
Příspěvky: 3497
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: MUST 5kW/48v

Příspěvek od Soban »

vejvik píše:aha ja mam nastaveno LI, tak ja musim nastavit USE
návod mám a přečetl jsem to několikrát, akorát ne vždy mluví mou řečí :-)
Co tam píšu!!!!!!

Že ty parametry 17,18,19 se uplatní jak máš v položce 14 nastaveno USE nebo LI !!!!!!

Když máš nastaveno USE je nabíjecí křivka jak pro olovo, při LI je nabíjecí křivka jiná - máš ji namalovanou v návodu!!!!!
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
vejvik
Příspěvky: 99
Registrován: úte úno 21, 2023 12:51 pm
Lokalita: Třeboň
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5400
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: MUST 5kW/48v

Příspěvek od vejvik »

Dobrá,
vidím křivku pro olovo i pro lion, křivku pro use nevidim v navodu. Nevedel jsem ze v use se pouzivá křivka pro olovo.
právě že v par. 14, výběr typu akumulátoru je napsáno "pokud je nastaveno User-defined, lze v programech 17,18,19 nastavit nabijecí napětí akumulátoru a dolní mez odpojovacího DC napětí" to nebo tam nevidim, tak jsem myslel, že ty parametry jsou funkční při USE,
nechci, aby baterii střídač nabíjel na víc než 57,4V
1. MUST PV1800 VHM 5kW, 150Ah Li-ion, 8x450Wp (2s4p) Jih, 4x450Wp (2s2p) Východ - panely Phono Solar PS450M4-24/TH

2. DEYE 12kW, 560Ah Lifepo4, 15,3kWp 3x 9s CS6W-570T vše Jih 33° - off grid

3. pro známého MUST PV1800 VHM 5,5kW, 150Ah Li-ion, 8x570Wp CS6W-570T (2s4p) Jih 35°
:) :) :) :) :)