Koukám na fotky a napadá mě pár věcí:
- dvě oka na sobě u stejného "dvojitého" kabelu - použij oko na 2x tlustější kabel a dej ty dva dohromady do jednoho oka, ušetříš jednu kontaktní plochu (nahoře na baterce plus i mínus, přívod k pojistce, tam ten kratší vyměň za stejně dlouhý jak ten delší, takhle ti tím kratším teče víc jak půlka proudu)
- u té pojistky vyhoď tu matici a dej oko přímo na plech pojistky, takhle ti to vede nejspíš pozinkovaná matice a šroub, což je škoda, bude tam úbytek
- chybí ti druhá pojistka, u plus pólu, nepředpokládám, že zemníš plus

- ty pojistky bych kryl alespoň plechem do L, ať není místo případného hoření oblouku přímo na boku baterky, navíc to oddělíš od té hořlavé desky na kolečkách