FVE s podporou z DS

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
rva
Příspěvky: 3849
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: FVE s podporou z DS

Příspěvek od rva »

Čerpadlo je stále umístěno v septiku. Vždy, když je venku, je příležitost ho zkontrolovat. To z roku 2011 opět ukazuje unikající proud v kabelu mezi vodiči vedoucí k odběru cca 2W. Termokamera zobrazí ve kterém místě to je. Místo jsem vyřízl a čerpadlo čeká až na něj přijde řada. Buď budu muset přívodní kabely měnit za nové, nebo zjistit, jestli se takový kabel nedá nějak naimpregnovat aby byl dlouhodobě vodoodolný. Rotují takto 3 stejná čerpadla.
Oprava přívodu kalového čerpadla
Oprava přívodu kalového čerpadla
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Kostěj
Příspěvky: 632
Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: FVE s podporou z DS

Příspěvek od Kostěj »

rva píše: úte srp 27, 2024 7:22 pm Buď budu muset přívodní kabely měnit za nové, nebo zjistit, jestli se takový kabel nedá nějak naimpregnovat aby byl dlouhodobě vodoodolný.
Jestli na něco přijdeš, dej vědět. Mám ponorku v nádrži na dešťovku, už tam mám čtvrtou. Dvě jsem měnil právě kvůli svodu v kabelu (je tam proudový chránič), jen jedno mělo zkrat ve vinutí. Životnost 3-5 let.
Martin P
Příspěvky: 620
Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
Lokalita: Havlíčkův Brod
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Havlíčkův Brod

Re: FVE s podporou z DS

Příspěvek od Martin P »

Problém s kabelem kousek od čerpadla může být způsoben jeho zkroucením/ škubnutím při startu čerpadla.
Kabel se opakovaně namáhá na zkrut/škubnutí, což časem vede ke vzniku pórů v materiálu izolace kabelu a jejímu navlhnutí vzlinající vodou. S následkem vzniku unikajícího přechodového odporu mezi vodiči v kabelu.
S-UPS.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022), 14kWh (srpen 2024).
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
rva
Příspěvky: 3849
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: FVE s podporou z DS

Příspěvek od rva »

Těžko říct. Alternatvní příčiny:
1. Kabel u čerpadla je nejdelší dobu pod vodou.
2. Když sundám horní kryt čerpadla, kterým vede kabel, tak uvnitř nacházím kapky vody. Ne moc, ale jsou tam. Přitom je to místo, kde je při provozu vyšší teplota -je tam umístěn i bezpečnostní teplotní spínač. Bude tam 100% relativní vlhkost a vodní páry pak mohou pronikat mezi žílami kabelu dál a tam je už chladněji, tedy zkondenzují a tím zevnitř zhoršují izolační schopnost kabelu.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
rva
Příspěvky: 3849
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: FVE s podporou z DS

Příspěvek od rva »

Údaj hladiny vody ve vrtu kolísá s denní periodou. Příčinou je okolní teplota, kde je elektronika (snímač proudu INA226) umístěna:
Vliv teploty obvodu INA226 na údaj výšky hladiny ve studni.jpg
Zapojení měřeného proudu mám jako plovoucí, minus pól není spojen s minus polem napájení obvodu INA226, tak to ještě zkusím změnit dle zapojení výrobce, jestli to není tím.
Zapojení INA226.jpg
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
gupa
Příspěvky: 2334
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: FVE s podporou z DS

Příspěvek od gupa »

A s tím původním bočníkem by to nešlo a nebylo přesnější? Něco mi říká, že po výměně bočníku 1:10 je chyba 10X větší.

Nebo bočník zateplit. Jestli je v té krabičce, do polystyrenové bedny a do kovové bedny proti okusu a vlezu živočichů a do hliny pod trávu tak 50cm kde slunko uz tak nemůže s tou teplotou tak hýbat.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
rva
Příspěvky: 3849
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: FVE s podporou z DS

Příspěvek od rva »

Problém byl jako obvykle na mé straně, že jsem měl zdroj proudu plovoucí. Po uzemnění (= propojení mínus pólů obou napájecích zdrojů) se to chová dobře a kolísání buď zmizelo, nebo je podstatně menší:
vodní sloupec ve vrtané studni
vodní sloupec ve vrtané studni
Pro optimální velikost bočníku vycházím z tohoto:
Optimální velikost bočníku
Optimální velikost bočníku
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
gupa
Příspěvky: 2334
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: FVE s podporou z DS

Příspěvek od gupa »

Díky za vyjasnění, ten přepínač před a za na schématu je proč? Kvůli měření úniků proudů po jeho směru ?
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
rva
Příspěvky: 3849
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: FVE s podporou z DS

Příspěvek od rva »

To je doporučené schéma od výrobce. Daný modul střídavě měří proud a napětí spotřebičem (proto ten interní přepínač) a posílá dál proud, napětí a výkon. Já ho využívám jen jako převodník proudu (ty dva napěťové piny nemám vůbec zapojené), ale někdo tím bude třeba měřit spotřebu. Když se modul naletuje na nějaké esp8266 nebo esp32, kam se pošle firmware espHome (z PC přes USB kabel), tak to ve webovském prohlížeči vypadá třeba takto:
INA226 v espHome
INA226 v espHome
esp + ina226 = cca 150,-Kč
https://vi.aliexpress.com/item/1005007343929444.htmlesp 32
https://vi.aliexpress.com/item/1005003239728370.html
Já to teda pak posílám do HomeAssistant, kde se data ukládají. Ty čínské dps s INA226 na sobě mají bočník 0.1 Ohm a ten pro měření malých nebo obrovských proudů nemusí vyhovovat. Po úpravě se tím dá monitorovat i proud z/do baterie, pokud je před baterií vhodný bočník - třeba 300A / 75mV.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
rva
Příspěvky: 3849
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: FVE s podporou z DS

Příspěvek od rva »

3 paralelní měniče ISolar II. U jednoho (ISolar 2 - slave) dochází náhodně (jednou za několik dnů) k poklesu Bus voltage na nulu. Je to v noci a v době, kdy je daný měnič vypnutý (zapne se až když nestačí výkon ostatních dvou měničů).
Jakmile začne světlo, Bus voltage se vrátí na normální hodnotu:
Neobvyklé chování měniče 1/3
Neobvyklé chování měniče 1/3
Neobvyklé chování měniče 2/3
Neobvyklé chování měniče 2/3
Neobvyklé chování měniče 3/3
Neobvyklé chování měniče 3/3
Kdo ví, proč se to děje a jestli to ukazuje na blížící se závadu.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Soban
Příspěvky: 3731
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: FVE s podporou z DS

Příspěvek od Soban »

Tento neznám, ale můj jak ho vypnu tak bus voltage taky spadne na nulu jak je střídač vypnutý.
Jak máš vysokonapěťový tak jak svítí to drží mppt aby dobíjel.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
rva
Příspěvky: 3849
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: FVE s podporou z DS

Příspěvek od rva »

Kdyby to spadlo na nulu každou noc, tak jsem v pohodě. Ale pokud se to dříve nedělo a teď se to začíná objevovat, tak čuju zradu.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Soban
Příspěvky: 3731
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: FVE s podporou z DS

Příspěvek od Soban »

Tak že by to ty kondenzátory dřív udržely a teď mají větší svod a proto klesne napětí dřív?

Rozeber a skontroluj zda nejsou nafouklé - vytečený některý - změř jim esr.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
rva
Příspěvky: 3849
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: FVE s podporou z DS

Příspěvek od rva »

Solární plot byl přes sluneční sezónu odpojen a fungoval jen jako plot a jak je vidět pod částí, kde jsem roští strhl, i jako dálnice pro hlemýždě (ty krouceniny na skle jsou stopy jejich cestování). Za ten půlrok zarostl a tak ho bude potřeba na zimu vysekat z roští:
Solární plot před zimou
Solární plot před zimou
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
unicast
Příspěvky: 1419
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci/Mám dotaci: NE

Re: FVE s podporou z DS

Příspěvek od unicast »

Na popínavé rostlinstvo bacha, to dokáže zničit ledacos. Plechovou garáž břečťan doslova rozpáral, L profily zkroutil, sváry roztrhl, o zvýšené míře koroze tím, že si vytváří vlastní agresivní kompost, ve kterém se navíc drží vlhkost, radějí nemluvě.
rva
Příspěvky: 3849
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: FVE s podporou z DS

Příspěvek od rva »

U vrtané studny 40 m je nepravděpodobné, aby hladina nějak moc kolísala. Měřím to ponořeným tlakovým převodníkem 4-20 mA. Ten měří absolutní tlak a je tedy ovlivněn i barometrickým tlakem. Když barometrický tlak stoupá, ukazuje takový ponořený tlakoměr stoupající hodnotu tlaku. Proto je vhodné provádět korekci naměřené hodnoty na barometrický tlak a takto zkorigovaná výška hladiny by neměla tolik kolísat:
Vliv barometrického tlaku na tlakoměr.png
Barometrický tlak se měří pomocí BME280: viewtopic.php?p=237619#p237619
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
jahodovák
Příspěvky: 2000
Registrován: ned dub 02, 2017 3:45 pm
Lokalita: podhůří Orlických hor
Výkon panelů [Wp]: 7500
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: FVE s podporou z DS

Příspěvek od jahodovák »

No to nevím,ale u kamaráda kolísá výška sloupce od vztékání vody z vrtu na jaře až po necelých 5 metrů u cca 40 metrového vrtu když je u nich návštěva,to se po j isté době mnoha let troch snížilo,když vlivem kolísání hladiny došlo ke zvýšení odsahu vrtu v důsledku uvolnování okolního materiálu,jako důsledek byla často zakalená voda,kterou musel filtrovat...
7,5kWp-
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION