Jirkova FVE
Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
-
- Příspěvky: 3051
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Reputace: 366
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Jirkova FVE
a proto ja na vrm prdim, vsechna data si ctu z cerba a davam do HA. Jeden chlapik ted udelal nove rozsireni pro propojeni s HA. Da se to instalovat pres HACS. A je to rozhodne zivy projekt. Uz jsem tam poslal par pull requestu a reaguje. Zkusil jsme nekolik cest. Prvne pres modbus, pak pres mqtt bridge ale tohle teda jednoduchosti a vykonem vede.
https://github.com/tomer-w/ha-victron-mqtt
https://github.com/tomer-w/ha-victron-mqtt
-
- Příspěvky: 230
- Registrován: sob čer 07, 2025 6:46 pm
- Reputace: 18
- Lokalita: Rožňava, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7700
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Rozložná, SR
Re: Jirkova FVE
A čo tak merať DC spotrebu priamo tým 300A shuntom miesto nejakého virtuálneho výpočtu? Zapojenie jednoduché, nastavenia netuším, ale určite by sa to malo dať nastaviť.
Polostrov 7,7kWp, 1f menič Daxtromn 10kW, LiFePo4 30kWh, tepelné čerpadlo LG Therma V Monobloc 9kW, ohrev vody z prebytkov, HomeAssistant
- JirkaE
- Příspěvky: 1361
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Reputace: 180
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7350
- Kapacita baterie [kWh]: 38
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jirkova FVE
Na to už Cipis odpověděl a já v podstatě také.
Ostatní varianty tam sice jsou - ale nefungují.... Jediná která jde, je ta co popisuje Cipis.
Jako naivka jsem to ale i tak znova zkusil - prostě to nejde
na ploše jsem měl chvilku i lodičku i větrník 
Úplně jako první jsem měl přes druhý 300A Shunt měnič Easun 6,2kW
DC-zátěže fungují dobře a správně - problém u mě je to nastavení na hlavním Shunt a nasledná synchronizace a asi i kalibrace proudu.
Pokud mě poběží z DC jen jeden Shunt, je proud téměř nulový a jinak to kalibrovat podle mě ani nejde.
Cerbo už běží z externího zdroje a vše ostatní pak bude vypnuté a odpojené - až se to nabije na 100%
Obloha je sice stále zatažená ale ten svit skrz mraky zas něco dává a tak to pomáhá teď zas víc
Ostatní varianty tam sice jsou - ale nefungují.... Jediná která jde, je ta co popisuje Cipis.
Jako naivka jsem to ale i tak znova zkusil - prostě to nejde

Úplně jako první jsem měl přes druhý 300A Shunt měnič Easun 6,2kW
DC-zátěže fungují dobře a správně - problém u mě je to nastavení na hlavním Shunt a nasledná synchronizace a asi i kalibrace proudu.
Pokud mě poběží z DC jen jeden Shunt, je proud téměř nulový a jinak to kalibrovat podle mě ani nejde.
Cerbo už běží z externího zdroje a vše ostatní pak bude vypnuté a odpojené - až se to nabije na 100%
Obloha je sice stále zatažená ale ten svit skrz mraky zas něco dává a tak to pomáhá teď zas víc

Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3
Porovnání všech 3 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
Porovnání všech 3 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
-
- Příspěvky: 587
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace: 34
Re: Jirkova FVE
MPPT
nabíjecí napětí 55,2V (poté přejde do Absorbce)
absorbtion - adaptive
float voltage - 53,6V
rebulk voltage - 53,00V
SHUNT
napětí nabité baterie 55,0V (Victron návod doporučuje 0,2-0,3V níže jak max v MPPT)
tail current 4%
čas 3min
synchronizace funguje
Určitě bych baterky 16S nenabíjel (jen) na 53,6V
nabíjecí napětí 55,2V (poté přejde do Absorbce)
absorbtion - adaptive
float voltage - 53,6V
rebulk voltage - 53,00V
SHUNT
napětí nabité baterie 55,0V (Victron návod doporučuje 0,2-0,3V níže jak max v MPPT)
tail current 4%
čas 3min
synchronizace funguje
Určitě bych baterky 16S nenabíjel (jen) na 53,6V
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
- JirkaE
- Příspěvky: 1361
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Reputace: 180
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7350
- Kapacita baterie [kWh]: 38
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jirkova FVE
To já taky nechci

Obvzlášť když pozoruji jiné instalace, kde je nastavení evidentně jinak a udržuje se 55V

Ale jsem konzervativní, chci aby mě to chvilku vydrželo a dám na rady znalých a dlouholetých solárníků

Bez fóra bych to nikdy nezvládl...
PS: U Soběstačného domu má MPPT 3 asi o nějakou desetinku jiné nastavení...

Já to mám ve druhém okně a projistotu hlídám, kvůli té AC nabíječce.
Zajímavé je to, že to vždy vyjede pomalu na 54,2V a už asi 6x to pak spadlo za 15-20sec zpět na 53,9V a vše se opakuje asi v 30min intervalech - to bych normálně nevěděl, ale tím jak to mám tady zobrazené...
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3
Porovnání všech 3 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
Porovnání všech 3 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
-
- Příspěvky: 587
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace: 34
Re: Jirkova FVE
To máš pravdu, bez Victron pomocníků zde (a protinožce Andyho z garáže na YT) bych byl ještě v lese (a možná Victron ani neměl)...
Čímž jim děkuji za pomoc a návodné a vysvětlující rady - obvykle podložené praxí...
Ano, na grafech VRM je řada věcí po "zoomování" pěkně vidět a vztahy pochopitelnější. (některé údaje vůbec, viz dopočítání se DC Power v HAS)
Třeba to jak právě lítá to napětí lifepo4 nahoře, protože se již v něm "schovává" malá kapacita a jak zabere zátěž, a nemusí být ani velká,
stoupne proud a napětí rychle letí dolů...
Stejně to bude na dolním okraji - viz všude možně publikovaná křivka napětí LIFEPO4 vs. SOC...
Takže nabíjíme na 3,40-3,45V i když v absolutní hodnotě SOC 100% je někde na 3,60-3,65V,
vybíjíme do cca 3,10-3,15V, i když ta čistá nula je kolem 2,5-2,6V (možná už degradací i nevratná)
Nahoře existuje mechanismus, který řešíme - synchronizace SHUNTu na 100%
Dole existuje nastavení SOC 0% jiné pro BMS (třeba těch 2,60V) a jiné SOC 0% si dopočte shunt (podle zadané kapacity a spotřebovaných Ah)
Čímž jim děkuji za pomoc a návodné a vysvětlující rady - obvykle podložené praxí...
Ano, na grafech VRM je řada věcí po "zoomování" pěkně vidět a vztahy pochopitelnější. (některé údaje vůbec, viz dopočítání se DC Power v HAS)
Třeba to jak právě lítá to napětí lifepo4 nahoře, protože se již v něm "schovává" malá kapacita a jak zabere zátěž, a nemusí být ani velká,
stoupne proud a napětí rychle letí dolů...
Stejně to bude na dolním okraji - viz všude možně publikovaná křivka napětí LIFEPO4 vs. SOC...
Takže nabíjíme na 3,40-3,45V i když v absolutní hodnotě SOC 100% je někde na 3,60-3,65V,
vybíjíme do cca 3,10-3,15V, i když ta čistá nula je kolem 2,5-2,6V (možná už degradací i nevratná)
Nahoře existuje mechanismus, který řešíme - synchronizace SHUNTu na 100%
Dole existuje nastavení SOC 0% jiné pro BMS (třeba těch 2,60V) a jiné SOC 0% si dopočte shunt (podle zadané kapacity a spotřebovaných Ah)
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
-
- Příspěvky: 587
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace: 34
Re: Jirkova FVE
A s tím jiným nastavením MPPT to tak na 99,9% jak si myslíš, nebude....
Pokud baterie dosáhne 100%, je v absorbtion a posléze float, postupně se odstaví MPPT, některé zcela, a aktivní spotřebu táhne klidně jen jedno.
Viz obrázek, výkon z MPPT a zátěž na AC OUT... (tak jsem to vysledoval já, MPPT mám dvě)
Pokud baterie dosáhne 100%, je v absorbtion a posléze float, postupně se odstaví MPPT, některé zcela, a aktivní spotřebu táhne klidně jen jedno.
Viz obrázek, výkon z MPPT a zátěž na AC OUT... (tak jsem to vysledoval já, MPPT mám dvě)
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
- JirkaE
- Příspěvky: 1361
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Reputace: 180
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7350
- Kapacita baterie [kWh]: 38
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jirkova FVE
Ano - pravděpodobně to tak nebudeRadar píše: stř črc 30, 2025 4:51 pmA s tím jiným nastavením MPPT to tak na 99,9% jak si myslíš, nebude....
Pokud baterie dosáhne 100%, je v absorbtion a posléze float, postupně se odstaví MPPT, některé zcela, a aktivní spotřebu táhne klidně jen jedno.
Viz obrázek, výkon z MPPT a zátěž na AC OUT... (tak jsem to vysledoval já, MPPT mám dvě)

ALE ten Flot na 55V tam asi tak bude je to v tom stavu několik hodin denně, po té co se denně (včetně léta) dohřeje ta 1000L akumulačka a zároveň samozřejmě baterky.
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3
Porovnání všech 3 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
Porovnání všech 3 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
-
- Příspěvky: 587
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace: 34
Re: Jirkova FVE
Jsi si jistý, že chápeš logiku pokynů VICTRON správně ... ?? To co tam má je horní napětí - kam až systém nabíjí baterii, resp kde ji SHUNT bere za plnouglottis píše: stř črc 30, 2025 8:25 amTohle je sporne, sam victron radi dat tam float. Vetsi problem je ten tail current - zbytkovy proud. 0,5% je hodne malo i na 680Ah baterie. To je 15A a jeste docela dlouha doba klidu ... 10 minut. 10 minut musi byt proud do baterie mensi nez 15A a napeti vyssi nez 53,6VAldron píše: stř črc 30, 2025 7:50 amTo napätie nemáš dobre. Sledujem, píšem, ale nepostrehol som, že by ti niekto radil dať tam float hodnotu. 53,6V rozhodne nezodpovedá 100% nabitiu. Daj tam bulk-0,1V ako si to mal predtým a bude to OK.
Ja treba nabijim na 55,2 a mam tam 54,6 (flaot mam 53,5 nebo tak nejak) a funguje to dobre. tail current 5% a cas 5 minut. Jde tam dat i klidne ten float. Jde o to, ze baterie je nabita, kdyz mppt prepne na float. Me funguje tam dat proste neco mezi.
Tedy na MPPT řekněme 55,20V, na shuntu skrzy synchronizaci 55,00V. Pokud mám MPPT na 55,20, baterka se motá někde kolem 52,10-52,15V, někdy setinky méně, někdy to "lýzne" ten treshold 55,20V a hned spadne, jak cykluje
53,60 je DOLNI hodnota float. Pokud se použije rebulk voltage offset ještě níž, třeba o 0,6V tak systém drží float po nabití až do hodnoty 53,00V
Jeví se mi, že se v tomto matou pojmy...
A ano - tail current/zbytkový proud pro sync SOC 0,5% je málo ...
Naposledy upravil(a) Radar dne stř črc 30, 2025 5:17 pm, celkem upraveno 1 x.
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
-
- Příspěvky: 587
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace: 34
Re: Jirkova FVE
cipis: už jsem to tu někde psal, řešil jsem to s ing Kolaříkem, co to DC system ukazuje za nesmysly...
Souvisí to s jalovinou na AC výstupu a dopočty systému. Ono se dá vysledovat, jak se to mění s charakterem zátěže ...
Stačí zapojit na ac out JEN odporovou zátěž a pak JEN motor/kompresor klimy, apod... a sledovat, co se zobrazuje v DC HAS system..
Ano, DC odběr spotřebiče mimo Victron system by se měl pro relevanci měřit shuntem...
Souvisí to s jalovinou na AC výstupu a dopočty systému. Ono se dá vysledovat, jak se to mění s charakterem zátěže ...
Stačí zapojit na ac out JEN odporovou zátěž a pak JEN motor/kompresor klimy, apod... a sledovat, co se zobrazuje v DC HAS system..
Ano, DC odběr spotřebiče mimo Victron system by se měl pro relevanci měřit shuntem...
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
- JirkaE
- Příspěvky: 1361
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Reputace: 180
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7350
- Kapacita baterie [kWh]: 38
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jirkova FVE
Asi můžu nechat nabíječku v klidu přes noc běžet.
Napětí kolem 53,90V je tam už od 48% a pořád to dělá dokola totéž.
Je možný že je to dorovnávání 3 setů baterek mezi sebou, napětí na všech třech stoupá a klesá vždy společně - jasně když jsou propojené nahoře na kolejnici....
Asi se to zvedá a klesá podle toho jak husté jsou mraky

Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3
Porovnání všech 3 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
Porovnání všech 3 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
-
- Příspěvky: 4371
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Reputace: 771
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Jirkova FVE
Nevím jaká nabíječka a do jakého napětí nabíjí. Ale napětí 53,9 V při tak nízkém proudu může znamenat (téměř) plnou baterii a to se pak najednou napětí zvedne někam, kam nikdo nechce.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
- JirkaE
- Příspěvky: 1361
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Reputace: 180
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7350
- Kapacita baterie [kWh]: 38
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jirkova FVE
To je pravda - pokud mě to ukazuje špatně - že 74% může být i velmi zavádějící údaj - díky za upozornění.rva píše: stř črc 30, 2025 5:48 pmNevím jaká nabíječka a do jakého napětí nabíjí. Ale napětí 53,9 V při tak nízkém proudu může znamenat (téměř) plnou baterii a to se pak najednou napětí zvedne někam, kam nikdo nechce.
Raději to vypnu na noc. Snad to zítra nebude na celý den
Ještě by bylo řešení rychle vybastlovat vypnutí, na napěťový relé pokud to doleze třeba 54,8V a ten zbytek, do 55,2V už zítra nechat na MPPT regulátory.
Nabíječka je originál na LiFepo4 48V nějaký Číňan dojdu se podívat

Podle tohoto tam chybí ještě opravdu hodně...

Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3
Porovnání všech 3 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
Porovnání všech 3 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
-
- Moderátor
- Příspěvky: 6030
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 795
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+15
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Jirkova FVE
On ale neukazuje nesmysly, když ty shunty dám jako dc systém. On je správně sečte a správně ukazuje v té dlaždici DC.
To je ale jedna ze dvou věcí, co s těma šuntama funguje. Jak se už několikrát psalo. Ta druhá je jako regl/větrník/...
Ale ta nejzákladnější věc, totiž zobrazit třeba ohřívač vody a jeho spotřebu, tak o tom lžou, že to umí ...
To je ale jedna ze dvou věcí, co s těma šuntama funguje. Jak se už několikrát psalo. Ta druhá je jako regl/větrník/...
Ale ta nejzákladnější věc, totiž zobrazit třeba ohřívač vody a jeho spotřebu, tak o tom lžou, že to umí ...
Radar píše: stř črc 30, 2025 5:16 pmcipis: už jsem to tu někde psal, řešil jsem to s ing Kolaříkem, co to DC system ukazuje za nesmysly...
Souvisí to s jalovinou na AC výstupu a dopočty systému. Ono se dá vysledovat, jak se to mění s charakterem zátěže ...
Stačí zapojit na ac out JEN odporovou zátěž a pak JEN motor/kompresor klimy, apod... a sledovat, co se zobrazuje v DC HAS system..
Ano, DC odběr spotřebiče mimo Victron system by se měl pro relevanci měřit shuntem...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 3051
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Reputace: 366
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Jirkova FVE
Tak jsem to teď hledalRadar píše: stř črc 30, 2025 5:07 pm
Jsi si jistý, že chápeš logiku pokynů VICTRON správně ... ?? To co tam má je horní napětí - kam až systém nabíjí baterii, resp kde ji SHUNT bere za plnou
Tedy na MPPT řekněme 55,20V, na shuntu skrzy synchronizaci 55,00V. Pokud mám MPPT na 55,20, baterka se motá někde kolem 52,10-52,15V, někdy setinky méně, někdy to "lýzne" ten treshold 55,20V a hned spadne, jak cykluje
53,60 je DOLNI hodnota float. Pokud se použije rebulk voltage offset ještě níž, třeba o 0,6V tak systém drží float po nabití až do hodnoty 53,00V
Jeví se mi, že se v tomto matou pojmy...
A ano - tail current/zbytkový proud pro sync SOC 0,5% je málo ...
https://www.victronenergy.com/media/pg/ ... 1ee8a434ad
The “charged voltage” parameter should be set to 0.2V or 0.3V below the float voltage of the charger.
Ale neříkám dělejte to tak

-
- Příspěvky: 587
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace: 34
Re: Jirkova FVE
Glottis: ale při nabíjení baterie nepřejde do float na nastavené hodnotě float, jede bulk až do nastavené hodnoty 55,20. Pak přejde do float a drží float právě do nastavené hodnoty float 53,60. Tak to je. A proto drží systém plný nastavený nabíjecí proud až do max. Pokud použiješ rebulk offset, tak o tu hodnoti ještě víc snizuješ práh napětí, kdy se MPPT vrátí do bulk při vybíjení. Takže při nabíjení na hodnotě float voltage na žádné minimální proudy ještě nedojde... Podívej se do VRM
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
-
- Příspěvky: 587
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace: 34
Re: Jirkova FVE
Zde. Kolísání proudu do baterie vlivem mraku nebo spotřeby pomiňte.
.
.
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
-
- Příspěvky: 3051
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Reputace: 366
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Jirkova FVE
Bohuzel uz vubec nevim o cem pises. Nepsal jsem o zadnem rebulk ani o tom, ze ma nekdo prenastavovat mppt. Hodnoty nastavene v shuntu s nabijenim nemaji vubec nic spolecneho.Radar píše: stř črc 30, 2025 7:31 pmGlottis: ale při nabíjení baterie nepřejde do float na nastavené hodnotě float, jede bulk až do nastavené hodnoty 55,20. Pak přejde do float a drží float právě do nastavené hodnoty float 53,60. Tak to je. A proto drží systém plný nastavený nabíjecí proud až do max. Pokud použiješ rebulk offset, tak o tu hodnoti ještě víc snizuješ práh napětí, kdy se MPPT vrátí do bulk při vybíjení. Takže při nabíjení na hodnotě float voltage na žádné minimální proudy ještě nedojde... Podívej se do VRM
-
- Příspěvky: 587
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace: 34
Re: Jirkova FVE
Vždyť jsi tu psal, že sám Victron tam doporučuje dát napětí float... A já na to reagují v souvislosti s tím, co tu postoval Jirka, toto není to napětí float, co Victron myslí o nastavení shuntu.... Je to v diskuzi výše,, tady kus Jirkova screeenu....
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
- JirkaE
- Příspěvky: 1361
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Reputace: 180
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7350
- Kapacita baterie [kWh]: 38
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jirkova FVE
Z mého velmi nezkušeného pohledu se to chová zcela předvídatelně a všechna data - až na SOC za včerejšek - sedí a vše pasuje správně za ty 2 dny.
Včetně výkonu - který byl opět velmi bídný, protože 85% celého dnešního dne pršelo...
Včetně baterie ve které toho chybělo a chybí opravdu hodně...

I kdybych pustil to třetí MPPT dříve - pravděpodobně by došlo ke stejné kontrole a uvažování - jak to funguje vlastně.
Pokud by byla účinnost systému 85-90% za poslední měsíc, tak to úplně nevychází i s kapacitou baterky chybí do 15% stale 25kWh což je dost, takže toho nelituju...
A dotáhnu to = Synchronizaci a kalibraci proudu. A smazání všech dat - ať mám pevný bod nějakého startu - nyní Restartu

Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3
Porovnání všech 3 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
Porovnání všech 3 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], jova, META a 1 host