FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.
Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
-
- Příspěvky: 633
- Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 19845
- Kapacita baterie [kWh]: 66
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Havlíčkův Brod
Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.
Dobrý den.
V minulých dnech jsem na své FVE provedl dva testy zaměřené na pokles napětí baterie při zatížení. Výchozí stav byl 53,9V, články srovnané a SOC 100%. Po zapojení zátěže jsem počkal na ustálení napětí a změřil jsem napětí jednotlivých článků baterie, poté celkové napětí na pólech baterie a nakonec napětí na svorkách měniče. Vnitřní odpor sám spočítat neumím, proto o výpočet chci poprosit Vás zkušenější. Případně o zhodnocení baterie. Provedl jsem dva pokusy s odběrem 15A a 60A.
Poslední dvě hodnoty dole jsou údaje o napětí na pólech baterie a napětí na svorkách měniče.
Počáteční napětí baterie bylo 53,9V.
C. Článku - 15A - 60A odběry
.1. 3,30 - 3,25
.2. 3,29 - 3,24
.3. 3,29 - 3,22
.4. 3,29 - 3,23
.5. 3,29 - 3,23
.6. 3,29 - 3,23
.7. 3,29 - 3,24
.8. 3,29 - 3,23
.9. 3,29 - 3,23
10. 3,29 - 3,24
11. 3,32 - 3,25
12. 3,30 - 3,23
13. 3,30 - 3,24
14. 3,29 - 3,23
15. 3,30 - 3,25
16. 3,29 - 3,23
Nap. bat. 52,3 - 50,6
Nap. Měnič 52,2 - 50,4
Děkuji za výpočet a pomoc.
Edit: jedná se o baterii lifepo4
Plné přeji a jsem s pozdravem. Martin P.
V minulých dnech jsem na své FVE provedl dva testy zaměřené na pokles napětí baterie při zatížení. Výchozí stav byl 53,9V, články srovnané a SOC 100%. Po zapojení zátěže jsem počkal na ustálení napětí a změřil jsem napětí jednotlivých článků baterie, poté celkové napětí na pólech baterie a nakonec napětí na svorkách měniče. Vnitřní odpor sám spočítat neumím, proto o výpočet chci poprosit Vás zkušenější. Případně o zhodnocení baterie. Provedl jsem dva pokusy s odběrem 15A a 60A.
Poslední dvě hodnoty dole jsou údaje o napětí na pólech baterie a napětí na svorkách měniče.
Počáteční napětí baterie bylo 53,9V.
C. Článku - 15A - 60A odběry
.1. 3,30 - 3,25
.2. 3,29 - 3,24
.3. 3,29 - 3,22
.4. 3,29 - 3,23
.5. 3,29 - 3,23
.6. 3,29 - 3,23
.7. 3,29 - 3,24
.8. 3,29 - 3,23
.9. 3,29 - 3,23
10. 3,29 - 3,24
11. 3,32 - 3,25
12. 3,30 - 3,23
13. 3,30 - 3,24
14. 3,29 - 3,23
15. 3,30 - 3,25
16. 3,29 - 3,23
Nap. bat. 52,3 - 50,6
Nap. Měnič 52,2 - 50,4
Děkuji za výpočet a pomoc.
Edit: jedná se o baterii lifepo4
Plné přeji a jsem s pozdravem. Martin P.
S-UPS.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022), 14kWh (srpen 2024).
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022), 14kWh (srpen 2024).
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
-
- Příspěvky: 3999
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.
Umíš, z Ohmova zákona R = U/I. Tady teda (U15 - U60)/(60-15)
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 5451
- Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
- Lokalita: SO, SK
- Bydliště: SO, SK
Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.
Tu je odpor na meracích bodoch na článkoch, ako aj odpor celku.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
-
- Příspěvky: 2786
- Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
- Lokalita: Šternberk
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 15000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Bydliště: v údolí mezi kopci
Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.
Výsledky můžeš porovnat s hodnotami vnitřního odporu ojetých baterií LiFePO s reálnou kapacitou kolem 200 Ah třeba tady https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... =20#p74462
Na první pohled je cca 15 miliohmu vnitřní odpor článků, 22 miliohmů v propojkách a přechodových odporech a asi dva miliohmy na přívodech. Z toho vyplývá, že je zapotřebí buď posílit propojky nebo vyčistit spoje a snížit přechodové odpory. Tam je největší úbytek napětí.
Na první pohled je cca 15 miliohmu vnitřní odpor článků, 22 miliohmů v propojkách a přechodových odporech a asi dva miliohmy na přívodech. Z toho vyplývá, že je zapotřebí buď posílit propojky nebo vyčistit spoje a snížit přechodové odpory. Tam je největší úbytek napětí.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
-
- Příspěvky: 633
- Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 19845
- Kapacita baterie [kWh]: 66
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Havlíčkův Brod
Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.
Dobrý den.
Včera když jsem vrtal jsem si všiml zajímavé věci. Za normálních okolností mám DC spotřebu cca 20W (data z venusa od victrona), ale během vrtání to vylezlo až na 600W. Něco podobného se objevuje i u klasických zářivek. Když rozsvitim 3 zářivkové svítidlo tak se mi v AC spotřebě objeví 80W a zbylých 40W se objeví v DC spotřebě. Vrtá mi v hlavě co to znamená a co to způsobuje? Víte to někdo?
Děkuji za odpovědi.
Plné přeji a jsem s pozdravem. Martin P.
Včera když jsem vrtal jsem si všiml zajímavé věci. Za normálních okolností mám DC spotřebu cca 20W (data z venusa od victrona), ale během vrtání to vylezlo až na 600W. Něco podobného se objevuje i u klasických zářivek. Když rozsvitim 3 zářivkové svítidlo tak se mi v AC spotřebě objeví 80W a zbylých 40W se objeví v DC spotřebě. Vrtá mi v hlavě co to znamená a co to způsobuje? Víte to někdo?
Děkuji za odpovědi.
Plné přeji a jsem s pozdravem. Martin P.
S-UPS.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022), 14kWh (srpen 2024).
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022), 14kWh (srpen 2024).
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
-
- Příspěvky: 633
- Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 19845
- Kapacita baterie [kWh]: 66
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Havlíčkův Brod
Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.
Dobrý den.
Dnes jsem zahájil přípravu na budování J modulu FV panelů. Vyrabim konzole, které přijdou přidělat na štít domu. Na ně pak přijdou profily a FV panely. Sklon FV panelů bude 60°.
Ještě mne bude čekat stavba lešení. Vzhledem k tomu, že dům je v kopci nemohu použít hakinu, tudíž použijí svoji již odzkousenou techniku dělených dřevěných koz. Do tří metrů výšky použijí klasickou kozu ve tvaru vysokého trojúhelníku, na vyšší je spodní koza ve tvaru vysokého lichoběžníku, horní je klasická trojúhelníková. Navrch přijdou trámy s podlazkami.
Inu, budu mít co dělat.
Plné přeji a jsem s pozdravem. Martin P.
Dnes jsem zahájil přípravu na budování J modulu FV panelů. Vyrabim konzole, které přijdou přidělat na štít domu. Na ně pak přijdou profily a FV panely. Sklon FV panelů bude 60°.
Ještě mne bude čekat stavba lešení. Vzhledem k tomu, že dům je v kopci nemohu použít hakinu, tudíž použijí svoji již odzkousenou techniku dělených dřevěných koz. Do tří metrů výšky použijí klasickou kozu ve tvaru vysokého trojúhelníku, na vyšší je spodní koza ve tvaru vysokého lichoběžníku, horní je klasická trojúhelníková. Navrch přijdou trámy s podlazkami.
Inu, budu mít co dělat.
Plné přeji a jsem s pozdravem. Martin P.
S-UPS.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022), 14kWh (srpen 2024).
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022), 14kWh (srpen 2024).
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
-
- Příspěvky: 3073
- Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am
Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.
Ohledně té spotřeby na DC straně, nemohou to být "náklady" na výrobu jaloviny pro indukční (vrtačka) a kapacitní (zářivka) spotřebiče?
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
-
- Příspěvky: 3999
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.
Ohledně té DC spotřeby - není to DC spotřeba na výrobu AC pro vrtačku/zářivky?
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 633
- Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 19845
- Kapacita baterie [kWh]: 66
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Havlíčkův Brod
Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.
Dobrý den.
DC spotřebu na výrobu AC mám přímo v kolonce baterie. Tahle je stranou a v případě že vyrábí panely se mi v ní zobrazují záporné hodnoty. Kladné se objeví v případě že panely nevyrábí (typicky cca 20W - je přes to napájen venus- řídící jednotka), v případě že je spuštěn nějaký motorový spotřebič, případě zářivky se hodnota boční DC zvedne. U zářivek je to cca 1/3 jejich jmenovitého výkonu, u motoru to závisí na zatížení. Když se mi kousla vrtačka, byla boční DC spotřeba prakticky rovná běžné AC spotřebě. Ještě jsem si všiml že v případě zapnutí výbojkového světla je tato spotřeba poměrně vysoká, při nabíhání výbojky se postupně snižuje a po plném rozsvícení je cca 20% jmenovitého výkonu výbojky.
Klasické žárovky, topná tělesa, topinkovac atd nemají na tuto " boční" DC spotřebu žádný vliv.
Vrtá mi v hlavě co to způsobuje a co to znamená?
Plné přeji a jsem s pozdravem. Martin P.
DC spotřebu na výrobu AC mám přímo v kolonce baterie. Tahle je stranou a v případě že vyrábí panely se mi v ní zobrazují záporné hodnoty. Kladné se objeví v případě že panely nevyrábí (typicky cca 20W - je přes to napájen venus- řídící jednotka), v případě že je spuštěn nějaký motorový spotřebič, případě zářivky se hodnota boční DC zvedne. U zářivek je to cca 1/3 jejich jmenovitého výkonu, u motoru to závisí na zatížení. Když se mi kousla vrtačka, byla boční DC spotřeba prakticky rovná běžné AC spotřebě. Ještě jsem si všiml že v případě zapnutí výbojkového světla je tato spotřeba poměrně vysoká, při nabíhání výbojky se postupně snižuje a po plném rozsvícení je cca 20% jmenovitého výkonu výbojky.
Klasické žárovky, topná tělesa, topinkovac atd nemají na tuto " boční" DC spotřebu žádný vliv.
Vrtá mi v hlavě co to způsobuje a co to znamená?
Plné přeji a jsem s pozdravem. Martin P.
S-UPS.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022), 14kWh (srpen 2024).
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022), 14kWh (srpen 2024).
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
-
- Příspěvky: 3073
- Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am
Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.
Martine,
pokud je to jak píšeš, skutečně se bude jednat o efekt způsobený induktivní/kapacitní zátěží.
- Žárovky a topinkovače jsou odporová zátěž.
- Zářivka je kapacitní zátěž.
- Točící se vrtačka je induktivní.
- Kousnutá vrtačka se stává odporovou zátěží (proto se taky následně zahřeje a spálí).
Venus evidentně nedokáže správě rozpoznat DC výkon potřebný pro výrobu jaloviny a proto jej zařadí do kolonky "DC spotřeba". Takové chování může mít velice jednoduchý důvod:
Pokud Venus neměří DC spotřebu druhým samostatným bočníkem na baterce, pak ji dopočítává tak, že vezme aktuální výkon odebíraný z baterie a tento výkon porovná s výkonem tekoucím z AC strany měniče. Rozdíl výkonů je reportován jako "DC spotřeba". Pro odporové spotřebiče takový vzorec funguje výborně, protože u nich platí, že 1 kW = 1 kVA. Ale pro induktivní a kapacitní spotřebiče už toto neplatí, jelikož mezi činným a zdánlivým příkonem je rozdíl, jehož velikost se odvíjí od účiníku (cos fí).
Schválně se podívej, máš na baterce dva bočníky, nebo jeden?
Já však nejsem expert na Victron, takže budeš muset nějakého přilákat aby to potvrdil/vyvrátil
pokud je to jak píšeš, skutečně se bude jednat o efekt způsobený induktivní/kapacitní zátěží.
- Žárovky a topinkovače jsou odporová zátěž.
- Zářivka je kapacitní zátěž.
- Točící se vrtačka je induktivní.
- Kousnutá vrtačka se stává odporovou zátěží (proto se taky následně zahřeje a spálí).
Venus evidentně nedokáže správě rozpoznat DC výkon potřebný pro výrobu jaloviny a proto jej zařadí do kolonky "DC spotřeba". Takové chování může mít velice jednoduchý důvod:
Pokud Venus neměří DC spotřebu druhým samostatným bočníkem na baterce, pak ji dopočítává tak, že vezme aktuální výkon odebíraný z baterie a tento výkon porovná s výkonem tekoucím z AC strany měniče. Rozdíl výkonů je reportován jako "DC spotřeba". Pro odporové spotřebiče takový vzorec funguje výborně, protože u nich platí, že 1 kW = 1 kVA. Ale pro induktivní a kapacitní spotřebiče už toto neplatí, jelikož mezi činným a zdánlivým příkonem je rozdíl, jehož velikost se odvíjí od účiníku (cos fí).
Schválně se podívej, máš na baterce dva bočníky, nebo jeden?
Já však nejsem expert na Victron, takže budeš muset nějakého přilákat aby to potvrdil/vyvrátil
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
-
- Příspěvky: 633
- Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 19845
- Kapacita baterie [kWh]: 66
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Havlíčkův Brod
Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.
Dobrý den.
Dnes měnič spolu s bateriemi prošel zatěžkávací zkouškou. Brousil jsem parkety v obýváku a jídelně. Systém jsem nechal v ostrovním provozu a sledoval jsem chování systému při zatížení. Při startu bral motor brusky až 6kW, na viktronovi probliklo přetížení, ale ustál to v pohodě ( zajímalo by mne, jak by na tento náběh zareagoval axpert o kterém jsem původně uvažoval). Stálý odběr brusky byl cca 1-2 kW. Po celodenní práci jsem z baterií (Lifepo+ Pb) vybral 230Ah, napětí po odlehčení (odběr do 5A) se ustálilo na 48,8V. Zajímá mne, kolik energie by bylo možné z 200Ah vrla baterie vybrat do koncového napětí 47V?
Práci jsem měl hotovou, proto mi přišlo škoda baterie zbytečně vyčerpávat a zahájil jsem jejich dobíjení ze sítě (radši si hodnotu dám odhadnout od zkušenějších, než si zbytečně huntovat koníčka).
Minulý týden jsem dělal lešení na montáž J sekce FV panelů. Držáky na profily na panely mám hotové a natřené, po dodělání " akce parkety" bude zahájena jejich montáž na štít domu.
Plné přeji a jsem s pozdravem. Martin P.
Dnes měnič spolu s bateriemi prošel zatěžkávací zkouškou. Brousil jsem parkety v obýváku a jídelně. Systém jsem nechal v ostrovním provozu a sledoval jsem chování systému při zatížení. Při startu bral motor brusky až 6kW, na viktronovi probliklo přetížení, ale ustál to v pohodě ( zajímalo by mne, jak by na tento náběh zareagoval axpert o kterém jsem původně uvažoval). Stálý odběr brusky byl cca 1-2 kW. Po celodenní práci jsem z baterií (Lifepo+ Pb) vybral 230Ah, napětí po odlehčení (odběr do 5A) se ustálilo na 48,8V. Zajímá mne, kolik energie by bylo možné z 200Ah vrla baterie vybrat do koncového napětí 47V?
Práci jsem měl hotovou, proto mi přišlo škoda baterie zbytečně vyčerpávat a zahájil jsem jejich dobíjení ze sítě (radši si hodnotu dám odhadnout od zkušenějších, než si zbytečně huntovat koníčka).
Minulý týden jsem dělal lešení na montáž J sekce FV panelů. Držáky na profily na panely mám hotové a natřené, po dodělání " akce parkety" bude zahájena jejich montáž na štít domu.
Plné přeji a jsem s pozdravem. Martin P.
S-UPS.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022), 14kWh (srpen 2024).
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022), 14kWh (srpen 2024).
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
-
- Příspěvky: 633
- Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 19845
- Kapacita baterie [kWh]: 66
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Havlíčkův Brod
Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.
Dobrý den.
Dnes proběhlo druhé dějství žárovkocidy. Koupil jsem 20ks. led žárovek v Lidlu. Dneska jsem je namontoval a klasickým jsem ukázal jejich nové působiště - odpadkový koš.
Ještě mi zbývají v dílně a garáži, ale tam jsou 150 a 200W žárovky (5ks). Takové ledky jsem u nás v Elektře nenašel, máte někdo tip kde je sehnat? Děkuji za odpovědi.
Plné přeji a jsem s pozdravem. Martin P.
Dnes proběhlo druhé dějství žárovkocidy. Koupil jsem 20ks. led žárovek v Lidlu. Dneska jsem je namontoval a klasickým jsem ukázal jejich nové působiště - odpadkový koš.
Ještě mi zbývají v dílně a garáži, ale tam jsou 150 a 200W žárovky (5ks). Takové ledky jsem u nás v Elektře nenašel, máte někdo tip kde je sehnat? Děkuji za odpovědi.
Plné přeji a jsem s pozdravem. Martin P.
S-UPS.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022), 14kWh (srpen 2024).
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022), 14kWh (srpen 2024).
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
-
- Příspěvky: 3073
- Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am
Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.
Ahoj Martine,
Ja pouzil obycejne led zarovky z Obi, 1500lm, do patice E27. Na krabici byl napis "Pila" a sviti jako blazen. Kolik lm maji ty z Lidlu?
200W zarovka je tak 3000lm, takze bys musel pouzit vzdycky 2ks misto jedne. Nebo v dilne namontovat misto zaroveky LED reflektory, ty maji i 100tis lumenu
Ja pouzil obycejne led zarovky z Obi, 1500lm, do patice E27. Na krabici byl napis "Pila" a sviti jako blazen. Kolik lm maji ty z Lidlu?
200W zarovka je tak 3000lm, takze bys musel pouzit vzdycky 2ks misto jedne. Nebo v dilne namontovat misto zaroveky LED reflektory, ty maji i 100tis lumenu
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
-
- Příspěvky: 3422
- Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
- Lokalita: Hlučín
- Bydliště: Hlučín
Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.
V dílně jsem dal LED reflektor nad pracovní stůl,zbytek klasické E27.
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
-
- Příspěvky: 3073
- Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am
Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.
Schvalne jsem zadal do google: E27 3000lm a hned na mne vykoukla mlecna led zarovka na heurece. Ta bude urcite lepsi nez ty priserne co maji cipy naletovane viditelne po stranach. Asi ji vyzkousim
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
-
- Příspěvky: 386
- Registrován: pon úno 08, 2016 2:09 pm
- Bydliště: Ondřejov
Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.
Lídl to je strašný obchod. Vždycky, když tam vlezu, utratím 2 krát tolik než jsem chtěl. Z Lidlu mám do garáže tohle: LIVARNOLUX® LED svítidlo do vlhkých místností 87 LED s neutrálním bílým světlem
https://www.lidl-shop.cz/LIVARNOLUX-LED ... p100224599
IP65, 87 LED, Světelný tok: 2 600 lm, Teplota světla: 4 000 K, údajně odpovídá 147W tepelné kouli (neměřil jsem , příkon: 25 W a za 600,00 czk
https://www.lidl-shop.cz/LIVARNOLUX-LED ... p100224599
IP65, 87 LED, Světelný tok: 2 600 lm, Teplota světla: 4 000 K, údajně odpovídá 147W tepelné kouli (neměřil jsem , příkon: 25 W a za 600,00 czk
3xMultiplus 5000VA<=>48V 550Ah LiFePO4
FVE1 - 3,9kWp (JJZ) => Fronius 5kW => AC-OUT / FVE2 - 15,2kWp (JJV, JZ, SZS) => RS 450/200 => DC Busbar
FVE3 - 9,36kWp (JJZ) => SE10k => AC-OUT / FVE4 - 9,36kWp (SVV) => SE17k => AC-IN
FVE1 - 3,9kWp (JJZ) => Fronius 5kW => AC-OUT / FVE2 - 15,2kWp (JJV, JZ, SZS) => RS 450/200 => DC Busbar
FVE3 - 9,36kWp (JJZ) => SE10k => AC-OUT / FVE4 - 9,36kWp (SVV) => SE17k => AC-IN
-
- Příspěvky: 2037
- Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.
Ja mam.v garazi nad ponkem "zarovku" z lampy.verejnyho osvetleni
[img]//uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 8de431.jpg[/img]
Ma to 27 W 3400lm. 4000k
[img]//uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 8de431.jpg[/img]
Ma to 27 W 3400lm. 4000k
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
-
- Příspěvky: 7723
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.
IP87? to neznám, to je v provedení do vesmíru nebo do jádra země? snad IP67...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 930
- Registrován: sob úno 18, 2012 3:59 pm
Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.
Píše IP65 ne? Obsahuje to 87 LED diod.
-
- Příspěvky: 633
- Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 19845
- Kapacita baterie [kWh]: 66
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Havlíčkův Brod
Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.
Dobrý den.
Jedeme na plný výkon. Během uplynulých tří dnů se mi podařilo namontovat konstrukci na štít domu (jižní strana ) a dnes odpoledne jsem tam s pomocí kamaráda namontoval panely, které jsem zapojil. Poté jsem zapnul regl, který naběhl hned na první pokus.
Přišlo mi topné těleso do bojleru. Má tři nezávislé spirály po 800 W. První dám napevno na vytezovac, druhou napevno na DS a o třetí uvažuji, že ji nechám přepínací (v létě na vytezovac, v zimě na DS). Chci se zeptat Vás zkušenějších jestli na přepínání bude stačit přehazování přívodu ke třetí spirále mezi zásuvkami, nebo je lepší přepínač? Děkuji za odpovědi.
Plné přeji a jsem s. Martin P.
Jedeme na plný výkon. Během uplynulých tří dnů se mi podařilo namontovat konstrukci na štít domu (jižní strana ) a dnes odpoledne jsem tam s pomocí kamaráda namontoval panely, které jsem zapojil. Poté jsem zapnul regl, který naběhl hned na první pokus.
Přišlo mi topné těleso do bojleru. Má tři nezávislé spirály po 800 W. První dám napevno na vytezovac, druhou napevno na DS a o třetí uvažuji, že ji nechám přepínací (v létě na vytezovac, v zimě na DS). Chci se zeptat Vás zkušenějších jestli na přepínání bude stačit přehazování přívodu ke třetí spirále mezi zásuvkami, nebo je lepší přepínač? Děkuji za odpovědi.
Plné přeji a jsem s. Martin P.
S-UPS.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022), 14kWh (srpen 2024).
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022), 14kWh (srpen 2024).
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.