Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se týče
Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
-
- Příspěvky: 1543
- Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
- Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 10790
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se
Nevím jak to má přesně REVO, ale u Easunu je pro přepnutí na baterku parametr 13:
Setting voltage point back to battery mode when selecting “SBU” (SBU priority) in program 01
Setting voltage point back to battery mode when selecting “SBU” (SBU priority) in program 01
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
-
- Příspěvky: 3859
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se
U REVA je to stejně.
Jsou tam dva parametry, jeden odpojení co je default 23V a druhý spět na baterku kde je default 27V.
Položky 12 a 13.
Jinak ve volbě 01 musíš mít SBU.
Jsou tam dva parametry, jeden odpojení co je default 23V a druhý spět na baterku kde je default 27V.
Položky 12 a 13.
Jinak ve volbě 01 musíš mít SBU.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 1543
- Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
- Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 10790
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se
Jasně že by to mělo být stejně, když je to klon akorát nevím jestli je to i na stejném číslu parametru, protože mám klon 8kW Maxe a ten je od těch menších měničů trochu odlišný (MPPT, fw), tak aby to neměl v menu třeba pod jiným číslem.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
-
- Příspěvky: 3859
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se
Čísla by taky měla sedět, většinou jsou pouze rozdílné hodnoty dle parametrů.
Jinak taky ať zkontroluje zda zobrazuje na LCD správnou hodnotu napětí s skutečnou hodnotou na baterce.
Jinak taky ať zkontroluje zda zobrazuje na LCD správnou hodnotu napětí s skutečnou hodnotou na baterce.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 500
- Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
- Lokalita: Litomyšlsko
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 4000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se
Ještě jednou si dovolím zeptat, jestli to schema stačí.
A jinak, neřešil jste někdo, jak z panelů ždímat maximum? Mám teorii: udělal jsem si MTP z 25A na cca 10V. To budu hlídat komparátorem a při nižší dodávce sepne asi SSR a půjde to do podlahy v koupelně. A další stupeň něco jiného. Pokud ale napětí na AKU nebude OK, nesepne to a nejdříve bude dobíjet AKU.
A jinak, neřešil jste někdo, jak z panelů ždímat maximum? Mám teorii: udělal jsem si MTP z 25A na cca 10V. To budu hlídat komparátorem a při nižší dodávce sepne asi SSR a půjde to do podlahy v koupelně. A další stupeň něco jiného. Pokud ale napětí na AKU nebude OK, nesepne to a nejdříve bude dobíjet AKU.
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
-
- Příspěvky: 75
- Registrován: čtv úno 23, 2012 10:02 pm
- Bydliště: Česká Skalice
Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se
tak jsem ty parametry nastavil jak jsi mne poradil ale na baterce napětí 28V a nic se nestalo stále režim Bypas, až když jsem odpojil vstup do invertoru ze sítě tak přepnul na baterku.Vstup jsem připojil a stále běžel v režimu z baterky až do dolního napětí na baterce 23V
8xLifepo4 tristar 60A Siemens logo Power Jack 3500w solar 1960Wp pro zatím
-
- Příspěvky: 1543
- Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
- Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 10790
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se
Jedině se ještě mrknout co máš nastavené na parametru 16..
Já s tímhle problém nemám, protože nemám do měniče vůbec připojenou síť a přepínání mám externě (protože se přepíná dům mezi režimem 3f síť nebo 1f měníč). Takže mi to běhá přesně podle nastavených napětí.
Já s tímhle problém nemám, protože nemám do měniče vůbec připojenou síť a přepínání mám externě (protože se přepíná dům mezi režimem 3f síť nebo 1f měníč). Takže mi to běhá přesně podle nastavených napětí.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
-
- Příspěvky: 3859
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se
Já s tím taky problém nemám, přepíná se to podle baterky, ale používám ten integrovaný mppt regulátor.
A co píše displej - ukazuje správné napětí co je na baterce když to porovnáš s voltmetrem?
Mě se to rozchází o 0,1V někdy 0,2V max.
Jinak parametr 16 by na to neměl mít vliv, určuje kdy a odkud se bude nabíjet, ale za vyzkoušení to stojí.
Když tam nastvíš v 16 CUT tak by to mělo nabíjet baterii ze sítě.
Tak tam nastav CUT nech baterku vybít a jak se to začne nabíjet ze sítě tak jak bude nabytá zda se to přepne spět na baterku, pokud ne je něco špatně.
Jinak když nechceš nabíjet ze sítě tak pod 16 bys měl mít nastaveno 0S0.
Ještě mě napadá není ten měnič přetížen že by se přepínal do bypasu - volba zda se má při přetížení přepnout do bypasu je pod 23 BYD je zakázán při přetížení se nezapne bypas a BYE povolen při přetížení se bypas zapne.
Pak mě ještě napadá že se nechce přepnout na baterky když nemá napětí na mppt a volba 16 je na OSO, ale jak to obejít netuším, přívést na mppt nějaké malé napětí aby z toho nenabíjel, ale se přepnul na baterky jak se dobije.
Protože když přepneš 16 na něco jiného jak OSO tak se tě bude baterka nabíjet ze sítě a to určitě nechceš.
Jinak já u svého to nevyzkouším jak se to bude chovat bez připojených panelů protože nemám jak jinak nabíjet baterky (externě) abych to testnul zda se to přepne na baterky i bez připojených panelů.
A co píše displej - ukazuje správné napětí co je na baterce když to porovnáš s voltmetrem?
Mě se to rozchází o 0,1V někdy 0,2V max.
Jinak parametr 16 by na to neměl mít vliv, určuje kdy a odkud se bude nabíjet, ale za vyzkoušení to stojí.
Když tam nastvíš v 16 CUT tak by to mělo nabíjet baterii ze sítě.
Tak tam nastav CUT nech baterku vybít a jak se to začne nabíjet ze sítě tak jak bude nabytá zda se to přepne spět na baterku, pokud ne je něco špatně.
Jinak když nechceš nabíjet ze sítě tak pod 16 bys měl mít nastaveno 0S0.
Ještě mě napadá není ten měnič přetížen že by se přepínal do bypasu - volba zda se má při přetížení přepnout do bypasu je pod 23 BYD je zakázán při přetížení se nezapne bypas a BYE povolen při přetížení se bypas zapne.
Pak mě ještě napadá že se nechce přepnout na baterky když nemá napětí na mppt a volba 16 je na OSO, ale jak to obejít netuším, přívést na mppt nějaké malé napětí aby z toho nenabíjel, ale se přepnul na baterky jak se dobije.
Protože když přepneš 16 na něco jiného jak OSO tak se tě bude baterka nabíjet ze sítě a to určitě nechceš.
Jinak já u svého to nevyzkouším jak se to bude chovat bez připojených panelů protože nemám jak jinak nabíjet baterky (externě) abych to testnul zda se to přepne na baterky i bez připojených panelů.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 1543
- Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
- Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 10790
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se
Jo 16 by neměla mít vliv, ale kdo ví..
Taky mám rozdíl mezi baterkou a měničem do 0,1V a ono to tak nějak i sedí, pokud to změřím na obou místech stejným měřákem.
To nabíjení externím regulátorem by vlastně mohlo být důvod, proč to nefunguje podle představ. V tom rozhodování je (podle parametru 01) vždycky solár jako první a až potom baterie, tak jestli to nějak neblbne, když tam solár není vůbec..
Já používám taky vestavěný MPPT a zatím jsem s ním maximálně spokojený. Třeba dneska ráno startoval s dodávkou 12w (při 90V) těsně před šestou (string JV) a za pět minut už tam jelo 154W (při 190V). Dobrý je, že ten MPPT regulátor opravdu jede od nízkých napětí (oproti těm 120-450V) a snímání proudu má už na desetiny ampér (asi jiný snímač proudu), takže funguje krásně už od malých výkonů pole a dokáže něco vydolovat třeba i za deště.
Taky mám rozdíl mezi baterkou a měničem do 0,1V a ono to tak nějak i sedí, pokud to změřím na obou místech stejným měřákem.
To nabíjení externím regulátorem by vlastně mohlo být důvod, proč to nefunguje podle představ. V tom rozhodování je (podle parametru 01) vždycky solár jako první a až potom baterie, tak jestli to nějak neblbne, když tam solár není vůbec..
Já používám taky vestavěný MPPT a zatím jsem s ním maximálně spokojený. Třeba dneska ráno startoval s dodávkou 12w (při 90V) těsně před šestou (string JV) a za pět minut už tam jelo 154W (při 190V). Dobrý je, že ten MPPT regulátor opravdu jede od nízkých napětí (oproti těm 120-450V) a snímání proudu má už na desetiny ampér (asi jiný snímač proudu), takže funguje krásně už od malých výkonů pole a dokáže něco vydolovat třeba i za deště.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
-
- Příspěvky: 500
- Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
- Lokalita: Litomyšlsko
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 4000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se
Tak jsem dnes skoro tři hodiny diskutoval s elměr. montérem když bráchovi osazoval 4Q elměr. Půjdu do mikrozdoje, ale je to na dlouhé lokte, on to odhaduje na tři měsíce od žádosti do realizace. Úprava RE, osazení relé a vypínače instalace. To je v pohodě. (Až na to M24,7A, ale to se dá řešit jinak). A pak to papírování.
V podstatě jsme se shodli, že mi nějaké mikropřetoky nedetekují, obzvlášť, když mám "hloupý" dig. elměr.. Dávat prostě bacha. Zajištění odepnutí sítě při ztrátě napětí - předimenzovaný stykač, kterému se nespečou kontakty. Nebo ostrov s přepínáním sítí, což taky není úplně OK.
Jo, ten hlídač využití sol. energie už pracuje na zkušebním poli, sepnuto, při nedodávce do sítě, což nenastane a pak nastavení ve dvou úrovních, kdy se mají nejmíň důležité obvody vypnout.
V podstatě jsme se shodli, že mi nějaké mikropřetoky nedetekují, obzvlášť, když mám "hloupý" dig. elměr.. Dávat prostě bacha. Zajištění odepnutí sítě při ztrátě napětí - předimenzovaný stykač, kterému se nespečou kontakty. Nebo ostrov s přepínáním sítí, což taky není úplně OK.
Jo, ten hlídač využití sol. energie už pracuje na zkušebním poli, sepnuto, při nedodávce do sítě, což nenastane a pak nastavení ve dvou úrovních, kdy se mají nejmíň důležité obvody vypnout.
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
-
- Příspěvky: 289
- Registrován: ned led 25, 2015 12:28 pm
Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se
jak si myslel:ACDC píše:Tak jsem dnes skoro tři hodiny diskutoval s elměr. montérem když bráchovi osazoval 4Q elměr. Půjdu do mikrozdoje, ale je to na dlouhé lokte, on to odhaduje na tři měsíce od žádosti do realizace. Úprava RE, osazení relé a vypínače instalace. To je v pohodě. (Až na to M24,7A, ale to se dá řešit jinak). A pak to papírování.
V podstatě jsme se shodli, že mi nějaké mikropřetoky nedetekují, obzvlášť, když mám "hloupý" dig. elměr.. Dávat prostě bacha. Zajištění odepnutí sítě při ztrátě napětí - předimenzovaný stykač, kterému se nespečou kontakty. Nebo ostrov s přepínáním sítí, což taky není úplně OK.
Jo, ten hlídač využití sol. energie už pracuje na zkušebním poli, sepnuto, při nedodávce do sítě, což nenastane a pak nastavení ve dvou úrovních, kdy se mají nejmíň důležité obvody vypnout.
"Nebo ostrov s přepínáním sítí, což taky není úplně OK."
RT E2A, Certifikace ČFA, FVE experiment od roku 2015, zpracování projektové dokumentace Victron.
ostrov - Victron 3x Multiplus II 48/5000, Longi 16x455Wp, CERBO GX, GX Touch 50, Pylontech 5x US3000C...
ostrov - Victron 3x Multiplus II 48/5000, Longi 16x455Wp, CERBO GX, GX Touch 50, Pylontech 5x US3000C...
-
- Příspěvky: 500
- Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
- Lokalita: Litomyšlsko
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 4000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se
Nechtěl jsem se s ním nijak moc přít, přece když mám centrálu, je to to samé. Prostě to asi není úplně, ale strašně galvanicky odděleno. To samé, když zkoušel vypnutí střídače povelem z HDO. To mi přišlo vyloženě softvarové, když tam jen cvaklo relé.
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
-
- Příspěvky: 500
- Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
- Lokalita: Litomyšlsko
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 4000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se
Ještě k přetokům. Tak jsem zkoušel najít nějaký jednofázový elměr, který měří spotřebu i dodávku, ale nic jsem nenašel. Ale ono by stačil mechanický starý, s nestrženou brzdou a zapojit ho obráceně.
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
-
- Příspěvky: 367
- Registrován: ned bře 03, 2013 12:11 pm
- Bydliště: Paka - city
Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se
koukni na i4wifi - tam mají 1f , digi , i s výstupem modbusACDC píše:Ještě k přetokům. Tak jsem zkoušel najít nějaký jednofázový elměr, který měří spotřebu i dodávku, ale nic jsem nenašel. Ale ono by stačil mechanický starý, s nestrženou brzdou a zapojit ho obráceně.
provozuji 3ks - ale nejsou úplně zadarmo..
https://www.i4wifi.cz/cs/233544-elektro ... ol-sdm120m
2x 390Wp Trina Solar ,6x 240Wp Schutten, 10x NexPower 145Wp ,2x Solyndra 200Wp, Victron SmartSolar MPPT 150/35 ,Victron SmartSolar MPPT 250/60 , Victron BlueSolar MPPT 100/50 , Axpert MKS2400WPlus , 2x200Ah 24V Winston LiFePo4 , 4x Pylontech UP2500 , Victron Multiplus II 24/3000/32
-
- Příspěvky: 500
- Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
- Lokalita: Litomyšlsko
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 4000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se
Dobrý, ale já v digi nejsem vůbec kovaný. Jak je něco po sběrnici, pryč. Na starý kolena nemám chuť se učit tyhle novoty:-) Analog, relátka, maximálně logické obvody. Synové by to rozchodili, ale takovou komunikaci nechci. On v podstatě stačí obvod je-není přetok. kWh přetoku najdu v analyzátoru.
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
-
- Příspěvky: 670
- Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se
Pod to se podepisuju. Takhle sleduju výrobu na stejnosměrné straně a stačí mi to. A k těm přetokům: nemáte někdo za symbolickou cenu jednofázový elektroměr (Křižíka, s kolečkem)? Zamýšlím si ho dát na přívod, jako indikátor - kolik dobírám a jestli není náhodou zrovna přetok. Vím, že se umí točit zpět.ACDC píše:Jak je něco po sběrnici, pryč. Na starý kolena nemám chuť se učit tyhle novoty:-) Analog, relátka, maximálně logické obvody. On v podstatě stačí obvod je-není přetok.
-
- Příspěvky: 500
- Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
- Lokalita: Litomyšlsko
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 4000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se
Skutečnou výrobu elektrárny řeším takto (vyrábím už rozvaděč): přívod fáze a vývod jde přes MTP, oba souhlasně orientovány. Bez výkonu z elektrárny se proud vyruší, co tam, to zpět. Pokud ale bude elektrárna vyrábět, dojde k nerovnováze a ta bude měřena jako dodávka z FTV.
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
-
- Příspěvky: 3859
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se
Já jsem pořídil dva elektroměry, jeden na vstup do měniče a jeden na výstup a jednoduše rozdíl je vyrobená a spotřebovaná elektřina.
Maji impulzní výstupy takže bych to mohl i počítat kdyby bylo třeba.
Maji impulzní výstupy takže bych to mohl i počítat kdyby bylo třeba.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 3945
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se
A co to udělat tak, že přívod do měniče z DS protáhneš měřícím trafem 2x a výstup z měniče jednou v opačném směru? Pak by kladná hodnota znamenala dodávku měniče a záporná dodávku z DS. Teda pokud je připojeno i napětí, aby se dal detekovat směr proudu, což dělá např. Shelly EM https://www.voltio.cz/cs/dvojite/240-31 ... ac-1x_50_a Ten má tedy dva kanály, ale ten druhý se dá využít na něco jiného - třeba měření spotřeby nějakého spotřebiče.ACDC píše:S přívod fáze a vývod jde přes MTP, oba souhlasně orientovány. Bez výkonu z elektrárny se proud vyruší, co tam, to zpět.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 500
- Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
- Lokalita: Litomyšlsko
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 4000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se
Normálně to bude na digit. elměru, čistě jako údaj výroby. Shelly umí moc blbostí:-)
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 22 Odpovědi
- 2576 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mobilik
-
- 69 Odpovědi
- 4803 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od unicast
-
- 7 Odpovědi
- 1086 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od gupa
-
- 5 Odpovědi
- 1432 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Migel
-
- 17 Odpovědi
- 2208 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mobilik